一個成功的報告能夠引起聽眾的興趣,吸引他們的注意力。借鑒范文的同時,我們也要注意保持原創性和獨立思考,以便在寫作中能夠表達自己的觀點和研究成果。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇一
一、消防報警設備運行規定。
1、如有設備故障,監控中心值班人員及時通知工程維修部進行維修處理。
2、由工程維修部選定消防報警設備維保單位,對消防報警設備進行日常維護保養,物管部派人配合并監督其執行情況。
5、工程維修部和內保部每月定期對大樓消防系統進行模擬檢測,確保消防設備處于正常狀態。
6、消防系統如因維護或其他原因要暫時改變消防系統的狀態(如手動/自動等),應由工程維修部書面通知內保部,并提出相應的臨時措施,確保大樓消防安全。
二、緊急廣播系統維修保養規程。
1、按保養計劃表做系統保養。
2、保養時先斷開系統電源。
3、清潔錄音座的磁頭、壓帶輪、主導軸。
4、清潔錄音機磁頭和機械部分。
5、檢查切換器背后的接線端子、插頭和面板按鈕。
6、清潔擴音機散熱器上的灰塵。
7、保養結束后選擇部分樓層作測試,并填寫消防中心設備檢查表。
三、消防排煙系統、正壓送風機維修保養規程。
1、按保養計劃進行機器的保養。
2、手動盤動風機檢查松緊度,發現異常馬上檢修。
3、檢查風機的風葉,清除表面灰塵。
4、加注潤滑油,檢查緊固風機接線端子。
5、清除控制箱表面和內部的灰塵,檢查箱內器件。
6、檢查風機與風管間的軟接,發現破損立刻更換。
7、手動啟動風機檢查運行情況。
8、工作結束后,填寫消防風機檢查表。
四、防火卷閘維修保養規程。
1、按保養計劃進行系統保養,并記錄在設備日常保養表。
2、清除卷閘電機及傳動鏈條表面灰塵,并加潤滑油。
3、檢查控制箱內器件,緊固接線端子,清潔箱內及表面灰塵。
4、檢查手動開關控制盒,清潔按鈕上的污物。
5、檢查卷閘上下行程開關,開關滑軌加潤滑油。
6、檢查電動剎車手動開關和手動起閘裝置。
7、手動上升和下降防火閘,檢查運行情況,并調整上下行程開關位置,令卷閘開啟或關閉處于適當的位置。測試過程嚴防卷閘沖頂或沖底。
8、觸發卷閘附近的煙/溫感檢查自動落閘功能,消防中心監控員在聯動臺上測試遙控落閘功能。
五、應急燈、疏散指示燈檢查保養制度。
1、各樓層應急燈、疏散指示燈不得私自拆除、移位和取用。
2、巡查人員每天檢查一次應急燈具,發現異常馬上用《維修單》物管部維修。檢查內容包括燈具是否正常發亮,表面玻璃有否破損,安裝是否牢固,按下測試按鈕是否仍然發亮。
3、應急燈具應保持清潔。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇二
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《_合同法》、《_建筑法》和《_消防法》及有關其他法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本承包合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消防水泵房、
消防主機、消火栓、防排煙、防火卷簾等系統。
二、承包范圍。
1、承包方式:包工包料,包檢測以及資料。
三、安全施工。
乙方應嚴格按照安全施工規范施工,施工中由于乙方原因出現的一切安全事故均由乙方承擔。
四、交工驗收。
甲方負責整個工程的報驗手續,乙方配合甲方提交完整的竣工資料以及消防檢測公司出具的消防檢測報告。
五、合同金額。
1、甲乙雙方本著誠信、友好合作的方針,共同協商關于。
消防工程的相關事宜,工程款總額為人民幣。
2、甲方負責協調乙方與各施工單位的配合工作。
六、其他約定。
1、乙方應嚴格按照施工圖紙和規范要求施工,服從甲方統一協調管理及監理方的管理。
2、乙方應及時配合甲方做好工程竣工資料的整理工作。
七、配合、管理費中包括以下配合內容:
提供垂直運輸、腳手架、提供施工以及調試水電、設備安裝后孔洞的修補。
八、乙方必須配備具備有資質證書的資料員、負責施工現場資料的收集與整理,且必須保證資料真實、齊全、同步。
