六安科信建設監理有限責任公司監理單位(蓋章)。

年月日安徽鉑悅廚業有限公司廠區工程1#車間。

安徽鉑悅廚業有限公司廠區工程1#車間的鋼結構工程于2005年10月10日正式開工。現在鋼結構子分部工程已施工完畢,各檢驗批、各分項工程均驗收合格,資料已經匯總、歸檔。匯報如下:

一、工程概況:

該工程是由安徽鉑銳廚業有限公司開發的廠房項目,位于六安市金安區。總建筑面積11731m2,建筑高度12.150m,抗震設防烈度為7度,使用年限均為50年,地上一層部分二層。結構類型:輕鋼結構,耐火等級為二級,鋼結構部位按二級耐火等級刷防火涂料。

二、評估依據:

3、《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》gb8923。

4、《建筑鋼結構焊接技術規程》jcj81。

5、《鋼結構施工圖》。

6、批準的施工組織設計、各類專項方案。

8、鋼結構子分部各分項、各檢驗批的質量控制資料、檢測資料已核查,基本齊全完善。

三、施工企業工藝標準執行情況,質量管理體系的運行情況,施工合同履約情況。

開工前,審核了施工單位現場質量管理機構的管理體系、技術管理體系、質保體系資料。施工技術標準基本齊全,施工質量控制措施和質量檢查制度、焊接工藝評定標準、管理標準基本健全。實施中對進場材料、焊縫的檢測、組裝、拼裝的質量能夠進行自檢驗收,監理進行了質量跟蹤檢查。第三方檢測與實施進度同步完成。質量目標基本實現。從開工至今,本工程沒有發生質量、安全事故。

四、法律、法規、工程建設強制性條文的執行情況:

鋼構工程建設程序符合《建筑法》《建設工程質量管理條例》《建筑工程施工圖設計文件審查暫行規定》工程建設強制性條文執行貫穿于施工的全過程。實施中執行情況如下:

1、對進場的鋼材、鑄鋼件的品種、規格以及焊接材料均及時按照設計與規范進行見證取樣、復試報告均符合設計要求。并且與實物對照進行質報資料核查,均符合設計要求。

2、在施的現場焊工的上崗證,基本做到了持證上崗。

3、對一、二級焊縫檢查,均由施工單位采用超聲波探傷儀進行內部缺陷的檢測率為100%,驗收一次性通過。對磁粉檢測的焊縫率高出設計要求,檢查100%。對磁粉檢測中發現有缺陷的,也及時返工,直至符合要求。

4、對鋼結構防腐涂料的檢查及涂層厚度進行抽測。符合設計規范要求。

5、吊裝、卸載過程中的觀測數據,完成后進行了復測。符合設計、專項方案中的允許值內。

五、勘測、設計單位配合情況、設計功能指標實現情況。

1、鋼構深化圖,經深圳市廣泰建筑設計有限公司審核批準后實施。

2、實施中涉及的構件、支座節點、支撐件的變更調整,業主積極組織設計、相關專家進行論證并且經北京建筑設計院核準。安裝質量和效果達到了設計功能的指標。

六、監理合同履行情況、工程質量監理情況(旁站監理、原材料進場檢驗)。

1、在施工監理過程中,以鋼構監理實施細則、旁站方案、見證取樣計劃為指導,以批準的施工組織設計、各類專項方案為依據。

2、監理跟蹤現場實施質量,及時進行焊縫的見證檢測。通過工程例會5份、通知單5份、聯系單4份以及口頭等監控措施和嚴格的簽認手段,對實現合同的質量目標起到了積極有效的作用。

七、施工質量問題及處理情況(發生主要問題和整改具體情況)。

冬季施工,由于溫差大引起焊縫表面出現微裂縫,經超聲波和磁粉檢測發現后,及時進行返工處理。采取延長預熱時間和保溫措施,同時采用小錘敲打焊縫起到擴散應力集中的效果。

八、檢驗批、分項工程、子分部工程質量驗收情況。

本鋼結構子分部工程,檢驗批驗收437項,分項工程驗收6項,子分部工程驗收1項,驗收資料基本完整,人員簽字齊全,符合驗收要求。

1、鋼管、鋼板、鑄鋼件、油漆、焊條質保資料28份。

2、見證取樣、復試報告20份。

3、一、二級焊縫無損探傷檢測:46份。

4、監理旁站記錄28份。

5、測量記錄3份。

十、有關安全及功能檢驗和見證檢測項目。

1、各類鋼材及焊接材料復試符合要求。

2、焊縫質量檢查:

一、二級焊縫全數檢測、超聲波探傷和磁粉全數檢測,發現內外缺陷的均進行了返工,復檢合格。焊縫表面及尺寸符合規范5.26條要求。

鋼結構的觀感質量主要體現在涂膜方面,對涂膜有色差的位置進行補涂基本均勻。根據整體質量檢查、監理評估結論,建議觀感質量評價;好。請各位領導給予核定。

十二、對工程質量是否達到驗收規范合格要求和合同規定質量條款提出明確結論。

根據質保資料、復試報告、焊縫檢測報告,以及質控資料的驗收結論。監理部評估結論如下:符合圖紙要求,質保資料基本齊全,質量控制資料基本完整,涉及安全、功能的項目經抽檢、復測符合設計要求,未發生質量安全事故。同意驗收。

以上是監理部的評估意見,請各位領導予以核定,多提寶貴意見。有利進一步提高我們的監理工作水平。

六安科信建設監理有限責任公司。

2016年4月11日。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇二

長春市昕宇包裝有限責任公司:

長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目于簽訂,20__年1月14號正式施工,竣工。總工程包括:服務器機柜安裝,ups電池安裝,服務器遷移等工作。

長春市吉佳通達信息技術有限公司于完成對長春市昕宇包裝有限責任公司機房改造項目合同的中各個系統的實施工作,現提出驗收報告:

二、工程竣工驗收基本依據。

其他重要標準建筑部分參照標準。

國家標準《電子計算機機房設計規范》(gb50174-93)國家標準《計算站場地技術要求》(gb2887-89)國家標準《計算站場地安全技術》(gb9361-88)。

三、工程遺留問題及整改意見。

1、工程遺留問題:

2、工程整改意見:

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇三

施工單位:電梯安裝公司。

設計單位:建筑科技大學建筑設計研究院。

監理單位:x項目管理有限公司。

工程地點:xx縣xx大道西段。

地下一層面積:平方米地上十一層面積:平方米建筑高度米。

1.建設項目有關施工、監理委托。

合同。

施工圖變更單。

2.((建筑工程施工質量驗收統一標準))gb50100-xx。

3.((建筑電氣工程施工質量驗收規范))gb50303-xx。

4.((建筑智能工程施工質量驗收規范))gb50339-xx。

5.((建設工程監理規范))gb50319-xx。

6((建筑空調與通風工程施工質量驗收規范))gb50243-xx。

7.((建筑給排水工程施工質量驗收規范))gb503242-xx。

8.((建筑工程強制條文))消防部分。

三、監理工作情況。

1.進場設備及取樣檢測情況。

1).本工程所有材料、構配件及設備進場時均按建設程序及時進行了報驗,首先我監理部對施工單位所提供的廠家資質、質量。

保證書。

合格證及檢測報告等相關質量證明文件進行了審核,在能滿足本工程需要時,組織業主施工單位技術負責人及材料員進行現場驗收。

經專業監理工程師檢查驗收生產規格、生產日期、批號、品牌、數量等與報驗資料相一致,進場設備及配件外觀質量,經現場驗收苻合設計規范、生產廠家資質報告齊全、施工人員齊全、同意進場安裝。

(1).電梯采用的是電梯有限公司生產的型微機控制調頻調速乘客電梯,進場后,經各單位共同開箱驗收箱設計及規范要求。

1.技術復核情況:。

在每道工序施工完成后,經施工單位自檢、自檢后報驗,由監理組織施工技術人員對電梯軌道、預埋件及機座的標高、設計位置等進行了技術復核,經復檢合格后才進入下道工序.

2.隱蔽驗收情況:。

所有電線、電纜及各種預埋件在預埋隱蔽之前,經施工單位自檢合格后,將各項隱蔽驗收資料報監理部.經監理工程師核查資料齊全、完整,再甴監理工程師組織業主、施工單位技術負責人、施工員及相關技術人員進行現場驗收,依椐施工圖及工程變更聯系單,對現場預埋件、線及埋設器材進行驗收,經驗合格,同意隱蔽;如驗收不合格,則書面通知施工單位,并現場監督整改,經整改后復驗合格,同意隱蔽,簽署相關資料。

3.現場見證測試情況。

名稱。

(1)實體檢測情況。

1,現場實體情況:。

xx年6月2日---xx年7月20日在電梯施工完成后.對各部位如:電梯層門安全裝制、轎廂、平層準確庋、電梯噪音、照明、電梯驗收整體進行了現場測試及試運行驗收其結果均滿足安全使用要求.

(2)分部分項工程評定:

(3)資料核查情況。

電梯工程完成后,在監理督促下,施工單位將電梯資料進行了全面整理及匯總,經核查各項施工技術資料齊全、完整.

六.綜合評定。

綜上所述該電梯工程的各項質量控制情況、實體檢測情況以及施工技術資料核查查情況,我x項目管理有限公司xx小區一期監理部對xx小區一期電梯工程評為結論:同意驗收。

x項目管理公司。

總監理工程師:。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇四

****************工程(一標段)。

編制人:批準人:

河北***********監理有限公司年月日。

目錄。

一、工程概況。

二、監理依據。

四、工程實施情況。

五、質量評定情況。

七、質量保證資料核查情況。

八、最終評估意見。

一、工程概況:

1.1工程名稱:***************工程(一標段)1.2工程地點:*******至********。

1.3工程范圍:本工程內的路基路面及排水工程,交通設施工程,綠化工程等。

1.4參建單位:

建設單位:******住房和城鄉建設局。

監理單位:河北**********監理有限公司1.5本工程造價:約4108.91萬元要求工期:4個月工程質量標準:合格。

二、監理依據:

2.1依法簽訂的監理委托合同和工程建設承包合同及其有關附件。2.2業主、監理單位和承包商在工程實施過程中有關的會議記錄,函件和其它文字記載。業主提供的正式施工圖紙、文件報告及有關資料。

2.3政府批準的建設計劃、規劃等與工程建設有關的文件。

2.4國家和省、市有關工程建設和監理的政策、法規、規范、標準及省、市有關規定文件。

監理工作就是“四控兩管一協調”,而質量控制是監理工作的核心,質量控制主要有:

3.1事前控制:熟悉掌握施工圖紙和有關的技術規范和驗評標準;審查施工單位資質、施工組織設計及施工方案;進場材料報驗;施工現場檢查驗收及核查工程質量保證措施等。對重點工序質量控制關鍵點進行技術交底。

3.2事中控制:對施工過程進行全面控制,主要采用巡視、旁站、平等檢驗等方法。嚴格執行隱蔽工程驗收和見證取樣送檢制度,強化驗收,過程控制。

3.3事后控制:對已完成的單位、分部、分項、檢驗批工程及時組織驗收;審核材料抽驗試驗結果;及時跟蹤工程內業資料整理。

四、工程實施情況:

本工程項目主要有以下幾個子單位工程:4.1道路工程。

4.2綠化工程。

綠化工程共分以下幾個分部工程:栽植基礎分部、栽植工程分部、苗木養護分部;

4.3交通設施工程分1分部工程:標志標線分部。

五、質量評定情況5.1道路工程。

5.2綠化工程。

5.3交通設施工程。

標志標線分部分為:標線1個分項,共設1個檢驗批,全部合格,該分部評定為合格。

6.1道路工程檢查了機動車道路面,非機動車道路面,人行道路面,路沿石,伸縮縫,護欄等內容,機動車道路面,伸縮縫,護欄等外觀質量較好,非機動車道路面,人行道路面,路沿石等外觀質量較差,本子單位工程觀感質量評定為“一般”。

6.2綠化工程檢查了喬灌木、花卉、草坪地被植物等內容,外觀質量一般,本子單位工程觀感質量評定為“一般”。

6.3交通設施工程檢查了道路標線,外觀質量較好,本子單位工程觀感質量評定為“好”。

七、質量保證資料核查情況。

根據施工單位提供的竣工資料及現場初驗情況,總體該工程的施工質量達到設計要求,經核查,本工程項目質量保證資料齊全有效。

八、最終評估意見。

經核定,本項目工程各子單位工程檢驗合格,資料齊全,該工程項目工程質量綜合評定為合格。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇五

甘肅藍野建設監理有限公司。

2014年1月。

一、工程概況。

工程名稱:廣西金川有色金屬加工園區樁基工程。

山東正元建設工程有限公司。

中天建設有限公司工程地址:廣西防城港市企沙半島南端。

質量等級:達到國家規定的質量評定等級合格標準。建設規模:廣西金川有色金屬原料加工園區樁基工程。

銅冶煉工程:干燥廠房、銅锍磨碎廠房、熔煉工段、吹煉工段、精煉工段、熔煉余熱鍋爐房、吹煉余熱鍋爐房、熔煉煙氣收塵;配料上料皮帶廊、干燥上料皮帶廊、配料廠房銅鎦運輸皮帶廊、銅鎦倉、吹煉渣水碎循環水、銅火法冶煉10kv配電站、熔煉鼓風機房及配電站、銅锍水碎循環水、水碎10kv配電站、軟化水站、環保排煙、重油庫。

銅電解工程:電解工段、凈液工段。

渣選礦工程:精尾礦濃密池及泵房。

總規工程:中心化驗室、制樣中心、區綜合辦公樓、廠前區食堂浴室、銅熔煉排班樓及電力集控站、銅鎳食堂浴室、廠前區10kv配電站)。

二、工程概述:

