施工需要有專業的施工隊伍和技術人員,他們具備豐富的經驗和技能。最后,分享一些施工中的經驗和教訓,希望大家引以為戒。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇一
摘要:為了保證施工安全及質量,對開挖深度超過5m(含5m)、開挖深度雖未達到5m,但地質條件、地下管線、周邊環境復雜的基礎工程施工,須進行安全設計,編制基坑支護安全專項施工方案。本文在分析基坑支護工程實施過程中常見危險源的基礎上,對其安全專項施工方案的編制進行了探討。
為了保證超高、超大工程建設項目地下結構施工質量和基坑周圍環境的安全,從技術角度對基坑側壁及周圍環境采取的地下水控制、支擋以及加固保護措施稱為基坑支護。基坑工程開挖前,必須全面調查基坑周邊建筑物、構筑物、工程地質水文條件、地下管線等環境情況,進行基坑設計,制定降排水方案,防止基坑開挖、維護、使用環節安全危險源發生。危險源的分析貫穿于基坑工程全過程,包括資料收集、地質調研、數據計算、施工圖設計、項目實施、監測控制等環節。常見的危險源如表一所示。
該是施工單位已經具備的條件,或者在一定的時間范圍內有可能爭取實現的。這一原則,客觀上要求項目部在制定專項施工方案之前,必須掌握主客觀情況,認真、深入地進行調查研究工作,收集整理工程現場資料,進行反復對比分析、試驗論證。只有這樣,編制出來的方案才切實可行,才能用于指導施工。
2.2確保工期,按時交付能。
否按規定的期限,保證工程特別是重點工程按期或者提前完成,盡早發揮投資效益,關系到工程項目投資效益的好壞。因此,基坑工程專項施工方案要求工程項目在規定的時間內竣工,這客觀上要求施工企業在編制專項施工方案時應充分考慮工程量、現場施工條件、資源供應情況等因素,在組織上統籌安排,均衡施工;在技術上,盡可能采用先進的施工技術及施工經驗,提高裝配化、機械化、信息化施工管理程度。
2.3堅持工程項目“安全生產、質量第一”
在進行基坑專項施工方案編制時,要充分考慮工程項目安全、質量等因素,堅持安全施工的前提下,質量達標。在提出施工方案時,要充分采取有利于安全、質量的技術組織措施,使專項方案符合安全質量規范要求。不考慮安全、質量的專項方案,其他方面再優秀都是不可取的'。
2.4工程投資費用最低。
編制基坑工程專項施工方案時,在滿足其他條件的同時,還必須使方案經濟合理,以便增加投資生產效益。這客觀要求在方案編制過程中,盡量采用降低費用的一切可行措施,從人力、物力、材料、機械、間接管理費用等各方面著手,發掘潛力,力爭費用最低。以上幾點是一個有機統一整體,在編制專項方案時,必須通盤考慮,做到在確保安全的前提下,質量達標、進度合理、費用最低,只有這樣的方案,才是可行的。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇二
深基坑主要是指坑底面積小于或等于27平方米,坑底長邊小于坑底短邊的三倍,開挖的深度超過5米(含5米)或地下室三層以上(含三層),或者坑深度雖未超過5米但地質條件、周圍環境及地下管線相對特別復雜的工程。深基坑支護工程就是為了保證地下結構施工及深基坑周邊環境的安全,對深基坑側壁及周邊環境采用的支檔、加固以及保護的工程項目。深基坑支護的結構類型主要有五種:懸臂式支護結構、內支撐支護結構、拉錨式支護結構、土釘墻支護結構、復合式支護結構。
當前深基坑支護工程中的主要施工有:鉆孔灌注樁樁施工、降水施工、內支撐系統施工、深基坑開挖、鋼板樁施工、深基坑邊坡施工、深基坑底部處理施工、混凝土澆筑施工、基坑回填。
鉆孔灌注樁施工,主要工序為:平整場地、泥漿制備、埋設護筒、鋪設工作平臺、安裝鉆機并定位、鉆進成孔、清孔并檢查成孔質量、下放鋼筋籠、灌注水下混凝土、拔出護筒、檢查質量。
降水施工,降水施工是為了更好地進行深基坑開挖工程,根據深基坑工程所在地的工程地質條件、水文地質條件設計好施工方案,然后按照定位降水井、降水井成孔、下鋼筋籠、填濾料、洗井、下泵、基坑周圍鋪設主干集水管、電源配置、群井降水流程進行施工。
內支撐系統施工,內支撐系統主要分為鋼支撐和鋼筋混凝土支撐兩種,主要方式有對撐和斜撐。
深基坑開挖,深基坑開挖應該注意分層、分段、均衡、對稱開挖,以達到設計規范要求。深基坑開挖的原則是先邊后中、先淺后深,如果開挖的機械設備不能探入深基坑內某些部位,則需要用人工開挖這塊區域,深基坑基本成形之后還采用人工修正的方法修復深基坑不規范的地方,同時土方開挖過程中要注意控制好基坑的深度,既不能過淺也不能過深,要嚴格按照設計規范進行。此外,在深基坑開挖的過程中,為避免碰撞水泥攪拌樁,在近樁范圍內的土方也應由人工開挖,為防止地下水滲入深基坑內,應在基坑邊坡合適距離處,沿基坑外圍建立一條排水溝,排水溝的規格要按照相關技術規范設計,排水溝底部以及排水溝內壁應使用適當強度的混凝土墊層。
鋼板樁施工,鋼板樁施工前,必須先對鋼板樁進行外觀檢查校正,以保證所采購鋼板樁的型號、長寬度、厚度、鎖扣形狀、垂直度、端頭矩形比等符合設計要求,接著就是沉樁機械設備和鋼板樁就位,然后是鋼板樁打入,一般是采用屏風式打入發,最后是施工流程的監測。
深基坑邊坡施工、深基坑底部處理施工。這是深基坑支護施工中重要的兩個工序,深基坑支護施工的一般流程:放線定位、水泥預拌樁下沉、提升樁噴漿攪拌、重復攪拌下沉、重復攪拌上升。建筑工程中深基坑支護技術可以直接影響到整個建筑工程的質量。在深基坑支護過程中需要注意的是:在攪拌機就位后,就可以進行下沉操作,下沉至設計規范的深度時,就要開啟水泥漿泵使水泥漿噴入地基;在提升樁時,要防止出現斷漿現象;在重復操作過程中,要嚴格按照設計規范來進行。同時,一定要注意要按照流程進行,各個工作流程要相互協調配合。
混凝土澆筑施工,混凝土澆筑施工的一般工序為:技術準備、設備準備、機具準備、材料準備、混凝土振搗、混凝土抹面、混凝土養護等。基坑回填,深基坑施工完成后,應該及時回填,一般采用分層密實的方法,保證深基坑的密實度。
為保證深基坑支護工程順利進行,在施工前、施工過程中、以及施工完成都需要一些管理技術。當前深基坑支護工程中的管理技術主要有:施工方案的選擇管理、前期準備管理、施工安全防護管理、設計應急預案、信息化施工管理技術。
