施工是指在建筑工程或其他工程項目中進行實際建設和安裝的過程。接下來,我們將為大家介紹一下需要注意的施工細節和操作要點。
弱電施工方案(熱門22篇)篇一
1.1.1.1.雨季施工的管理目標。
根據本標段工程特點,雨季施工期間的工程管理目標注要為以下幾點:
(1)雨季施工主要以預防為主,采用防雨措施及加強截、排水手段,確保雨季。
正常的施工生產,不受季節性氣候的影響。
(2)加強信息反饋,確保施工安全。
1.1.1.2.雨季施工的準備工作。
(1)技術準備:在雨季的施工組織安排要進行充分的優化組合,對于施工中可。
能發生的問題或災害要有充分的對策,雨期前針對工程特點和工期要求,加強對民工、職工的教育管理,充分收集及掌握沈陽地區的氣象及水文資料,及時獲得有關天氣預報資料。
(2)施工場地的布置:對施工現場根據地形對場地內排水系統進行疏通,以保。
證水流暢通,不積水,并要防止四鄰地區地面水倒流進入場內。
(3)機械、機具的準備:在雨季來臨之前,對機電設備的電閘箱要采取防雨、防潮等措施,并嚴格按規范要求安裝接地保護裝置。
1.1.1.3.雨季主要施工措施。
(1)雨季施工的設備管理。
在雨季到來之前,必須做好機電設備的防雨、防潮、防銹蝕、防漏電、防雷擊等措施,管理、用好施工現場的機電設備,確保施工任務的順利完成。
在施工現場比較固定的機電設備,要搭設防雨棚或對電機加防護罩,不。
允許用塑料布包裹。
機電設備的安裝、電氣線路的架設嚴格按照臨時用電方案措施執行。
雨后對各種機電設備,臨時線路,外用腳手架等進行巡視檢查,如發生。
傾斜、變形、下沉、漏電等跡象,應立即標志危險警示并及時修理加固,有嚴重危險的立即停工處理。
施工現場的移動配電箱及施工機具全部使用絕緣防水線。用后應放回工。
地庫房或加以遮蓋防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑內,防止雨水浸泡、淹沒。
雨天作業,機械操作人員應戴絕緣手套,穿雨靴操作。
(2)雨季施工的材料管理。
在倉庫內保管的焊接材料,要保證離地離墻不少于300mm的距離,室內。
要通風干燥,以保證焊材在干燥的環境下保存。
露天存放的鋼材下邊應用道木或方木墊起避免被水浸泡。
材料周圍應有暢通的排水溝以防積水。
(3)雨季施工的焊接管理。
雨季室外焊接時,為了保證焊接質量,室外施焊部位都要有防雨棚,雨。
天沒有防雨設施不準施焊。
電焊條受潮后影響使用,使用前應烘干。
對重要焊口要搭設防雨棚或準備好篷布蓋好在暴風雨突來時保護焊縫。
免受溫度驟變影響焊接質量,當相對濕度大于90%時應停止作業。
在高空作業施焊時,除作好以上幾點的防雨措施外,還需作好防風措施,腳手架必須要搭穩定、牢固,經得起大風。施焊時注意清理干凈周圍的易燃物,以免發生火災,一般在大風天氣應停止施工。
(4)雨季施工的技術質量管理。
與土建配合施工時尤其要注意到:
1)設備預留孔洞做好防雨措施。如施工現場地下部分設備已安裝完畢,要采取措施防止設備受潮、被水浸泡。
2)地下管線的施工要速戰速決,及時下管、試壓、確認驗收回填,不能拖泥帶水。
3)現場中外露的管道或設備,應用塑料布或其它防雨材料蓋好。
室外管線施工時,應在材料、施工條件齊備后再開槽挖土,堆土須研究。
排水路線,要防止雨水浸泡溝槽。挖槽見底后應立即進行下道工序施工,防止雨水含泥沙流進管內,對已鋪好的管道及時進行填土。回填取土時,防止地面水流入溝槽內。
直埋電纜敷設完后,應立即鋪沙,蓋磚及回填夯實,防止下雨時,雨水。
流入溝槽內。
敷設于潮濕場所的電線管路、管口、管子連接處應作密封處理。
1.1.2.1.冬季施工管理目標。
根據本標段工程的工期要求及特點,冬季已進行試運行階段,主要以預防為主,采取措施確保設備不因冬季氣候寒冷而造成的各種意外傷害。確保工程質量。
1.1.2.2.冬季主要施工措施。
冬季施工,要采取防滑措施。
大雪后及時將積雪清掃干凈。
現場臨時用火,要由主管施工員或班組長向用火人員進行消防安全書面交底。
弱電施工方案(熱門22篇)篇二
小區智能化弱電系統的設計工作與普通的單體建筑物的弱電設計不同,智能化弱電系統已經從一棟樓擴展為由幾十棟樓組成的建筑群,涉及室內、室外的弱電系統設計以及與市政管網、園林綠化景觀設計的配合。小區內的弱電工程主要由以下幾個系統構成:可視對講系統,信息通信系統,三網(電視,電話,寬帶)合一,智能一卡通,安全防范系統,停車場管理系統,火災自動報警及消防聯動系統。下面主要介紹幾個系統的設計。
1.可視對講系統設計。
當前小區一般采用的是ya-98型小區聯網式對講系統。該系統的配置為:管理中心機(1臺),圍墻機(若干臺),門口主機(若干臺),聯網控制器(1臺主機配1只),解碼器(8部分機配1只),室內分機(若干部),視頻放大器(7只解碼器配1只),不間斷主機電源(1臺主機配1臺),不間斷可視分機電源(12部分機配1臺),電控鎖或電磁鎖(1個單元配1把),自動閉門器(1個單元配1把)。管理中心機安裝在小區管理中心室或保安室,管理人員或保安人員可以通過它呼叫小區內任意一用戶、監控各單元門口狀況,接收各單元門口機、可入口圍墻機、各用戶分機的呼叫,接收各分機的報警信號。圍墻機安裝在小區的各個總入口,是為了防止閑雜人員進入小區,訪客可以在圍墻機上呼叫住戶。單元門口主機安裝在各單元門口處,訪客可以通過門口機呼叫住戶與其通話,也能呼叫管理中心與其通話,并能實現管理中心,住戶,訪客三方通話。室內分機的功能主要有對講開鎖,防區報警,反呼叫三大功能。解碼器安裝在單元樓層之間,主要在單元主機與用戶分機之間起到信號的轉換、視頻的分配,同時使各用戶分機之間相互隔離。當有某用戶分機出現故障時不會影響到其他住戶分機的工作。聯網控制器安裝在每個單元內對應每臺主機,對整個聯網系統的對講、視頻、數據等信號進行區分、處理,對各單元之間的各類信號進行過濾、隔離、保護。視頻放大器對整個聯網系統內的視頻信號進行中繼、放大,使視頻信號傳輸得更遠,提高各分機視頻信號的質量,保證整個聯網系統視頻信號的穩定性。整個聯網系統中所需的電源由專用電源箱供給,分為12v和18v兩種。12v電源主要供給圍墻機、單元主機、解碼器、電控鎖等設備使用。18v電源主要供給管理中心機、可視分機、視頻放大器等設備使用。
2.信息通信系統的設計。
在室內構建獨立的計算機內部網、電話通信網,統一出口,實現多分機內部通話,自動共享外線,有線電視網絡支持雙向數據節目。光纖到戶,寬帶網絡可給用戶提供:10mbps、100mbps至1gbps的internet接入。
3.三網合一設計。