工程特點:

1、本工程體量大、質量標準高,工期緊,任務重,對總承包商的管理、協調、組織能力要求較高,監理協調工作量大,對監理單位的綜合服務水平要求較高。

2、沖孔灌注樁施工時基本低噪音、無地面隆起或側移,因此對環境和周邊建筑物危害小;

3、沖孔灌注樁直徑大、入土深;

4、擴底鉆孔灌注樁能更好地發揮樁端承載力;

5、沖孔灌注樁通常布樁間距大,群樁效應小;

6、沖孔灌注樁可以穿越各種土層,更可以嵌入基巖;

7、施工設備簡單輕便,能在較低的凈空條件下設樁;

8、旋挖、沖孔孔灌注樁在施工中,影響成樁質量的因素較多,土體不夠穩定時候會發生縮徑、樁身局部夾泥等現象,樁側阻力和樁端阻力的發揮隨著工藝而變化,且又在較大程度上受施工操作影響。

1、施工合同約定的質量標準;

2、設計圖紙及相關文件;

3、現行國家法律法規及相關強制性標準;

4、有關國家標準、地方標準、行業標準的現行施工質量驗收規范等。

承包單位基本能夠按照施工及驗收規范和相關標準進行施工,服從我工程項目監理部的監督管理,在施工測量過程中,及時進行報驗,有效的保證施工過程的安全有序的進行。

設計單位對于設計圖紙中存在的設計問題及工程施工過程中遇到的疑問都能夠及時給予答復,下發變更,保證了工程的正常順利進行。

五、工程質量的控制目標及措施工程質量控制的目標:

1、質量控制目標:必須達到合格。認真做好質量管理和監督,特別要做好質量預控,嚴把材料關,做好事前、事中、事后控制,對關鍵部位實行旁站重點控制,加強見證取樣工作,工程質量必須達到國家現行工程質量驗收合格標準。

2、工期控制目標:工程工期必須在合同工期內完成。組織并配合施工單位,狠抓主要控制點,加強進度管理,采取平行流水,立體交叉的施工措施,保證工程在施工合同確定的工期內完工。

3、投資控制目標:工程總投資必須嚴格控制在合同造價范圍以內。在保證工期和質量的前提下,認真閱讀圖紙,控制設計變更,杜絕漏項,減少返工,降低不必要的簽證,做到投資最省。

4、安全控制目標:確保無重大安全事故。工程質量控制的措施:

1、保證質量的技術措施。

1.1依據建設工程施工過程中涉及到到的各方面的技術規程、強制性標準、驗評標準和設計文件控制工程質量。

1.2依據建筑工程操作規程,施工及驗收規范,控制施工過程中的工藝質量。

2、保證質量的合同措施。

2.1監理人員依據合同相應條款,要求承包方應認真按照標準、規范要求和設計文件要求進行施工,并隨時對承包的進場材料、構配件及施工工序進行檢驗檢查,凡是質量達不到約定等級,監理人員責令施工方返工,直到達到約定的質量等級為止。

2.2監理人員始終以合同為依據,以事實為依據,嚴格控制工程質量。

3、保證質量的經濟措施。

監理人員對承包方不合格的施工工序不得簽認,不得計量,本部分的進度款不得支付;質量達不到要求應承擔的違約金等經濟措施,確保工程質量達到規定的標準。

4、保證質量的組織措施。

4.1公司根據本工程的特點,配備了監理過類似工程且有良好的職業道德、豐富的工程監理經驗,較好的專業技術水平和很強的責任心的工程技術人員擔任本工程的監理工作。

4.2駐地項目監理部由總監理工程師領導下的土建、工程測量、工程造價等專業監理人員組成,即直線式管理機構。

4.3監理機構按照公司的質量保證體系,管理制度及合同條款,充分應用計劃,執行、監督、協同管理的管理職能,在總監理工程師統一領導下,充分發揮專業監理人員的積極性、主動性和團結性,履行監理職責,確保質量達到目標要求。

六、工程質量施工階段過程質量控制所采取的措施。

1、在工程開工前項目監理部編制了詳細的監理實施細則,并審核了施工單位編制的專項施工方案。項目監理部實行總監理工程師總負責、專業監理工程師具體負責的安全管理責任制度。監理人員每天對現場進行巡視,對現場出現的安全隱患及時糾正。監理部組織參建方對現場安全進行不定期檢查,有效消除安全隱患。

2、根據施工投標文件的承諾和施工合同的約定,檢查核對承包商投入本工程的測量專業人員資格和工作業績,檢查驗收投入本工程的測量放線儀器,專業監理人員除驗收承包方每一階段測量放線成果外,不定期檢查測量放線記錄并簽署意見,以使整個測量工作處于受控狀態。

3、嚴格按照設計要求進行施工,對每根樁進行檢查持力層入巖情況,旁站監理砼澆筑,樁基施工完成后取得樁基的合格檢測報告,然后同意開挖破樁。

4、鋼材進場三證齊全,確保鋼筋保護層達到設計要求,嚴格控制鋼筋的結構要求,鋼筋的搭接長度、搭接部位、焊接位置必須按施工驗收規范執行。加強現場隱蔽工程驗收制度控制,在鋼筋工程完成后,在施工單位“三檢”合格的基礎上通過監理單位驗收,驗收合格后簽署隱蔽記錄,進入下道工序。

5、工程難點及實施對策。

施工單位一般都備有通用性較強的施工組織設計,稍加修改就作為本工程的《施工組織設計》,缺乏針對性。本工程特點和難點較突出,需要有針對性的施工組織設計指導施工。

監理對策是:

1)要求施工單位編制施工組織設計時,突出本工程的特點和難點,加強針對性;

3)施工過程中,檢查施工組織設計和施工方案的執行情況。成孔質量問題及預防措施。

1)塌孔:根據不同地層,控制使用好泥漿指標。在回填土、松軟層及流砂層鉆進時,嚴格控制速度。地下水位過高,應升高護筒,加大水頭。地下障礙物處理時,一定要將殘留的砼塊處理清除。孔壁坍塌嚴重時,應探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m處,搗實后重新鉆進。

2)縮徑:選用帶保徑裝置鉆頭,鉆頭直徑應滿足成孔直徑要求,并應經常檢查,及時修復。易縮徑孔段鉆進時,可適當提高泥漿的粘度。對易縮徑部位也可采用上下反復掃孔的方法來擴大孔徑。

3)樁孔偏斜:保證施工場地平整,鉆機安裝平穩,機架垂直,并注意在成孔過程中定時檢查和校正。鉆頭、鉆桿接頭逐個檢查調正,不能用彎曲的鉆具。在堅硬土層中不強行加壓,應吊住鉆桿,控制鉆進速度,用低速度進尺。對地下障礙物預先處理干凈。對已偏斜的鉆孔,控制鉆速,慢速提升,下降往復掃孔糾偏。

鋼筋籠安裝質量問題。

1)鋼筋籠安裝與設計標高不符:鋼筋籠制作完成后,注意防止其扭曲變形,鋼筋籠入孔安裝時要保持垂直,砼保護層墊塊設置間距不宜過大,吊筋長度精確計算,并在安裝時反復核對檢查。

2)鋼筋籠的上浮:嚴格控制砼質量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼進入鋼筋籠后,砼上升不宜過快,導管在砼內埋深不宜過大,嚴格控制在10m以下,提升導管時,不宜過快,防止導管鉤鋼筋籠,將其帶上等。

水下砼灌注問題。

1)堵管:商品砼必須由具有資質,質量保證有信譽的廠家供應,砼的級配與攪拌必須保證砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝時間滿足設計或規范要求,現場抽查每車砼的坍落度必須控制在鉆孔灌注樁施工規范允許的范圍以內。灌注用導管應平直,內壁光滑不漏水。

2)樁頂部位疏松:首先保證一定高度的樁頂留長度。因受沉渣和稠泥漿的影響,極易產生誤測。因此可以用一個帶鋼管取樣盒探測,只有取樣盒中撈起的取樣物是砼而不是沉淀物時,才能確認終灌標高已經達到。

3)樁身砼夾泥或斷樁:成孔時嚴格控制泥漿密度及孔底沉淤,第一次清孔必須徹底清除泥塊,砼灌注過程中導管提升要緩慢,特別到樁頂時,嚴禁大幅度提升導管。嚴格控制導管埋深,單樁砼灌注時,嚴禁中途斷料。拔導管時,必須進行精確計算控制拔導管后砼的埋深,嚴禁憑經驗拔管。

建筑物定位放線及標高控制:

1)本工程占地面積大,其定位放線及標高測量是工程測量控制的一個關鍵環節。工程開工前,測量監理工程師參與測量原始基準點的交底,并會同建設單位、施工單位形成書面交底記錄。

2)督促施工單位及時完成原始基準點的復測工作,包括與周圍已有建筑物的聯測。

3)督促施工單位建立施工測量控制網,并對其進行復核,重要的坐標控制點和水準基點要求施工單位妥善保護,并定期聯測復核。

4)測量監理工程師對施工單位報送的測量放線成果及時組織復核,符合要求后予以簽認。

5)嚴把進場設備材料驗收關。進場材料、設備的質量是確保工程實體功能、使用功能和最終質量的基礎,材料質量控制不嚴將會給未來的建筑產品帶來許多不可彌補的質量缺陷。

七、材料見證取樣、進場驗收、委托試驗、平行抽樣檢查情況。

根據國務院《建設工程質量管理條例》第三十一條作出的規定,建設部頒發了建建字(2000)211號文件及中國有色金屬工業建設工程質量監督總站中色站字[2002]004號〔關于印發《中國有色金屬工業建設工程實行見證取樣和送檢制度實施細則》的通知〕的要求,對所有進場材料(包括甲供材料)均由施工單位檢查合格后報驗,監理查驗合格簽發報驗申請,需要復檢的材料均已見證取樣進行復檢。

嚴格審核商混站的資質、混凝土配合比;澆筑過程中對隱蔽工程及關鍵部位進行全程旁站監理,檢查混凝土塌落度,并現場見證取樣。

八、工程進度完成情況。

九、結論。

1、本工程質量控制資料齊全并且符合標準;

2、本工程安全和功能檢測資料齊全并且符合標準;

3、本工程滿足實際使用要求。

同意竣工驗收。

甘肅藍野建設監理有限公司廣西防城港項目監理部。

2014年1月受控狀態。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇六

備2002-3。

衡陽市建設工程竣工驗收組(委員會):。

2、施2002-。

3、施2002-4表,請予主持辦理該工程的竣工驗收手續。

注:甩項分部分項工程如下:。

本評價報告一式四份,建設、施工、監督站、監理各一份監理單位(章)年月日。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇七

工程名稱:________________________建設單位:_________________________施工單位:_________________________設計單位:________________________監理單位:________________________總監理工程師:企業技術負責人:

一、工程概況:

工程名稱:____________幼兒園。

1、工程地點:_________號。

2、工程特點:本工程建筑面積4122.10㎡,層高3層。建筑總高度為12.45m.外墻節能設計措施1(由外至內):面磚10mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm.外墻節能設計措施2(由外至內):水泥砂漿8mm+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿20mm+三排孔混凝土小砌塊190厚+聚合物保溫砂漿30mm+水泥砂漿8mm.外窗使用塑鋼普通中空玻璃,5+6a+5,自身遮陽系數0.84,傳熱系數3.0w/m2k。

屋面類型1(由上至下):細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板35mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.屋面類型2(由上至下):地磚10mm+水泥砂漿20mm+細石混凝土(配筋)40mm+擠塑聚本板40mm+水泥砂漿20mm+1:8水泥加氣混凝土碎料實鋪(屋面找坡)30mm+鋼筋混凝土120mm+石灰水泥砂漿15mm.