施工方案的選擇管理。施工方案的選擇主要包括,勘察工程地質條件、勘察水文地質條件,分析工程特點和難點,選擇深基坑支護結構,設計和計算維護機構,確定深基坑支護設計方案,測算深基坑開挖對周圍環境的影響。深基坑支護的結構類型主要有五種:懸臂式支護結構、內支撐支護結構、拉錨式支護結構、土釘墻支護結構、復合式支護結構。深基坑支護結構的選擇應根據基坑周圍環境、基坑開挖深度、工程地質條件、水文地質條件、施工操作設備以及施工季節等綜合考慮。一般情況下,懸臂式支護結構適用于工程地質條件較好、基坑相對不深、整體條件好的深基坑,這種結構未加任何支撐或錨桿,僅依靠嵌入基坑底部一定深度的巖土體作為支撐地面重量的保證,以保持整體結構的平衡。內支撐支護結構主要應用于市政工程施工中,是由內支撐系統和檔土結構組成,內支撐系統主要分為鋼支撐和鋼筋混凝土支撐兩種,擋土結構一般采用排樁和地下連續墻結構,用來承擔基坑開挖所產生的水壓和土壓。拉錨式支護結構是由擋土結構和外拉系統組成,外拉系統分為錨桿(或錨索)支護結構和地面拉錨支護結構,錨桿(或錨索)支護結是由擋土結構、用于錨固穩定基坑滑動面以外土體的錨桿(或錨索)組成,適用于規模較大的深基坑,地面拉錨支護結構是由擋土結構、拉桿(或拉索)以及錨固體組成,適用于深度及規模相對不大的基坑。土釘墻支護結構,在基坑支護和邊坡加固中得到廣泛應用,它是在原位土中設置密集的土釘,并在土邊坡表面構筑鋼絲網噴射混凝土面層,通過原位土體、土釘、混凝土面層三者的共同作用支護基坑邊坡(或邊壁)。復合式支護結構,是由排樁、地下連續墻、土釘、預應力錨桿以及噴射混凝土等組成。
前期準備管理,是指施工中所需水電的接通、施工道路的鋪設以及測量放線等前期準備活動。
施工安全防護管理。安全防護管理在工程施工中是必不可少的。支護工程施工中安全防護措施主要有:進入施工現場應有相應的防護裝備以及工作證件,例如要戴安全帽、穿適合工地環境的鞋以及佩戴工作卡等;施工作業人員禁止在酒后操作;要有專門人員及時的檢查、保養以及維修設備;要嚴格管理施工工地上的電力系統;挖土機等大型機械按規定操作,在操作范圍內禁止站人;要堅決執行持證上崗體制。設計應急預案,在深基坑開挖以前,應預計事故發生的可能性,提前做好基坑搶險加固的準備工作。信息化施工管理技術,即利用計算機系統管理施工前準備活動、施工過程、施工完成信息反饋。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇三
深基坑支護是對地下結構的施工安全以及基坑周邊環境安全所實行的保護措施,通過支擋、加固和保護對深基坑的側壁和基坑的周邊進行防護,是近年來城市高層建筑的中常見的一種新型實踐工程學理論,尤其是如今城市建筑數量不斷增加,相鄰工程的深基坑支護形式也有著互相影響的作用,因此對于深基坑邊坡的支護需要特別重視,避免邊坡事故。本文主要圍繞深基坑邊坡支護的設計方式、施工方法和維護管理方法進行闡述,加深對深基坑邊坡支護的認識,提升其安全性和合理性。
由于深基坑邊坡支護工程通常應用于城市的中高層建筑,而目前我國的城市建設速度不斷加快,土地利用率也在逐步增加,因此相鄰工程的深基坑距離通常較近,所以施工的安全性成為其中尤為重要的問題。其次則是需要依據工程設計的要求,首先保證工程質量,其次保證工程設計的成本優化和施工效率的優化。可以將施工過程分為三個大的步驟來進行。
首先,勘察施工場地的情況,尤其是了解地下管線的分布,對于現場的支護段界限進行了解,并對施工基坑的情況進行調查,收集場地的土質情況,結合勘察報告總結場地的地下水層狀況。
其次,確定工程的具體施工步驟,通常按照鋼管樁施工和后期的土方開挖、錨桿和混凝土施工。噴錨的施工階段可以與土方開挖相結合,在將土方開挖深度進行大致的層級劃分后,依據實際的'開挖情況安排具體的錨桿排距,而噴錨的施工需要在噴錨工作面成形后第一時間進行,避免深基坑的邊坡受天氣等外界因素的嚴重影響。一般在施工的過程中,依據土方開挖的層級進行施工,噴混凝土施工的時間應當盡量與水泥漿的強度成形狀況相聯系。
最后,在施工的后期,要通過適當的監測系統來進行現場的位移和沉降情況的監測,并在土方開挖的層級加深時進行實施的土層狀況調查,在監測的過程中要支護樁頂部水平位移、支護樁深層位移、豎向沉降值等等,在出現一些相對較大的數據變動時,要及時尋找并發現影響因素,例如土層狀況、水土合力作用等,從而采取有效的措施來保證施工的效果和安全性。
基坑的支護施工主要分為鋼管樁施工、土方開挖、預應力錨桿施工和普通錨桿施工四個部分。
鋼管樁的施工主要集中在基坑邊坡上,尤其是與電纜相交出的支護和加固,通常的施工工序是先進行孔位制定,然后在制定的孔位上實施鉆孔,在鉆孔機開始施工前要先對垂直度、機位等進行細致的調節,從而保證與孔位的嚴格吻合,鉆孔完成后進行下管、清孔、灌漿、補漿等一系列施工后確定根樁,其他根樁同樣按照次步驟來進行。鋼管樁通常采用110鋼管,在施工前對鋼管底部進行處理,保證出漿孔的正常。管內采用壓漿,水灰比例應在0.50左右,灌漿時的漿壓應維持在0.7mpa左右,避免氣體等的混入,最后可以通過補漿來進行加固。
土方的開挖應當提前確定出大致的開挖層級,通常在開挖前將每2m確定為一個挖深層級,即分段式開挖。挖掘過程與邊坡錨噴要求互相配合,保證機械開挖距符合實際的施工要求。并且在每個層級的開挖結束后進行及時的清土作業,保證施工場地的正常運行,及時的采用運輸車輛對挖出的土方進行外運,盡量使用自卸車在基地內進行土方的外運。
預應力錨桿的施工是與其結構直接相關的,預應力錨桿本身對于支護的機構起到支擋和土層穩定的作用,通過穿孔的滑動面將鋼筋固定在土層中,再借助鋼筋的拉伸形成一定的回彈力,從而對土層加固,形成支擋結構。其具體的施工工序應當首先進行平臺的架設,在確定打孔位置后調整鉆機的位置和角度,之后的施工過程與鋼管樁的施工過程較為類似,差別僅在于最后的張拉鎖定處理,這是預應力錨桿施工的關鍵,也是其支擋作用形成的關鍵,因此在設計之初應當合理的估算預應力的損失,從而調整應力,在一些特殊情況下,還可以依據實際情況進行補償張拉,因此在封孔時可以考慮采用瀝青等防滲材料來進行。
常規錨桿的作用就是對土層進行常規的拉伸加固,其一端連接工程建筑,另一端深入土層,在深基坑的支護中起到側面的加固和牽拉作用,其基本施工步驟與預應力錨桿的施工過程類似,但在施工的最后也需要通過壓漿、補漿等方式保證其應力標準。
深基坑邊坡支護的施工管理及維護主要集中在后期的測試和安全維護兩個重要的方面。在監測方面,應當注意將監測過程全面覆蓋到工程施工直至工程完工,借助信息化的管理和監測系統,對于土層結構、土層受力情況、土層變形情況,對周圍土層形成的結構位移、沉降、受力等情況進行適時的分析,在沉降和位移監測上要借助專用的精密儀器進行測量,從而保證監測數據的準確性,還要加入人工監測,保證對于明顯的土層和深基坑周邊影響的及時發現。在發現問題后,要及時的對于沉降、位移等情況進行分析,從而調整施工方法,保證工程的總體效用。
總結學者的研究經驗可以發現,深基坑的安全威脅主要存在于土體內的水位變化,可以通過土釘混凝土面層的隔水作用降低對基坑邊坡的影響,或者通過打泄水孔來進行泄水處理。另外要注意天氣等因素的影響,避免在雨水較為集中的季節施工。在整體的施工規劃中,要嚴格進行開工前的障礙物清理,樹立施工標示,在機械施工的過程中,明確操作規范,并要求現場常駐專業的指揮員,在深基坑施工工地周圍設防護欄,并保證防護欄的穩固,避免滑移,還要尤其注意地表水向施工基地的滲漏或者流入,避免一些不必要的工程隱患。
參考文獻
[1]謝朝貴.深基坑邊坡支護設計與施工管理[j].硅谷,20xx(2).