電信網、廣播電視網和計算機通信網合一。現階段因為其管理和一些技術細節的原因,實際上很難合一,設計上不必多考慮。
4.智能一卡通設計。
實現整個智能化系統集成的各項功能,始終離不開一項貫穿始終的關鍵技術智能身份識別技術。通過該項技術可以實現嚴格意義上的小區“一卡通”智能管理和保安控制、家居安防預警等功能。住戶憑一張授權的ic卡,可用于停車場收費、電子信報箱、電梯樓層控制、出入單元大堂。
5.安全防范系統設計。
小區安全防范的三種基本手段:人防、物防和技防。其中人力防范和實體防范是古已有之的傳統防范手段,它們是安全防范的基礎,隨著科學技術的不斷進步,這些傳統的防范手段也不斷融入新科技的內容。技術防范的概念是在近代科學技術(最初是電子報警技術)用于安全防范領域并逐漸形成的一種獨立防范手段的過程中所產生的一種新的防范概念。技術防范包含:監控、報警、巡更等系統。
1)周邊防范系統。對小區的周邊進行實時監測,同時采用閉路監控系統進行實時監控。在小區圍墻上方采用主動紅外線對射式探測器進行防范,若有不速之客非法入侵,將及時報警,通知安保中心及時處理。周邊防范系統主要由前端探測器部分和主控部分組成。前端探測器部分:根據小區周界各段直線部分的長度,選擇探測有效距離為40米或100米的主動式紅外對射探測器n對,n個邊界接口。主控部分:安保中心的報警控制主機與樓宇對講系統共用1臺管理機,通過接口與電腦連接。閉路監控系統由前端、后端和傳輸部分組成。前端主要由攝像機、鏡頭、云臺、支架和護罩組成。后端由硬盤錄像機、錄像機、畫面處理器、監視器、顯示器、控制系統、電視墻和操作臺組成。傳輸部分有視頻線、控制線和電源線組成。
2)電子巡更系統。該系統主要由信息鈕、巡查棒、通信座、系統管理軟件四部分組成。系統結構框架如下:其工作原理是在每個巡查點設一信息鈕(它是一種無源的只有鈕扣大小不銹鋼封裝的存貯設備),信息鈕中貯存了巡查點的地理信息,巡查員手持不銹鋼巡查棒,到達巡查點時只須用巡查棒輕輕一碰嵌在墻上(或樹上或其它支撐物上)的信息鈕,即把到達該巡查點的。時間、地理位置等數據自動記錄在巡查棒上,巡查員完成巡查后,把巡查棒插入通信座,將巡查員所有的巡查記錄傳送到計算機,系統管理軟件立即顯示出該巡查員巡查的路線、到達每個巡查點的時間和名稱以及漏查的巡查點,并按照要求生成巡檢報告。
6.停車場管理系統設計。
停車場管理系統配置包括停車場控制器、遠距離ic卡讀感器、感應卡(有源卡和無源卡)、自動道閘、車輛感應器、地感線圈、通訊適配器、攝像機、mp4net視頻數字錄像機、傳輸設備、停車場系統管理軟件等。該系統的功能有:圖像對比功能、常用卡管理、自動切換視頻,進出場無沖突、實時監視功能、支持永久卡和臨時卡的工作方式,自動識別,記錄存儲、防砸車功能、滿位檢測功能、支持脫機運行,網絡中斷或pc故障時,停車場系統工作正常、手動控制功能,停電時道閘能正常使用、系統自動維護,數據自動更新,自動檢測復位、停車場控制器支持局域網網絡通訊功能,可實現多個出入口的聯網、各種事件查詢功能,提供攝像的圖片時間查詢、強大的報表功能,能生成各類報表,并提供多功能數據檢索、具有延時、過壓、欠壓自動保護。
7.火災自動報警及消防聯動系統設計。
火災自動報警與消防聯動控制系統是整個小區消防系統的心臟,由它向消防設備、非消防設備發出控制信號,并做出對火災確認后的處理單元。消防聯動控制系統這一職能決定了它的工作可靠性,直接關系到初期火災撲救的成敗。根據小區建筑規模,結合《高層建筑設計防火規范》和《火災自動報警系統設計規范》,應采用控制中心報警系統,即采用區域-集中報警,分散與集中相結合的聯動控制方式。該系統的職責為:控制中心對探測回路進行巡測,當某一探測區域內著火,該處的探測器采集到現場信號,并立即把信號發回控制中心的控制器,控制器將此信號進行判斷,若確認著火,控制器則向火災現場發出聲光報警信號和火災應急廣播,通過聯動控制器向需要聯動的消防設備發出執行信號,并切斷非消防電源,消滅初期火災。
中徽世紀星機電有限公司是機電設備安裝工程的綜合性企業,公司同時具備智能化、消防的施工能力,公司發展至今已經相繼獲得:
機電設備安裝專業承包一級資質。
消防設施工程設計與施工貳級資質。
建筑智能工程設計與施工貳級資質。
城市及道路照明專業承包叁級資質。
管道工程專業承包叁級資質。
化工石油設備管道安裝工程專業承包叁級資質。
安全技術防范行業貳級資質。
電梯安裝工程專業承包企業二級資質以及。
省建設廳頒發的安全生產許可證資質等。公司以機電暖通工程為主,以相關行業為輔業,集銷售、安裝、維修、配件供應一體化服務,不斷進行產業鏈整合和針對性項目投資的工程企業。
地址:安徽省合肥市太湖西路18號國華大廈三樓。
公交站牌溫馨提示:乘公交133、145、158路在下衛站牌下車,乘快速1、14、4、111、116、60、235路在衛崗站牌下車。
弱電施工方案(熱門22篇)篇三
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于xxxx年xx月xx日簽訂合同編號為l2011428-8的《xxxxxx合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。
鑒于:
因甲方資金等方面原因。甲乙雙方本著互利互惠的原則,經友好協商,依據實際情況,在原合同基礎上對原合同條款部分內容進行補償說明,特訂立以下補充協議。
一、協議內容補充部分為:
乙方責任:
1、乙方在xxxx年xx月xx日保證甲方xxx項目具備通電條件。甲方責任:
1、原合同中的一期合同總價(人民幣貳佰伍拾萬元)保證在項目通電前付清。具體付款時間及金額為xxxx年x月xx日付xx萬元,xxxx年xx月xx日付30萬元,xxxx年xx月xx日付40萬元,xxxx年xx月xx日付70萬元。
二、本協議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。本協議與原合同有相互沖突時,以本協議為準。除本協議中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應完全繼續有效。
三、本協議一式貳份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
上一篇:陪護人員誤工工資證明下一篇:房屋轉租補充協議
弱電施工方案(熱門22篇)篇四
乙方:武漢××科技發展有限公司。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關法律、法規之規定,甲、乙雙方經友好協商,就乙方為甲方×××大廈的電梯布線工程進行施工有關事宜,簽訂本合同:
第一條工程概況。
工程名稱:武漢×××大廈電梯布線工程。
工程地點:武漢市黃浦區××路×××號。
工程內容:8臺32層和2臺8層電梯轎箱到電梯機房的布線(含地下三層)。
承包方式:包工、包料、包工期、包質量。
1、開工日:××××年×月×日;竣工日:××××年×月××日。
2、乙方應當嚴格遵守乙方提交并經甲方確定的進度計劃中確定的總日歷工期、各階段工期。工期中已包括法定節假日、現場測試、提交竣工報告的時間、與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時間,并包括政府的各種規定及臨時規定、通告對工期的影響等在內,該等因素不作為延長工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一階段工期,或甲方認為竣工日明顯地變得不能遵守,甲方可要求對本工程的一個或多個部位優先完成而無需增加費用。乙方須無償地對剩余工作無延誤地遵從甲方指示。
第三條工程質量等級。
1、工程質量等級:優良。
2、如本工程質量僅達到合格而未達到優良,乙方應當負責返工以達到優良。如甲方同意接受該質量僅達到合格的工程,乙方應當按建筑面積每平方米500元的標準承擔違約金。
第四條工程造價。
1、單價標準:人民幣×元。該單價一次性包死,不因人工、材料價格漲落等任何因素的變化而調整。該單價已經包含了乙方完成本工程所需的人工費、材料費、安裝費、稅費、施工手續辦理所需費用等乙方完成本合同約定內容所需全部費用,除非本合同另有約定外,甲方無須再向乙方支付任何費用。
2、工程施工過程中,如設計變更或甲方要求變更的,變更部分的工程造價按照人民幣×元的標準結算。
3、本工程總造價暫定為××萬元(大寫:××萬元)人民幣,最終按甲方確認的乙方實際工程量及本合同單價,據實結算。
第五條工地考察。
1、乙方已按甲方要求認真考察了施工現場并充分了解了施工現場位置、周邊情況、儲存空間、作業空間狹窄、起卸限制及任何其它足以影響工期、承包價款之情況。乙方理解不會獨占工作面和工作空間以及施工現場,理解交叉施工、施工等待對工期、價款的影響,亦理解政府管理部門對施工作業方式和時間可能的影響或限制。乙方確認本合同所約定工程造價計價標準,已包括上述因素等對工期、價款的影響。前述因素不予延長工期。乙方保證在約定工期內將符合本合同約定并具備國家規定交付使用條件的工程竣工交付甲方。
2、乙方任何因忽視或誤解上述情況,不得因此提出索賠或工期延長。
3、施工現場以甲方批準的施工組織設計中的施工總平面布置圖為準。
第六條工期的順延。
1、當發生設計變更、工程量增加等,但不影響關鍵線路的,乙方應當自行采取措施,不予延長工期。
2、對以下情況造成的工期延誤,經甲方確認,工期相應順延,雙方的損失由各自承擔:
(2)工程按國家法律、政策或地方政府要求停建或緩建時造成的延誤。
(3)甲方同意順延的其他情況。
3、乙方在以上情況發生后2日內,就延誤的內容向甲方代表提出報告。乙方未按期提出報告的,視為以上情況對工期無影響或雖有影響但乙方有必要措施無需延長工期和增加費用。
4、除雙方明確約定可以順延工期的情況外,其它情況一律不予順延工期。非約定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承擔違約責任。
第七條分包和轉包。
1、乙方應當在合同約定開工日前7日內向甲方提交乙方現場負責人或乙方工地代表、技術人員、安全人員、施工隊長(經理)名單,并附相應的證書。如發生變動,乙方應當提前七日向甲方提交書面報告。乙方必須由其內部職工組成的項目管理人員及技術人員自行完成本工程。甲方發現現場乙方上述人員與乙方所報不符,視為乙方違法分包。
2、甲方保留指定分包的權利。
3、除甲方指定分包外,乙方的其他分包必須事先征得甲方的書面許可。甲方許可的分包商不稱職或者其行為影響項目的`工期(包括階段工期)、質量等,甲方可書面要求乙方將該分包商撤換。
4、乙方違法或違約分包、轉包的,甲方有權解除合同,乙方并應當承擔施工合同總金額20%的違約賠償金。
第八條材料、設備。
1、本工程的所需的全部材料,均由乙方負責,乙方應根據本合同附件一:《乙方采購材料明細》等規定進行采購。該附件作為竣工驗收的標準之一。
2、對于乙方負責采購的材料,甲方有權在施工過程中予以調整,在材料進場前的調整其損失由乙方負責,若材料進場后調整所產生的損失由甲方負責。
甲方調整時,該部分材料的價格采用甲方限價。具體為:乙方應當在采購10日前,向甲方提交采購供應計劃,明確通知擬購材料的產地、品名、規格、質量要求、數量及計劃安裝日期等,甲方在七日內提出限價單,明確其規格、質量要求和限價要求,乙方必須按甲方限價單執行,單價作相應調整。所有材料以甲方確認的施工圖為準、任何調整均以書面通知乙方。
3、材料要求。
(1)乙方在簽訂材料供貨合同前,無償向甲方提供樣品并注明型號、規格、產地、計量單價等內容及材料質保書、產品合格證書、環保認證書,對于進口材料,乙方并應當同時提供原產地證明及商檢報告,經甲方審定、批準后方可采購、使用。該類材料樣品將被封存,作為驗收標準之一。未經甲方書面同意,不得再作任何更改。甲方對任何樣品的封存、認可,并不會解除乙方對材料的質量保證責任。
(2)對于主要材料的供應(無論國產或進口),甲方保留直接采購的權利。
(3)材料規格。
本工程所用材料必須符合規范和圖紙及武漢市有關文件規定所說明的種類和標準要求。任何材料在施工后發現不符合政府有關部門的規范或標準以及合同約定時,乙方必須免費更換其他由甲方認可的合格材料,并不得延長工期期限。
(4)材料試驗、復測。
乙方應遵守政府有關部門的規定,對所有材料的相關性能進行試驗、復測,包括防火阻燃性能、環保等;試驗次數與檢測單位按政府有關部門規定執行。乙方需提供試驗用的材料按規格要求送到指定實驗室進行試驗,支付有關試驗費用(試驗費用由乙方承擔)。試驗合格后才可使用,若試驗結果被認定不合格的材料,均不得用于本工程的任何部位,且需立即搬離施工現常而該批材料采購、運輸、搬遷費用等均由承包商負責。
(5)材料的地域適應性。
乙方需考慮材料對武漢氣候的適應性,尤應注意預防氣候變化造成的變形。
(6)材料的包裝保護。
所有運抵工地現場的材料,必須是全新且完整無缺及有妥善包裝保護(凡需包裝的材料)。免受因搬運、天氣與其他任何情況引起的損壞。在可能情況下,材料在使用前都能保存在原有的包裝箱內或用其他覆蓋物保護。
