學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇一
一、加強領導,成立學校防火領導小組,加大領導監管力度。
組長:
成員:
二、自查學校用電線路。學校用電線路不規范或者私拉亂接很容易引起火災事故的發生。鑒于此,學校對用電線路進行了全面檢查。發現我校舊教學樓電線老化比較嚴重,存在有安全隱患。對于上述隱患都采取了零時措施。
三、自查學校教學用房、生活用房通道,以及周邊。學校教學用房、生活用房通道暢通,未發現在通道內堆放雜物。在行課期間通道暢通未關鎖。教學用房周邊未發現堆放可燃雜物情況。
四、加強教職工防火意識教育。學校多次利用政、業學習加強防火教育,特別是教職工用液化氣安全。教職工家庭用火嚴格按程序操作,液化氣罐和氣灶應保持規定距離,經常檢查氣管是否老化、磨損漏氣。凡吸煙教師嚴禁亂扔煙頭,煙頭須熄滅后扔進垃圾箱。
五、加強對學生的防火教育,教育學生不玩火,不攜帶火源到學校。嚴格學生野外用火。
六、我?,F有干粉滅火器30個。目前還在保質期內。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇二
20xx年x月x日下午,消防支隊領導xxx、xxx、xxx蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
1、 主樓辦公區域:
1) 部分末端試水設置在辦公區,并有辦公桌椅遮擋。
2) 地下室一層部分安全出口標志、應急照明損壞。
3) 及個別樓層防火門閉門器損壞,個別防火門敞開未關閉
4) 一、二層消防栓內消防帶損壞。
5) 消防中控機排煙系統存在故障,測試排煙系統中控主機不打印。
6) 常閉式防火門開啟,防火卷簾未與中控主機連接。
7) 首層電梯旁送風口標識張貼有誤。
8) 地下一層水泵房一消火栓泵聯動控制中控室無法自動啟動。
9) 地下室樓梯處私加隔斷做臨時用房。
2、 附樓客房區:個別樓層防火門未關閉。
3、 餐廳區域:
1)樓層常閉防火門未關閉,多處閉門器損壞。
2)地下室安全出口處及消火栓處堆放有雜物。
3)防火巡查、檢查不到位,記錄不完整。
4)部分消火栓水帶損壞。
5)疏散通道、安全出口堆放雜物。
1、 消防設備、設施維保、維護不及時。
2、 對消防器材檢查不及時、不到位。
3、 安全標識標牌損壞未及時更換。
4、 私自遮擋消防設施。
5、 遮擋、堵塞安全出口。
1、檢查中所存在的隱患問題,直接反應出維科賓館消防安全管理工作不到位。
2、消防安全意識不強,餐飲部管理人員思想認識上不夠重視,日常巡視檢查工作還不到位,有待進一步強化管理。
3、賓館初期建設屬原爛尾樓基礎上改造而建,部分安全隱患屬于歷史遺留問題,先天不足,如防火卷簾門未與消防主機連接進行遠程控制,末端試水設置在租賃屋內等。
1、加強對消防設備、設施器材的檢查,對已損壞的設施器材限期進行更換;對遮擋消防設施、器材的問題立即進行整改。
2、做好消防設備日常維護保養工作,有問題要及時與維保單位加強溝通及時予以解決,并要求維保單位定期對設備設施進行維護保養,及時提供相關的`保養記錄;對已損壞的消防泵立即通知維保單位限期整改。
3、加強全員消防安全培訓工作,并定期組織開展消防應急疏散預案演練,努力提高全員消防安全防范意識。
4、確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全疏散出口上鎖、阻塞,并安排專人對安全出口和通道強化管理,以確保人員財產安全。
1、對于損壞的消防器材更換(消防水帶、安全出口、應急照明等),需要申購,計劃8月底前整改完成。
2、消防系統整改需要聯系維保單位,現場查看并制定解決方案,計劃9月5日前整改完成。
3、對于臨時搭建用房及防火門未關閉都均已現場整改完。
綜合上述情況,通過此次消防安全檢查和自查自糾,可以反應出賓館自身安全管理工作中暴漏出的一些問題和管理中薄弱環節。一是維保工作服務不及時,維護保養不到位。二是管理人員思想麻痹,安全意識淡薄,防火警惕性不高。今后我們將對存在的問題,要認真逐項研究對策,采取切實可行的措施,努力提升賓館的安全管理工作,將安全隱患及時消滅在萌芽狀態,確保大廈消防安全管理工作及設備設施、器材完好有效正常運行。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇三
為進一步貫徹落實《中華人民共和國消防法》和省、市、縣消防工作會議精神,根據《xxxx公司xxxx年春季防火工作方案的通知》要求,我分公司領導高度重視,把此項工作納入年度一項重要工作來抓,結合行業特點,認真組織開展自查自整工作,以確保公司上下不發生火災隱患為目標,全面落實好各項消防安全工作任務,杜絕各類火災隱患事件發生,切實提高全體員工消防安全責任意識,努力為全公司創造良好的消防安全工作環境,現將開展春季防火工作情況作如下總結:
首先我公司成立了以經理xxxxxx任組長、xxxxxx副經理為副組長、綜合行政部主任xxxxxx、網絡稽查部主任xxxxxx、農網管理部主任xxxxxx、工程技術部主任xxxxxx為成員的春季防火工作領導小組,從講政治的高度出發,以對廣大干部職工負責的精神,把做好春季防火安全工作擺到重要位置。其次,確定各重點部位,建立健全了各項規章制度,按著“誰主管,誰負責”的原則落實安全工作責任制。第三,逐級簽訂安全目標管理責任書,層層分解工作指標,形成縱到底、橫到邊的消防安全工作目標管理責任網絡,做到各項制度到位、責任到人。