3、工程參建單位名稱:

二、監理工作過程和成效的匯報:

1、本監理項目部建立以總監為中心的質量保證體系,各專業監理人員配備齊全,制定崗位責任制;對隱蔽工程、分項、分部工程(工序)及時進行驗收簽證:

2、項目監理機構在施工過程中,執行國家有關法律、法規、強制性標準、強制性條文、設計文件、嚴格執行承包合同、工程報驗制度、建筑材料進場檢驗制度、見證取樣制度等。

3、項目監理單位嚴格按工程監理規范執行,對每一項隱蔽工程,均嚴格按設計及規范要求進行檢查,合格后方可允許其進入下道工序施工,在此基礎上,認真做好隱蔽檢查驗收紀錄。

4、項目監理機構在施工過程中,嚴把原材料質量關。對節能工程中所使用的進場原材料,均有產品合格證及出廠檢驗報告的基礎上進行見證取樣并送檢,復試合格后才允許其在節能工程中使用。

5、在施工過程中,監理公司口頭提出整改意見,施工單位能按時限落實整改并經監理單位驗收。

6.工程相關的合同文件、設計圖紙,施工合同、監理合同。7.建設工程相關的法律、法規及規范性文件:國家和上海市現行的相關文件。

1、監理對使用的材料進行驗收檢查,并與施工單位現場見證取樣送往檢測中心材料復試,使材料達到合格后,準許現場施工。在對現場使用的粘接材料監理進行巡視、檢查和驗收,使每個節點達到圖紙施工要求。

2、對預埋在外墻外保溫和外墻內保溫網格布過程質量控制,監理對網格施工進行旁站、檢查、驗收,對發現的不符合要求的施工部位,及時提出整改,必要時并發出工作聯系單,使施工部位達到合格要求后,再進行砂漿隱蔽。

3、同時對節能墻體的錨栓施工監理也認真的進行了檢查和驗收,要求施工單位在錨固過程中,錨栓間距分布要均勻,錨栓牢固,符合設計要求。按照要求并對錨栓現場進行拉撥試驗,全部合格。4.使用的門窗材料進場后,監理對其外觀、品種規格及配件進行檢查驗收,并送檢到檢測單位對門窗的性能做了復試,檢測合格;在對門窗施工過程中質量控制,監理對門窗對角線和平面彎曲做了檢查,有個別窗安裝后對角線不等,經監理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框與墻之間塞縫處施工較薄弱,發泡劑與膠打不到位,現場監理指導,施工方整改后質量均達到要求。并做好收記錄和必要的圖像資料。

5.屋面保溫隔熱層施工,經監理在基層驗收合格后進行,同時到場的esp板經監理方和施工方按要求送檢,檢驗結果符合要求。用于屋面的節能工程保溫隔熱材料esp板、陶粒砼、防水卷材等傳熱系數、密度抗壓強度、燃燒性能均符合設計要求。

五質量控制資料。

質量控制資料。

施工單位對節能工程質量自評,監理復核質保資料、分項工程合格項數。

本工程共5分項,質量控制資料共核查9項,經核查符合要求9項。安全和主要功能共核查2項,符合要求2項,共抽查2項,符合要求2項。觀感質量共抽查6項,符合要求6項,不符合要求0項。質量控制資料完整并符合要求,見附表。

根據我項目部現場監理人員對節能工程的施工過程進行監理及跟蹤檢測,經預驗、整改,本工程達到設計圖紙要求的預定目標。綜上述分部工程的評定結果,對節能工程評定結果如下:

____________項目部。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇八

一、工程概況:

工程名程:xx小區一期住宅樓工程1—2—3—4—5—7—8。

層數:6+1;11+1層。

建設單位:xx縣城市發展有限公司。

施工單位:xx建總三、四公司、xx大秦公司。

設計單位:xx建筑科技大學建筑設計研究院。

監理單位:xxxx監理公司。

工程地點:xx縣xx大道西段。

地下一層面積:xx平方米。

地上十一層面積:xx平方米。

建筑高度:xx米。

二、評價的主要內容及范圍。

1.室內消火栓系統。

2.消火栓及消防水泵接合系統。

3.自動噴水滅火栓系統。

4.火災自動報警及聯動系統。

5.防排煙系統。

6.消防應急照明系統和應急廣播系統。

7.前室防火門。

8.消防電梯。

9.滅火器。

10.消防電源。

11.防雷接地。

三、評估依據。

1.建設項目有關合同。

2.《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50100—xx。

3.消防設計施工圖及變更、技術核定單。

4.《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303—xx。

5.《建筑智能工程施工質量驗收規范》gb50339—xx。

6.《建筑空調與通風工程施工質量驗收規范》gb50243—xx。

7.《建筑給排水工程施工質量驗收規范》gb503242—xx。

8.《建筑工程強制條文》消防部分。

四、施工單位的質量行為。

五、材料、構配件及設備質量的控制情況:

本工程所有材料、構配件及設備進場時均按視規定及時報驗檢查,經專業監理工程師檢查驗收。苻合設計。規范及主要部門批準后投入安裝使用。消防產品生產許可證、消防產品質量檢驗報告和合格證齊全。施工過程跟蹤檢查,發現質量問題及時做退場處理。室內消防栓等除具有公安部消防產品合格評定中心頒發的.(國家強制性產品認證證書)還有公安部消防產品合格評定中心頒發的(消防產品型式認可證書)。消防產品的生產廠家確定報告齊全。

安裝到現場的各種傳感器和執行機構在試運行期間狀態穩定。排煙閥丶防火閥、送風閥、脫扣器(用于非消防電源強切)水流指示器、溫度噴頭、煙感、溫感和手動報警箱按鈕(消防栓內的直接起泵按鈕)都經過嚴格質量檢驗。施工單位提供質量合格證明文件齊全、完整,有專業檢測機構的檢測證明。

六、安全生產和文明施工。

施工單位在工程開工前制定了有關安全施工專項方安,在施工中,基本能夠按專組織施工并能夠對施工現場保持經常性的安全檢查:工地現場配有專職安全員。安全員具有省建設廳頒發的安全員上崗證,在工作中能夠認真工作并能接受監理人員的管理和督促:

本工程在施工期間的安全管理符合(建設工程安全生產管理條例)的規定。本項目建設安裝工程已于xx年3月2日開工。本項目監理部于xx年月?日牽頭組織了由建設、物業公司、設計、施工單位及施工單位公司消防部門組織的驗收小組。對該工程進行了竣工予驗收。

七、工程綜合評價。

施工單位能夠按照施工圖和現行規范及施工組織設計組織施工,有不符合施工驗收規范的部位和工序在監理工程師們監督下進行了整改,gb50300—xx(建筑工程施工質量驗收統一標準)和相關專業驗收規范的規定:各子分部工程質量經驗收全部合格;隱蔽工程在隱蔽前已經有關單位參加驗收并形成驗收文件;安全和主要使用功能符合設計要求;工程的觀感質量符合要求。參加驗收的各方人員的資格符合耍求;監理單位的驗收方法符合規范要求。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇九

我局承擔著質量、計量、標準化綜合管理與行政執法,以及特種設備安全監察等職能。現就我局201x年黨風政風行風建設公開承諾如下:

一、堅決執行中央關于改進工作作風密切聯系群眾的八項規定和省委省政府二十條規定。本篇文章來自。持之以恒地糾正和防范“四風”及“庸懶散奢貪”問題。著力治理“吃拿卡要拖”和“不干事、不擔事”。接受社會各界對質監部門作風進行全面監督。

二、在門戶網站公布質監部門執行的法律法規;質監工作職權項目;業務工作辦事流程、時限、基本要求;重大工作部署;重要工作動態,為群眾提供網上查詢、業務咨詢、政務信息公開等便捷服務。適時公布權力清單、責任清單。

三、正確履行職責,嚴格依法辦事,確保工作質量和效率。堅決反對不作為和亂作為,杜絕亂收費、亂罰款和各種損害群眾利益的問題發生,杜絕門難進、臉難看、話難聽、事難辦的情況存在。

四、落實黨風廉政建設責任制,強化黨組主體責任和紀檢組監督責任。加強廉政教育,強化制度建設,編制權力清單和運行流程,嚴懲腐敗行為。杜絕公款旅游、公款送禮、違規公款吃喝等揮霍浪費行為。形成質監系統工作人員“不想腐”、“不能腐”、“不敢腐”的反腐倡廉工作機制。確保工作人員依法行政和廉潔從政,保證質監隊伍的清正廉潔。公開違法違紀舉報投訴渠道和方式。

五、通過平臺、服務窗口評價、企業回訪等各種靈活多樣的形式,暢通社會群眾反映對我系統工作意見和建議的渠道。認真整改落實上一年度社會評價意見建議。本篇文章來自。建立社會群眾反映問題的處理反饋制度,明確反饋的時限、形式和所要達到的具體要求。

六、公開質監部門行政執法依據、行政處罰自由裁量標準、行政救濟(行政復議、行政訴訟)渠道、執法監督投訴方式。通過事前防范和事后監督杜絕辦“關系案”、“人情案”、“金錢案”,防止同案不同罰、以罰代刑等枉法情況的發生。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十

履(kxxx+000~kxx+000)。

約情況檢匯報資料。

xxx工程有限公司xxx標段項目經理部2015年2月28日。

一、履約情況介紹1.駐地建設情況2.人員到位情況3.設備到位情況4.質量保證體系。

二、附表。

1.已到主要人員表2.已到機械設備表3.已到試驗儀器表。

履約情況匯報。

xxxx:

首先,我代表項目部給各位領導拜個年!祝大家在新的一年身體健康,闔家歡樂,工作順利,萬事如意!

xxx標段由xx集團xx工程有限公司承建,自中標后,我公司就開始了xxx進場準備工作,迅速組建了xxx標項目經理部,經理部主要人員于xxx日進場并開始了經理部的駐地建設。我公司一向重合同、守信譽,對照合同文件要求,承諾的主要人員均已到位,主要機械設備已進場,質量保證體系已建立。下面將各方面情況簡要匯報:

1、駐地建設情況。

項目部設在xxx,面積xxxm2,于xxx日完成項目部駐地建設。各科室分工清楚、辦公條件較好,有關本工程項目的組織機構(工程部、物資設備部、財務部、試驗室、勞動與安全部、計劃合同部、綜合部)、內部管理制度、崗位職責等各項制度均已建立,各項圖表、宣傳資料均已上墻,防火、防盜設施齊全,會議室、計算機及網絡均已建立,現已完全具備了正常的施工組織管理的功能。

試驗室已建立。養護室、力學室、鋼筋試驗室、土工室、水泥檢測室、樣品室等均已建立,試驗儀器共xxx臺套均已安裝、調試、標定。試驗人員共3人均已到位。

2、人員到位情況。

素質高的優秀技術人員和得力管理人員。現已到位的技術人員有xx人,其中中級以上職稱xxx人。(主要人員見附表)。

3、設備到位情況。

根據合同要求,土石方主要機械設備均已進場,橋梁、結構物施工設備大部分已到位,部分設備在近幾天內進場。拌和站建在xxx左側,面積xxxm2,計劃場地建設在xxx日前完成,拌和設備目前正在安裝,計劃在xxx具備生產砼能力。(設備見附表)。

4、質量保證體系。

多年來,我公司一直奉行“質量第一”為企業的生命,提出了“靠科技興司、當路橋先鋒、讓業主滿意、創精品工程”的質量方針和“干一項工程、樹一塊牌子、創一方信譽、拓一片市場”的質量目標。項目部成立了質量領導小組,項目經理任組長,總工任付組長,質檢負責人具體組織實施領導小組的決定,并現場組織人員進行質量跟蹤檢測,對各項質量信息及時反饋。嚴格按照程序施工,按照技術規范檢測,從第一道工序起抓質量,對不合格工程及時返工、整改,多創精品工程。(質量保證體系見附表)。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十一

1、項目名稱:

2、工程地點:

3、建設規模:荷香灣大廈工程,總建筑面積約10471.25㎡,其中地下室建筑面積2023㎡,地下1層,地上11+1層。框剪結構住宅樓。

1、荷香灣大廈設計圖紙,設計變更通知單,圖紙會審記錄。

2、荷香灣大廈施工合同、監理合同。

3、《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300—20xx。

4、《砼結構工程施工質量驗收規范》gb50204—20xx。

6、人防驗收規范。

荷香灣大廈工程符合國家法律、法規、主體工程施工階段嚴格執行工程建設強制性標準。

對于荷香灣大廈工程上的一些技術問題,設計單位能及時答復,設計修改通知單也能及時到達各參建單位,避免了施工后再返工現象,分部工程驗收設計單位能積極參加,并提出合理化建議,主體工程滿足設計功能和設計指標。

1、荷香灣大廈工程監理工程師們嚴格按監理合同開展工作,“獨立公正、遵約守法、嚴格熱情、創新提高”。

2、荷香灣大廈工程質量監理情況。

2.1、建筑工程原材料質量控制措施。

(1)對材料進場嚴格控制,杜絕一切不合格材料進場投入使用,保證工程所用材料符合圖紙設計要求、施工規范規定及合同約定要求。

(1)對進場的鋼管和扣件進行全數檢查,對未刷防銹漆的要求刷防銹漆進行保護,對銹蝕嚴重和存在質量缺陷的鋼管和扣件不得投入使用,并及時督促施工單位清退出場。

(2)攪拌站、切割機、調直機、現場臨時配電箱等設備場前提供產品合格證書。

(3)工程上使用的計量和測量儀器提供產品合格證書和校驗報告。

(1)要求模板及其支撐體系的承載力、剛度和穩定性必須滿足設計要求及安全規范規定,模板拼縫必須嚴密,避免漏漿,同時要求模板接頭處必須平整,保證砼成型后外觀質量滿足設計要求。

(2)復核柱及剪力墻模板垂直度是否符合規范要求,對每一施工段的梁、板、柱及剪力墻的截面尺寸、標高、軸線進行復核,確保砼成型尺寸符合設計要求。

2.4、鋼筋制作安裝工程質量控制措施。

(1)督促施工單位加大自檢力度,堅持跟班檢查鋼筋制作、安裝質量,保證鋼筋的錨固長度、搭接長度、鋼筋接頭位置等構造要求符合設計及施工規范規定。

(2)監理工程師不定期巡查,對鋼筋的制作、安裝進行嚴格控制,檢查過程中發現問題要求施工單位及時整改,經復查符合要求后方同意進行下道工序施工。

(3)對每一施工段柱鋼筋電渣壓力焊的焊接質量進行全數檢查,不合格的和有質量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照規范規定的取樣頻率由監理工程師見證取樣送檢。

(1)荷香灣大廈工程結構砼采用攪拌站自拌混凝土,工程開工前監理部對砼配比、水泥、砂石、等材料取樣復檢,進行審查,并對攪拌站性能進行考察,能滿足施工要求。

(2)每次混凝土澆筑前,監理人員都要查看混凝土設定配比與配比單吻合,監督粘稠度及做坍落度試驗,確保混凝土半成品質量符合設計要求。

(3)砼澆筑過程中,監理人員進行全過程旁站監理,嚴格控制砼供料、振搗、澆筑質量,同時要求施工單位安排專業鋼筋工、木工及水電工跟班看護相應工種的施工質量,發現問題及時整改,并按照規范規定要求施工單位留置同條件及標準養護砼試塊,旁站監理人員作好旁站監理記錄,如實反映砼澆筑情況。