4、所有材料,乙方應當在材料運進現場前向甲方提供相應的產品合格證、質保書、環保認證書等品質合格證明以及安裝使用技術資料,并應當進行必要的試驗、測試、復檢。否則,相關的材料不得使用,甲方發現使用的,有權要求乙方更換,無論該材料是否質量合格,因此所發生的費用由乙方承擔,工期不予順延。甲方的核實、接受相關文件、報告,并不免除乙方對于材料質量的保證責任,材料的缺陷責任仍由乙方承擔。
5、材料的運輸、裝卸、保管保護。
本工程施工用材料由乙方負責運至倉儲場地卸車并保管保護,運輸、裝卸、保管保護等費用,均由乙方承擔,如施工現場有倉儲場地,甲方可免費提供,沒有倉儲場地或不足的,由乙方自行解決,且不得要求延長工期或增加費用。
第九條工地代表及有關人員。
各方代表及雙方各自確定的文件簽收人。
甲方為:×××、×××。乙方為:××、×××。
1、乙方應當在本合同簽訂的同時,向甲方提交施工組織設計和進度計劃,經甲方確認后,方可進場施工。
2、施工現場及材料的安全保護、防火防盜、消防等工作均由乙方負責。乙方應并配置足夠的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地發生火災。乙方須采取措施使工程免受損壞或受惡劣天氣的影響。
3、甲方負責提供施工用水源、電源接駁位置,但到具體用水用電作業區的二次接線及計量表由乙方自費接駁、安裝,施工水、電費由乙方自行承擔。
4、隱蔽工程在隱蔽前,必須報經甲方代表檢查驗收,否則不得施工,甲方并有權要求重新檢查驗收,因此而造成的損失由乙方承擔,工期不予延長。
5、乙方呈報的一切技術聯系單及施工方案,由乙方承擔責任,甲方的批準,不會減輕或免除乙方的責任。
6、乙方應當確保其具備所承包工程的相應建筑業企業資質。甲方不再負責審核。
7、工程的成品保護:工程竣工驗收合格且交付甲方前的成品保護均由乙方負責(對于成品的損壞由責任方負責)。
乙方工程質量不合格或未達到本合同要求的,或乙方未提供前述檢測報告或不合格的,甲方有權拒付任何費用。
9、乙方必須每天將垃圾集中于甲方在工地的指定地點,采取有效措施保持電梯前室走廊及施工現場的清潔,妥善存放和處置乙方設備或多余的材料,并每天清除一次殘留物、垃圾和甲方認為不再需要的臨時工程設施,避免業主投訴或索賠。
乙方在撤場前,應當清理好工地、清除并運走所有乙方設備、剩余材料、殘物、垃圾和甲方認為不再需要的臨時工程設施,達到能夠交付購房者直至甲方滿意為止,使現場和工程處于清潔和安全的狀況。乙方如未按本合同要求清潔、清理工地的,甲方有權委托他人清理,所發生費用由乙方承擔,甲方可在應付乙方的工程款中扣除。
10、工程開工前及施工過程中,乙方須依據武漢市有關規定和要求報批所有應由施工單位辦理的手續、交納相關費用。如有疏忽,一切經濟和工期上的損失、造成的罰款由乙方負責。
11、乙方須配合甲方或甲方指定人員對乙方工程涉及的電梯系統的調試工作,并根據甲方意見進行整改,直到該系統正常運行。
第十一條已完工程量的確認。
1、乙方應當在完工后五日向甲方提交已完工程量報告、材料采購供應、堆放、使用情況報告、材料采購供應計劃、進度計劃履行情況、延期原因分析、趕工措施等文件,甲方自收到上述全部文件后及時核算已完工程量。乙方應當為甲方審核提供便利條件,并派員參加。
2、甲方代表對乙方未按圖紙或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪費的工程量不予承認,不予順延工期,不給予經濟補償。
第十二條工程款支付。
1、本工程無預付款。
2、全部工程竣工驗收合格、乙方提交完整工程檔案資料且工程交付甲方后7日內,乙方向甲方提交工程結算報告,雙方進行結算,甲方確認工程結算值后30日內,甲方支付至工程結算值的95%。
3、剩余5%為保修金,自保修期滿之日起十日內無息支付給乙方。
4、在甲方支付工程款的同時,乙方應當向甲方出具相應的合法有效的工程款發票。
5、最終的工程造價以雙方結算為準。
6、因任何原因需增加的工程款、費用,均在雙方竣工決算后支付。
第十三條竣工驗收。
1、工程完工具備竣工驗收條件,乙方按國家及地方工程竣工驗收有關規定,對工程質量自檢合格并符合本合同要求的,向甲方提交工程竣工報告及完整竣工資料、其中包括符合竣工備案及交付使用所需的按規定應由乙方辦理的全部文件、資料,然后,甲方組織進行驗收。
2、乙方未按規定執行的,甲方有權拒絕驗收,因此而造成逾期竣工的,乙方應當承擔逾期竣工的責任。甲方如同意驗收,并不免除乙方提交相關報告、文件、資料的義務。
3、工程經竣工驗收合格符合本合同要求、乙方清理好場地可辦理場地移交的,甲方應當簽發竣工驗收合格證,乙方應當在甲方簽發之日起五日內移交全部工程,乙方按期移交全部工程的,甲方簽發竣工驗收合格證之日為竣工日,否則,自乙方實際移交全部工程之日為竣工日。
第十四條保修。
自工程竣工驗收合格符合合同要求并將工程、資料全部移交之日起開始計算保修期,保修期為二年(有防水要求的部位保修期為五年),保修期內由乙方保修并承擔費用。雙方另行簽訂《建筑工程質量保修責任制度》,作為本合同的附件二。
第十五條違約責任。
1、甲方責任。
甲方逾期付款的,每逾期一日,應當按同期銀行貸款基準利率承擔利息。工期不予順延。
2、乙方責任。
除本合同約定的違約責任外,乙方如有下述違約,并應當承擔下列違約責任:
(1)乙方違反各項制度的,相應制度已規定了違約責任的,乙方應當按相應制度規定承擔違約責任、違約金。
(2)乙方未履行任何一項義務的,每逾期一日,應當向甲方承擔每日500元的違約金。逾期超過十日,甲方有權解除合同,乙方應無條件于七日內退常雙方于乙方退場后,按照本合同約定的綜合單價的50%結算工程款。
(3)乙方未經甲方許可停工達十日以上的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于七日內退常雙方于乙方退場后,按照本合同約定的綜合單價的50%結算工程款。
(4)在施工過程中,對于工程質量達不到約定標準的部分,乙方應當根據甲方或監理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合約定標準。但如該乙方違反國家強制性規定,或乙方未按指令或要求整改逾期達14日仍未符合約定標準,或同一部位經兩次指令仍未符合約定標準的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于七日內退常雙方于乙方退場后,按照本合同約定的綜合單價的50%結算工程款。
(5)對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