如甲方抽查資料存在弄虛作假與工程不同步,將對乙方給予經濟處罰,乙方對整個項目的資料應設專人歸檔整理。施工圖紙會審紀要、設計變更、技術審定單、現場簽證單位應一式四份,同時交予甲方兩份,監理方、承包人各留一份。甲方分包的工程,資料部分由分包單位整理后提供給乙方,工程竣工驗收后二十日內,乙方負責向甲方移交完整的工程技術資料一套。否則甲方將對乙方進行處罰。
九、付款方式。
1、本工程計價方式采取清單報價,根據甲方向乙方提供的經有關部門審查后的圖紙工程量為準,計價標準參照2008版《河南省建筑工程工程量清單綜合計價》及當季度南陽市工程造價信息進行結算,工程總價款以實際工程量進行決算。
2、本工程不計材料二次搬運費、遠途施工增加費、縮短工期增加費、冬雨季施工措施費。總包管理費及配合費由甲方協調,分包方承擔,協調不成由甲方承擔。合同履行期間,如遇國家、省、市的法律、法規、規范和政策性規定變化,按新的法令、法規和規定執行。
3、消防施工安裝人工費以69元每人工工日基礎上上浮10%,計入決算。
4、該合同由乙方全額墊資,3%讓利,工程施工完畢后,乙方提交完整的竣工資料以及消防檢測公司出具的消防檢測報告后,甲方支付乙方總工程款的80%,消防驗收合格后甲方支付乙方總工程款的17%,剩余的3%作為工程質保金,待質保期滿1年后15個工作日內,將質保金無條件退還給乙方。
十、1、原材料采購由甲方認質量,認品牌,乙方負責采購。
2、乙方采購材料必須符合圖紙設計和標準要求,各種證件和質驗報告齊全,由甲方和監理工程師驗收后方可使用。必要的抽檢費用由乙方和材料供應商提供。無論甲方是否抽檢,如果因材料質量問題產生的民事責任,均由乙方和材料供應商承擔。
3、經甲方和監理工程師驗收不合格的材料,乙方必須在接到甲方或監理工程師的通知之日起三日內運出工地現場。逾期甲方和監理工程師有權處理,造成的損失和甲方清場費用由乙方承擔。
十一、工程保修:保修期為1年。
十二、在施工中因甲方原因造成停工3日以上發放工人工資并賠付一定的經濟損失。
十三、乙方委派_同志為工地代表,具體履行本合同。
十四、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
十五、未盡事宜,雙方另行協商。補充協議雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
發包方:承包方:
代表:代表:
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇三
為了能盡早地發現不安全隱患,及時采取有效的安全防范措施,保證安全生產,特制訂本制度。
1、2適用范圍。
本程序適用于公司所有部門的安全管理。
行政本部安保部(以下簡稱安保部)負責公司范圍內的安全檢查。
各部門負責本部門范圍內的`安全檢查。
公司安全委員會組織各部門對公司進行每季一次的安全檢查和抽查。
安保部負責每月不少于一次的安全全面檢查。
節前安全檢查:每年的元旦、春節、五一勞動節、國慶節的節日之前進行安全大檢查。
定期安全檢查的主要內容。
勞動保護、安全制度、操作規程落實情況。
安全技術、隱患整改落實情況。
等管理制度的執行情況。
各種電氣、機械設備的安全狀況。
應急準備與響應重點范圍的安全狀況。
特殊工種作業情況。
季節性安全檢查:高溫、寒冬、臺風季節、梅雨季節的防范檢查。
經常性檢查。
安保部必須做好每天的安全巡邏,并做好記錄。
部門、車間做好職能范圍內的安全自查工作。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇四
各小區管理處:
7月21日,北京遭遇特大暴雨災害,造成重大人員傷亡和財產損失。而8月2日起,逐漸逼近上海的蘇拉和達維或將使上海經受臺風雙雄的考驗。我們要深刻吸取北京市在特大暴雨中暴露出的突出問題的教訓,高度警覺,完備措施,深入檢查,考量預案。為了進一步加強當前防汛防臺工作,切實做到未雨綢繆,實現e物業防汛防臺工作零死亡、少損失的目標,現就當前此項工作的要求通知如下:
一、加強領導,完備各項措施。