[2]王俊毅,劉徇,吳剛.深基坑支護形式的合理選擇[j].中國水運(理論版),20xx(1).
[3]石峰.深基坑邊坡支護工程技術[j].建材與裝飾(中旬刊),20xx(6).
[4]楊更平,劉鐵.深基坑支護設計與施工方法的探討[j].寧波工程學院學報,20xx(1).
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇四
一、輕鋼構造修建系統概述:
輕鋼構造修建系統每年以8%的速度增加,施工面積到達約多萬平方米,其修建構造已逐步深化到大型廠房、庫房、超市、樓堂館所及體育場館等各個領域,而且輕鋼構造修建的區域開展由點、線到面;由沿海經濟發達區域、中部到西部;由大城市、中等城市到城鎮悉數開花,開展勢頭十分迅猛。一起,與國外發達國家對比,歐美日鋼構造修建占房子修建總量的40%(面積),而中國僅占0.5%(面積),可見,中國修建鋼構造尚處于起步期間,尤其是在寓居型低層輕鋼修建尚處于萌發狀況的今日,開展空間十分寬廣。
二、輕鋼構造壓型金屬彩板屋面普遍存在漏水表象:
通過市場調研,當前中國大多數鋼構造彩板屋面漏水表象鉸為嚴峻,在南邊區域該表象更為杰出,甚至有的鋼構造廠家本身廠房、單位發作漏水的表象也層出不窮,漏水首要集中在壓型板搭接、屋面采光帶、檐溝鋼板與水泥墻面銜接等部位。
三、金屬板屋面漏水緣由淺析:
1、因為資料特性引發的漏水危險:
(1)、金屬板本身導熱系數大,當外界溫度發作較大改變時,因為環境溫差改變大,因溫度改變形成彩鋼板縮短變形而在接口處發作較大位移,因而在金屬板接口部位很簡單發作漏水危險。
(2)、鋼構造系統中,因為構造本身在溫度改變、受風載、雪載等外力的作用下,簡單發作彈性變形,在銜接部位發作位移而發作漏水危險。
(3)、格外部位,因為運用不一樣資料銜接,比方女兒墻與鋼板偉制的循溝銜接處、屋面采光帶等部位,因為應力改變不一樣步,發作漏水危險。
2、房子構造規劃或板型缺點而引發的漏水危險:
(1)、在劇烈的市場競爭中,施工方為接受任務,而-味下降造價,為了節約原料,在構造規劃時,減小房子坡度,甚至有的低于1/20,很簡單發作積水,形成房子漏水。
(2)、因為造價要素,當前輕鋼房子所選用的壓型扳,大多數為波高較低的板型(有用面積大),而且搭接寬度少,當房子積水時,簡單漫過板型搭接部位,發作漏水。
3、地域特征在構造規劃中未得到充分思考而形成防水缺點:
當前在中國輕鋼構造規劃時,并未思考區域氣候差異而選用不一樣的防水辦法,比方在南邊梅雨環境下的防水辦法、沿海區域季臺風環境下的`防水辦法以及東北積雪融化時的防水辦法,有其各自的構造特色,選用合適本區域的防水資料。
四、當前鋼構廠家在金屬板屋面工程中所選用的防水資料及特色:
1、少量技術先進的公司。選用丁基橡膠密封粘結帶,作用極佳。漏水表象很少發作。
2、部分公司選用密封膠條(俗稱膠泥)或丁苯橡膠密封粘結帶。該資料運用壽數短,易老化。運用周期約為‘年’,很簡單老化漏水。
3、當前國內絕大多數公司,選用丙烯酸防水涂料。該涂料凝固后粘接強度低。跟隨性差,易老化,施工進程人為危險多,防水質量不可靠,很簡單漏水。
五、處理金屬板屋面漏水疑問的討論:
1、合理的進行構造規劃,應歸納思考造價、屋面坡度、板型等多種要素,求得最好方案。
2、充分思考修建物地點區域氣候特征,選用合適該區域的防水辦法及資料。
3、因為金屬屋面板的資料特性,一起借鑒國外先進經驗,應選用合適于金屬板屋面的防水資料;如具有較高的粘結強度、好的跟隨性、以及耐候性極佳的丁基橡膠防水密封粘接帶,作為金屬板屋面的配套防水資料。
六、丁基橡膠防水密封粘結帶用于鋼構造屋面防水的特色。
1、資料特性:丁基橡膠防水密封粘結帶是由丁基橡膠與聚異丁烯共混而成,依照格外的出產配方,通過格外的技術流程出產出來的無溶劑環保型密封粘結資料,具有如下特性:
(1)、優良的機械功能:粘接強度、抗拉強度和延伸率、彈性極佳,關于界面形變和開裂適應性強。
(2)、化學功能十分安穩:具有優良的耐化學特性,耐候性、耐老化性和耐腐蝕性極佳,耐老化性時刻長達。
(3)、可靠的運用功能:優良的永久粘接力,尤其是防水性、密封性、耐低溫和跟隨功能極佳,是一般密封條無法比擬的。2、技術特色:運用丁基橡膠密封粘結帶,運用其優良的資料特性,極好的處理了當接口處發作位移,或因應力不一樣步而發作漏水危險的疑問。其技術特色首要表現為:
(1)施工方便快捷。運用密封粘結施工簡潔,無需等待,粘結一次到位,而且粘結外表潔凈,施工十分方便。
(3)修正可靠,技術簡單。防水修正只需在漏水部位選用單面密封粘結帶掩蓋既可,施工簡單,安全可靠。
七、丁基橡膠定型密封粘結帶在鋼構造壓型屋面板中的施工技術:
1、新建鋼構造彩板屋面施工技術;
(1)依據彩板板型或接合部位的間隙、接縫寬度,選用不一樣標準的雙面粘結帶;
(2)將彩板接合部位擦洗潔凈;
(4)撕掉密封膠帶上面的阻隔紙,將接口上層的彩板壓入聯系處,粘合后用手次序揉捏接縫處,使接縫粘接結實。
(5)將固定螺釘擰緊,使粘結帶上下粘結面粘結密實。
2、鋼構造屋面防水修正工程施工技術:依據當前對漏水鋼構造屋面漏水部位、漏水緣由的查詢、剖析及修正后咱們發現首要部位及緣由如下:
(2)、屋面板與水泥墻面聯系處漏水,首要緣由應力不一樣步而導致硅酮膠與粘接面開裂而漏水。針對不一樣的漏水部位及緣由,咱們選用不一樣的技術來進行修正:
a、在第(1)種狀況下,咱們選用如下修正技術:
a、將屋面板搭接處的硅酮膠悉數鏟除掉:
b、將屋面板修正部位彩鋼板擦洗潔凈;
c、依據漏水處接縫狀況選用不一樣標準的單面粘接帶;
d、用單面粘結帶在接縫處直接掩蓋。
e、粘合后次序用手碾壓修正處,使單面粘結在接縫處粘接結實。
b、在第(2)種狀況下,以屋面檐溝與水泥墻面聯系為例,選用如下修正技術:
a、鏟除彩板與水泥墻面接縫處的硅酮膠;
b、將彩板與水泥墻面接合處擦洗潔凈,需求水泥墻面不得起砂,必要時徐刷底層處理劑(聚氨酯:苯=1:2(容積):
c、在彩板與水泥墻面接縫處張貼單面粘結帶,并用手次序碾壓,使粘結帶粘接結實。
八、運用金屬屋面防水涂料的注意事項:
1、運用前必須將基面外表的水、油、污垢等鏟除潔凈。
2、金屬屋面防水涂料屬冷施工液體性涂料,應一次粘接到位,不能反復涂刷。
丙烯酸金屬屋面防水系統涂料極好地處理了在鋼構造壓型板屋面中,因配套防水材料本身缺點而漏水的一大難題,其優良的防水作用及簡單的施工技術,使鋼構造壓型板屋面的防水不再是困惑業主及施工單位的難題。以其20年的耐老化期限,真正做到了防水作用與構造同壽數,從根本上消除了壓型板屋面的漏水危險,是優異鋼構造壓型板屋面不可短少的配套防水材料。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇五