為了讓全體干部職工牢固樹立“預防為主、安全第一”的思想觀念,把“安全第一、防范于未然”深深銘記在每個人的腦海之中,確保廣播電視網絡安全傳輸,不發生火災事故,做到一旦出現不安全事故隱患能及時排除和應對。
(一)是我公司利用每周星期一例會認真學習宣傳安全法律、法規、影像資料和安全工作手冊里的內容,做到警鐘長鳴,讓防火安全常識深入干部職工心中,從根本上增強廣大干部職工的安全防范意識,提高自我保護和自救能力,給每個成員交任務、壓擔子,增強工作責任心和責任感。
(二)是組織有關科室人員進行一次消防工作大檢查,由副經理付國東帶隊,發現隱患現場整改,在重大節假日和重保期間,加強值班人員,實行領導帶班,干部值班,對重點部位實行死看死守等辦法,嚴防消防安全事故的發生。
(三)是加強對消防器材的管理和使用,在防火大檢查中,做到一邊抓檢查整改的同時,一邊抓現場人員消防器材使用管理的培訓,進一步提高重點部位人員對消防器材使用的技能,發動全體干部職工認真抓好人防、物防、技防三落實,實現了年初以來無火災事故和隱患的發生。
(四)是在排查整改中,針對個別重點部位存在電源線路排放不規范,線路老化等問題,做到馬上落實責任人限期整改。同時,為切實消除火災隱患,對重點部位設置警示標志,在整改中,我們堅持做到三個結合,即:與開展機關作風整頓相結合;與解放思想大討論構建和諧社會相結合;與干部職工競爭上崗相結合,從而提高干部職工自防自救能力和依法履行消防安全職責。
通過深入廣泛的學習教育和排查整治,吉視傳媒鎮賚分公司春季防火安全工作,在集團公司的領導下,在全體干部職工的通力努力下,通過建制度、抓干部職工學習教育,整個工作成效顯著。一是全體干部職工提高了對消防安全重要性的認識,思想政治道德、法律法規和業務水平得到了提高;二是內部職工隊伍和諧穩定,團結協作、奮發拼搏向上,在各自的工作崗位默默無聞的工作,為廣播電視宣傳事業發展體現自身價值,營造了一個“以人為本、安全第一、預防為主”和“遵章守法、關愛生命”的良好氛圍,實現了無消防安全生產事故的發生。
總之,我公司在消防安全工作中雖然做了一些工作,取得了一點成績,但離上級的要求還有很大差距,還存在一些不足。今后,我們將進一步發揚成績,彌補不足,履行職責,為構建和諧社會和鞏固消防安全做出自己應有的貢獻。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇四
根據相關文件精神。保障學校的消防安全,提高全體師生的消防意識和緊急應變能力,確保在火災發生時,各部門人員能夠按預定的逃生方案行動。明確自己的職責,掌握發生火災時的緊急行動程序和疏散路線,使在火災發生時能夠保障師生生命安全,減小火災時的財產的損失。我校于年11月18、19日10:20成功舉行了消防逃生演練活動。演練中,從火警警報響起到學生全部從教室撤離到操場,歷時兩分半鐘。整個演練過程做到快速、安全、有序。
一、學校成立了以韋有盈書記為總指揮,賴涓副校長、蘭斌副校長、楊平副校長為副總指揮,德育處副主任易景義為現場指揮的消防逃生演練領導小組。確立了“安全第一,確保有序;責任明確,落實細節”的演練原則。
二、演練前,德育處根據演練要求和本校實際情況,預先制訂了嚴密、確實可行的防火逃生演練方案。并在全體教師會議上進行布置、說明,組織教師學習《防城港市實驗小學學生緊急疏散演練方案(緊急疏散路線圖)》,讓全體教師明確各自職責,做到心中有數、逃生懂路。
三、11月17日上午,學校進行消防演練動員大會。
四、11月17日下午,學校小螺號廣播站利用廣播對學生指導消防逃生演練的事項,由各班主任組織學生學習逃生演練方案:進行快速組隊演練和讓學生明白撤離方向、撤離路線、撤離到區域,為快速、有序、安全撤離作準備。
五、11月18日上午10:20,撤離演練準備工作做好后,隨著警報鳴響火警警報信號,演練正式開始。參加演練人員各就各位,各班學生用紅領巾、手帕或衣袖等捂著口鼻,貓著腰有序地按指定路線“逃生”,班主任帶領本班學生有序地逃生到操場。整個撤離演練歷時三分鐘,做到了快速、安全、有序。
六、11月19日上午10:20,進行總結、教師反饋、班主任反饋等。再次進行第二次演練。本次演練學生更加快速、安全、有序。第二次演練整個撤離演練歷時兩分半鐘。
七、演練結束后,蘭斌副校長對此次演練活動作了總結分析,指出演練存在的問題:
1、個別學生不夠重視逃生演練,不當回事,逃生姿勢不正確或沒采取捂鼻措施;
3、個別樓梯口疏散指揮老師沒有在警報響后第一時間到位,致使樓梯口一度出現堵塞,后在老師們的排解下恢復秩序。
八、各班按指定的返回路線,安全有序地返回教室。
這次消防演練活動增強了師生的消防安全意識,對普及消防安全知識和提高學生自護自救能力起著重要的促進作用。另外,通過這次演練活動,也提高了師生應對例如火災、地震等地質災害的應變。對建設平安校園奠定了基礎,同時也是為了“教育一個學生,帶動一個家庭,影響整個社會”,使更多的人自覺加入到消防行列,共同做好全社會的消防安全工作。
九、消防演練圖片。
1、舊教學樓東面學生撤離線路;
2、舊教學樓西面學生撤離路線;
3、新教學樓學生撤離路線;
4、蘭斌副校長總結講話場面;
5、撤離逃生;
6、撤離逃生。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇五