e物業成立防汛防臺領導小組,組長:鈕心體,組員:張鶯、周建秀、朱正憲、高翔華、趙華、邱敏、姜建華。
各小區管理處于8月1日下午4點前必須成立防汛防臺領導小組,領導小組名單4點前上報張鶯。管理處各級領導要樹立責任意識、要始終保持如履薄冰的戒懼之心,高度戒備,親力親為。把困難想得嚴重些,扎扎實實做好各項工作,牢牢把握防汛防臺工作的主動性。
二、突出重點,排查整治隱患。
各管理處要充分分析本管理處防汛防臺可能存在的問題,突出防汛防臺重點,著力解決防汛防臺安全問題。特別要做好:屋頂垃圾的清理工作、上下水道的疏通工作、有地下車庫的準備好沙袋及檔板工作、潛水泵保持自動正常狀態、業主陽臺勿放置物品等的告知書。同時要做到五個不放過:沒有檢查過的地方不放過、檢查中發現的隱患和薄弱環節不放過、造成隱患和薄弱環節的原因沒有搞清楚的不放過、整改措施不落實的不放過、責任人不明確的不放過。強調領導要帶隊檢查,展開防汛防臺的大檢查,力爭做到檢查全覆蓋,徹底排除防汛防臺的隱患。
三、嚴明紀律,加強值班制度。
汛期期間,嚴明防汛紀律,要有大局觀念,服從命令。領導要帶頭值班,嚴格落實巡查制度。要嚴格檢查值班人員24小時堅守崗位的情況、盡職的`情況、記錄是否完備的情況,要密切關注臺風、雨勢、水情的變化情況,隨時做好防汛信息的上傳下達。
四、完善預案,提升處置能力。
各管理處要根據各自的臺汛風險,完善應急處置預案。要保障物資的到位,保持信息的暢通,要建立與政府部門和社會求援機構的聯系方式,確保快速應對。
__。
20__年x月x日。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇五
__:
為引導廣大業主文明規范停車,創造良好停車秩序,給您及他人提供停車便利,__物業服務中心特提示廣大車友朋友們規范、安全停車應注意以下事項:
2、不在非停車位區域停車,不在各組團出入口,公共通道、消防通道上停車;。
4、如您發現有車阻礙通行,或其他__停車現象,請您及時與服務中心取得聯系,我們將盡快聯系該業主移車。
5、車輛停靠完畢請及時關好門窗,車卡分離,以防物品丟失;。
讓我們攜起手來,從我做起、從現在做起,倡導文明停車、規范停車,拒絕違停,共同創建和諧的社區!
__。
20__年x月x日。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇六
各物業服務企業:
冬季是火災的高發季節,天干物燥,加之消防管理方面存在的隱患問題,極易引發火災。上海靜安區1115特別重大火災事故,再一次給我們敲響了警鐘。各物業服務企業要高度重視,提高警惕,切實采取有效措施,認真做好消防安全管理工作,堅決遏制火災事故的發生,確保物業管理項目的穩定和安寧。現將有關要求通知如下:
一、切實加強組織領導,高度重視冬季防火工作。消防工作事關廣大業主的生命財產安全,要以防范勝于救災、責任重于泰山的精神為指導,切實加強對消防工作的組織領導。各物業服務企業的主要領導要親自掛帥,按照國家和我市消防法規的有關規定,切實履行消防安全職責,按照消防安全組織制度規范化、標準懸掛統一化、設施器材標識化、重點部位警示化、培訓演練經常化、檢查巡查常態化的六化要求,認真排查所管物業項目存在的消防隱患問題。各企業要對冬季防火形勢進行全面研判和剖析,查找薄弱環節,采取有效措施認真整改。對轄區內存在的重大火災隱患要研究制定整改措施,落實整改責任,確保徹底整改。
二、全面開展消防安全排查,消除火災隱患。各企業要針對各物業項目實際情況,認真組織檢查消防安全責任是否落實、消防管理制度、消防設備設施和火災防范措施是否到位。同時,要進一步完善火災應急預案,加強訓練和演練,切實提高滅火實戰能力。要組織專門人員重點對高層物業、商業物業項目進行的安全檢查,特別是對消防設施設備系統、消防泵(栓)、消防水箱、防排煙系統、電氣線路、應急照明系統、自動噴淋系統、自動報警系統、事故廣播系統、監控系統等進行系統檢查。
對于住宅小區消防通道不暢的,如在消防通道內隨意擺放物品妨礙消防通道暢通以及在小區內設置隔離樁、隨意停放車輛等影響人員疏散和消防車輛通行的,要及時進行整改、疏通;對住宅小區內堆放大量雜物、紙盒等易燃物品、管線井內堆放雜物的,要即時清除,杜絕火災隱患的.發生。