(6)乙方不得串通甲方相關人員編造虛假簽證等文件,否則,甲方有權追究乙方刑事責任外,同時乙方應當按虛假文件產生的虛報款項的金額向甲方承擔違約金。
3、其他。
(1)因甲方原因合同解除,甲方只承擔因此造成的直接損失,不賠償預期可得利益。
(2)因乙方原因導致解除合同,甲方為完成剩余工作委托其他施工企業繼續施工而需比原合同價格多發生的工程費用,皆由乙方賠償給甲方,甲方在支付其余工程款時予以扣除。
(3)如因乙方原因工程延期或存在質量問題的,除乙方按本合同約定向甲方承擔違約責任外,甲方因此而逾期交房、房屋質量問題需向購房者承擔的違約金、賠償金,甚至購房者退房的一切損失,均由乙方承擔,為此,乙方應當確保工期和質量,并應當在發生質量問題時立即全力解決。
(4)工程質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
第十六條保險。
由乙方負責施工現場的施工安全、施工人員安全,乙方需自行投保施工現場人員人身財產意外傷亡的保險、工程的一切保險及第三者責任險,并承擔其費用。
第十七條竣工日前使用。
下列情況均不視為甲方提前使用,乙方仍應當對工程質量承擔責任:
(1)甲方在臨時使用已完工程的;
(2)經甲方許可的裝飾裝修施工單位進行裝飾裝修施工;
(3)無論何方原因造成的延期,在合同確定的竣工日之后,如工程尚未達到國家規定及合同約定要求時,甲方為履行與他人的買賣合同或租賃合同或為銷售而需使用,減少損失而將工程或其部分交付買方或承租方的或使用的。
第十八條爭議的解決。
雙方因履行本合同發生爭議時,應當協商解決,協商不成時,任何一方均可向工程所在地人民法院起訴。
第十九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
簽署日期:年月日
弱電施工方案(熱門22篇)篇五
設計、供貨、工程安裝、調試與檢測和維護以下弱電系統:
電話系統。
電視系統。
電子周界防越報警子系統。
cctv閉路電視監控子系統。
樓宇可視對講子系統。
背景音樂系統。
三表遠傳系統。
綜合布線子系統。
計算機網絡子系統。
停車場管理子系統。
門禁一卡通系統。
1)本工程為本公司全國重點工程項目,要確保優質工程,以作為全國樣板工程。
2)實行以合同期為目標的項目法施工,全面履行工程合同,保工期、保質量、保交工。
3)采取有效可靠的質量保證措施,創工程優良,并達到優質工程評定條件。
4)建立強有力的項目領導班子,組織一流素質的施工隊伍,采取先進的施工管理方法和施工技術。
5)實現安全生產和文明施工。
1)項目分類計劃和進度控制。
為滿足智能化小區弱電智能系統的要求,系統設計工程師將根據現有系統的開發經驗進行設計。在項目不同開發時間內提交文件檔案,設計審查將與動態測試、系統設計同時進行,以確保系統性能、接口要求適合合同的要求,以保證如期完成整個系統工程。
3)工程修改控制。
項目中的工程修改控制由項目經理提出,工程修改控制將包括工程修改確認、文件檔案、審查、復核等。
4)質量監督管理控制為了保證工程質量,項目組配備質量監督工程師,按照。
iso9000質量管。
理的目標、步驟、辦法完成質量監督管理。
二、弱電總分包項目組織及人員介紹。
2.1。
施工組織總體部署。
1)施工組織總體部署以系統工程理論為指導,輔以流水法,網絡法施工計劃管理,確保。
合同的履行。在規定的工期內完成合同,并且爭創工程質量全優,是我司施工組織總體部署優先考慮的目標。
為了實現上述目標,我司將充分發揮弱電系統各專業設備分包公司的技術特長,并將各專業公司的管理人員和技術人員充實我公司的項目管理班子。
2)施工作業人員配置。
本弱電總分包工程專業人員預計高峰人數:
20名。
其中,管理人員:5名工程技術人員:15名。
由于弱電工程對于人員素質要求較高,故工程技術人員所占比重較大。
2.2項目執行經理。
項目執行經理職責如下:。
執行對弱電各分包公司的合同,協調與各分包的關系,對弱電各分包進行總體管理。對工程進度,質量和成本進行總體控制;組織工程驗收,交工和結算。
負責項目人員組織調配,向辦事處提出人員增減計劃。領導制訂施工計劃,審定各種施工方案。對外重要文件的審定和簽發。
考核,評定項目管理人員的業績。
2.3系統設計工程師。
系統設計工程師直接向項目經理匯報,負責如下系統的設計:
2.3.4。
安裝指導工程師。
直接向項目經理匯報,負責完成項目安裝計劃,其職責如下:
領導和監督管理有關隊伍實現安裝計劃,保證在時間計劃內完成合同要求的安裝。
2.3.5。
調試工程師。
直接向項目經理報告測試和檢驗結果,主要職責如下:建立調試計劃。
與客戶及質保人員一起保證工廠/現場驗收測試符合計劃。
2.3.6。
文檔/合同工程師。
直接向項目經理匯報,負責以下方面的工作:在指定時間內完成設備/原材料發貨。
確保設備/原材料符合說明書、期限和條件保證手冊、說明和有關文檔的歸檔管理。
2.3.7。
質量監督工程師。
解釋和維護項目質量保證計劃,保證高質量的維護項目建立項目的質量標準文檔。
聯系客戶、制造商、子承包者和標準、需求的審批人。
2.3.8。
系統集成軟件工程師集成方案整體規劃。
數據庫及人機界面開發。
2.3.9。
接口軟件工程師。
聯絡子系統廠商,提供系統開放協議編寫對各子系統協議驅動程序。
編寫對各子系統協議驅動程序。
待甲方確定時間等因素后(因總包合同簽定的時間和施工具體項目為不確定因素),我公司會考慮到大樓土建、機電設備安裝、裝修工程的總體進度安排,結合弱電系統自身的特點,定出弱電總分包系統進度安排表。進度安排中主要把握以下三個關鍵環節:
供貨:弱電各子系統的供貨周期為半個月,結合大樓總體施工進度要求,對各系統設備供貨時間作出具體安排。針對不同子系統制定出詳細的交貨時間表。
安裝:弱電系統安裝,要緊密配合暖通風水管道及設備安裝,根據不同階段勞動力需求,投入不同數量的工程人員,滿足施工進度需求。
調試:具備調試條件的系統,先完成調試。
3.2。
工程進度控制。
3.2.1項目進度復核。
項目復核按照項目經理的要求,進行項目執行進度的審核.設計變更控制:設計變更是弱電系統實施過程中,難以避免的問題,如何快速簡捷的處理現場設計變更問題,關系到預定工程進度的實現。如圖為設計變更處理流程圖,簡明表達了變更處理的程序。
月工程報告。
月進度報告按以下格式提交給客戶:
重點。
——報告顯著成績。
進度和狀態。
——報告相關項目執行的進度和狀態。
要預先處理的問題。
預報。
——報告下月將要進行的事項。
每月需維護和更新未完成的工作項目。
4.1質量保證管理。
4.1.1質量控制標準。
智能化小區工程承包合同中有關的技術標準和技術要求。
設計院的施工設計圖紙。