工程概述;地下室結構概述;工程地質水文地質條件(特別是不良地質反映);周圍環境情況,特別要說明需重點關注的建筑物、地下管線等的狀態。
2、基坑支護設計概述。
基坑支護設計方案、降水方案、支護設計對施工提出的特殊要求。
3、編制依據。
4、基坑工程的難點、重點和關鍵點。
5、施工組織管理機構、人員配置及職責。
6、資源配置計劃。
機械設備配置、勞動力配置、材料配置、監測儀器配置。
7、總體施工部署。
各類樁墻施工技術措施(鉆孔樁、攪拌樁、旋噴樁、振動灌注樁、人工挖孔樁、預制樁、咬合樁、地下連續墻等)、土釘墻施工技術措施、壓頂梁(圍檁)、內支撐、錨桿施工技術措施、格構柱施工技術措施、土方開挖施工技術措施,這是關鍵施工措施(特別是軟粘土)。降水與排水措施(輕型井點、深井、明排等),砂性土層中是關鍵施工措施。傳力帶施工(拆除)、支撐拆除、土方回填等施工技術措施。
9、基坑支護監測。
10、危險源辨識及應急措施。
11、工程質量保證措施。
質量保證體系、關鍵工藝或工序質量保證措施、材料和設備保證措施。
12、安全生產、文明施工、環境保護保證措施。
13、附件。
(1)、基坑圍護設計專家論證意見書和設計院對論證意見的回復。
(3)、企業相關技術標準。
(4)、基坑圍護設計平面圖、典型剖面圖及節點大樣圖。
(5)、典型地質剖面圖及土工指標一覽表。
(6)、基坑環境平面圖。
(7)、基坑降、排水平面布置圖。
(8)、施工平面布置圖。
(9)、土方開挖平面流向圖、剖面圖、工況圖、運輸組織圖。
(10)、進度計劃網絡或橫道圖。
1、方案的審批情況。
檢查方案的編制、審核、審批手續是否齊全。是否經施工單位技術負責人審批簽字,加蓋公司一級圖章,不得有代簽的現象。
2、專家論證的情況。
土方開挖深度超過5m(含5m),或地下室三層以上(含三層),或深度雖未超過5米,但地質條件和周圍環境及地下管線極其復雜的工程,其基坑支護設計方案必須經過專家論證。檢查須經過專家論證的方案是否有書面基坑支護專項施工方案專家論證意見書,以及專家論證意見書中提出的問題是否有設計院對論證意見的回復,以及是否在方案中得到修改。
3、方案的完整性情況。
方案應包含十三個方面的內容,詳見本文第一部分。很多方案的內容都不完整,有的方案對許多重要的內容都沒有描述。
4、方案的設計情況。
基坑圍護的設計單位應具有相應資質條件,其中深基坑設計方案應經專家論證取得專家意見書,設計單位再根據專家論證意見出設計變更聯系單,連同設計方案一起去市建委辦理備案手續。
5、周邊環境的描述。
許多方案對周邊環境的描述很簡單,有的甚至完全沒有。基坑周邊的建筑物、構筑物、重要管線、圍墻、臨時設施、塔吊位置、出土口、施工道路等都要描述清楚,越詳細越好。特別是周邊有河流和池塘的更應該描述清楚。
6、重點難點的情況。
基坑的重點難點是否描述清楚,如砂性土中的土釘墻支護,基坑降水的處理就是一個關鍵點。對井點降水等要有詳細的敘述,要有確保降水成功的措施,還要有備用井點、備用發電機等。在軟粘土中的挖土也是一個關鍵點,應有詳細的措施,確保工程樁不歪斜、不斷裂,確保支護結構的安全性等。
7、資源配置計劃。
資源配備要考慮基坑支護的整體,而不是只考慮挖土。有的方案只安排了挖土的勞動力和機械設備。應該把支護樁、土釘墻、內支撐、井點降水、監測等工程的勞動力和機械設備都考慮進去,統一列表。
8、總體部署的問題。
有的方案很詳細的寫了圍護樁、土釘墻、降水、挖土等施工工藝,但對總體的部署和施工流程卻沒有交代。基坑支護中土釘墻、降水、挖土等是交叉穿插進行的,應有總體的施工流程。還要有總體進度計劃的安排,各工序開始時間、交叉時間、結束時間,總進度計劃表。安排的管理力量、勞動力、機械設備能否滿足總進度計劃的要求等。
土方開挖是基坑支護中很重要的一道工序,應該進行詳細的敘述,而有的方案只是原則性的寫了土方開挖的情況,但具體如何開挖卻沒有敘述。圍護樁支護、土釘墻支護土方開挖的流程是不同的。大型的土方工程更應該詳細說明土方開挖的平面流向、分層分段的情況、出土口的布置、機械設備的配備、對工程樁及圍護結構的保護措施和施工組織、進度計劃等。有內支撐的基坑還應有對內支撐和格構拄的保護措施以及局部內支撐下面大型挖掘機無法工作部位的土方的開挖措施。還有深淺基坑高低跨處的處理、出土坡道處的處理等。
10、傳力帶、支撐拆除和土方回填。
許多方案都沒有傳力帶、支撐拆除和土方回填的內容,應予以完善。傳力帶、支撐拆除時應有確保安全的措施。土方回填中應有如何保證密實的措施以及對地下室外墻防水層的保護措施等。
11、基坑監測的情況。
經過專家論證的方案一般都有專門的基坑監測方案,而自行編制的方案中往往較簡單。而基坑監測又是非常重要的。一個完整的監測方案應包括監控目的、監測項目、監測儀器、監控報警值、監測方法、監測點的布置、監測周期、信息反饋等。檢查監測項目是否齊全,監測點的布置、監測周期是否合理。施工單位應有專人進行監測,除了專業的儀器監測外,每天專人巡回目測是更簡捷而更有效的監測。每天反饋信息以及一旦超出報警值所采取的措施。
12、應急措施。
應急措施是方案中極其重要的部分,方案中要有對危險源的辨識,可能發生的險情,以及針對各種險情采取的應急措施。還應有應急領導小組成員名單及分工,及應急搶險材料物資機械設備的準備要求等。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇六
冬季要有冬季的專項施工方案,不同季節,施工要求是不一樣的,下面是基坑支護工程冬季施工方案,為大家提供參考。
一、編制說明。
1.1編制目的。
為保證xx項目基坑工程冬季施工期間的施工質量和安全,保證工程的正常、連續進行,確保公司年度施工計劃和質量目標的順利實現,特制定本措施。
1.2編制依據。
1.2.1施工圖紙。
1.2.2主要規范、規程(見附表1)。
二、工程概況。
xx項目場地位于xx地域,該基坑開挖深度為xxm。
根據《建筑工程冬期施工規程》jgj104-97中規定:“根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均溫度連續5d穩定低于5℃即進入冬期施工,當室外日平均氣溫連續5d高于5℃時解除冬期施工。”
1.保證冬期連續施工,完成生產計劃,確保工程各項目標順利實現。