(4)砼澆筑完畢后的7d內,要求施工單位必須安排專人定時對砼澆水養護,保持砼表面處于濕潤狀態。

2.6、水電預留、預埋的質量控制措施。

(1)檢查預埋管件壁厚、內外徑、焊縫刀口毛刺等原材質量及防銹漆的涂刷。

(2)對現場預留預埋構件全數檢查,確保預留預埋準確無誤、無一遺漏。

(3)檢查柱筋電渣壓力焊的防雷接地跨焊焊接質量及可靠性。

(4)水、電監理工程師簽認隱蔽驗收記錄后方可砼澆筑。

土方開挖基礎定位放線經監理復核后,可進行基礎土方開挖。當挖至設計標高而全部或局部未挖至持力層土層時,須及時通知設計單位、甲方、勘察院等相關單位進行研究處理。

土方開挖共x個檢驗批。

2、模板分項工程。

2.1模板支設符合要求,具有足夠的強度、剛度和穩定性。

2.2模板拼縫比較嚴密,模板接頭處平整度一般,板面較清潔。

2.3主體結構分部工程中模板分項工程共x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均滿足施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。

3、鋼筋分項工程。

3.1質量保證資料齊全,見證取樣送檢的試件檢測結果均合格。

3.2本分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均符合施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。

4、砼分項工程。

4.1質量保證資料齊全,主體結構所有砼試塊全部達到齡期,試塊試壓結果全部合格。

4.2本分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均符合施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。

5、磚砌體分項工程。

5.1質量保證資料齊全,主體結構所有砂漿試塊全部達到齡期,試塊試壓結果全部合格。

5.2該分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均符合施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。

6、防水工程。

6.1防水材料進場后進行取樣復試,合格后準予使用,嚴格按要求施工。

6.2對后澆帶、施工縫、預埋、預留等部位,嚴格采用止水鋼板、止水翼環等措施。

6.3混凝土澆灌時,嚴格添加劑的配比,確保防水混凝土性能。

6.4防水工程共x個檢驗批。

荷香灣大廈工程質量保證資料基本齊全,主體分部工程技術檔案已歸檔、整理,到工程竣工以后統一裝訂。

荷香灣大廈主體結構砼觀感質量評為一般。

荷香灣大廈工程主體結構分部工程共有個110個檢驗批,其中土方開挖共8個檢驗批,模板分項工程,模板安裝14個,模板拆除14個。鋼筋分項工程,鋼筋加工14個鋼筋安裝14個。砼分項工程,原材料配合比14個,砼施工檢驗批14個,現澆結構尺寸14個。磚砌體分項工程12個。經檢查,檢驗批全部合格,分項工程全部合格,主體結構分部工程質量評定為合格。

荷香灣大廈監理部。

2xx0年4月21日。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十二

中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司。

第十一項目經理部。

一、工程概況:

該人防工程建筑總面積為9375㎡,地下一層,建筑結構形式為框架剪力墻鋼筋混凝土結構,使用年限50年。防火分類等級一類,耐火等級一級,防護類別為甲類,抗力級別為核六級常六級,防化等級為丁級,平時功能為小型汽車庫,戰時功能為人防物資庫。

1、中華人民共和國工程建設標準強制性條文。

2、工程施工合同。

3、工程設計施工圖。

4、《建筑工程質量驗收統一標準》。

6、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》。

7、《人防工程施工及驗收規范》。

8、《鋼筋焊接及驗收規程》。

9、《地下工程防水技術規范》。

10、《建筑地面工程施工質量驗收規范》。

11、《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》。

12、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》。

13、本工程設計圖紙及說明(包括設計變更通知、核定單等)。

14、《全國民用建筑工程設計技術措施》防空地下室分冊機構部分。

三、施工單位質量責任行為履行情況。

在地下室人防工程施工期間,我公司嚴格按照建筑法、合同法和質量管理條例實施現場工程質量管理和施工,分包工程簽訂合同與我公司資質相符,以質量第一的方針,精心施工。嚴格過程控制,強化產品優良。在項目經理部的精心組織、精心管理、精心施工下,經過項目部全體人員的共同努力已順利完成工程建設合同內的全部內容(包括設計圖紙、圖紙會審紀要、設計變更),工程質量達到驗收標準,具備使用功能和交付使用的條件。人防工程施工技術資料齊全、準確、有效,工程已達到竣工驗收狀態。

1、本工程質量目標為“合格”,項目部建立健全了質量管理體系,形成了項。

目經理掛帥、項目總工主抓,項目部日巡檢、周大檢、公司月檢,共同抓質量的大好局面。

2、建立施工現場質量檢查制度,強化工序交接檢制度,推行專職質量員跟蹤、旁站檢查工作方式,有檢查、有記錄、有整改、有落實。

3、建立質量把關責任人制度,使責任人分別把好方案審批交底關、技術交底關、材料進場關、樣板引路關及成品保護關。針對人防工程專門進行了人防技術交底。

4、認真審核圖紙,在對工程全面了解的基礎上,編制每一道工序,每一個項目的施工技術保證措施,對易發生質量通病,功能缺陷的部位預先提出防治措施,達到了防治目的。

5、每批材料進場后,首先進行進場驗收并按要求對原材料見證取樣復試合格,確保在工程中使用合格的材料。在主體施工過程中,重點控制了鋼筋、商品混凝土、水泥的質量及砼攪拌的計量工作,裝修過程中則重點控制了人防設備、裝修材料、水暖管件、閥門、電氣、防水、門窗材料的進場使用。

6、貫徹落實質監站的質量管理要求,結合現場實際著重進行了基礎底板、墻體、頂板、人防門扇安裝工程的質量控制,設備功能、使用功能的檢查與控制,及各種需抽送檢材料的檢驗、試化驗工作。

三、工程已經按要求完成工程設計和合同約定的內容,人防工程防護設施已經按要求施工完成。

四、執行強制性標準和強制性條文的情況。

1)原材料質量控制:工程使用的鋼筋、水泥、焊條、鋼筋連接件及其他輔助材料(如砂漿、磚等)均有質量檢驗合格報告,指標均達到材料標準要求,所檢材料均由監理公司監理人員見證取樣、送檢,經檢驗合格后方投入工程使用。

2)鋼筋工程質量:基礎、主體鋼筋工程各分項工程的鋼筋規格、間距、制作均符合設計和施工規范要求,鋼筋工程綁扎質量、錨固長度、搭接長度,鋼筋連接、鋼筋綁扎、骨架幾何尺寸等均達到鋼筋工程驗收標準,均通過隱蔽工程驗收合格。

3)混凝土工程質量:基礎、主體工程混凝土采用商品砼,混凝土結構實體振搗密實、表面平整,砼體的幾何尺寸正確,無蜂窩麻面、露筋等現象,符合設計要求。經實測實量和檢測,人防工程剪力墻結構墻、梁、板的混凝土強度等級,混凝土配合比、坍落度均符合設計及施工規范要求。同條件試塊600℃·d強度、標養試塊強度均通過試驗評定,達到合格標準。基礎主體工程(包括基坑驗槽)均通過建設單位、設計、設計及監理單位驗收,評定為合格。

4)填充砌體工程質量:砌體工程材料砂漿強度等級均按設計要求,成品砂。

漿均復試合格后方進行施工。砌體工程嚴格按照砌筑程序施工,拉接筋采用預留鋼筋法,并按照規范要求進行施工,拉接筋規格、長度、埋深、彎曲均達到規范要求,砌體垂直、平整、灰縫飽滿,灰縫密度一致均勻、砌體密實牢固。頂梁、頂板斜磚方法正確,密實、頂緊,洞口位置標高正確,達到規范及驗收標準要求,并通過驗收。

a室內采用一般抹灰,表面光滑,基本潔凈,接槎平整,線角和灰線基本清晰美觀。抹灰材料的品種、質量符合設計要求,各抹灰層及抹灰層之間粘接牢固,無脫層、空鼓、面層無裂縫等缺陷。孔洞、箱盒和管道后抹灰尺寸準確,平整垂直整齊光滑,管道后抹灰平整,垂直度、表面平整度、陰陽角垂直方正等各項指標經實測實量均控制符合施工質量驗收規范要求。

b地面為細石砼地面,細石砼均有試塊強度報告,經檢測合格;面層與基層結合牢固無空鼓、裂縫等缺陷。

a、室內給水工程:各系統經試壓試驗,壓力符合設計要求,無滲漏;管道經自來水清洗,判定合格;管道坡度的正負偏差未超出設計坡度值的1/3,安裝橫平豎直,連接牢固可靠,給水順暢,距墻標高符合規定,支架牢固不松動。

b、閥門、配件安裝:閥門型號、規格符合設計要求,耐壓強度和嚴密性試驗合格,位置進出口方向正確;連接緊密牢固,啟閉靈活,表面潔凈;各配件安裝位置、標高符合規定要求,進出口方向、朝向正確,接口緊密,啟閉部分靈活;消防箱油漆完整,標志清晰正確,箱內設備齊全、有效。

c、管道、地漏等安裝:管道間管道、配管間距基本一致,安裝順直;各種地漏、檢查口平整、牢固,低于排水表面,經試驗無積水、滲漏;地漏位置正確,密封性能達到設計規范要求。

a、線路敷設:橋架安裝合格;各電氣線路間經絕緣電阻試驗均合格,各管子敷設連接緊密,管口光滑,扣口齊全;暗配管保護層符合規定,盒(箱)設置正確,固定可靠,清潔無雜物;導線整齊、有標識;管子進入盒(箱)處順直,在盒(箱)內露出的長度小于5mm;接地支線連接緊密、牢固,接地(接零)線截面選用正確。

b、配電箱安裝:配電箱安裝位置正確,部件齊全,箱體內外清潔,箱蓋開閉靈活,箱內線路整齊,回路編號齊全、正確。

齊。燈具安裝位置符合設計要求、居中,工作正常。

9)孔口防護工程。

本人防工程孔口包括:排送風井、密閉通道、防塵濾毒室、擴散室。選用專業人防單位生產的專用產品,排送風井采用密閉閥、密閉封堵板;封堵梁已按設計要求就近堆放,回彈報告齊全;人防門全部安裝完畢,經我方自查發現防護門、防護密閉門、密閉屏蔽門的型號、規格、抗壓強度符合設計要求和人防工程防護設備產品質量驗收標準的規定,門扇上下餃頁受力均勻,門扇與門框貼合嚴密門扇關閉后密閉膠條壓縮量均勻,嚴密不漏氣,密封條接頭粘接牢固、平整,門扇能自由開到終止位置。

人防孔口防護工程施工各分項工程經自檢合格并向監理單位報驗,施工資料齊全、簽字有效,施工質量符合人防工程施工規范標準要求。自評質量等級為合格。

五、施工過程對監督機構提出的要求整改的質量問題確已改正到位,并得到監理單位認可,竣工前檢查中,質監機構及設計院提出的問題,已整改完畢,并出具了整改報告,整改報告已經監理及設計認可。

六、工程完工后,經我單位自查,確認工程已達到竣工標準,工程質量達到合格質量等級,工程結構安全和使用功能滿足人防防護功能要求。

七、工程質量保證資料(包括檢測報告和功能試驗資料)基本齊全且已按要求裝訂。

八、結論:

鑒于以上工程建設和施工質量情況,本工程建設手續齊全,監理、質監到位,符合建筑法等有關法律法規。各分部分項工程質量指標均符合驗收標準,過程施工資料有效、完整、齊全,我單位對本工程質量自評為合格。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十三

工程名稱:

項目總監:

審核批準:

編制日期:

本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。

·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,

·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。

·屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。

·裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。

(一)主要建筑材料。

該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。

鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。

水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。

(二)地基驗槽。

基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:

1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。

2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。

3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。

(三)基礎工程。

1、鋼筋工程。

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。

2、砼工程;

我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點。基本項目的檢查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。

(四)主體結構部分。

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。

1、鋼筋工程。

監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。

2、混凝土工程。

由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來說砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。

3、砌體工程。

在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。

工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。

(一)觀感質量。

1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。

2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。

3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。

(二)使用功能。

1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。

2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。

3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。

4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。

1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。

2、瀉水口高出屋面,有存水現象。

3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。

以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。

該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。

總監理工程師:xx。

監理公司法人代表:xx。

xxx工程項目管理有限公司。

xx年xx月xx日。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十四

一、工程概況:

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、投資總額:450萬元。

4、建設單位:

5、監理單位:

6、設計單位:

7、施工單位:

8、工程質量要求:合格。

9、合同工期2009年8月8日~20年。

二、建筑設計概況。

1、建筑面積:1987.21平方米。

2、建筑層數:地下一層、地上五層。

3、建筑結構:框架4建筑做法:(1)屋面:sbs防水卷材二層做法(2)外墻:(3)內墻:(4)地面:(5)頂棚:

日。

(6)采暖:鋼鋁散熱器(7)給水:管材為ppr給水管。

(8)排水:管材為pvc內螺旋消音排水管。

(9)電氣:三相四線埋地接入,各種線路均管沿樓板或沿墻暗敷設。

三、工程監理情況。

1、認真審核了施工單位編制的施工組織設計,對已審定的施工組織設計,確定的質量保證體系、質量目標和質量措施。施工中已貫徹執行。

2、施工單位按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定,對建筑材料、建筑構配件和設備進行了檢驗,總監理工程師進行了審核簽字。對工程中使用的鋼材、水泥、多孔磚、石料、砂、防水材料、門窗等重要原材料、構配件,均做到“三證”齊全,防止不合格材料用到工程上,對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料,在監理工程師監督下現場取樣,取樣制作、養護條件和強度符合施工技術標準和設計要求。