深化設計的施工圖紙。技術規范和技術標準。
監視電視系統設計規范。
綜合布線系統施工標準。
建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準gbj303-88經業主,總包顧問和設計院審批認可的材料,設備。
4.1.2工地質量管理實行崗位責任制項目總經理。
——整個弱電工程質量的領導責任人。
代表公司履行對業主合約的責任。
代表公司執行對分包工程合約的責任。
領導制訂施工計劃,審定各種施工方案和質量標準,并負責督促實施。
領導控制工程質量。
項目執行經理--工程質量的第一責任人。
執行和推進工程總進度計劃,統管用料,統管質量,統管安全。
編制每段工作計劃,并及時調整施工方法,調整施工力量。
組織預審圖紙,提出圖紙上不明確或與標書、規范有差異的地方。
主持各分包工程的每周碰頭例會,及時解決施工上存在的問題。
主持施工方案的制定及審定施工過程中的各項技術措施。質量監督工程師。
——工程質量的具體責任人。
在項目執行經理的指導下,處理工程質量問題。
參與編制施工保證措施。
檢查質量措施執行情況,收集整理技術資料,制定下步工序的質保措施。
——工程質量直接負責人。
在項目經理的指導下,編制施工方案。
在質量員的指導下,處理施工質量問題。
熟悉圖紙,了解工作章程,按圖施工,按章工作,抓好進度,質量,安全。
協調各系統的交叉施工、陪同總包,監理,質量人員進行檢查,及時矯正錯漏問題。
負責回答項目經理,主管對圖紙章程的詢問。文檔/合同管理員。
協助整理施工工程質量檔案,資料的整理、管理檔案資料。
4.1.3。
質量控制措施:
保證工程施工的質量,就是要按照設計要求,選擇合格的材料,經過優化的工序或工作,按照一定的投資額,在預定的工期內,完成弱電系統工程建設。
工程質量必須全方位來保證,(1)加強進場材料和設備的檢查驗收工作:
工程上所用的一切材料和設備必須先送審樣本或樣品,經業主、總包和設計審批認可后才能訂貨。進場時必須隨附合格證,產地證書及驗收文件。
(2)加強技術方案和施工工藝的交底工作:
由工地主管,專業管理人員向施工部門技術負責人交底,明確關鍵性的施工技術問題和主要項目的施工工藝。
施工隊伍由施工隊伍技術負責人向施工員,技術員,質檢員,安全員進行圖紙,施工方法、技術措施及操作要求等方面的交底。
班組由施工員向班組工人交底。
(3)建立質量控制,檢查和驗收制度。
建立施工班組自檢互檢制度。
嚴格質量檢查驗收,施工班組完成分項工程后,必須進行自檢,自檢合格后,報請項目部質量檢查,下道工序施工前必須對上道工序的分項工程再次進行質量檢查驗收。
建立隱蔽工程驗收制度。
預留,預埋工作完工后在澆搗混凝土前施工班組請質量員檢查驗收并且拍照存檔。
建立工程質量檢查驗收檔案管理制度。
工程質量檢查驗收工作一定要有文字記錄,填寫相關的表格資料并經有關責任人簽字認可,存檔備案。
建立工程質量例會制度。
每周五召開一次質量例會,由項目質量管理員主持,各弱電分包技術管理人員參加,分析一周來施工中有關質量問題,主要研究管線工程和設備安裝工程。
加強半成品,成品的保護工作。
(4)加強隱蔽工程預埋電管的保護工作。
混凝土工程結束拆去模板后即清除線盒,束節內的雜物,在接線盒內涂刷防銹漆,防銹漆干燥后再塞上泡沫塑料物保護。
管線,設備安裝分項工程結束,清掃電管,線槽,設備箱內的雜物和垃圾,外露電線,電纜和金屬軟管盤整后置放在線槽或電管上方,避免裝修工作時損壞已經完成的管線,同時派員每天巡視已完成安裝工作的施工區域。
本項目組中設質量監督工程師,負責檢查監督該項目的質量情況,發。
現質量問題及時解決,把影響項目質量的因素減少到最低限度,并依據有關規定將項目實施各階段的質量情況向項目經理報告備案。
本項目組中設質量監督工程師,負責檢查監督該項目的質量情況,發。
現質量問題及時解決,把影響項目質量的因素減少到最低限度,并依據有關規定將項目實施各階段的質量情況向項目經理報告備案。
(1)需求了解:
從實際出發,全面了解客戶的需求,作出切合實際的正確的分析,以此來保證方案設計的質量。
(2)方案設計/最終確認:
根據對用戶需求的分析研究,依據弱電系統的特點,結合本公司專家的理論和實踐經驗,面向當今樓宇技術的發展,為用戶設計出充分滿足需求的、高質量的系統解決方案,并由用戶/設計方最終確認。
(3)提供產品:
前面已經提到,本公司在產品選擇上十分注重質量要求,將為用戶推薦國內及世界知名廠商所生產的產品,其性能質量均滿足國際標準。
(4)測試檢驗:
本公司向客戶提供產品前,首先由工程師進行嚴格的測試檢驗,以確保所提供的產品質量可靠,性能穩定,符合產品說明書的各項要求。
(5)安裝實施:
在安裝實施方面,本公司強調嚴格的作業管理及一流的專業技能,嚴。
格把握產品設備的驗貨、安裝、調試以及試運行等各項環節,在每個環節中都將做到原始記錄清楚,測試數據準確,安裝操作規范,把可能發生的質量問題消滅在萌芽狀態,從而保證整個系統的安裝質量。
(6)技術支持:
良好的技術支持與售后服務是樓宇弱電系統正常運行的可靠保證,也。
是本公司質量保證體系中的重要一環。本公司將依據嚴格的規章制度開展此項工作,有始有終地抓好質量管理,為用戶提供長期的、高質量的技術支持和售后服務。
4.2。
文檔管理。
為了完整、準確地調用、查驗和保管與本項目有關的文件、檔案、資。
料、會議記錄及往來傳真等,按照項目管理制度的有關規定,本項目組必須妥為歸類保管各類資料,查驗和調閱均應履行相應的手續,待合同全部執行完畢后移交或歸檔。在項目執行中或完成后,應向用戶提交下列文檔:
項目方案建議書。
項目最終設計方案(用戶/設計方已確認的)工程進度計劃表/月報表。
相關專業設計變更通知單。
設備裝箱單。
設備到貨及驗貨清單。
系統配置文檔。
系統管理制度。
系統試運行報告。
工程驗收報告。
項目總結。
重要會議記錄。
重要的往來傳真。
其它。
4.3技術管理。
4.3.1保證工程進度措施。
項目施工前,必須作好施工組織總設計,對勞動力、施工機具、材料。
需要量等作好充分的準備,才能保證工程進度。如下圖所示,為施工組織總體設計的程序框圖。直觀表明了施工組織設計的各個環節。
項目施工前,必須作好施工組織總設計,對勞動力、施工機具、材料。
公司的施工隊伍由工程負責人主抓,各管理人員分工負責,形成強有力的領導機構。
公司要組織好各種所需勞動力,提高勞動生產率,保證工程質量,組織好現場各項管理工作。
(8)施工機具與材料準備-----適應工程的特點,按機具計劃提前購制施工機械和專用工具。為配合超高部位安裝,需加工一部分特制工具箱,以便于班組使用和管理。