2.確保冬期施工期間的工程質量,保證施工成品不受損壞,保證混凝土、砂漿不出現凍害等質量事故。
3.保證冬期施工期間的施工和消防安全,杜絕重大隱患,不發生人身傷亡等重大事故。
5.1組織準備。
為了確保冬期施工的順利進行,應充分重視。
2.成立以項目經理為第一負責人的施工現場冬期施工領導小組,成員主要由工程、技術、質量、材料等人員組成。
冬季施工領導小組內部分工如下:
項目經理:負責組織冬施準備落實及冬施實施情況的檢查,并負責監督檢查冬施期間的質量安全措施落實情況。
技術人員:負責冬施技術措施的編制、審核工作,并負責監督檢查冬施各項技術措施的準備及落實。
3.進入冬期施工前,對摻外加劑人員應學習本工程范圍內的有關知識,明確職責。
4.冬期施工期間,應密切注意和掌握天氣預報和寒潮、大風警報,以便及時采取防護措施。
5.2技術準備。
冬季施工前制定技術措施,結合工程特點進度情況編制好冬期施工技術措施,針對本工程特點制定冬季施工重點分項工程的技術措施。
5.3現場準備。
1.根據實物工程量提前組織測溫計等有關機具、防凍劑等材料進場。
2.冬施期間,空壓機、錨桿鉆機等設備的防凍保溫工作按動力機械系統冬施措施貫徹執行。
六、冬季施工的技術要求。
1.鋼筋在運輸和加工過程中要防止撞擊和刻痕。
2.當雪天、風速超過5.4m/s(3級風)時進行焊接作業,應采取遮蔽措施,焊后為冷卻的接頭不得碰到冰雪。在負溫下施工時,對氣源設備應采取保溫防凍措施。
七、冬季施工質量及安全保證措施。
加強冬季施工組織領導和冬季施工管理工作,落實責任制,建立冬施質量體系。項目經理部要設置專人收看當天或近期天氣預報,根據氣溫變化采取對策,保證冬施順利進行。各分項工程的冬季施工質量及安全保證措施如下:
1.花管、鋼絞線不得有冰、霜和凍塊。
2.濕作業錨索施工時,鉆孔過程中排出的水要組織定向有序排水,不得泛流,凍結土體。
3.混凝土噴射作業需外加防凍劑,確保工程施工質量。
4.鋼腰梁的加工場地和堆放在場地應平整密實,防止因凍融產生地面下沉,造成鋼腰梁彎曲。
5.安裝鋼腰梁之前,應清除上面的積雪積冰。
八、安全消防措施。
1.冬期前后,對現場的施工設備應進行經常檢查維修,做好防凍防寒工作。
2.現場供電要有專人管理,按規定作好電氣設備的接地、接零。現場所有電器設備必須由專業電工負責安裝、接線、維修等。
3.各種動火照明電線不得使用破線或絕緣不良的電線,線號要符合安全用電量。
4.電線進入工作現場與物體接觸應架設牢固,不得松動,防止風刮磨擦起火。
5.安全人員應對施工人員加強冬期施工的安全教育工作。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇七
甲方:_________________(發包方)乙方:_________________(承包方)。
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定,為明確雙方在工程承包中的權利、義務與責任,確保工程任務的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
(一)工程名稱:_________________。
(二)工程地點:_________________。
(三)工程范圍:_________________。
設計圖紙及經市專家評審批準基坑支護方案范圍內的基坑支護工程內容。
本合同土石方工程量約為詳見第八條附加條款。
(四)工程總造價:_________________經雙方確定本合同綜合單價為。
詳見第八。
條附加條款,全部工程造價暫定為人民幣______萬元(大寫:_________________元整人民幣)。
第二條工程期限根據雙方協商工程期限自________年____月____日至________年____月____日止,總工期為30天若發生不可預見或不可抗力時,工期順延。如因乙方原因造成甲方工期延誤,甲方因此而造成的損失由乙方承擔,并工期每拖延一天按工程總造價的萬分之三對乙方進行處罰。因乙方原因致使甲方承擔連帶責任,甲方有權就該責任及損失向乙方追索。
第三條工程質量乙方根據甲方提供的圖紙及經專家評審組評審通過的支護方案等資料進行施工,確保工程質量合格標準。工程驗收時,應按施工圖紙、已通過評審的支護方案及會審紀要,設計變更,施工規范及技術要求的.標準執行。若工程質量達不到合格,乙方除無償返修整改至合格,且甲方扣罰乙方工程造價的5%外,并承擔由此給甲方造成的一切損失。
第四條工程價款結算(一)乙方應按施工圖紙、已通過評審的支護方案進行施工。乙方提出的工程變更,經甲方認可后按實結算,由于乙方原因造成的變更其費用由乙方承擔。若施工過程中出現異常情況,應及時通知甲方協商解決,及時辦理各種現場簽證,并注明時間、部位和工程量,否則一切后果由乙方承擔。
甲方:_________________。
乙方:_________________。
________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇八
噴錨的施工階段可以與土方開挖相結合,在將土方開挖深度進行大致的層級劃分后,依據實際的開挖情況安排具體的錨桿排距,而噴錨的施工需要在噴錨工作面成形后第一時間進行,避免深基坑的邊坡受天氣等外界因素的嚴重影響。實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇九
1.1《機械設備安裝工程施工及驗收規范》(gb50231—98)。
1.2《起重設備安裝工程施工及驗收規范》(gb50278—98)。
1.3《建筑機械使用安全技術規程》(jgj33—86)。
1.4我公司經營管理制度及管理規定。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十
甲方(需方):
乙方(供方):
根據《中華人民共和國經濟法》有關規定,為明確權利和義務,經甲、乙雙方協商就校園監控設備一事達成協議如下:
一、設備及安裝總造價:人民幣元(大寫:元整),(附詳細子目設備清單)。
二、付款方式:
1、甲乙雙方自合同簽訂之日起,甲方支付給乙方,總造價30%的首付款人民幣元)。
2、乙方在收到首付款三天內,按照合同附頁(設備清單)所規定產品的清單、型號、規格、數量交付至甲方指定現場,經甲方現場保管人員現場驗收后,甲方給乙方支付設備安裝總造價的50%,計人民幣元)。
3、乙方將安裝調試完畢,甲方管理人員驗收合格后,甲方給乙方支付設備安裝總造價的17%,計人民幣元(大寫:。)。