為了認真貫徹我園“安全第一、綜治穩園”的辦園宗旨,抓緊抓早消除任何消防安全隱患,杜絕任何消防安全事故的發生,確保幼兒園全體師生生命、財產安全,我園于20xx年2月22日開展了全園性的安全大檢查。針對我園現有安全情況,采取全面檢查與專項檢查相結合;自查、重點抽查和督查相結合;檢查與整改相結合;檢查與落實責任制相結合。
1、成立幼兒園安全工作領導小組:
組長:
副組長:
成員:
2、本次安全檢查整改內容:
(1)各項消防安全管理制度是否完善,責任是否落實,安全措施是否到位;安全應急救援和處置預案是否建立和完善。
(2)幼兒休息室、食堂等是否存在安全隱患。
(5)疏散通道、或安全出口是否鎖閉、封堵或占用,致使疏散通道、安全出口不暢通的;消防安全疏散指示標志是否明顯、合理。
3、各班主任及相關人員應盡職盡責,思想到位,堅決貫徹誰檢查誰負責的原則,責任到人,確保不出任何問題。
4、由保衛科將自查自究情況進行匯總,并協調相關人員進行整治,排除安全隱患。
5、由專業電工對我園活動室、休息室、伙房等用電安全情況進行全面、徹底的清查,及時排除任何不安全因素。
(一)學校的各項消防安全制度:有專人負責、有值班制度和值班安排,各項安全制度較完善。
(二)各室的照明、通風、防火設備情況一切正常。
(三)活動室情況:
1、幼兒活動室七間,各教室的照明、通風、防火、防盜等方面情況一切正常。
2、各室的電線、電器設備未存在老化、裸露等問題。
(四)食堂的衛生制度完善,防火安全設施一切正常。
自開學以來,我們對全園的安全工作進行了一次拉網式的自查,通過檢查未發現有安全隱患。在此基礎上,我們將進一步加強安全教育,強化安全意識,加強管理,確保全體幼兒在全面發展的過程中安全、健康地成長。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇六
我校根據通過全面檢查與重點檢查相結合,排除一切安全隱患,現就我校消防安全工作自查情況作如下匯報。
我校以提高消防安全意識為主線,建立和健全了以校長×為組長的學校消防安全領導小組,定期全面展開校園消防安全排查,對查出的安全問題,及時整改。
我校制訂了《突發公共事件應急預案》,在預案中明確了消防應急救援隊伍,并通過每學期一次的消防應急演練提高全體師生的應急反應和救援水平,最大限度地保障師生的生命財產安全。
我校堅持校領導值班制。學校每天有領導帶領各樓層值日教師值班,督促檢查安全隱患,以確保學校的.安全和正常秩序。加強消防檢查與管理。消防安全是學校綜治創安工作中不可忽視的一個重要環節。我校制定了《消防安全管理制度》,根據上級有關部門的要求,確保樓梯通道暢通無阻,扶手完好。配置了滅火器5只,定期更換滅火器內干粉,保證消防設施符合消防要求。在消防安全檢查中,我校堅持做到全面檢查與重點檢查相結合、集中檢查與長效管理相結合。開學初、期中和期末放學前,都對學校的每一棟房屋逐室清查,不存盲區,不留死角。對學校重點部位,如多媒體機房、圖書室等部位,堅持“以防為主,以消為輔”的消防工作方針,從人抓起、嚴格清查管理,排除隱患,杜絕火災、爆炸等重大事故的發生。
我校根據學校教育的實際,建立消防安全教育長效機制,有針對性地開展內容豐富、
形式多樣的消防安全教育,不斷提高全體師生的消防安全意識。
一是利用每周集會,學校領導和班主任教師對學生進行深入細致的安全知識講解和學習,帶動全校師生對安全知識的重視和預防。
二是廣泛利用學校校園宣傳櫥窗、教室黑板報、手抄報,以及教師的政治學習、學生的班會、隊活動、學科滲透等途徑,大力宣傳消防方面的知識。按《消防法》的要求,教育全校師生人人都有維護消防安全、保護消防設施的義務,做到人人都知道火警報警電話119,人人熟知消防自救常識和安全逃生技能。
三是開展消防演練活動。在提高師生消防意識,掌握消防知識的同時,我校每學期都開展一次消防演練活動。通過消防滅火、緊急疏散、自救逃生等演練,切實增強了師生消防意識和自防自救能力,也進一步提高了消防隊伍的反應能力和處置突發火災的能力。在學校消防安全管理中,我校由于領導重視,制度健全,職責明確,組織完善,齊抓共管,我校的安全工作真正落到了實處。在今后的工作中,我們將繼續堅持“安全責任重于泰山”的方針,嚴格執行各項消防安全制度,對師生的安全教育工作做到天天抓、周周抓、月月抓,力爭把我校安全穩定工作做得更好、更有成效。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇七
xx區消防大隊:
20xx年4月11日由于我店(xx好樂迪ktv)消防通道堆放雜物引發火災,然后貴大隊對我店進行了全面、細致、深入的安全檢查。根據檢查結果我店對相關隱患進行了整改。現將整改情況匯總上報。
店對全體員工培訓了必要的消防安全知識,會報火警,會使用滅火器材,會組織人員疏散。新職工上崗前必須進行消防安全培訓。并指派了專門的安全監督管理員,并對其進行了嚴格的培訓與講解。
一、在營業時必須確保安全出口和疏散通道暢通無阻,嚴禁將安全出口上鎖、阻塞。并指派專人管理安全通道和出口,以確保安全。
二、設置安全器材存放專用位置,明顯部位設置火警電話,并對滅火器進行了一次全面的檢查,把失效的滅火器材進行了檢修和配備。并對員工培訓了滅火器材的使用常識,以確保萬無一失。
組織有關人員對消防安全進行了檢查和消防演習來增
強全體員工的消防安全意識,明確消防安全責任,希望公司員工都能熟練掌握消防器材的正確使用及消防知識?,F將情況匯報如下:
落實加強思想上的消防安全主體責任:
1、牢固樹立消防安全責任主體意識,落實全員現場消防安全責任,加強員工的現場消防安全管理,整改現場火災隱患,落實現場消防安全措施。
2、我店成立了以總經理向總為首的消防安全預案小組,針對各項具體安全工作開展排查活動。同時經常召開預案小組會議,學習消防的相關文件。要求預案小組提高責任意識,增強消防安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把公司全員培訓好,管理好,保護好,且保障公司員工生命及財產的安全,讓每一位大家庭的成員都熟練掌握消防安全知識。
消防常識:
1、我店組織培訓室以觀看消防片段、消防案例以及消防知識、及滅火器的使用,并積極開展消防演練,滅火跟應急疏散預案演練,進行的消防知識講座,讓全體人員有一定的消防安全知識,而演練則讓在家撐握消防安全技巧。
檢查通道是否暢通:
1、樓內走廊、 樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。在我店活動客休區、包廂、廁所、超市、工程部等重點防火場所進行排查,對電源、電線進行盤查消除不安全的隱患。
檢查消防器材:
1、在我店各個重要場所配備了滅火器,此次經過檢查,全部都在有效使用期內。
2、消火栓、火災自動報警、自動滅火和防排煙系統等消防設施設置、運行及滅火器材配置是否符合規定。
3、大型活動的開展是否考慮到消防安全。大型節假日活動要求消防安全預案小組明確職責,精心組織,周密安排,制訂活動應急預案,確保人員的人身安全。
整改措施:
1、從制度上完善。根據自查情況補定一些消防管理制度,如包廂區消防責任制度等。
3、出資請專業人員對我店的電線等設施進行專項檢查,徹底消除一切安全隱患。
4、購買一些安全標志放于存在安全隱患的地方,針對員工進行安全知識講解等。如若發生消防事故,能把損失降低到最低程度。
5、每年至少開展一次消防安全知識講座和一次安全演練活動,提高全員的消防安全意識和滅火技能。
三、另外對其他自檢發現的問題一并進行了整改:服務生統一著裝,佩戴工作牌,每日如實填寫消防日志。
消防安全隱患整改報告范文
領導班子,公安局,商業局,市政府四月一日市政府有關領導召集市公安局、市安監局、市消防大隊、市商業局等有關單位領導在我店召開了消防隱患整改專題會議,關于消防隱患整改情況的報告。會上有關領導指出了我店消防工作存在的問題,并提出了整改意見。為此,我店領導高度重視,召開專題會議,認真查找消防工作存在的不足并制訂了切實可行的整改方案。
一、強化消防法制意識,提高對消防安全工作的認識消防隱患整改會議后,酒店領導高度重視,立即成立了整改領導班子,向全體員工迅速傳達消防工作會議精神,提高全員消防安全意識,并拿出了整改意見和具體措施,并集中人力、物力確保消防隱患整改措施的落實。
(一)建立了以主要領導為組長的酒店消防安全整改領導小組。
(二)酒店員工人手一冊《消防法》知識讀本,自上而下形成了學習"消防法"的良好氛圍。
(三)查閱了國內近期重大消防事故的資料,讓酒店領導和員工充分認識重大火災事故的危害性,整改報告對此,提高了酒店員工對"火災無情"、"安全重于泰山"的認識。
(四)及時制訂了消防安全整改方案,并明確分工,責任到人。
(五) 加大人防力度,增加了15名保安隊員分布到各樓層全天候監控。
二、認真查找消防工作存在的問題按照市政府和消防大隊領導的指示,我店對消防工作中存在的不足進行了認真排查:
二是消防設施不完善:噴淋系統和整個消防系統沒有實現全面聯動,缺少送排風系統,裝修改造沒有及時申報。
三是缺乏與消防工作管理部門的溝通。
三、加大消防整改力度,健全人防消防組織,完善消防設施
1、在酒店經營非常困難的情況下,將通過引資渠道籌集資金投入消防設施建設,為實施消防系統的全面聯動奠定基礎。
2、健全以酒店保安部消防中心為主體,全體員工共同參與消防安全工作的消防隊伍,明確保安部消防員和各部門消防員的消防職責,制定嚴格的消防工作獎懲制度,與保安部各消防員和酒店各部門簽訂消防管理責任書。
3、強化措施,限期完成消防設施整改項目:
(一)二、三樓停業,裝修改造開始動工,消防施工與裝修改造同時進行;一、二、三樓計劃于今年七月底完工。
(二)2~8樓送排風系統四月底動工,十月底完成。
(三)近日做好二、三樓裝修改造的申報工作,屆時請消防大隊的領導給予審核。
(四)待一至三樓裝修改造完工以后,預計x年十二月底實現噴淋系統全部聯動,同時實現自動消防系統的全面聯動。在施工改造過程中,我們將按照消防安全施工要求積極籌措資金,集中精力,聚精會神,力爭將酒店建成滕州消防安全達標單位。
特此報告請批示
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇八
20__年11月10日星期二下午2:30分,在布吉街道辦10樓多功能廳召開了20__年度布吉街道物業商品房小區安全生產指導項目總結會,同時套開了布吉街道住宅小區涉水面源污染排查推進會議。會議由街道物業管理中心譚卓現主任主持,街道領導林峰同志,應急辦、水務管理中心相關負責人出席會議,各社區工作站分管物業負責人及轄區88家商品房小區物業服務企業負責人參加了此次會議。
布吉街道物業協會王齊同志,就今年安全生產指導項目開展的三個工作階段(即:檢查階段、培訓階段、復查整改階段)進行了匯報,并對物業企業在消防安全管理方面存在重點問題進行了剖析。同時,將近期在消防宣傳月組織的消防突擊拉練測評情況進行了通報。