對于發現的火災隱患,屬于物業服務企業消防安全管理責任范圍的,要馬上落實整改,確保整改措施積極有效,徹底消除火災隱患。查出的安全隱患屬于開發建設單位遺留問題的,要建立預警機制,盡快報告有關部門,研究制定防患措施,以降低企業管理風險。
三、廣泛開展消防安全宣傳,增強業主的消防安全意識和防范能力。各物業服務企業要采取多種方式在所管項目內開展《消防法》和安全常識的宣傳教育,針對業主缺乏逃生經驗、不會使用消防器材等問題,開展宣傳和培訓,以提高預防、撲救火災和火災逃生技能。要充分利用各種傳播媒介和宣傳手段,積極主動做好宣傳,普及安全用火、用電、用氣、用油等防火常識和逃生自救知識,提高預防火災事故的防范和應對能力。
__。
20__年x月x日。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇七
規范消防系統運行管理工作,確保消防設備處于良好狀態。
范圍。
適用于xx物業區域內各類消防系統的運行管理。
職責。
消防中心值班員負責消防系統設備的運行管理。
消防中心負責人負責組織實施消防系統設備的運行管理工作。
消防工程師負責消防系統設備運行管理的'業務指導工作。
安管部主管負責消防系統設備運行管理的統籌、協調。
工作內容。
運行監控。
消防中心值班人員24小時對消防主機、消防聯動柜、動力配電箱、滅火顯示器或防火防盜閉路監控等設備進行監控。
消防技工或消防專員每天對園區消防設備進行巡視。
運行監控內容。
a.消防主機顯示屏是否顯示系統正常;
b.消防主機是否正常(正常時i=);
c.'運行'和'電源'燈是否亮,不亮時查找線路接頭有無松動,如松動應緊固;
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇八
適用于物業部轄區內各類消防系統的運行管理。
管理處主任負責消防系統設備運行管理的監督、統籌工作。
消防管理中心負責消防系統設備運行管理的業務督導工作。
消防管理中心班組長負責組織實施消防系統設備的運行管理。
消防管理中心消防員負責具體實施消防系統設備的運行管理工作。
程序要點。
運行監控。
消防管理中心消防員24小時對消防主機、消防聯動柜、動力配電箱、滅火顯示器、防火放盜閉路電視等設備進行監控。
運行監控內容:。
a)消防主機顯示屏是否顯示“systemnormal”(系統正常);。
b)消防主機是否正常(正常時i=);。
c)“運行”和“電源”燈是否亮,不亮時查找線路接頭有無松動,如松動應緊固;。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇九
發包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
為完成雙方商定的建筑安裝(消防)工程,明確相互權利、義務和責任,雙方本著平等互利的精神,參照《_合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等原則,經雙方友好協商,一致同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包方式:
第二條工程期限。
本合同所列消防工程,施工時間自年月日至年月日結束,并達到交付使用要求,在施工過程中,如遇下列因素而影響施工周期,經甲方同意,工期應酌情順延。
1、根據總包方實際工期情況并經甲方認可的延期原因。
2、因重大變更設計而影響正常工期的。
3、非人力能抗拒的自然災害。
4、因甲方未按合同撥付工程款。
第三條工程價款。
乙雙方確認。最終結算價以審計價為準。
本合同工程預算編制以上海市×××版定額及補充文件為計算依據。
第四條工程結算與支付。
合同簽訂后一周內,甲方支付乙方合同總價的30%。當安裝量完成時,甲方付款達合同總價的70%時,后停止付款,當通過上海市有關消防監督部門驗收后,甲方再支付合同總價的25%。余款留5%等一年保修期滿,一次付清。本合同工程竣工驗收后,甲方必須將雙方確定的工程尾款,在七天內解入乙方銀行帳戶,逾期付款按銀行存款利息逐日計息。