4、安裝完畢甲方驗收后,剩余設備安裝總造價的3%計人民幣質保金,按售后服務質保書履行,在壹年后支付給乙方。
三、甲乙雙方責任。
1、甲方積極配合乙方的設備安裝,以保證順利進行。
2、乙方提供的售后服務,工程交驗后,乙方對所提供的設備提供保修壹年,甲方需專人管理設備,由乙方負責培訓甲方人員安全操作,熟悉產品性能太簡單和保養。
四、本合同自簽訂之日起生效,未盡事宜協商解決,甲乙雙方如有任何一方違約,交仲裁裁決。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十一
本工程為南宮山大酒店主體及辦公樓空調工程,建設地點為安康市嵐皋縣城2km處,建筑總面積19176m2。夏季空調室外計算干球溫度:35.6℃;夏季空調室外計算濕球溫度:26.8℃;冬季空調室外計算溫度:-2℃夏季通風室外計算溫度:31.4℃;夏季空調室內計算溫度25℃;冬季空調室內計算溫度:20℃。酒店空調通風安裝工程主要有空調送風系統、通風系統、防排煙系統、空調冷凝水水系統等,空調設備采用變頻多聯機設備,設備數量較多。
3.1技術準備。
3.1.1認真學習貫徹國家有關冬期施工的規范、規程及公司的有關文件,組織所有參加冬施的人員進行冬施培訓。
3.1.2冬期施工培訓:冬期施工由技術負責人組織向施工管理人員、技術骨干、工長及班組長作冬施方案交底和培訓,明確施工方案、技術措施,施工方法、質量要求、施工試驗要求。工長應寫詳細技術交底,交到所有操作人員,使所有操作人員都明確冬施要求。
3.2現場準備。
3.2.1項目部成立冬施領導小組,全面領導冬施工作,成員如下:
組長:xxx。
組員:
3.2.2制訂安全消防措施:施工現場成立義務消防隊,確定現場防火負責人,負責施工現場的消防安全工作。
冬施前要對全體施工人員進行冬施技術及安全、消防教育,做詳細技術交底,使所有人員都明確冬施技術、安全及消防要求。
5.1防火責任人的職責:組織宣傳、執行消防法規規章和防火技術規范,組織制定和審查施工現場的防火安全方案和措施。
5.2使用電氣設備和化學危險品,必須符合規范和操作規程,嚴格防火措施,確保施工安全,嚴禁違章作業。施工作業用火必須給保衛部門審查批準,領取用火證,方可使用,用火證只在指定地點和限定的時間內有效。
5.3施工材料的存放、保管,應符合防火安全要求,易燃材料必須專庫儲存,化學易燃物品和壓縮可燃性氣體容器等應按其性質設置專用庫房分類存放,建設工程內不準作為倉庫使用,不準積存易燃可燃材料。
5.4安裝電器設備,進行電、氣切割作業等,必須由合格的電工、焊工等專業技術人員操作。
5.5冬季施工使用電熱器,須有工程技術部門提供的安全使用技術資料,并經施工現場防火負責人同意。冬季施工用的保溫材料,不可采用可燃材料。
5.6施工中使用化學易燃品時,應限額領料。禁止交叉作業,禁止在作業場所分裝、調料,禁止在工程內使用液化石油氣鋼瓶。
5.7非得施工現場消防負責人批準,任何人不得在工程內住宿。
5.8施工現場嚴禁吸煙。
5.9氧氣瓶、乙炔瓶工作間距不小于5m兩瓶同時明火作業距離不小于10m。
5.10室內每一施工段設不少于2個滅火器,室外按施組要求配置滅火器。工地成立消防安全組織。施工用火須開用火證。
6.1做好易燃易爆物品的隔離措施,用不燃物品隔離。氧氣、乙炔瓶之間的間距應大于6m,距明火距離大于12m。嚴禁使用明火及碘鎢燈、電爐取暖,使用電焊、氣焊前先清理施工現場的易燃易爆物品。
6.2使用合梯子要先檢查防滑繩是否牢固可靠,梯子底部包上麻布或其他防滑物品。梯子與地面的夾角應保持在60~70度之間,合梯的夾角應保持在45~60度之間。檢查梯子的隔檔是否牢固可靠,否則不可施工。梯上作業嚴格按操作規范執行。
6.3使用臨電時,必須做到安全用電,嚴禁亂拉,亂接,防止火災隱患,做到人走拉閘。
6.4做好施工現場的清理工作,及時清理垃圾,下腳料,包裝紙,做到工完場清;及時清理施工現場積的水、雪、霜等,做好防滑措施。6.5嚴禁在施工現場吸煙。
6.6在焊接時應注意,不得在-10℃以下施焊,且焊件接頭不得與冰雪接觸,負溫焊接時應調整工藝參數,風力超過四級應有擋風措施或在室內進行。
6.7腳手架上的冰雪要及時清理干凈。
6.8洞口、臨邊防護。
1.5mx1.5m以下的孔洞,應預埋通長鋼筋網或加固定蓋板。
1.5m以上的孔洞,四周必須設兩道護身欄桿,中間支掛水平安全網。樓梯踏步及休息平臺處,必須設兩道牢固防護欄桿或用立掛安全網做防護。
6.9高處作業防護。
6.10高處作業中的安全標志、工具儀表、電氣設施和各種設備,必須在施工前加以檢查,確認其完好,方能投入使用。
施工中對高處作業的安全技術設施,發現有缺陷及隱患時,必須及時解決;危及人身安全時,必須停止作業。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十二
結
浙江省環境工程有限公司2014年9月25日。
一、工程概況。
建設單位:江山市蓮華山投資開發有限公司。
設計單位:杭州一達環保技術咨詢服務有限公司監理單位:浙江正和監理有限公司。
施工單位:浙江省環境工程有限公司。
開工時間:2014年2月18日。
竣工時間:2014年9月26日。
工程地點:江山市賀村十里牌工業園區工程造價:684萬元。
工藝:調節+氣浮+水解酸化+a-o+二沉+終沉。
設備安裝分為:機電、管線、自動化儀表、功能調試及電氣五個部分。
本項目位于江山市賀村鎮十里牌工業區,由江山市蓮華山投資開發有限公司投資建設,主要處理廢水來源于園區印染企業生產排放的污水及生活污水,設計日處理能力4500m3每天。項目現已完成設備整體安裝及調試工作,出水達到設計排放要求。
二、完成主要工程量。
年6月15安裝完畢。3、電氣設備于2014年7月18日安裝完畢。4、自動化登儀表于2014年7月25日安裝完畢。5、功能單機調試于2014年7月29日開始至2014年7月30日完成。6、功能聯動調試于2014年8月26日開始至2014年8月29日完成。7、2014年9月7日開始清理現場,進入工藝調試階段。
在安裝施工過程中由于各種原因征得業主、監理和設計單位的同意把地原固定式曝氣盤改為更加先進的可提升式曝氣裝置。把原招標文件中遺漏的設備補充完整。在氣浮池和綜合機房之間增設天橋走道。在水解池與好氧池之間增設了天橋走道。在土建尚未具備安裝條件的前提下,為配合業主要求的進度提前進場施工。進場時向土建單位提交一些安裝必備的條件。在業主、監理和土建單位的配合下。工程進度大大的提高。由于在設備進場時一些設備基礎沒有澆筑完成,設備無法一次性就位,只得進行二次吊裝,增加了施工費用和延緩了施工工期,但是在業主、監理和設計單位共同支持和配合下,使整個工程進展順利,在此我們表示衷心的感謝。