隨后,街道消安委辦占小京主任,就今年安全生產指導檢查工作的通報情況和發現的問題,做了重點工作布署,要求物業服務企業要強化落實消防安全主體責任,切實整改小區內存在的消防安全隱患問題。
為了提高環境質量,解決涉水面污染源,統計和排查化糞池數據,街道水務中心__主任就有關化糞池排查,開通物業巡查員管理賬號等工作,一一進行了講解,并解讀了國家在關涉水面環境整治的通知和通知,明工作職責,督促社區管理員落實好化糞池的統計排查工作。
會議最后,由街道領導林峰同志作出工作指示,他說:“安全工作是至關重要的,關系到社區的和諧穩定、人民群眾的生命和財產安全。一串串數字,這么多的消防安全隱患問題,讓人觸目驚心,物業企業必須要高度重視?!?/p>
一是各企業要開展自檢自查工作,主動的排查和發現更多安全隱患問題。
二是開展企業內部培訓,明確員工的安全崗位責任制,鞏固和加強員工的安全防范意識。
三是各社區要切實督促好物業企業的整改工作落實情況,及時上報整改工作完成進度。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇九
在《xx中小學暑期安全會議》召開后,校領導在認真領會的基礎上對會議精神進行了認真的傳達和學習。根據文件要求及教委保衛科的部署,我校組織有關人員對學校消防安全進行了檢查和進一步的清理?,F將情況做一匯報:
1、查通道是否暢通:
我?,F有安全出口三個,樓內走廊、雙向樓梯及出口無任何雜物,確保消防通道暢通。通向樓外的出口全部安有“安全出口”應急指示燈,在每個樓層的兩側走廊也都安有“安全出口”應急指示燈,樓內共安裝了十個,均能正常使用。
2、查疏散應急燈:
樓內共安有十三盞應急照明燈,均能正常使用,以確保斷電時應急照明。在此基礎上,我想將在體育館內再安裝一盞應急燈,另對應急燈電池使用時間較長的予以更換。
3、查器材:
我校一直沒有消防栓,為此共配備了近70個滅火器,此次經過檢查,均在有效使用期內。另對煙感報警系統進行檢測,均反應靈敏,及時報警。
4、查滅火常識:
在原有的消防常識講座的基礎上,對部分教職工特別是食堂工作人員進行了有關滅火知識的抽查,對于發現問題及時糾正。
5、查標志:
樓梯處畫有上行標志及下行標志,師生一律靠右行避免沖撞。
6、查護欄:
為防盜及防止學生墜樓,原樓內教室及宿舍窗戶安有護窗欄,現均已將護窗欄上半部拆除,在確保學生無墜樓危險的情況下,確保消防通道暢通。
存在隱患:
南區食堂、工人宿舍、北區一間宿舍至今仍為鋁質電線,多次上報教委,但未解決。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十
20__年x月x日下午,消防支隊領導__、__、__蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天及時召集各部門召開“消防隱患排查及整改落實”會議,總經理提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,會后組織餐廳部、維修部、辦公室、安保部相關負責人進行工作布置并展開自查自糾工作。
一、檢查、自查存在的問題:
1、主樓辦公區域:
1)部分末端試水設置在辦公區,并有辦公桌椅遮擋。
2)地下室一層部分安全出口標志、應急照明損壞。
3)及個別樓層防火門閉門器損壞,個別防火門敞開未關閉。
4)一、二層消防栓內消防帶損壞。
5)消防中控機排煙系統存在故障,測試排煙系統中控主機不打印。
6)常閉式防火門開啟,防火卷簾未與中控主機連接。
7)首層電梯旁送風口標識張貼有誤。
8)地下一層水泵房一消火栓泵聯動控制中控室無法自動啟動。
9)地下室樓梯處私加隔斷做臨時用房。
2、附樓客房區:個別樓層防火門未關閉。
3、餐廳區域:
1)樓層常閉防火門未關閉,多處閉門器損壞。
2)地下室安全出口處及消火栓處堆放有雜物。
3)防火巡查、檢查不到位,記錄不完整。
4)部分消火栓水帶損壞。
5)疏散通道、安全出口堆放雜物。
1、消防設備、設施維保、維護不及時。
2、對消防器材檢查不及時、不到位。
3、安全標識標牌損壞未及時更換。
4、私自遮擋消防設施。
5、遮擋、堵塞安全出口。
三、原因分析:
2、做好消防設備日常維護保養工作,有問題要及時與維保單位加強溝通及時予以解決,并要求維保單位定期對設備設施進行維護保養,及時提供相關的保養記錄;對已損壞的消防泵立即通知維保單位限期整改。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十一
20xx年xx月xx日下午,消防支隊領導xxx、xxx、xxx蒞臨我單位視察指導工作,重點對餐廳、地下室進行了檢查,檢查中發現諸多消防安全隱患問題,并給予當面指正提出嚴厲批評。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十二
一、本購物中心對在防火巡查、崗位自查、防火檢查中發現的火災隱患,或其他不安全因素,經確定后,應根據本制度進行相應的處理,相關部門根據各自職責,作好火災隱患的整改工作,不得推諉、拖延。
二、火災隱患包括購物中心保安部防火巡查、崗位自查及防火檢發現的消防安全隱患及公安消防機構檢查確定的火災隱患。
(一)購物中心防火巡查、崗位自查、防火檢查確定的火災隱患:
1、購物中心防火巡查、檢查人員發現下列違反消防安全規定的行為,按照消防安全工作考評和獎懲制度的規定對有關人員進行處理,責令當場改正(下發消防安全違章通知書)并督促落實:
(1)違章使用明火作業或者在營業場違反禁令,吸煙、使用明火的;。
(2)將安全出口上鎖、遮擋,或者占用、堆放物品影響疏散通道的;。
(3)消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的;。
(4)常閉式防火門處于開啟狀態,防火卷簾下堆放物品,影響使用的;。
(5)違章關閉消防設施、切斷消防電源的;。
(6)其他可以當場改正的行為。
2、保安部消防主管通過每日核對巡檢系統數據(通過對比兩個相鄰巡查班次的巡查數據)檢查上述問題的當場改正情況,并存檔備查。
3、巡查、檢查中發現或經部門上報的不能當場改正的消防安全隱患,通過巡檢系統所設功能打印《火災隱患整改通知書》,明確整改的期限和要求,由保安部消防安全責任人簽發,責令相關部門予以整改。
(1)涉及消防設施及重點部位的消防安全隱患,責令物業工程部負責限期整改;。
(2)涉及其他部門的消防安全隱患,責令責任部門消防安全責任人在限期內負責改正。
4、火災隱患整改完畢,保安部消防安全責任人在整改情況記錄上。
簽字并報購物中心消防安全管理人確認簽字后,存檔備查。
5、對一時確有較大困難(時間、技術、資金等方面),確無能力及時整改的消防安全隱患或重大火災隱患,保安部負責提出解決方案并及時上報,由購物中心向上級主管部門報告。
(二)公安消防機構確定的火災隱患:
1、對公安消防機構下發的相關法律文書所確定的消防安全隱患,應在規定期限內改正并寫出火災隱患整改復函,報送公安消防機構。
(1)涉及自動消防設施及重點部位的消防安全隱患,責令物業工程部負責限期整改;。
(2)涉及其他部門的消防安全隱患,責令相關部門消防安全責任人在限期內負責改正。
2、需動用較大數額資金整改、整改起來確有較大困難的消防安全隱患,保安部制定具體整改計劃,內容包括隱患情況、整改方案、整改時限、落實部門等,并經購物中心消防安全責任人批示后由保安部負責落實。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十三
為規范生產車間的現場管理、人員管理和生產流程控制,湘佳南昌辦事處車間整改報告如下:
1、倉庫將現有成品庫存品統計,整理入檔。
2、車間將現有物料庫存品統計,整理入檔。
3、業務和采購參照車間和倉庫現有的庫存,在接到訂單的時候備注庫存數量。
4、名門店下訂單后按時完成車間作業,嚴控每天的訂單完成程度。
5、車間接到訂單,發貨出庫要減掉庫存數量并交財務及時統計。
6、月未及時進行倉庫盤點,財務進行核對入賬。
7、逐步控制工時,減少加班時間。
8、物料損耗的控制,對生產的數量到最后出貨數量的核對,查找物料損耗原因。
9、車間入庫要開入庫單,發貨有倉庫開出庫單,如果出現補貨現象,須開補貨單,且要備注原因有主管簽字,倉庫方能給予補貨。
1、車間主任負責監督車間衛生工作實施情況,負責對車間工作人員的健康狀況進行監控。車間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。
2、整理按各設備、工具、成品、原料等車間定置規定擺放。
3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。
4、墻壁(角)和天花板清潔、無污染、無蛛網、無死角。
5、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網。
6、照明、殺菌燈具保持清潔,無灰塵積壓。
7、桌凳保持干凈,物品堆放整齊。
8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現象。
9、樓梯通道暢通。
10、車間四周責任區內清潔、無垃圾、無煙蒂。
11、廁所、洗手處保持清潔干凈、地面無積集水、墻面無污跡。
1、車間主任負責對車間衛生工作進行內部檢查,發現問題及時督促員工進行糾正,并計入個人每月的工作績效考核。
2、辦公室每周對生產區域進行一次衛生檢查,檢查不合格的,可對相關責任人進行處分。
南昌辦事處。
20xx年x月x日。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十四
大化縣學校安全工作整改通知書(存根)。
(大教安整[20]號):
經查,你單位存在下列問題:。請你單位對上述問題,于20年月日前。否則將追究學校主要負責人和有關人員責任。
檢查人員簽名。
大化瑤族自治縣教育局(蓋章)。
200年月日。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十五
我項目目前已投入使用的總建筑面積為xxxxm2,,其中xxxm2,,xxxm2,。公司領導高度重視消防工作,項目的消防安全工作與規劃設計同時起步。截止到目前,我公司主要開展了以下幾個方面的消防安全工作。
消防硬件的配置是做好消防工作的基礎,我司高度重視消防硬件的配置。在硬件配置上主要是兩個方面.一、嚴格按照《高層民用建筑設計防火規范》和其他相關法規的消防硬件配置要求,目前已投入使用的建筑已經達到了消防安全的硬件配置要求。
目前已經配置了消防滅火器67箱(主要以二氧化碳滅火器為主)、消防柜1個(消防工具具體見附件)。
本次硬件自查也存在兩個問題:
一、增加滅火器的種類。明年將增加推車式滅火器和干粉滅火器的數量。