第五條工程材料。
凡工程所需各種材料品種,質量等級均應適應、符合設計要求和國家消防現行有關標準的規定,并具有出廠合格證及其它質量保證資料。若使用不合格或劣質材料,由此造成的損失,由乙方負責。
第六條施工準備。
甲方應在開工前辦妥臨時施工場地占用手續及其他前期工作,并清除施工現場的各種障礙物,具備三通一平的施工環境。
甲方在合同開工前十天將施工現場交給乙方。
甲方應具備平面布臵圖、系統圖施工及有關技術文件。
甲方應組織設計單位、施工單位進行工程圖紙會審和技術交底。
甲方應提供施工現場就近水、電臨時設施、施工人員及堆料房各一間。乙方在開工前應編好施工組織設計,并做好各項施工準備工作。
乙方在施工前對圖紙進行深化設計,根據規范要求提出書面意見,并由設計單位確認。
第七條工程管理。
甲方委托同志為本工程項目負責人,全權實施甲方現場管理職權,乙方委派同志為工程項目經理,全權負責乙方施工權限。
甲、乙雙方應共同把好質量關,嚴格按照國家標準消防規范及施工驗收規范。施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應及時以書面形式通知甲方,甲方應及時會同設計單位研究確定修改意見出具設計變更通知,乙方應按變更后的設計文件進行施工。甲方應按實際情況給予簽證,調整合同造價(開口價)或另行結算。
凡因乙方施工不符合驗收標準造成的返工,以及竣工后一年內發生的屬于乙方原因造成的質量問題,由乙方負責修復,并承擔其費用。
乙方應嚴格按照《建筑企業施工安全條例》進行施工,在施工過程中,乙方應加強安全教育,執行安全施工規則,如發生人為安全事故,由乙方負責。
本項工程要和其它工種的施工交叉進行,因此甲、乙雙方必須從整個安裝工程的施工程序,做到相互協調,不能違反程序,盲目施工。
乙方在施工前必須提供操作工人的照片、身份證復印件,配合甲方辦理上崗證、暫住證等證件,費用由乙方承擔。
乙方在施工期內必須服從總包方的現場管理制度,做到文明施工、安全生產。
第八條關于工程質量及驗收的約定。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,不經驗收或驗收不合格不得進入下道工序,對發生質量問題要負責及時返工。
由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
工程竣工后,乙方應提供齊全相關資料文件[竣工圖,設計變更文字記錄,
施工記錄(包括隱蔽工程驗收記錄)檢驗記錄系統調試記錄,竣工報告,同時提供三套齊全相關資料文件給配合方,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后十五日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續,如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期。
第九條雙方責任。
甲方:
全面履行合同,確保乙方正常施工。
工程開工前辦妥施工所涉及的各種申請、批件等手續,由乙方進行現場校驗。向乙方提供準確的施工場地、層面和部位以及圖紙。
收到乙方隱蔽工程驗收通知后的24小時內組織監理、乙方進行驗收,并督請監理辦理隱蔽工程驗收證明。
及時辦理經濟或技術簽證,按時支付工程款。
工程中因停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施或減少損失,同時賠償承包方由此造成的停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料配件積壓實際損失。
消防工程未經驗收,發包方不得擅自動用,否則由此發生的質量和其他問題由發包方承擔責任。
乙方:
全面履行合同,嚴格按照國家標準及甲方提供的施工圖紙和設計要求,精心組織施工。
遵守安全操作規程,安全組織施工。
做好施工現場建筑物管線和鄰近建筑物構筑物的保護工作,做好周圍環境工作,并按安全文明施工的規定和要求進行工程施工。