三、項目人員。
項目經理:錢煥群。
技術負責人:安軍。
施工員:王敏。
質檢員:李建平。
安全員:張超。
材料員:羅曉海。
四、工程安全及文明施工情況。
該工程在安全施工中認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,施工人員進入施工現場一律穿戴安全帽和相關工作服,特制定安全技術措施,配備安全專職人員,并做好安全施工記錄。對機械及電氣設備的使用做到每天檢查,一旦發現問題及時處理,絕不帶病工作。在整個施工過程中做到無事故(更多請搜索發生。同時我單位還做到文明施工,每天收工后清理現場,夜晚不施工,做到不污染環境,不影響附近群眾休息。
五、工程質量。
作。
六、工程初步驗收情況及存在問題。
施工單位自評:合格。
經監理初步驗收存在問題:
1、污泥斗沒有符合設計要求。
2、電氣自控沒有符合設計要求。
3、集氣罩沒有符合設計要求。
以上問題我公司在2014年9月20日前整改完成,并經監理復查后合格。
評定結果為合格,自評結果為優良。
本次驗收如還有后續問題,我司會一如既往的整改到位。并在質保期間嚴格按合同質保約定履行。
浙江省環境工程有限公司。
2014年9月25日。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十三
工程名稱:南津豪爵住宅小區(現名:南錦苑)2#、3#樓建筑安裝工程。
工程地點:重慶市合川區南城。
建設單位:重慶唐榮房地產開發有限公司。
質監站:重慶市合川區質監站。
設計單位:重慶市輕工業設計院。
監理單位:重慶建新建筑工程監理咨詢有限公司。
施工單位:重慶市合川區教育建筑工程有限公司。
施工范圍:土建工程、建筑給排水、電氣安裝工程。
質量要求:按現行國家施工及驗收規范、標準及重慶市有關規定進行竣工驗收,一次性交驗合格,創重慶市優質結構工程和爭創“巴渝杯”優質工程。
工期要求:工程總工期為550日歷天,開工日期以開工報告為準。
2、設計概況。
南津豪爵工程位于重慶市合川區,交通便利小區地塊呈一字形,1、2、3棟建筑總面積77215.28m2,它由1#樓28/-1層;2#樓29/-1層;3#樓31/-1層組成,建筑總高度1#樓95.4m,2#樓97.2m,3#樓101.7m,地下負一層,鋼筋砼框架結構,基礎為獨立柱基,普通初裝修,屬一類高層建筑。
(1)建筑設計概況:負一層為停車庫,層高4.5m。一層為架空層,層高5.7m,二至三十一層為住宅,層高均為3.00m。
(2)結構設計概況:本工程結構總層數為1#樓28/-1層;2#樓29/-1層;3#樓31/-1層,框肢剪力墻結構。地震烈度按六度設防。
3、腳手架系統。
該建筑采用雙排鋼管架作防護架,用密目式安全網在水平、豎向全封閉施工。水平方向上每隔一層滿鋪竹跳板或竹膠板,最下面鋪密目安全網,以防止高空物件垂直墜落和垃圾灰塵的漫天散飛。梁柱結構采用扣件式腳手架,每層的“四口”及外圍搭設防護圍欄,通道口搭設水平防護架。(具體詳腳手架及防護架搭設方案)。
(一)安全目標。
杜絕重大傷亡,重大設備事故,火災事故,盡可能的避免人身意外傷害,財產損失。用安全法規去規范職工的作業行為,通過改變周邊的環境形成良好的勞動條件,以預防為主,確保工作環境,滿足生產需要,加快工程進度,提高勞動效率。
(二)安全管理措施。
1、為有效的作到對工程項目中人、物、環境因素的安全控制,達到保護勞動者的健康與切身利益,避免事故的發生,得建立一個完善的安全生產管理體系及安全施工責任制度。附圖見后。
2、項目部成立專門的安全生產管理小組(如下),層層管理抓好施工現場的生產安全。
組長:項目經理---湯文鋒。
付組長:項目技術負責人---趙偉。
項目施工負責人---杜創組員:專職安全員---張光林。
施工員:周星、蘇陳雨。
質檢員---肖世全。
班組長,現場保衛,后勤人員。
模板工程---湯文。
鋼筋工程---喻啟榮砼工程---湯文林水電工程---唐華偉資料員---李勤。
3、安全生產責任制度。
(1)根據管生產必須管安全的原則,項目部負責施工過程安全措施的實施與管理,確立本工程的安全生產保障體系。
(2)作業人員必須與其所在班組簽定安全承包合同,作業班組必須與項目部簽定安全責任合同書。以明確責任。
(3)本工程項目經理是該現場的安全生產第一負責人,對工程安全總負責。
(4)安全員:配合有關部門排除安全障礙;監督施工全過程的安全生產,糾正違章;負責全員安全活動和安全生產。
(5)技術負責人:制定項目安全措施和分項安全方案;監督安全措施落實;解決施工中的不安全技術問題。
(6)分項施工員:監督作業人員在施工中的安全生產,糾正其違章行為。
(7)水電及機械設備管理人員:保證項目使用的各類機械設備的正常。
安全運行;保證用水、用電的安全;監督機械作業人員的持證上崗和違章操作情況;保護防火設備。設施的安全有效。
4、安全教育制度。
專職安全員在項目經理的領導下,對進入工地的所有員工進行書面的安全教育,對新工人進行上崗前的安全教育,對各個不同工種的工人要進行書面的安全技術交底,并簽字后認可。特種作業人員要進行專業技能培訓,按一定的程序進行系統的理論知識教育和安全操作訓練,持證上崗。對新工藝新材料的使用必須進行安全教育和技術交底,接受教育人員要有簽字記錄。
5、安全設施驗收制度。
安全設施是按照工程技術措施配備的,當這些設施設置后,必須經公司質安處檢查驗收合格后才能掛牌使用,保證其性能,位置符合規定要求。
本工程對下列項目實行驗收掛牌制度:
(1)防護外架及腳手架。
(2)塔式起重機,攪拌機和卸料平臺。
(3)“四口”、“五臨邊”防護。
(4)施工中為作業安全、機電安全、防火需要等專門配置的其他各種設施。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十四
常規錨桿的`作用就是對土層進行常規的拉伸加固,其一端連接工程建筑,另一端深入土層,在深基坑的支護中起到側面的加固和牽拉作用,其基本施工步驟與預應力錨桿的施工過程類似,但在施工的最后也需要通過壓漿、補漿等方式保證其應力標準。
深基坑邊坡支護設計與施工管理[j].硅谷,20xx(2).
[2]王俊毅,劉徇,吳剛。深基坑支護形式的合理選擇[j].中國水運(理論版),20xx(1).