二、軟件配置方面。
消防軟件配置是做好消防工作的保證,我司消防軟件配置主要是做了以下三個方面的工作。
一、健全消防安全組織,落實消防安全責任。我司形成了以總經理為安全組長、其他部門負責人為直接責任人的消防安全工作小組。由安保部負責人全面負責日常的消防安全工作,把消防安全工作放在各項工作的首要位置。
二、組建了一支消防安全隊伍。首先是在組織結構上單獨設置“消防專員”一職,主要招聘退伍的消防人員,以提高隊伍的消防專業水平。其次是組織參加消防專業培訓。20xx年12月6日——12月11日,我司xx、xx和xxx三名同志參加“消防設施操作員、巡防員”的培訓,三人均以優異的成績獲得畢業證書。最后是加強消防安全演習,鍛煉隊伍的應急處理能力。我司在平時非常注重員工的軍事訓練,尤其是體能訓練,切實提高消防隊伍的實際作戰能力。在11月9日的消防安全宣傳日,我司組織了消防滅火演練,提高了火災事故的處理能力。
三、消防安全培訓方面。我司目前在安保部員工的消防專業知識培訓方面做了很多工作,但是在普通員工的消防安全知識培訓和宣傳還有待加強。
明年我司將形成以新員工消防常識培訓、安保部員工的專業知識培訓和普通員工的日常強化培訓的培訓體系。切實提高我司所有員工的消防安全知識和消防應急處理能力,營造消防安全共建氛圍。
目前我司在日常管理上主要是以下兩個方面:
一、加強消防設備設施的檢查,確保消防設備和工具在發生火災事故能夠正常使用。我司對滅火器的巡查為每周不少于3次、每月1次大型的消防設備性能檢查、每月1次消防探測點的測試。
二、加強重點防火部位的日常巡查,確保及時發現火災隱患。我司對設備房、鍋爐房和有使用明火的部位,實行24小時巡查制度。并逐步形成了以重點區域重點監控和普通部位不定期巡查的日常巡查制度。
通過檢查,我司全體員工的消防意識有了明顯的加強。對于目前存在的問題也有了清醒的認識。我司將以此次自查為契機,切實落實消防安全責任,進一步消除安全隱患,建立更加完善的消防安全長效機制,逐步提升我司的消防安全管理水平,達到上級消防主管部門的各項工作要求和工作規范。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十六
xx居委會建立于1984年,20xx年10月根據宜城撤鎮設街道,合理整合區域資源規模,重新劃分了社區,現荊溪社區東至荊邑路、南至城南河、西至荊溪路、北至南虹河,區域內有荊溪新村、馨蘭苑,現有56幢居民樓,1400余戶家庭,4200多人,是一個純居民居住區,社區內沒有三級以上重點消防單位,只有34家一般單位(即店面商店),小區原是農夾區,現隨著城區發展擴大和歲月流逝,荊溪新村已經成為城中老小區。
我于1997年9月從部隊轉業分配到宜興市公安系統,從事社區民警工作,1998年3月開始負責荊溪社區,至今已經斷斷續續在荊溪十多年,從自己掌握的情況是:荊溪新村的現狀是房屋老舊、設施陳舊、消防設施簡陋,社區居民中老年人多,貧困戶多,智障殘疾人多,相應帶來消防工作責任重、壓力大,但面對現實不氣餒,不畏縮,雖然人力不足、精力不足,辦公資金少、設施條件差(居委會靠租房辦公),但通過自己和居委會人員的共同努力,社區十多年來沒有發生一起火災事故,也沒有居民家中因用電、用氣和用火不當造成后果。我們的做法:
一是健全組織,在社區建立以居委干部、社區民警為主的消防領導小組,組建義務消防志愿者隊伍。
二是利用各種會議講防火的重要性,做到逢會必講,利用各種活動做好宣傳、每年都要利用專欄出消防專輯2—3期,在居民樓道的小黑板上書寫消防標語、在小區拉出消防橫幅,并根據季節特點,搞好防火知識講座,使居民始終保持防火意識和消防重要性的`觀念。
三是結合社區特點,每年分階段要對轄區內的所有店面、單位進行消防隱患檢查,及時發現問題,提出整改意見,消除火災隱患。
四是發揮社區民警上門入戶的時機,及時發現居民家中不安全的習慣和做法及消防安全隱患,及時指出糾正,同時進行必要的消防知識宣傳;同時發揮居民小組長的作用,在每天巡邏中注意發現消防火災苗頭,及時糾正。
十多年來雖然社區居委會經歷了更替變換,但小區的消防安全始終沒放松,也確保了老居民小區的平安。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十七
對于消防局及其相關領導在25日來我公司進行檢查和指導工作所提出的安全隱患我公司高度重視,下午相關領導召開碰頭會,對貴局提出的安全隱患進行了討論,并制定了整改方案。
公司的安全管理工作存在問題,有待于進一步的完善,現場安全設施設備存在安全隱患需要立即整改。會上,主管生產廠長要求大家提高安全認識,更要提高安全意識,從現在起,加強安全宣傳教育工作,嚴查安全隱患,發現一處整改一處,絕不姑息絕不縱容。
公司生產廠長親自主抓整改工作,帶領各科室、工段負責人驗收整改完成工作,對整改中存在的投機取巧、蒙混過關者給予嚴厲處罰,確保整改工作順利完成。
學校消防安全隱患整改情況報告(專業18篇)篇十八
優秀作文推薦!xxx消防大隊:
我公司是入駐開發區的中法合資企業,自企業入駐以來,得到了開發區領導和貴單位的大力支持和扶助,生產經營工作順利,企業發展勢頭良好。在企業發展的過程中,公司領導高度重視消防安全工作,定期組織人員參加消防安全培訓,設置專門的安全主任和安全管理員,制定完善各項消防安全制度,保障消防經費投入,對消防安全工作常抓不懈。就在本月上旬,又組織了一次消防器材的專學題習培網訓。