3、在監理過程中,監理工程師按照工程監理規定的要求,采取旁站、巡視和平行檢驗等形式,對工序質量進行了監督檢查。在監理過程中,監理工程師對發現的質量問題和缺陷及時通知施工單位,施工單位均進行了整改,并經監理工程師檢查驗收。施工中的技術檔案和施工管理資料完整齊全。

4、在施工過程中,各階段的施工驗收工作均按照《建筑安裝工程質量評定標準》進行,對地基驗槽、基礎結構工程、主體結構工程、工程竣工組織了有建設、勘察、設計和監理、施工單位參加的驗收,驗收結論符合勘察設計和施工技術標準要求。

5、施工單位按照建筑安裝工程質量評定標準,對分項、分部和單位工程的質量評定程序和組織符合要求,經檢驗評定,單位工程質量等級為合格,總監理工程師審核同意。

本工程依據設計文件,工程質量標準,施工驗收規范和國家、自治區有關質量標準、規定進行了檢驗評定。本工程分為7個分部工程:地基基礎、主體、裝飾、屋面、建筑給排水與采暖、建筑電氣安裝、建筑節能。具體的分部分項檢驗批的劃分及評價情況如下:。

1、地基與基礎工程。

(1)地基驗槽。

2009年。

日,經建設、勘察、施工、監理單位共同驗槽通過,同意進行基礎施工。

(2)基礎鋼筋混凝土工程。

經檢查,施工單位在0.000以下的工程施工中,鋼筋綁扎、模板、結構標高、軸線位置、門窗洞尺寸、均符合設計和規范要求,施工單位的自檢、自評、隱蔽驗收工作均能按要求做到。該工程全部采用商品混凝土,監理工程師對混凝土澆筑進行旁站監理,并對配合比進行抽查。基礎工程所使用原材料的三證齊全。鋼筋檢驗,接頭檢驗報告,水泥試驗報告全部合格。混凝土試塊取樣制作、養護符合要求,強度達到設計要求。

地基與基礎工程包括土方、鋼筋綁扎、模板、混凝土等分項工程,經建設、設計、施工、監理單位共同驗收,認為基礎結構工程符合設計和規范技術標準要求。地基與基礎工程分1個分部,無支護土方又分為土方開挖和土方回填兩個分項工程,檢驗批的劃分各2個,評定結果合格.混凝土工程分為模板、鋼筋、混凝土三個分項工程,其中模板分為8個檢驗批,安裝4個,拆除4個;鋼筋分為6個檢驗批10;混凝土分為14個檢驗批,評定結果合格.砌體工程分為磚氣體和配筋砌體兩個分項工程,分別劃分為2個檢驗批,評定結果合格。

地基與基礎工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。

2、主體工程:

(1)、主要原材料檢驗情況:主體工程所用的原材料如鋼筋、水泥、混凝土、砌塊等產品“三證”及砂石材料檢驗報告,鋼筋接頭試驗報告基本齊全。

(2)、混凝土試塊取樣制作、養護符合要求。

(3)、砂漿品種、試塊卻樣制作符合要求,根據標準,強度達到設計要求。

(4)、主體工程施工過程中,施工單位對質量保證資料收集整理及時,基本齊全,各分項工程質量評定及時準確。主體工程的軸線、標高和垂直度控制較好,未出現超標或其它異常情況。

主體工程包括鋼筋綁扎、模板、混凝土及砌磚等分項工程,全部合格,經監理審核符合設計和施工技術標準要求。主體結構工程分為1個分部,混凝土結構工程又分為模板、鋼筋、混凝土、現澆結構四個分項工程,模板劃分為36個檢驗批,鋼筋劃分為40個檢驗批,混凝土劃分為46個檢驗批,現澆結構劃分為28個檢驗批,評定結果合格。砌體結構分為磚砌體、配筋砌體及加氣塊砌塊砌體三個分項工程,磚砌體、配筋砌體分別劃分為14個檢驗批,加氣塊工程砌塊砌體劃分為6個檢驗批,評定結果合格。

主體各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。

3、裝飾工程。

(1)地面與樓面工程:

按設計要求,施工單位注意管理、精心操作、養護較好,地面平整、光潔,未發現空鼓、裂縫現象。樓地面基層混凝土強度達到設計要求。

(2)內外墻貼磚:總體質量較好、表面光滑、潔凈、無空鼓、陰陽角順直,滴水線通順、寬窄一致。

(3)涂料工程:內外墻涂料無起皮、掉粉、漏刷和透底現象,整體質量交好。(4)油漆工程:無脫皮、斑跡和漏刷,盯眼刮平,木紋清晰,表面光滑,手感平滑、柔和,顏色一致,五金件潔凈.(5)屋面吊頂:(6)大理石地面:

(7)門窗工程:門窗工程包括鋼門、木門及鋁塑窗等分項工程,經檢查產品三證齊全,塑鋼窗經取樣送檢符合標準,。建筑裝飾裝修工程分為1個分部,a地面工程,b抹灰工程,c門窗工程,d飾面磚工程,e涂飾工程,f細部工程,地面工程又分為細石混凝土找平層、水泥砂漿面層、隔離層、找平層、基土、水泥混凝土面層、護欄和扶手制作與安裝等七個分項工程,其中細石混凝土找平層劃分為4個檢驗批;水泥砂漿面層劃分為3個檢驗批;隔離層劃分3個檢驗批;找平層劃分為3個檢驗批;基土層劃分為3個檢驗批;水泥混凝土面層劃分3個檢驗批,護欄和扶手制作與安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.抹灰工程分一般抹灰一個分項工程,一般抹灰劃分為6個檢驗批;評定結果合格。門窗工程分金屬鋼門窗、塑料門窗安裝、特種門、玻璃安裝四個分項工程,其中塑料門窗安裝和玻璃安裝各劃分為7個檢驗批,金屬鋼門窗劃分為1個檢驗批,特種門安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.飾面磚工程分飾面磚粘貼一個分項工程,飾面磚粘貼劃分為1個檢驗批,評定結果合格.涂飾工程分為水性涂料和溶劑型涂料兩個分項工程,水性涂料劃分為1個檢驗批,溶劑型涂料劃分為3個檢驗批,評定結果合格.細部工程為護攔和扶手制定安裝一個分項工程,護攔和扶手制定安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.建筑裝飾裝修工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。

4、屋面工程:

屋面找平層材料、符合設計要求,表面無起砂、脫皮現象,轉角處均做圓弧形,保溫材料為加氣快保溫,防水材料為sbs防水卷材,經抽樣檢查,質量符合設計要求。卷材鋪貼方法為滿貼法,搭接寬度符合規范要求,粘貼牢固。無滑移、翹邊、起泡等缺陷,未發現滲漏現象。

建筑屋面工程分為1個分部卷材防水屋面工程,其中卷材防水屋面工程又分為保溫層、找平層、卷材防水層和細部構造四個分項工程,分別各劃分為1個檢驗批,評定結果合格.建筑屋面工程各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。

建筑給排水與采暖工程劃分為1個分部,a給水系統,b排水系統,c衛生器具安裝,d室內采暖系統,其中給水系統分為室內給水管道及配件安裝一個分項工程,劃分為7個檢驗批,評定結果合格;排水系統分為室內排水管道及配件安裝和雨水管道及配件安裝兩個分項工程,室內排水管道及配件安裝劃分為14個檢驗批,雨水管道及配件安裝劃分為3個檢驗批,評定結果合格.衛生器具安裝分為衛生器具給水配件安裝和衛生器具排水管道安裝兩個分項工程,分別各劃分為6個檢驗批,評定結果合格室內采暖系統分為采暖管道及配件安裝、輔助設備及散熱器安裝、系統水壓試驗三個分項工程,其中采暖管道及配件安裝和系統水壓試驗各劃分為7個檢驗批,輔助設備及散熱器安裝劃分為6個檢驗批,評定結果合格.建筑采暖與給排水衛生工程,各分項工程全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。

6、建筑電氣安裝工程:

主要設備材料合格證、檢驗報告齊全,產品型號、規格符合設計要求,接地系統經測試,接地電阻,絕緣電阻測試值均符合要求,導線分支連接與設備的連接均作搪錫處理,燈具開關安裝、管路敷設、管內穿線等,均符合設計和施工技術標準要求。建筑電氣工程劃分為2個子分部,a照明系統,b接地系統,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜導管敷設、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行七個分項工程,其中照明系統工程又分配電箱安裝、電線電纜穿管、電纜頭制作、接線和線路絕緣測試、燈具安裝、開關插座安裝、照明通電試運行分別各劃分為3個檢驗批;電線電纜導管敷設劃分為14個檢驗批,評定結果合格.接地系統工程分為接地裝置安裝和等電位安裝兩個分項工程,分別各劃分為2個和13個檢驗批,評定結果合格.建筑電氣工程各個分項工程,全部合格,經監理工程師審核同意評定合格。

施工單位按照《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》要求的程序評定,20年。

月由技術負責人組織企業有關部門進行了單位工程質量評定:

1、單位工程共分7個分部工程,分部、分項工程及檢驗批的劃分合理符合標準要求,無不合格分項與“定為”合格分項的分部工程,分部工程全部合格。

2、施工單位對工程質量保證資料進行了收集,整理和檢查,經鑒定核查,認為資料完整齊全,符合要求。施工單位申報工程質量為合格工程,經該項目總監理工程師和監理單位技術負責人對工程實物和工程技術資料審核,認為施工單位在工程質量評定中,符合《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》,認為該工程已完成了合同的約定的內容,施工符合設計及施工驗收規范的要求,工程質量已達到合格標準,同意竣工。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十五

孫家灣收費站北遷工程sj-tj-1項目部。

2013年8月28日。

1、項目經理部駐地建設。

項目經理部選在距離工地約1km的東口子隊一村民樓的3、4層上,面積600m2。工作生活分區設置。3層為辦公區,設工程部、質安部、物設部、計財部、試驗室、辦公室、總經理室、項目經理室、總工室、會議室等;4樓設有住宿6間、廚房、餐廳、活動室、衛生間等。滿足工作生活要求。

辦公共有電腦6臺,打印機2臺;安裝了中國聯通4m網絡,能滿足辦公需要。

項目部完成文明駐地布置,包括標識、標牌。各種規章制度、崗位職責已建立,上墻圖標基本完成。

項目部下設橋涵、路基、路面等專業施工隊。工隊駐地已建好占地為1300m2的防火彩鋼房,可滿足95名工人生活需求。

2、人員到位情況。

結合本工程的特點,我公司成立了孫家灣收費站北遷工程sj-tj-1項目經理部。配備了精明強干、具有豐富經驗的項目領導班子和管理人員。設項目經理1名,項目副經理1名,項目總工1名,下設工程部、質安部、物設部、計財部、試驗室、辦公室等6各部門和5各施工隊。

為確保工程安全、優質、文明的進行,項目部成立了質量、安全、環保、保暢領導組,建立了進度、安全、質量、環保、保暢規章制度、實施細則、保證體系。

根據項目實際情況,我們組織人員到位情況如下:

主要管理人員和技術人員匯總表。

3、機械、設備到位情況。

根據工地實際情況結合我標段工程進度計劃,我項目部已進施工機械、設備如下表:

主要施工機械、設備表。

以上機械設備可以滿足目前施工要求。等其他工作面陸續展開,機械設備緊接進場。

4、試驗質檢情況。

試驗室辦公設在項目經理部,在工地成立一工地試驗室、標養室。具備工地壓實度取樣、混凝土取樣養護、鋼筋取樣的條件。具體見下頁表:

5、工程實施情況。

編寫并上報了《實施性施工組織設計》和《路基、橋涵分項開工報告》。

取得土的標準標準擊實結果,對商混站混凝土配合比進行了驗證試驗,29日可以出臨時施工配合比,用以指導樁基涵洞混凝土的施工。鋼材已進場155t,并作相關的力學性能、可焊接性能試驗。

土方隊進行試驗段的填筑作業。涵洞施工隊對ak0+018涵洞進行開挖作業。橋梁施工隊準備樁基施工。、工地現場已經用混凝土硬化1200m2的鋼筋原材堆放、制作、成品存放區。2300m2用砂礫處理原地面作為機械停放、架材堆放場地。現場打井一口,水量能滿足施工及生活用水。臨時用電:自發電。

進場便道已修通,正在用砂礫處置表面。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十六

為切實把安全監理工作落實到實處,明確安全監理過程的責權關系,確保各項工程的生產安全。根據《根據建設工程安全生產管理條例》和《安全監理標準》的要求,特與項目部總監鑒定安全生產責任書,作為全年安全工作考核的依據。

1、項目總監是項目安全監理的第一責任人,對本項目的安全監理及管理負全責,并且在本管理范圍內向公司第一責任人負責。

2、根據國家相關的安全法規和安全標準,負責制定本項目的安全監理規劃、細則和相關制度并組織監理部進行實施。

3、負責審批施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案。

4、定期對現場的安全生產情況進行專項檢查,并對突出問題提出相應的治理措施。

5、定期向公司匯報項目安全生產情況,提出搞好階段性的安全監理工作的建議。

6、負責組織現場監理人員安全學習,督促施工單位現場的各級安全生產教育。

7、確保項目監理部監理無過失安全死亡率為零,重傷率為零的目標。

8、獎懲辦法:

(1)獎勵;對年底經考核達到合格后獎勵現金1000元,達到優秀的獎勵現金20xx元。

(2)處罰;對年底經考核達不到合格處罰2000元現金,并記錄在案。

9、考核工作在當年12月底結束。

公司法定代表人:

20xx年x月x日。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十七

武漢市合盛建設工程監理有限責任公司襄陽分公司。

2016年10月。

湖北豐雷電氣科技有限公司新廠區綜合樓,以承包單位對分部、分項工程的自檢合格資料為基礎,根據監理工程師日常巡查、旁站、建筑資料試驗見證取樣、平行檢查、復查資料審核等方式所掌握的情況,結合本工程初驗意見,已經具備了驗收條件。

一、工程項目概況。

辦公樓總建筑面積為2733.60平方米。功能:工業用房。總層數:四層,結構類型為:框架結構。

二、工程項目設計特征。

本工程由襄陽市建筑規劃設計研究院設計,建筑結構安全等級為二級,基礎安全等級為二級,耐火等級為二級,防水等級為二級,抗震設防烈度為六度,抗震設防類別為丙類,結構設計使用年限為50年。

(1)設計文件;

(2)建筑安裝工程質量檢驗評定標準、施工驗收規范及相應的國家、地區現行標準;

(3)試驗、檢測所遵循的技術標準、規程、規范;

(4)國家、地方現行有關建筑工程(或其他工程)質量管理辦法、規定;

(5)《施工承包合同》和《建設監理合同》約定的工程質量控制目標。四﹑質量受控狀態。

(一)施工單位建立了完整的質量保證體系,有專職人員負責各班組的工程質量檢測和鑒定,對現場原材料在甲方代表和監理的監督下,現場取樣送檢,確保工程全部使用優質合格材料。

(二)由主管工程師負責組織質檢員、施工員全過程跟蹤現場,照圖施工,按規范操作,并隨時與甲方及監理協商解決施工中遇到的問題,對質量存在的問題能夠做到及時整改。

(三)監理單位質量控制情況:

意實施。

3、對進場的各種建筑材料都進行了檢查,并按規定檢查外觀,核對標志,應進行復試的材料都按規定見證取樣后取樣復試,不符合標準的原材料限期退場。

4、砼澆筑過程實行全過程旁站監理,并見證取樣砼試塊,試塊到期后進行了現場回彈檢測及取樣檢測,均達到設計要求,全部檢驗合格。

1、根據地質勘測部門為工程提供地質報告,本工程基礎為柱下獨立基礎,砼強度等級基礎墊層為c15,基礎混凝土強度為c30,主體結構混凝土強度為c30。

根據對各種保證資料檢驗批資料的核查結果,所有分項檢查批均合格,質量資料完整并符合要求,監理驗收合格。

2、主體結構的質量情況鋼筋分項工程。

10個檢驗批。材料及安裝均符合設計及規范要求;

根據對各種保證資料檢驗批資料的核查結果,所有分項檢查批均合格,質量資料完整并符合要求,監理驗收合格。

1、建筑屋面分部工程共三個分項:找平層、卷材防水層、混凝土。施工單位自評為合格。監理驗收合格。

2、建筑裝飾分部工程(含門窗工程和地面樓面工程)共六個分項:一般抹灰工程、基土墊層、混凝土墊層、扶手與欄桿制作安裝、窗戶制作安裝。施工單位自評為合格。監理驗收合格。

3、建筑電氣安裝分部工程共七個分項:電線導管電纜導管埋設線槽敷設、電線穿管、接閃器安裝、等電位聯結、避雷引下線和變電配電室接地敷設、接地裝置安裝、照明配電箱安裝。施工單位自評為合格。監理驗收合格。

4、建筑給排水分部工程共三個分項:室內給水管道及配件安裝、室內排水管道及配件安裝;雨水管道及配件安裝。施工單位自評為合格。監理驗收合格。

七、施工中發生的質量事故問題、原因分析和處理結果。

在施工過程中沒有發生質量事故,作為一般性的質量問題(包括常見質量通病)在施工過程中時有發生,這些問題通過自查、自檢進行整改處理,達到合格后進行下道工序施工。

八、資料。

質量控制資料齊全,符合要求。

九、工程安全和主要功能。

本工程無安全事故,主要功能符合要求。

該工程承包合同規定的質量等級為:合格。觀感一般。

監理單位對分項、分部、單位工程的驗收過程,均符合設計和規范要求,監理單位認為該工程達到了施工合同約定的工程質量標準。工程驗收結論為:合格。

總監理工程師:

武漢市合盛建設工程監理有限責任公司襄陽分公司。

2016年6月。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十八

一、工程概況。

該工程建筑面積5163平方米,為鋼結構,地上一層,基礎為獨立基礎。基礎、基礎梁砼強度等級為c30。圍護墻(1.7米以下)采用加氣混凝土砌塊,砂漿強度等級為m5.0,上部為彩板。

裝飾、裝修工程內外墻均為涂料,地面為鋼筋混凝土地面,采用保溫門,窗為塑鋼窗。

(一)主要建筑材料。

該工程主體部位所用鋼筋、水泥、磚、砂、石均按種類、批量進場時均有合格證,且在我公司監理人員的監理指導下進行現場取樣,復試結果合格。

水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、準用證、檢測報告等質量合格證明。

(二)基礎工程。

在進行基礎施工過程中,重點控制了攪拌混凝土各種用料的計量,經常進行砂、石料的外觀(粒徑、含泥量、級配情況)混凝土的坍落度的檢查保證了混凝土強度。混凝土蜂窩、麻面等程度不同的存在,但均在合格標準范圍內。

鋼筋的種類、直徑、間距、排距、綁扎等均符合設計及施工規范要求。

(三)主體結構部分。

由于結構為鋼結構,重點對鋼結構加工制作、安裝進行嚴格控制。

1、鋼結構加工制作:鋼材到場后經試驗室檢測合格后方允許施工單位進行鋼結構加工。對構件的加工尺寸進行嚴格檢查,焊縫按規范要求進行檢測,經檢測合格后方可進行安裝。

2、鋼結構安裝:鋼結構安裝時重點對柱的垂直度進行嚴格把關,及時進行抽測,經檢查符合設計與規范要求。

3、砌體工程:砌體工程為加氣混凝土砌塊,外墻為300墻,在施工中為保證質量,重點控砌體的組砌方法,嚴禁紅機磚與加氣混凝土砌塊混砌,嚴格控制砌體的灰縫,尤其是立縫的寬度及砂漿飽滿度。為保證砌體觀感質量要求,按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。砌體質量檢查垂直、平整均符合要求。

三、工程技術資料核查情況。

工程質量控制資料:建筑與結構應5份,實際5份;給排水與采暖應5份,實際5份;建筑電氣應3份,實際3份。

四、觀感和使用功能質量評價。

(一)觀感質量。

1、墻面板垂直度及平整度符合規范要求,觀感尚可。涂料工程存在膩子打磨局部不平整、個別陰角不順直等,觀感尚可。

2、內裝為內墻涂料,墻面頂棚平整,線角基本順直方正,觀感質量尚可。

3、地面為鋼筋混凝土地面,地面平整度符合要求,無空鼓、開裂及起砂現象。

4、上、下水、暖氣安裝及管道轉彎半徑符合要求,細部質量一致。

(二)使用功能。

1、門窗幾何尺寸和外觀檢查符合要求,門窗開啟靈活,不走扇。

2、廚、衛間地面磚:坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。

3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。

4、室內設備管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。

五、工程質量問題的處理情況。

在主體砌筑施工過程中個別砌體未按皮數桿進行控制,砂漿飽滿不符合規范要求等,對此部位要求施工單位進行重新砌筑。在后期裝飾裝修階段,主要存在個別陰陽角不順直,外墻涂料有流墜、表面不平整等;管道立管垂直度差;個別電氣面板不方正、松動等,目前已基本整改完畢。

設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要。

該工程質量等級達到了合格的標準。

功能抽查資料真實、完整。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇十九

工程名稱:

項目總監:

審核批準:

編制日期:

本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3.3米。

·基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,

·主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。

·屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。

·裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。

(一)主要建筑材料。

該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。

鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。

水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。

(二)地基驗槽。

基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:

1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。

2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。

3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。

(三)基礎工程。

1、鋼筋工程。

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。

2、砼工程;

我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點。基本項目的檢查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。

(四)主體結構部分。

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。

1、鋼筋工程。

監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。

2、混凝土工程。

由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補。總的來說砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。

3、砌體工程。

在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。

工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。

(一)觀感質量。

1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。

2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。

3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。

(二)使用功能。

1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。

2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。

3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。

4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。

1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。

2、瀉水口高出屋面,有存水現象。

3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。

以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。

該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。

總監理工程師:

監理公司法人代表:

xxx工程項目管理有限公司。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇二十

(一)工程名稱:

(二)建設單位:

(三)設計單位:

(四)監理單位:河南誠信工程監理咨詢有限公司。

(五)施工單位:

(六)工程內容:工程為原路面上加鋪水泥混凝土路面。總長1503米。1#路長325米,2#路長261米,3#路長295米,4#路長376.5米,5#路長246.17米。路面寬4米,厚18cm。

(七)計劃工期:20天。

(八)質量目標:合格。

(九)工程投資:約20萬元。

根據本工程特點,為了便于更好地完成監理工作,特自備電腦一套,手機三部,電瓶車兩部及其他檢測工具等,從開展監理工作中已證實可以滿足需要。

監理項目部在合同和信息管理方面主要注重以下幾方面工作:

首先,進行與項目有關的各類合同的跟蹤管理,包括對合同各方執行情況進行檢查;負責項目實施過程中各類信息的收集、分類存檔和整理。其次,隨時向業主提供工程投資、質量、進度、安全及合同等方面的信息情況,并定期提供月報和報告;建立工地會議制度,整理各類會議紀錄;督促承包商及時整理工程技術資料檔案等,這些工作的開展為工程的順利進行起到了積極作用。

本工程是道排工程,道路為水泥砼路面。施工方對工程質量較為重視,建立了完備的質量保障體系和質檢制度,內業資料及時跟進,對監理工程師指出的問題能及時采取措施進行整改,有力地保障了工程質量。

(一)施工準備階段的質量控制。

首先,監理方認真熟悉了解合同文件、設計圖紙及技術文件,對承包商提交的施工組織設計及施工計劃、施工方案進行了審查,參加了設計交底及有關技術會審。參加了對工程基準線、控制樁和水準點的現場交底,并對水準點、控制點進行了復核。檢查了開工條件,如承包商工、料、機落實、進場情況;水泥、鋼筋、砂、石料及預制管構件、主要外購件的質量及有關復試資料,對部分供應廠家進行了考察,見證了復試試驗。召開首次工地會議,明確了施工過程中業主、承包商、監理方三方各自的職責和監理工作管理辦法。編制了詳細的《監理規劃》、《監理細則》,為我們開展監理工作打下了基礎。

(二)施工階段質量控制。

在施工中要求承包商必須在自檢合格的基礎上通知監理驗收,經監理簽認后,才能進入下道工序施工。

督促承包商做好施工水準點、控制點、基準線的測量、復核管道中心定位、復核工作,并檢查其有關記錄,在承包商上報復測資料的基礎上,對臨時水準點等進行了復核,其結果均在誤差范圍內。

檢查原路面清理情況,有坑槽部位有碎石找平,并用小型挖掘機碾壓。抽查放線情況,認真核對圖紙。督促施工人員振搗情況,防止漏振和過振。從模板拆除后混凝土成型質量來看,混凝土外觀質量較好。模板拆除后馬上進行澆水保濕保養工作。督促施工方嚴格按照圖紙施工。保證工程質量。嚴格執行隱蔽工程驗收程序,督促施工方完善和落實質量保障體系,嚴格按照圖紙,從規格、數量、尺寸、間距等方面進行檢查,發現問題后堅決要求施工方整改,施工方整改后監理人員進行檢查驗收,符合要求后方可進行下道工序施工,并在施工方施工資料上簽字確認。

進度控制的總任務就是在滿足工程建設總進度計劃要求的基礎上,編制或審核施工進度計劃,并對其執行情況加以動態控制,跟蹤檢查施工項目按期竣工并交付使用。我方工作重點是審核承包商提交的施工進度計劃。要求施工總進度計劃應確定分期分批完成的項目組成,各工程項目的開工、竣工順序及時間安排,全場性準備工作,特別是首批準備工作的內容與進度安排等。隨時了解進度計劃執行過程中所存在的問題,并幫助承包商給予解決,特別是承包商無力解決的內外關系協調問題。及時檢查承包商報送的施工進度計劃報表和分析資料,同時進行現場實地考察,核實所報送的已完項目的時間及工程量,在對工程實際進度資料進行整理的基礎上,我方將其與計劃進度對比,以判定實際進度是否出現偏差。如果出現偏差,我方進一步分析此偏差對進度控制目標的影響程度及產生的原因,以便研究對策,提出糾偏措施,對承包商申請的已完工程分項工程量進行核實,在監理工程師通過檢查驗收后簽發工程進度款支付憑證。

首先,我方熟悉圖紙、設計要求、標底標書,分析合同價構成因素,明確工程費用最易突破的部分和環節,從而明確投資控制的重點。并審查承包商提交的工程預算,定期、不定期進行工程費用超支分析,并提出控制工程費用突破的方案和措施。認真、慎重對待工程變更、設計修改,及時對完工工程量進行計量,及時簽證支付進度款。

安全、文明施工是保證工程能否順利地在額定工期內按時、保質完成的重要條件。我方對此常抓不懈,督促承包商在施工中認真貫徹“安全第一,預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則。我方督促參加施工的人員必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,并要求定期進行安全技術考核,對特殊工種操作人員,我方檢查其特殊工種合格證后,才能上崗作業。操作人員上崗前,要求必須按照規定穿戴防護用品,督促施工負責人和安全檢查員隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,并組織人員定期檢查和驗收施工所用的各種機具設備、勞動保護用品和電器設備等,保證其處于完好狀態。