[3]石峰。深基坑邊坡支護工程技術[j].建材與裝飾(中旬刊),20xx(6).
[4]楊更平,劉鐵。深基坑支護設計與施工方法的探討[j].寧波工程學院學報,20xx(1).
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十五
本工程建筑面積為13000平方米,六層框架結構住宅樓,梁,板,柱全現澆,因此擬采用竹膠模板,根據實際,編制模板施工措施。
1、竹膠模板安裝前對班組進行技術交底,要求操作人員熟悉施工圖不懂就問,確保成型尺寸準確。
2、現場現場使用的模板及配件應按規格和數量清點檢查,未經修復的部件不得使用。
3、經檢查合格的模板,應根據支模程序及工程部位所需情況進行堆放或吊運。堆放模板時防止傾倒,高度不超過1米,保證穩定,起吊或運輸時應整堆捆緊,防止搖晃,松開溜滑。
三、模板安裝。
(一)安裝要求。
1、保證證工程結構和構件各部位形狀尺寸和相互位置的正確。
2、具有足夠的承載能力,剛度和穩定性,能可靠地承受新澆筑混凝土的自重的壓力,以及在施工過程中產生的荷載。
3、構造簡單,裝拆方便,并便于鋼筋的綁扎、安裝及混凝土的澆筑等。
4、模板的接縫不應漏漿。
實用設備基坑施工方案(模板16篇)篇十六
1暖通空調安裝概述。
現在,暖通空調是人們所使用空調中最常用的一種,暖通空調以其獨特的優勢而獨占市場。其將采暖、通風和空氣調節三大功能結合在一起,并以能創造一種比一般的空調更舒適的室內環境而著稱。隨著科技的發展,家用空調器歷經幾代發展終不能滿足人們日益增長的需要,不論是窗式空調器還是分體式家用空調器都只能解決冷暖問題而對空氣處理過程束手無策,而暖通空調卻以具有舒適、健康的特點逐漸得到人們的廣泛親睞。暖通空調施工是建筑施工中的一個重要分項,其的安裝施工是一個極為復雜的工程,其施工問題直接影響著整個工程的質量和進度。通常所說的暖通空調設計主要包括制冷供暖系統設計、新風系統設計、排風系統設計等,其所涵蓋的范圍不僅僅是供暖這一個小范圍,所以暖通空調安裝工程的質量直接影響到建筑物的使用性能,要嚴格控制施工過程,保證安裝質量。
2施工中的問題。
通風與空調工程是大型建筑物的重要工程,也是安裝工程的施工難點之一。結合暖通空調安裝的經驗,目前暖通空調中存在以下一些問題。
2.1管線標高、定位交叉嚴重。
暖通空調設備安裝是一個龐大的工程,其所涉及的管道非常復雜,用途也各不相同,例如一個完整的暖通空調設計中就要涵蓋對空調末端設備、送風管、排風管、冷凍水管、電氣橋架、冷凝水管、噴淋管、消防管等各種設備、管道的設計。如果對某些功能和尺寸的管道布局、規劃不合理,就會出現管線標高、定位交叉嚴重的現象,給工程施工和管理帶來極大的困難。通常,在圖紙表意不明的情況下,貿然施工會造成先安裝的施工管道容易安裝,后安裝的施工困難等問題,這樣,有些管道就被迫安裝在不合理的位置或標高上,嚴重影響工程質量和進度。
2.2暖通空調系統設備噪聲超標。
通常,設備噪音主要來源于空調末端設備碰撞,其也是暖通空調設備安裝中的一個重要問題。經過幾十年的發展,我國的風機盤管技術相對成熟,大多數風機盤管廠商所生產的產品都能符合噪音標準。但是,實際情況卻不容樂觀,廠家所提供的參數值明顯高于現場測試值和噪音標準值。所以,布局設計是對設備噪音控制的重點,必要時應采取適當的隔音措施。設計中必須標出設備噪音參數要求。空調設備安裝之前需做仔細的檢查甚至是通電試運行,若發現噪音超過國家標準需立即更換或完善消聲措施,以避免問題擴大。
2.3空調水循環故障。
空調若水系統出現故障,就無法完成供暖通風的任務,所以,保證水系統循環通暢是暖通空調設備安裝考慮的重點問題,其施工的質量直接影響著整個系統的運行狀況。在水系統循環中,冷凍水系統循環管道不通暢是其最常見的問題。造成這一故障主要有兩方面原因,管道交叉是一方面原因,水系統管道不清潔又是另一方面原因,而這兩方面的問題都可以通過采取相應的措施而改善。例如可以通過合理安排管線坡度和標高、安裝排氣閥、排污閥以及設法進行管道除銹工作而改善水循環故障,這些方法可以很大程度的減輕這一故障,所以在實際中有很強的操作意義。
2.4結露滴水問題。
空調系統在調試和運行中會出現結露滴水的現象,出現這一問題的原因是多方多面的。
暖通空調設備安裝的施工問題通常為以上所提到的四個方面,當然在安裝過程中經常還會出現各種復雜問題。下面就常見問題提出幾點解決方案:
3.1嚴格控制材料質量。
材料的采購受多方面的限制,比如工程造價、材料屬性、施工難度等各個方面的影響,在選擇的過程中需各方面權衡,達到質量和效益的最優。根據我國暖通空調方面材料采購的現狀,現在市場上的材料質量參差不齊,以假亂真、以次充好的現象非常普遍,所以在材料設備的選購中應嚴格篩選,并且不能偷工減料,否則將會造成工程返工而不能如期完工或者質量水平嚴重下降。
3.2嚴格控制施工過程。
施工過程中管道支架的位置、標高、坡度都必須符合設計要求。在施工過程中,要保證坡度在準確的范圍內,可以調整供暖干管或者填補管道漏洞空隙,此外應減小位置、標高和設計值的偏差。在施工中應盡量考慮各方面影響因素,嚴格按照章程和規范執行,并采用相關的工藝,遵循一定的原則,避免管道交叉嚴重、阻塞、結露漏水等問題。做好施工中的控制監督工作,減少錯誤出現的幾率。
3.3加強各專業間的配合。
建筑施工是眾多專業之間相互配合完成的,暖通空調設備施工也是如此。工藝對土建就有很強的要求,例如,在土建中需預留通風管道的孔洞;在風道豎井砌磚時應該采用水泥砂抹面;為排水方便應設排水溝或集水坑和排水泵等裝置。諸如這些問題需在設計初期就盡量相互溝通,在施工前和施工圖紙會審階段就提出相應的預防措施。
總結。
暖通空調設備安裝的施工是一項復雜而且細致的工作,本文從其概念出發,簡單的闡述了目前施工中的不足之處,并提出了幾項行之有效的措施,為工程施工工作的順利進行提供了有效的依據。
參考文獻:
[1]戴磊磊。淺談中央空調系統安裝工程中噪聲的控制措施[j]。中國科技信息,2014.
[2]羅高山,高子惠。空調系統結露滴水原因分析及解決辦法[j]。安裝,2014.
[3]孟華強。中央空調安裝施工中存在的問題及處理[j]。廣東科技,2014(6)。
[4]劉西平。談建筑物的管線綜合設計[j]。山西建筑,2014(3)程,2014(5)。
[5]楊榮宗。暖通空調安裝施工過程中的問題分析[j]。建筑與裝飾,2014(9)。