編制工程施工組織設計、進度計劃,提交甲方備審。
按要求參加開工前設計交底會和工程施工中的施工協調會。
工程竣工后一個月內提交竣工驗收資料。
第十條有關安全施工防火的約定。
甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《_消防條例》和有關防火設計規范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《_消防法》和其它相關的法規、規范。
由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第十一條違約責任。
合同簽訂后,雙方均需認真執行,如有一方違約,須向對方賠償5%的合同違約金。
因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止事宜,由此造成的經濟損失由責任方承擔。
第十二條合同的約定。
本合同所列條款如與_新頒法規(或工程所在地地方法規)相抵觸時,按新頒法規執行。
本合同一式肆份,正本二份,副本二份,甲、乙雙方各執兩份。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工款項付清后,除保修條款外失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十
規范消防系統運行管理工作,確保消防設備處于良好狀態。
范圍。
適用于**物業區域內各類消防系統的運行管理。
職責。
消防中心值班員負責消防系統設備的運行管理。
消防中心負責人負責組織實施消防系統設備的運行管理工作。
消防工程師負責消防系統設備運行管理的業務指導工作。
安管部主管負責消防系統設備運行管理的統籌、協調。
工作內容。
運行監控。
消防中心值班人員24小時對消防主機、消防聯動柜、動力配電箱、滅火顯示器或防火防盜閉路監控等設備進行監控。
消防技工或消防專員每天對園區消防設備進行巡視。
運行監控內容。
a.消防主機顯示屏是否顯示系統正常;。
b.消防主機是否正常(正常時i=);。
c.運行和電源燈是否亮,不亮時查找線路接頭有無松動,如松動應緊固;。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十一
為了促進消防目標化管理,保護全校公共財產和師生員工生命安全,根據《xxx消防法》規定,結合我校實際,特制定本制度。
一、全校所有的消防設施和器材由校保衛處統一布局及全面監督管理。
二、各類消防器材的管理實行責任到人。消防器材一經使用或被損壞,由責任人及時報告保衛處。
三、校保衛處負責全校消防設施及器材的維修保養及更換。并負責消防培訓及防火宣傳等工作。
四、全校的室內室外消火栓是滅火時的供水系統,周圍嚴禁堆放任何物品,以保證道路暢通。消防器材周圍嚴禁堆放任何物資品,確保消防器材取用方便。
五、根據《xxx消防法》規定,消防器材必須專物專用,不得將消防器材擅自挪作他用。
六、損壞消防設施及器材或擅自挪作他用的,按有關規定處罰,造成嚴重后果者,報公安、消防機關按有關法規處理。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十二
尊敬的領導:
我很遺憾自己在這個時候向領導提出辭職。
我自從20xx年2月份、進入專職消防隊,來到這個新環境,在前面短短幾個月里、開始感覺還不錯,真是想好好干下去。但是公司很多事情制度讓我感到有點點。
我在消防隊三年多來,在寧電消防一年和防火班幾個月里,領導,班長和同事給予我好多良好學習和鍛煉機會,學習了一些以前消防隊沒有的好多新的東西來充實了我,并增加我對消防的一些新的知識和實踐經驗。
我對于公司一年多的照顧表示真心的感謝!
祝公司和消防隊各個項目順利推進創造輝煌,祝公司和消防隊的領導和同事們前程似錦鵬程萬里!
今天我選擇離開并不是我對現在的工作畏懼,承受能力不行。經過這陣的思考,我覺得離我所追求的目標越來越遠。人如果沒有追求,他的生活很乏味,相信領導會給予諒解。我提出辭職,望領導給予批準。
此致
敬禮!