工長應做好材料計劃,提前做好材料的領用和儲備工作,保證及時供應合格的材料。
為配合超高部位安裝,需加工一部分特制工具箱,以便于班組使用和管理。
工長應做好材料計劃,提前做好材料的領用和儲備工作,保證及時供應合格的材料。.施工人員首先要認真閱讀施工圖紙及有關技術資料,理解設計意圖,制定施工具體方法。
為保證工程安裝質量,所有施工人員要認真學習有關施工驗收規范及質量檢驗評定標準和其它一些規章制度。
在施工中,技術員要對施工班組進行詳細的技術交底,公司可結合本工程特點,組織進行參觀學習。(10)保證工程質量措施-----施工方面認真貫徹工程質量手冊的執行,做到工程質量分級管理,把好質量關。在竣工驗收時達到一次交驗合格,質量達到優良加強現場施工質量檢查,配合專業檢查人員做好檢查,對檢查結果不合格的要認真討論分析,制定糾正及預防措施。
要嚴格按圖紙施工,特別是對進口設備要詳細地閱讀說明書和有關資料,要掌握設備的有關規范和技術要求,各系統安裝工程要編寫施工方案或施工技術措施。
加強原材料和設備的進場檢驗工作,做好記錄,堅持不合格品不施工的原則。
保證施工安全措施。
安全生產工作要嚴肅法規,落實責任,消滅違章,以強化管理為中心,努力提高企業的安全技術管理水平,確保全體施工人員的安全健康。
(1)參加該工程施工人員必須堅持安全第一,預防為主的方針。層層建立崗位責任制,遵守國家和企業的安全規程,在任何情況下不得違章指揮或違章操作。
(2)編制安全技術措施,書面向施工人員交底。
(3)進入現場必須嚴格遵守現場各項規章制度,工長對施工人員要做好現場安全教育,進入現場必須戴好安全帽。
(4)安裝使用的腳手架,使用前必須認真檢查架子有無糟朽現象,有無探頭板,施工周圍應及時清理障礙物,防止釘子扎腳或其它磕碰工傷事故。
(5)施工地點及附近的孔洞必須加蓋牢固,管道豎井其預留鋼筋按需要孔徑切割開洞,防止人員高空墜落和物體墜落傷人等事故的發生。
36v低電壓,潮濕地點作業要穿絕緣膠靴。
(7)生產班組每周要進行一次班組安全活動,并有記錄,查隱患、查漏洞、查麻痹思想,要經常不斷地進行安全教育。
4.3.3。
消防保衛措施。
該大樓施工場地小,料場及生活區地方狹窄,分包隊伍多,人員復雜,底數不清,管理不便,針對上述情況,要做好消防保衛工作。
(8)保衛工作:
選好庫區、料場位置,倉庫門窗要堅固、嚴密,門鎖插銷要齊全,工料離庫要上鎖,庫房要建立嚴格的管理制度。
管理人員要加強責任心,辦事認真,收發料具時要堅持認真登記、清點等制度。
庫房電源控制必須設在外面,下班后斷電,安裝庫門要一律往外開。
貴重器材和設備應指定專人保管,嚴格履行領用、借用、交接等手續。
空調機房、各前端設備安裝就位前,應安裝好門窗,加強安全防范工作以免造成損壞、丟失。
班組工具、量具要有專人負責,下班后要鎖入工具箱內,不得隨便亂放,工具房門窗要牢固,防止工具丟失。
自覺遵守現場出入制度,出入現場主動出示證件。(9)消防方面:
建立健全消防組織,負責消防的人員要時常進行現場巡回檢查,如有特殊情況應及時與有關部門聯系。嚴格執行現場用火制度,主動接受總包消防員的檢查,電、氣焊用火前應先辦理用火手續,并設專人看火。同時電、氣焊工要經常檢查電、氣焊工具是否漏氣、漏電,以防易燃易爆等不安全因素的產生,遇到五級以上大風天氣時,禁止使用明火作業。
施工中如消防管道、設備等設施和其它工程發生沖突時,施工人員不得擅自處理更改,應及時報請甲方和設計單位,經批準后方可更改。
倉庫、料場應配備足夠的消防器材,對易燃材料要集中管理,并設有明顯標志,嚴禁在消火栓周圍堆放設備材料,以確保消防設施道路的暢通。
冬季嚴禁用電爐取暖。
施工人員要嚴格執行現場消防制度及上級有關規定。
4.3.4成品及設備部件的保護措施。
施工人員要認真遵守現場成品保護制度,注意愛護建筑物內的裝修成品設備等設施。
設備安裝前要由有關人員檢查進入現場的重要設備,進行拆箱點件并做好。
記錄,發現缺損及丟失情況,及時反映有關部門.在參加人員不全時,不得隨意拆箱。
設備開箱點件后對于易丟、易損部件應指定專人負責入庫妥善保管。各類小型儀表及進口零部件,在安裝前不要拆包裝,設備搬運時明露在外表面應防止碰撞。
設備開箱點件后對于易丟、易損部件應指定專人負責入庫妥善保管。各類小型儀表及進口零部件,在安裝前不要拆包裝,設備搬運時明露在外表面應防止碰撞。
加強成品保護意識,對有意破壞成品的要給予處罰。
各專業遇有交叉“打架”現象發生時,不得擅自拆改,需經設計、甲方等有關部門協商解決后方可施工。
對于貴重、易損的儀表、零部件盡量在調試之前再進行安裝,必須提前安裝的要采取妥善的保護措施,以防丟失損壞。
4.3.5環境保護措施。
施工現場文明施工管理必須執行上級頒發的場容管理及有關規定,各施。
工隊要有一名管理人員主抓,施工員分區負責,各施工班組均有一人負責文明施工。
施工隊對現場文明施工管理要統一布置,統一安排,每個班組要建立崗位責任制。
工長施工交底時必須對文明施工提出具體要求,重要部位要有切實可行的具體施工及書面交底。
操作地點周圍必須做到整潔,干活腳下清,活完料盡,剔鑿、保溫完成后要隨時清理干靜,將廢料倒在指定地點。
上道工序必須為下道工序積極創造優良的條件,及時做到預留、預埋和暗配工作。
施工現場堆放的成品、材料要整齊,以免影響地區景觀。
4.3.6冬、雨季施工措施。
進入現場的設備、材料必須避免放在低洼處,要將設備墊高,設備露天存放時應加雨布蓋好,以防雨淋日曬,料場周圍應有暢通的排水溝以防積水。
施工機具要有防雨罩或置于遮雨棚內,電氣設備的電源線要懸掛固定,不得拖拉在地,下班后要拉閘斷電。地下設備層機房內應作好防排水措施,防止雨季設備被水淹泡。
冬季施工,應做好五防“防火、防滑、防凍、防風、防煤氣中毒”。管道和。
各類容器中的水要泄凈,防止凍裂設備和管道;冬季放電纜要采取相應的加溫措。
各類容器中的水要泄凈,防止凍裂設備和管道;冬季放電纜要采取相應的加溫措。
4.4施工界面協調管理。
為了確保智能弱電系統工程的順利竣工,并能如期交付使用,我們對配合土。
建總承包方和與機電安裝總承包方工作界面及對分包的管理方案作出以下初步。
考慮:
4.4.1對弱電總包方在工程管理中角色的理解。
我們對土建總承包方和機電安裝總承包方與弱電總分承包之間的隸屬。
關系理解是:弱電總包在組織機構上既從屬于土建總承包方和機電安裝總承包方,又應該有相對的獨立性。弱電總分包在工程進度、設備安裝和其他與土建、安裝有關聯的問題上,應主動與土建總承包方和機電安裝總承包方取得聯系,并按時提供本工程范圍內的各系統有關管道施工圖及其他技術資料。同樣我們也希望在類似問題上土建總承包方和機電安裝總承包方能與弱電總分包能及時溝通,以便雙方協調,共同保證大樓的工程進度和質量。