盡管如此,我們在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。20xx年7月23日,在貴單位來我公司例行消防檢查的過程中,發現存在消防安全隱患6處。
針對存在的消防隱患,公司領導高度重視,當天晚上,連夜召開“消防隱患排查及整改落實”會議,公司董事長提出要確?!跋腊踩珯z查不留死角”,與會人員一致認為,消防安全隱患整改工作不僅關系到建筑物的生死存亡,更事關全體員工的生命和公司財產安全,責任重于泰山,必須同心協力,全力以赴,不惜代價,徹底整改到位。會議決定在原有安全管理架構的基礎上進一步成立以總經理xxx任組長,副總經理xxx、安全主任xxx任副組長,安全員xxx、各部門經理、各工段工段長為成員的“消防安全專項整治領導小組”,針對檢查中發現的消防安全隱患以及消防安全自查工作,提出了具體要求,明確責任到人。布置了各部門自查整改的時間和任務,要求一級抓一級、層層抓落實,部門經理負責制,要一手抓生產、一手抓安全,充分認識到消防安全責任重大,不能存有絲毫的松懈和僥幸心理,安全檢查不留死角,切實維護公司員工的生命安全。會議明確了由工作領導小組每月進行監督和檢查,并將檢查的結果和各責任人的工作考核相掛鉤,對檢查不達標的,堅決停職整改,確保消防安全工作得到有力執行。現就檢查中發現的安全隱患及整改計劃說明如下:
1、二車間某消防箱玻璃門蓋缺失。
2、三車間北側樓道有雜物堆放。
3、三車間某消防箱中消防水帶缺失。
4、三車間某應急燈不能正常點亮。
5、配件倉庫東出口有雜物堆放,擋住通道。
6、消防水管路總閥被關閉。
1、立即派專人訂購二車間某消防箱缺失的玻璃門蓋。
2、立即派專人清理三車間北側樓道堆放的雜物,確保樓梯口暢通。
3、立即派專人訂購三車間某消防箱中缺失的消防水帶。
4、立即派專人更換三車間實效的應急燈。
5、立即派專人清理配件倉庫東出口堆放的雜物,確保通道暢通。
6、抓緊研究方案,爭取在8月底前完成原有消防管路的改造,解決地下漏水的情況。
另外,針對以上安全隱患出現的根本原因,“消防安全專項整治領導小組”要求各部門、各工段必須在第一時間上報有關問題,并決定由安全員每周巡查公司固定的消防器材和樓梯通道,確保及時發現解決可能出現的安全隱患。
1、關閉消防水管路總閥的原因。
20xx年5月,公司財務發現水費異常超高,經仔細排查,確定因開發區土地形成時間較短,地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因為考慮到消防管路流量大,并且大量流水沖擊可能導致地下水土流失,存在大面積沉降安全事故隱患,故公司決定臨時關閉消防水管路總閥,待檢查出破漏管路并修復后再常開消防水管路總閥。
2、地下消防水管路破裂的整改過程。
發現地下消防管路破裂問題后,公司領導高度重視,5月份安排施工隊伍進場,并在5至7月份多次進行地面開挖,以期尋找到地下消防管路的具體破裂地點,但因地下管路情況不明,雖經多次努力,仍然不能找到具體漏點??紤]到情況特殊,公司領導決定采取地面明管重新布線的方案,徹底解決問題。
3、目前存在的困難和進展情況。
決定采取地面明管重新布線的方案后,如何布線成了一個大問題,因為公司車間分布較廣,各車間相對獨立,車輛進出頻繁。加上施工隊不熟悉具體的消防水管路安裝要求,所以尚不能確定具體的改造方案。
盡管困難重重,但是公司領導堅定改造消防水管路的決心毫不動搖。目前,正在考慮請專業設計人員和消防部門會商,共同確定合理可行的改造方案并盡快實施,爭取在8月底前完成改造工作。
1、通過這次對消防隱患的及時整改,堅定了隱患可改、隱患必改的信心。事非經過不知難,只有咬牙堅持之后才能獲得成功。在本次消防檢查發現隱患之前,公司領導就已經將消防隱患的排查整改工作列入了計劃,但由于涉及面廣,對某些消防理論知識的學習領會還總覺得不夠扎實,導致計劃沒有及時付諸實施。消防隱患被發現后,公司全體員工迅速統一思想,樹立信心,痛下決心,保障投入,確保徹底將隱患整改到位。通過這次隱患整改工作,不僅排除火險,更為我們公司加強消防意識,認真落實各項消防措施營造了良好的氛圍。
2、消防隱患暴露出我們在消防知識普及和日常檢查方面的工作還有待加強,公司決定定期對所有消防栓和滅火器材認真檢查,缺損的及時配置和更換,每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項整治領導小組”檢查,互簽責任狀,并建有檢查臺帳,層層落實,做到道口通暢,警示牌醒目,消防安全人人有責。公司決定進一步補充和完善消防預案、三級消防預警及年度消防演練計劃,提高全體員工的消防安全意識和滅火技能,確保消防安全意識貫徹到人,提高公司綜合消防防范能力。
3、隱患整改給長效管理打下了良好基礎。通過具體消防隱患的整改,公司全體員工抓好消防安全的責任感和成就感也隨之高漲,有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺階,開創新局面。今后,我們將進一步健全完善各項消防安全制度,全面落實消防安全責任制,整改各類“習慣性”消防違章,確保長效管理,確?!坝布^硬,軟件不軟”,兩者互為推動、互為促進,形成良性循環。
總之,通過這次對消防隱患的整改,暴露了我們管理中存在的問題,也為我們今后的消防安全管理工作進一步指明了方向,我們決定加快進度,早日完成消防水地下管路改造,并從各個具體方面深入、持久地開展消防安全工作。