辭職報告范文|辭職報告模板|辭職報告如何寫|辭職報告書|辭職理由。
辭職報告范文|辭職報告模板|辭職報告如何寫|辭職報告書|辭職理由。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十三
甲方:
乙方:
根據《_消防規范》要求和甲方的實際情況,現委托合肥中信消防工程有限公司貴州分公司對本合同第九條所列項目進行施工,確保達到消防安全要求。甲乙雙方達成如下條款:
一、施工名稱:
三、工程范圍:自動報警系統維修、維護,過期消防器材維修、充裝,五層廚房消防改造。
四、工期:30天。
五、付款方式:
合同約定施工項目完成并通過甲方驗收后,乙方出具發票,甲方一周內支付總款項的95%,維保期一年,期滿后一次性付清余款。
六、工程質量及驗收:
1、乙方必須按照國家規范進行滅火器充裝,消防系統的維修。
2、凡驗收不合格的項目,乙方必須無條件返工,工料及其它費用乙方負責,且工期不能延長。
七、工期處罰:乙方須按照規定工期竣工交付,如超期,乙方須向甲方支付每天按總造價的罰金,不超過總金額的5%。
八、補充事項:
1、乙方所有進場施工人員均應遵守有關規章制度,文明施工,并指定專人為現場責任人。
2、為使整項工程如期、保質、保量順利進行,甲方全力配合乙方工作。
3、因甲方主機處于癱瘓狀態,部分系統配件需要更換。更換過程中如單件材料費超過元人民幣的,甲方要自己承擔(含元)。乙方對消防系統維修完畢后,甲方驗收完之后。乙方免費維保一年,維保期中有材料損壞的乙方自己承擔(單件材料費超過元的甲方自己承擔含元)。在保修期中甲方遇到房屋裝修、改造的要事先通知乙方。如因沒有及時通知造成消防主機系統故障的,乙方無免費維修責任。
4、本次維修施工完成后,我公司對大樓消防系統(不含氣體系統、器材、水系統)維保期一年(一年內系統出現問題由我方維修。人為、天災等不可抗拒因素除外)。
5、滅火器充裝完畢后保修一年,一年內出現非人為泄壓情況,乙方免費更換維修。
九、施工項目名稱及報價:
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同未盡事宜,雙方另行協商。
甲方法定代表人(簽章):乙方法定代表人(簽章):
簽字日期:年月日
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十四
1、勿忘火警119,危險時刻真朋友。
2、學一分消防知識,多十分平安保障。
3、消除火患,國泰民安。
4、搞好消防安全工作。樹立企業安全形象。
5、消防工作,人人有責。
6、做好防火工作,全家幸福快樂。
7、貫徹消防法規,落實消防責任。
8、做好防火工作,全家幸福快樂。
9、疏忽消防一瞬,毀掉幸福一生。
10、任何單位對存在的火災隱患,應當及時予以消除。
11、用火不預防,失火就遭殃。
12、單位在消防管理工作中,要依法自我管理、自負責任。
13、掌握消防常識,遵守消防法規。
14、消防安全和減災關系到全民的幸福和安寧。
15、消防設施別亂動,撲救火災有大用。
16、家家防火,戶戶平安。
17、人人防災防火,家家平安快樂。
18、做好防火工作,全家幸福快樂。
19、消防多一份責任,生活少一份疏忽!
20、消防常識進萬家,平安相伴你我他。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十五
為規范消防系統運行管理工作,確保消防系統隨時處于良好運行狀態,特制定本規程。
(一)程序要點。
1、運行監控。
(1)消防管理中心監控員24小時對消防主機、消防聯動柜、動力配電箱、滅火顯示器、防火防盜閉路電視等設備進行監控。
(2)運行監控內容:。
a、消防主機顯示屏是否顯示系統正常。
b、消防主機是否正常(正常時i=);。
c、運行和電源燈是否亮,不亮時查找線路接頭有無松動,如松動應緊固;。
e、故障燈是否亮,燈亮時證明出現故障,立即到現場查明原因;。
f、低水位信號燈是否亮,燈亮時立即通知技工查看水位加水;。
g、破玻燈光信號是否亮,燈亮時到樓層查看破玻報警原因;。
h、監看閉路電視畫面是否清晰,出現故障時及時通知技工維修;。
2023年消防噴淋報告(通用16篇)篇十六
依據《^v^合同法》《^v^建筑法》的相關規定,結合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經甲乙雙方協商同意,達成如下協議:
第一條工程概況。
1、工程名稱:_________。
2、工程地點:_________。
第二條承包范圍:
_________。
第三條工程承包方式:_________。
第四條合同工期。
開工日期:_________
第五條工程造價、付款方式及價款調整。
工程造價:_________。
付款方式:_________。
價款調整:_________。
_________。
第六條工程質量及驗收標準。
1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規范為標準共同驗收。
2、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書,試驗、化驗報告單,使用說明,檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備,并有權對其進行化驗、檢測(化驗、檢測的費用由乙方承擔),不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。
3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-1992、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(20xx年版)gb50261-、《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx,及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。
4、乙方交工前應做48小時的試運行試驗。
第七條安全施工。
1、乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時,還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2、乙方在施工過程中,違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
第八條材料設備采購。
_________。
第九條質量保修。
1、本工程免費質量保修期限為_________年,終身維護保養。
2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。