該工程已按設計文件及合同約定的內容完成,根據以上情況,能夠滿足結構安全和使用功能,工程質量符合《《市政工程質量檢驗評定標準》(cjj3-90)的規定。工程有關的質量文件經審查符合要求,結構無安全隱患,該工程評定為合格工程。

口上村道路修建工程現已完工,在此工程的監理過程中,監理項目部成員增長了不少經驗,幾點體會如下:

1、業主的支持是保證工程順利完成的基礎:在整個施工過程中業主領導對監理方在各方面都給予了大力的支持和協助,積極支持監理方的各項管理措施和監理手段,為工程的順利完成提供了保證。

2、協調、溝通的重要性:在項目實施過程中,有很多的協調溝通工作要做,一個成功的監理項目部既要嚴格監理工程,也要同承包商建立良好的監理和被監理的合作關系,站在不同的角度為了一個共同目的,做好各自工作,只有這樣才能出色地控制好質量、進度、投資等各項指標。

3、監理項目部自身建設:監理工作需要豐富的現場管理經驗和扎實的理論水平,綜合素質要求很高,要做一個優秀的監理工作者,只有取彼之長,補己之短,在工作中不斷提高自身素質,更好地把監理工作做好。

樁基工程質量評估報告監理范文(21篇)篇二十一

一、工程概況。

工程名稱::

工程地點;該工程位于清水河西側。

內容包括:綠化景觀。

占地面積:

設計單位:

建設單位:固原市城管局。

監理單位:銀川夯實工程咨詢有限公司。

施工單位:西安景林景觀園林綠化有限公司。

合同造價:合同工期:30天。

1、本工程建設工程委托監理合同。

2、業主提交的本工程設計圖及說明、相關設計變更聯系單。

三、監理工作中的目標控制:

根據工程的特點,依據監理合同,銀川夯實工程咨詢有限公司的監理任務。詳細編制了《監理規范》、《監理實施細則》、依據監理合同和工程需要合理配置監理人員,并進行了任務和職能分工。

1、質量控制:

以施工圖紙、施工及驗收規范、工程質量驗評標準、合同等為依據,督促承包單位建立國之本、健全質量保證體系,全面實現工程質量管理。從人員、材料、機械、方法及環境五個方面進行全面控制、督促承包單位的質保體系正常運行。

首先對承包單位的企業資質、人員資質、機構設置、人員和機械配備及質量管理體系進行全面核查;嚴把材料關,對進場材料使用;審查批準施工單位申報的施工組織設計或施工方案;嚴格工序報驗制度,上道工序不合格,不得進行下道工序施工;對關鍵部位,關鍵環節進行旁站監理,并特別強調預控措施,針對隱蔽工程必須經過驗收合格后方可進入下一道工序施工。結合有目的的巡視檢查,確保分項工程施工質量,預防質量通病的存在。對施工存在的問題及時進行跟蹤檢查、落實,確保工程質量不留隱患。綠化養護,在完成任種植后,及時地督促施工方進行養護,合理安排人員清理雜草、灌水、加固扶樹柱、修剪,病蟲的防治。

園林綠化工程要求嚴格按照《城市綠化工程施工及驗收規范》(cjj/82-99)的規定操作。種植樹穴的開挖,基肥的施放,種植土回填,土壤改良,苗木品種,規格等,我們都進行了跟蹤監理。

2、進度控制:

況,解決施工是中遇到的問題,發現偏差及時采取糾偏措施。

3、投資控制:

以合同、招投標文件和國家有關規定為依據,及時審核工程量報表,及時拔付工程進度款,如實反映工程的實際投資情況。并認真審查技術聯系單、設計變更和施工方案。

4、工程資料:

督促施工單位上報有關工程資料,確保資料及時、真實、完整。

5、安全文明施工:

文明施工進行檢查、確保工程無安全隱患和現場文明施工。

6、合同管理:

依據監理合同、施工合同及國家有關法律、法規,充分發揮監理的管理職能,為確保合同中的質量、進度、投資目標提供了可靠保證。

四、工程質量控制資料。

質量保證資料符合設計及規范要求,完整齊全,植物檢疫證書及綜合資料齊全。

六、評估結論。

本景觀綠化觀感質量評定為:一般。綠化工程質量評定為合格。

銀川夯實工程咨詢有限公司。

2011年11月。

猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
總結是對自己所做所學的全面梳理和概括,能夠幫助我們更好地定位和改進。下文是一些精選的總結范文,希望能對大家在寫作總結時有所幫助和指導。通過笑臉征集,讓大家明白在
職業規劃是為了更好地規劃個人職業生涯而進行的有目的性的行動。通過了解他人的職業規劃,我們可以在自己的規劃中找到靈感和借鑒。尊敬的領導:您好!首先感謝您在百忙之中
在座的各位,我將擔任今天的頒獎典禮主持人,希望能夠為獲獎者呈現一個難忘的時刻。以下是一些經典的總結范文,希望對大家在寫總結時提供一些借鑒和啟發。社會團體是當代中
策劃方案的質量和執行力決定了項目的成敗,它是實現項目成功的關鍵一步。這些策劃方案范文是由行業專家經驗總結而成,具有很高的參考價值。“知己知彼,百戰不殆”,找到競
優秀作文不僅要表達清晰,還要具備豐富的語言表達能力,使讀者產生共鳴和思考。接下來請大家一起欣賞一些優秀作家的杰作,相信它們會對大家的寫作有所幫助。你知道的,我是
月工作總結的目的是為了更好地了解自己在工作中的表現和成長,并為今后的工作提供借鑒和啟示。在工作總結中,我們集中分析了各項工作的投入與產出,找出了一些非常有價值的
合同協議在商業活動中承擔著承諾、規范和風險控制的作用。合同協議的內容和格式會根據具體情況而有所不同,以下是一些常見合同協議范文,供您參考。甲方_________
個人簡歷是一種幫助他人了解自己并評估個人能力的工具,對于找工作或者升職都有著至關重要的作用。以下是小編為大家整理的一些優秀個人簡歷范文,希望可以給大家提供一些寫
月工作總結是對過去一個月工作內容、完成情況以及遇到的問題進行總結和反思的重要環節。以下的月工作總結范文充分體現了作者的責任心和職業道德,展示了優秀員工的形象。
在財務工作總結中,要注重數據分析和業績評估,以客觀的數據為依據,準確地總結和評價財務工作。下面是一些經過整理和提煉的財務工作總結范文,希望對大家有所幫助和啟發。
家長會是培養學生良好學習習慣和品德的有效途徑,可以通過與家長共同關注學生的成長。讓我們一起來看看家長會中教師對家長的一些建議和期望,共同為孩子的發展努力。
尊敬的各位嘉賓,尊敬的參賽選手們,親愛的觀眾朋友們,大家好!讓我們一起期待精彩紛呈的表演吧!現在,有請表演者上臺。尊敬的各位領導,各位來賓:大家上午好!經過緊張
通過寫心得體會,我們可以更加全面地了解自己在學習和工作中的表現,發現問題并提出解決方案。為了幫助大家更好地了解和掌握寫心得體會的技巧,小編特意收集了一些范文供大
寫心得體會是一個反思的過程,它可以幫助我們審視過去的行為和決策,從中吸取教訓,避免重蹈覆轍。以下是一些精心挑選的心得體會樣文,希望能夠對大家提供一些寫作的思路和
月工作總結是一種自我激勵和動力,通過總結和評估自己的工作,可以更加積極地面對下一個月的工作挑戰。以下是小編為大家精心挑選的一些月工作總結范文,供大家參考和學習。
發言稿的撰寫需要提前準備,對于每個要點和觀點都要有清晰的理解和準備好的素材。以下是一些膾炙人口的發言稿范文,這些范文以其精彩的表達和深入的思考吸引了無數聽眾的關
感恩是一種生活態度,能夠讓我們更加快樂、滿足和幸福。我們為您準備了一些感恩的故事,讓您可以從中尋找到共鳴和啟示。一、班會主題:二、實施背景:如今的學生大都是獨生
月工作總結是為了促使我們思考,在工作中不斷成長和提高自己的一種必要手段。小編為大家整理了一些優秀的月工作總結范文,希望能給大家提供一些寫作的靈感。新的一年即將到
心得體會是對某一事件或經歷中的感悟和領悟的總結和分享,可以幫助他人從中受益,同時也讓自己更有價值感。小編為大家匯總了一些精選心得體會范文,希望能夠給大家帶來一些
通過教學工作總結,教師可以對自己的教學方法和教學效果進行客觀評價。小編為大家整理了一些教學工作總結范文,希望能夠對大家有所幫助。遵循學生心理發展規律和認知規律,
活動策劃不僅僅是一個過程,更是一門藝術,需要我們綜合考慮各種因素來達到預期目標。活動策劃的潮流和趨勢不斷變化,以下是一些最新的活動策劃案例,供大家了解和借鑒。
三分鐘時刻提醒我們時間的寶貴,也提醒我們珍惜每分每秒。下面是一些關于三分鐘總結的范文,希望能給大家提供一些啟發。尊敬的各位領導,黨員同志,村民代表:大家好!我的
寫心得體會可以梳理思路,促使我們更好地表達自己的觀點和理解。小編為大家整理了一些優秀的心得體會范文,希望能給大家寫作提供一些啟發和思路。尊敬的各位領導,同事:大
預備黨員應當具備良好的道德品質和社會主義榮辱觀,做到廉潔奉公、公正廉明。接下來,讓我們一起來看看成功入黨的預備黨員先進事跡。尊敬的黨組織、各位領導、各位同事:大
工作體會可以促使我們思考和反思自己在工作中的表現和成長。精選的工作體會范文涵蓋了不同職業、不同工作內容的總結,相信其中一定有適合你的參考。每個行業都有它的艱辛和
在市場經濟中,采購是企業運作的重要環節之一,關系著企業的成本控制和競爭力。接下來,我們將為大家介紹一些常見的采購流程和操作方法,供大家參考學習。雙方依據《中華人
月工作總結可以幫助我們更好地了解自己的工作狀態,發現潛在問題并加以解決。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,希望對大家的寫作有所啟發。時光如梭,歲月匆匆,不知
銀行作為金融風險管理的關鍵角色,通過各類風險監測和風險控制手段,確保金融系統的穩定運行。需要辦理銀行開戶手續嗎?以下是一些開戶注意事項,供您參考。為使學生在突發
最終目標:做最優秀的注冊會計師,發展所學專業最終成為頂尖的集會計,法律于一體頂級人才二·自我分析(1)自我能力評價1、在面對自己喜歡的事物時能夠很執著的去追求。
心得體會可以幫助我們總結經驗教訓,為未來的學習和工作提供有益的參考和指導。"總結自己的心得體會,讓我意識到了自身存在的種種問題,因此我決定要進行自我調整和改進,
通過總結,我們可以發現自己在某方面的不足,為自己制定進一步的提升計劃。以下是一些關于個人成長和規劃的總結范文,希望能夠喚醒大家對未來發展的重視和思考。
讀書心得是讀者對自己閱讀過的書籍進行總結和評價的一種形式。想要提高自己的讀書心得寫作水平嗎?接下來是一些范文,希望對你有所幫助。第一本阿加莎的書,在知道她是寫《
銷售工作總結是對一定時期內銷售業績、銷售策略、銷售技巧等進行總結與概括的一種重要材料。接下來為大家推薦一些銷售工作總結的書籍和資料,供大家深入學習和參考。
租賃行業的發展也帶動了創新和技術進步,推動了經濟結構的優化升級。以下是一些租賃用戶的真實評價和經驗分享,供大家參考和借鑒。出租方:_______________
月工作總結可以幫助我們梳理思路,找出工作中的不足和改善的空間,并及時調整工作策略和方法。這里提供了一些月工作總結的范文和寫作技巧,希望能夠對大家的寫作有所幫助。
金融風險是指在金融活動中可能產生的各種風險,如信用風險、市場風險、操作風險等。小編為大家整理了一些金融總結的范文,希望能夠對大家寫作提供一些啟示。信用風險。互聯
活動策劃需要與相關部門或合作伙伴進行溝通和協調,確保活動的順利進行。大家可以參考下面的一些活動策劃案例,了解一下如何做好活動策劃。一二?九運動是在中國共產黨組織
演講稿經過精心設計和準備,可以幫助演講者在演講過程中更加清晰地表達自己的觀點和意圖。這些演講稿范文是經過演講者反復修改和實踐過的,具有一定的可靠性和實用性。
好的個人總結可以幫助我們更好地認識自己,找到自己的優勢和不足。請大家仔細研讀以下個人總結范文,可以發現一些共同點和不同之處,以便更好地提升自己的寫作能力。
事跡材料是以某個人或組織的具體行動、經歷和成就為主要內容的一種撰寫材料,旨在展示其所取得的突出成績和特殊貢獻。以下是一些成功的事跡材料范文,希望能夠給大家一些寫
幼兒園小班是孩子們進入學校的第一步,需要關注他們的適應問題。以下是幼兒園小班總結的一些范文,希望可以給您提供一些寫作上的啟示。(1)認識物品,并能發現特征。(2
工作匯報還可以幫助我們與團隊成員進行溝通和交流,促進工作合作和協調。以下是一份完整的工作匯報樣本,它涵蓋了時間段內的工作內容、成果和評估,希望對大家有所幫助。
思想是我們內心深處的聲音,是我們對世界的看法和理解的集合體。思想是人類思維活動的核心,它體現著人的思考和觀念。思想具有引導行為的作用,它是人類社會進步的推動力。
工作方案是指在解決問題或實施項目時所制定的詳細步驟和計劃。在下列范文中,我們可以看到不同行業和公司在制定工作方案時的思路和方法,希望對大家有所幫助。
通過總結心得體會,我們可以更好地認識自己的成長與進步,以及存在的不足之處。歡迎大家閱讀以下的心得體會范文,希望能給大家帶來一些思考和啟示。第一段:形勢政策的重要
獎學金申請書是一次自我推銷的機會,我們需要通過合理的表達和邏輯的思維,將自己的潛力和能力盡可能地展現出來。以下是一些獎學金申請書的范文,希望能夠幫助大家更好地了
培訓心得可以幫助我們更好地鞏固所學知識,加深對培訓內容的理解和應用。接下來是一些經典而有啟發性的培訓心得范文,供大家參考和借鑒。按照公司的統一安排,我有幸參加了
月工作總結是對本月工作中取得的成果、遇到的問題以及下個月的計劃進行總結和概括的一種書面材料。為了幫助大家更好地寫出月工作總結,小編為大家整理了一些范文,并附上了
報告范文的閱讀對象可能是專業人士、領導或團隊成員等,因此我們需要根據讀者的需求和背景,調整寫作風格和內容。這些范文包括了學術研究、市場調研、工作匯報等多個領域和
一個好的計劃書應該具備清晰的目標和明確的工作內容,同時考慮到實施過程中的可行性和可操作性。以下是小編為大家整理的幾份計劃書范文,供大家參考和借鑒。全國第25全國
發言稿的寫作也可以讓我們更深入地了解和思考關于特定話題的知識和觀點,幫助我們提升個人素質和擴展思維廣度。接下來,讓我們一起來看看一些成功演講者的發言稿示范。
作為主持人,我將盡力讓本次活動/會議/座談會順利進行。以下是一些世界頂級主持人的名人經典語錄,我們可以從中學習他們的成功之道。a:歲月的山脈鐫刻年華溝谷。b:光
自我評價應該客觀、公正地對待自己,以達到更好的自我提升和進步。根據我在一段時間內對自己的學習和工作生活等方面進行的自我評價,我發現自己有一些改進的空間。那么我們
教師工作總結是對教育教學理念和方法的探索和創新,為教育教學改革提供經驗借鑒和啟示。通過閱讀這些總結范文,我們可以更好地了解教師工作的要求和標準,有利于我們在今后
工作心得體會是我們在工作中積累的寶貴財富和經驗資本。在這里,小編為大家整理了一些工作心得體會,希望可以為大家的工作提供一些啟發和幫助。社會工作,是助人活動,是一
承包是一種經濟合同關系,指一方或一組人對某項任務、項目或服務進行獨家或主導性的擔負責任和管理。接下來是一些承包工作的最佳實踐和成功經驗,供大家參考借鑒。
辦公室工作計劃是指在一定時間內為了達成工作目標所制定的計劃。如果你正在尋找一份完美的辦公室工作計劃,可以參考以下范文,或許適合你的需求。我作為一名普通的辦公室文
調研報告是一種對調查所得數據和資料進行整理、分析和闡述的文書形式,它可以幫助我們了解情況并提出改進建議。以下是小編為大家收集的調研報告范文,希望對你撰寫調研報告
崗位職責可以幫助員工更好地理解公司戰略和目標,從而更有針對性地投入工作。客戶服務經理崗位職責范文:負責客戶服務團隊的管理和培訓,解決客戶問題和投訴,提升客戶滿意
現代社會面臨各種突發事件的威脅,我們需要制定應急預案來提前做好應對準備。這些應急預案范文是在實踐中不斷總結和完善的,希望能給大家提供一些借鑒和啟示。
演講稿范文可以根據不同的演講目的和場合進行靈活運用,以達到最佳的演講效果。以下是一些成功人士在演講中使用的精彩演講稿例子,希望能給大家帶來靈感。尊敬的老師們,親
范文是對某一類作品進行統一整理歸納的一種模板式寫作。接下來是一些優秀范文的選段,希望能夠給大家提供一些參考。2008年8月8日晚8時,在這個璀璨的月明之夜,是中
年度總結能夠讓我們更清晰地看到自己的成就和不足,從中汲取經驗教訓,為未來發展制定目標和計劃。通過這份年度總結范文,我們可以更清晰地認識到時間的重要性和效率的重要
廣告策劃需要進行預算控制和效果評估,以確保投入產出的平衡。以下是小編為大家收集的廣告策劃范文,僅供參考,希望對大家在廣告策劃過程中有所幫助。同時也希望大家能夠根
通過撰寫計劃書,我們可以更好地組織自己的時間和資源,避免浪費,提高效率。1.以下是小編為大家收集的計劃書范文,僅供參考,希望能給大家一些啟發和借鑒。
陸上運輸包括公路運輸、鐵路運輸和城市軌道交通等多種形式。接下來,小編將為大家分享一些成功企業的運輸總結經驗,希望能夠對大家有所啟發。礦長:我是東筍煤礦機電隊(職
總結是對過往的回顧與反思,是一種對自己成長的記錄和總結。請大家閱讀下面的總結范文,希望能夠為大家提供一些有用的寫作技巧和方法。為搞好今年的119消防宣傳活動,進
在面試或交友等場合,一個好的自我介紹可以給人留下良好的第一印象。下面這些自我介紹的例子展示了不同風格和特點的寫作方式,可以與大家分享。hello!親愛的旅客朋友
在綜合實踐中,我們可以將理論知識與實際應用相結合,提高自己的實踐能力。綜合實踐不僅僅局限于學校教育,以下是一些社會實踐的案例和經驗分享。從20xx年4月10日到
策劃方案是在一項工程或活動開始之前,對整個過程進行規劃和安排的一種詳細計劃,它可以幫助我們達到預期目標,我想我們需要制定一個策劃方案了吧。以下是小編為大家收集的
通過總結,我們可以發現并肯定自己在這個月里的進步和成長。接下來是小編為大家準備的一些值得借鑒的月工作總結范文,歡迎大家閱讀。20xx年x月x日,xxx公司董事會
策劃方案不僅是對項目實施的規劃,也是對團隊工作的有效指導,它需要考慮項目所面臨的內外部環境,制定相應的應對策略。策劃方案范文的閱讀可以幫助我們提高對策劃思維和規
親愛的各位,大家上午好!我是今天的主持人,感謝您們的光臨。小編整理了一些主持人的常見失誤案例,希望大家能引以為戒。尊敬的各位領導、各位來賓,同志們、朋友們:今天
教學工作計劃的實施需要教師精心準備教學資源,組織好教學活動。小編為大家整理了一些優秀的教學工作計劃范文,供大家參考。1、引導幼兒在各種形式的活動中獲得多方面的知
合同協議可以是口頭形式或書面形式,但書面形式更容易證明和執行。小編搜集了一些行業內通用的合同協議范文,供大家研究和應用。甲方:乙方:根據《_合同法》及相應法律的
心得體會是通過對一段經歷或一項任務的思考和總結得出的個人感悟。在下面,我將為大家推薦一些優秀的心得體會范文,希望能夠給大家提供一些寫作的參考和借鑒。
策劃方案可以幫助我們明確目標、理清思路、規劃路徑,是一個成功實施的重要基礎。這里有一些實際應用的策劃方案案例,希望能夠給大家提供一些思路和靈感。1、確立佰通汽貿
合同協議應當明確約定雙方的權利和義務,并詳細規定交易的具體內容和流程。以下是小編為大家收集的一些合同協議范本,供給大家參考。甲方:身份證號碼:乙方:身份證號碼:
個人總結可以通過書面記錄、口頭交流或者與他人分享的方式進行,不同的方式都可以發揮出不同的作用和效果。接下來是一些優秀個人總結的范例,希望能夠幫助大家提高寫作水平
擔任教師職責的同時,維護師德師風是我們義不容辭的責任。以下范文是教育界著名專家撰寫的師德師風總結,希望能對大家的寫作提供借鑒。做一名合格的幼兒教師,要愛崗敬業,
范文范本可以拓寬寫作者的寫作視野,引導他們接觸不同領域和不同類型的作品。通過閱讀這些范文范本,我們可以更好地了解和掌握不同類型和風格的寫作,豐富自己的表達能力。
活動策劃需要不斷進行評估和調整,以適應不斷變化的需求和環境。想要了解如何寫一篇出色的活動策劃范文?小編為您精選了一些經典案例,快來學習吧。為進一步創新工作形式,
在現代社會,金融行業扮演著至關重要的角色,它對經濟發展和社會穩定具有不可忽視的影響。小編為大家搜集了一些優質的金融投資平臺和產品推薦,可以幫助大家更好地實現資產
通過制定一個詳細的策劃方案,我們可以更好地規劃和組織各項工作,從而提高效率和減少失誤。看看下面這些策劃方案的范例,它們為公司帶來了實實在在的效益和利益。
策劃方案在項目的實施過程中起到指導和監督的作用,可以幫助團隊實現項目的目標和愿景。以下是小編為大家收集的策劃方案范文,僅供參考,希望對大家的工作有所啟發。
月工作總結是對一段時間內工作表現進行總結和概括的一種重要方式。下面是一些實用的月工作總結范文,希望對大家的寫作有所幫助和指導。在領導和們的關懷、幫助、支持下,緊
在財務工作總結中,需要注重數據的準確性和可靠性,避免主觀偏向。隨著現代企業財務工作的日益重要,總結財務工作也成為了每個財務人員必備的技能。光陰如梭,半年的工作
環保不僅關乎我們的生活和健康,更關乎未來世代的幸福。以下是幾篇比較有代表性的環保總結范文,供大家參考和借鑒。親愛的朋友們:你們好!我是浙市附小的學生,我已經六年
定期進行月工作總結是對自己工作狀態和能力的一種檢驗和評估,可以幫助我們不斷提高自己的工作能力和素質。隨著互聯網的發展,有越來越多的人需要寫月工作總結,以下是小編
發言稿還可以用來備忘和記錄,方便自己回顧和總結演講內容。以下是小編為大家收集的發言稿范文,希望對大家寫作發言稿有所啟發和幫助,一起來看看吧。各位領導,同志們:首
它可以促使我們對自己的行為和思維進行深入思考和反思。如果你正在寫檢討書,不妨參考一下這些優秀案例,或許能給你帶來靈感。尊敬的xx:事情經過:寢室環境衛生狀況糟糕
師德師風是教師塑造學生思想、品德和行為的重要影響力。下面是一些師德師風的調研報告和問卷調查結果,希望對大家了解師德師風情況有所幫助。第一、要熱愛教育事業。教師的
月工作總結不僅是一份表面上的總結報告,更是對我們自身工作態度和方法的反思和調整。下面是一份優秀的月工作總結案例,對于我們撰寫自己的總結具有一定啟發意義。
在接下來的時間里,我們將聽取各位專家學者的精彩演講和分享。最后,我們要對今天的成果表示肯定,也希望大家將這種積極的態度和思考帶入日常生活中。為深入貫徹落實總書記
畢業典禮是給同學們授予學位證書、發表畢業感言的莊重儀式。現在請大家欣賞一些畢業典禮上的精彩瞬間,讓我們共同回味。尊敬的各位領導、各位同仁、親愛的同學們:大家好!
每個月的總結都是一次自我審視和成長的機會,讓我們對自己工作的優勢和弱點有更深刻的了解。小編為大家搜集了一些優秀的月工作總結范文,希望對大家有所幫助。
通過制定教師工作計劃,可以更好地評估自己的教學效果,及時調整教學策略,提高教學質量。接下來請大家跟隨小編一起來看一些成功教師的工作計劃,相信你會有新的收獲。
述職報告對于事業發展和職業晉升非常重要,是職業規劃中的一環。請大家閱讀以下列出的述職報告范文,歡迎提出寶貴的意見和建議。局黨委任命我為章丘市道通實驗校園副校長已
培訓讓我了解到了公司在相關領域的前沿發展趨勢和最新技術,為我未來的發展指明了方向。下面是一些優秀的培訓心得體會范文,希望大家能夠從中汲取靈感,寫出自己的心得體會
一個月的工作總結能夠幫助我們發現工作中存在的問題和不足,提升自身的工作能力。以下是小編為大家收集的月工作總結范文,僅供參考,大家一起來看看吧。根據市、區“掃黃打
主站蜘蛛池模板: 色婷婷久久综合中文久久一本 | 亚洲五月婷 | 蜜桃精品久久久久久久免费影院 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 91资源在线 | 久草视频手机在线 | 欧美18毛片 | 色噜噜狠狠色综合欧洲 | 国产伦精品| 亚洲欧美一区二区三区另类 | 国产精品人成福利视频 | 图片综合区 | 一区二区三区在线播放 | 91看片在线看片 | 欧美日韩在线免费 | 在线中文天堂 | 91国内外精品自在线播放 | 日韩黄色一级大片 | 无码色情影片视频在线看免费 | 国产手机精品一区二区 | 日韩欧美在线观看视频 | 色婷婷狠狠 | 日日干日日插 | 国产成人精品999在线观看 | 日本欧美一二三区色视频 | 国产高清在线观看 | 夜夜天堂 | 国产一区在线免费观看 | 国产精品国产 | 天天插天天狠天天透 | 九一免费在线观看 | 欧美日韩国产成人在线 | 久久精品一区 | 久草在线资源视频 | 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡 | jizjizjiz中国护士18 | 丝袜捆绑调教视频免费区 | 在线成人av| 国产一区亚洲一区 | 一级毛片视频 | 在线观看www |