我們認為弱電總分包在配合土建和安裝總包在預埋管、線、箱、盒、支架、基礎等等的施工方面問題上,應結合消化建施、電施、水施等有關圖紙與在做弱電深化設計的過程中,發現與土建和安裝在結構、預埋件和基礎等方面有不一致的地方,應主動積極配合土建和安裝總包方進行協調。力爭在最短的時間內加以解決,以確保工程的進度和質量。
我們要組建一個現場工作班子,以協調解決土建、安裝和弱電等方面的施工問題。安排固定的專門時間來保證工程例會,參加方由業主、土建、安裝和弱電總分包方等組成。
對于施工中出現問題的解決程序和時間是:各分包系統的問題應由書。
面形式向總包方提出,總包方將在兩個工作日內以書面形式作出答復。總包方出現的問題也應由書面形式向業主、土建和安裝總包方提出,同樣我們也要求業主、土建和安裝總包方在兩個工作日內以書面形式作出答復。
安全和文明施工是項目管理的重要組成部分,對作業者的安全和文明。
施工的意識、素質的培訓與提高,強化作業者的行為控制,既是安全和文明施工的重要內容,也是做好和完成弱電工程承包的主要條件,總包方將全力予以配合。
安全和文明施工是項目管理的重要組成部分,對作業者的安全和文明。
施工的意識、素質的培訓與提高,強化作業者的行為控制,既是安全和文明施工的重要內容,也是做好和完成弱電工程承包的主要條件,總包方將全力予以配合。
安裝過程中需相互配合,確保保質、保量、按時完成。各自承包的工程項目。
在工程進度、施工工序、工程質量、成品保護、安裝預(決)算、隱蔽驗收。
等方面乙方應接收甲方的統一管理。土建總包和相關設備安裝單位在我方進。
場前,為我方提供臨時水、電及相應施工輔助設施,并對我方進行安全交底。
并對其已完成的混凝土內預埋管盒及橋架向我方提供相關圖紙并在現場向。
我方交接,我方發現有問題的部分應以書面形式提交,以便雙方及時作出處。
理。管線及隱蔽工程完工后,按國家有關規定由甲方統一報驗收。
4.4.2土建總包和相關設備安裝單位與弱電總分包方工程界面。
我方負責弱電橋架及管線預埋的設計及施工指導,土建總包負責施工。
弱電總分包方負責對弱電預埋管盒的驗收。
弱電總分包方負責弱電系統的明配管、配線、穿線、理線、打線、線纜端接等工作。
86盒安裝后的縫隙填充、空。
隙填充、補墻工作由土建總包方負責解決。
五、工程實施。
5.1工程實施階段。
lan組網的建筑技術;地板。
配線技術;墻板配線技術;頂棚配線技術;空調方式可變技術;照明線路可變方式技術;等等。
根據我們近年來參與建筑弱電工程的經驗,我們將弱電系統的建設全過程,大致分為以下5個階段構成:
5.1.1初步設計階段。
(14)系統維護優化階段。
我公司作為該項目的深化設計方,其首要任務是與甲方一道準確界定設計需求。
初設文檔必須對用戶需求、技術方案及各子系統作出概略的功能描述;對系統總體設計與設備選型以及工程施工要求作出建議;對建設總經費作出框算,以便甲方決策。
5.1.2深化系統設計階段。
初步方案通過評審(或會審)后,即可轉入深化系統設計階段,最后產生出深化系統設計文檔。
深化系統最終文檔包括以下內容:用戶需求詳細說明。
系統驗收標準與方式工程保障措施。
工程施工進度計劃(網絡圖、橫道圖)。
5.1.3工程實施階段。
工程施工原則上按照深化設計方案進行,如有個別需要修改之處,必須會同設計方與甲方審定,以設計變更通知單的形式由甲方通知乙方。弱電實施階段項目實施分為7個階段,步驟如下:第1階段說明(提交施工圖紙階段):
任務:該施工圖以建筑平面圖為基礎,依照深化的最終設計方案將。
各專業走線、管徑、線徑/數量、設備安裝位置/高度等標識清楚。
相關人員:乙方相關專業設計人員;甲方相關部門工程師。目的:完成施工圖,提交甲方/設計院。第2階段說明(設計最終確認階段):
任務:確認施工圖中所反映的內容(穿管、設備安裝位置/高度等)是否與水電、暖通空調等其它非弱電專業發生沖突。尤其要對碰結構梁、涉及在吊頂內碰撞打架情況嚴格控制,將問題在現場施工前將到最少。
相關人員:甲方相關部門工程師;設計院。
目的:對施工圖紙進行最終修改/確認,作為今后施工/階段驗。
收的依據。
第3階段說明(進場施工階段):
任務:完成所有穿管、放線、預埋的工作,所有線纜須做好文檔(線纜顏色、大致長度、走向、隸屬專業),線纜兩頭須做好標識,且標識要牢固。所用金屬/非金屬管均須符合消防要求,管徑與所穿線纜的數量均須符合相關要求。所有預埋底盒、預留孔洞,其尺寸、安裝高度均須符合相關器材/設備的要求。
相關人員:各專業施工人員、技術督導人員,監理人員。目的:保證施工質量,保證工程進度,確保施工階段性驗收。預留孔洞,其尺寸、安裝高度均須符合相關器材/設備的要求。
相關人員:各專業施工人員、技術督導人員,監理人員。目的:保證施工質量,保證工程進度,確保施工階段性驗收。任務:待所有穿管、放線、預埋的工作完成/簽字驗收后,進行吊頂、粉刷、油漆等工作。相關人員:裝修隊相關人員。
注意事項:必須避免將弱電各專業所預留的預埋底盒、預留孔洞覆蓋掉。第5階段說明(設備安裝調試階段):
在此階段之前,需同時完成另外2項工作:設備驗貨,用戶培訓。任務:依據各子系統設備安裝圖、接線圖表以及相應的設備安裝手冊,同時對照線纜標識記錄表進行接線和設備安裝。相關人員:乙方各專業技術人員,甲方已培訓人員。
目的:完成各子系統設備安裝調試;甲方培訓人員實地操作,熟悉各子系統,為今后系統維護做好準備。第6階段說明(系統試運行階段):
任務:各子系統進入試運行階段,適當調整相關參數,使各子系統進一步達到最佳運行效果。修改、進一步完善各專業文檔。相關人員:甲乙雙方技術人員。
目的:及時發現系統中存在的問題;進一步完善各子系統。第7階段說明(系統維護/優化階段):
任務:依據最終文檔,由甲方相關人員對各子系統進行定期維護。同時提出需進一步完善、增加之功能。
5.2.1安全監控子系統。
施工要點。
按照施工技術圖的要求,明確監控系統中各種設備與攝像機的安裝位置,明確各位置配置的設備型號和安裝尺寸,根據供貨商提供的產品樣本確定安裝要求。
根據監控系統設備供貨商提供的技術參數,配合土建做好各設備安裝所需的預埋和預留位置。
根據監控系統設備供貨商提供的技術參數和施工設計圖紙的要求,配置供電線路和接地裝置。
攝像機應安裝在監視目標附近,不易受外界損傷的地方。其安裝位置不能影響現場設備和工作人員的正常活動。
攝像機的鏡頭應從光源方向對準監視目標,鏡頭應避免受強光直射。
攝像機的安裝應符合《工業電視系統工程設計規范》(gbj115-87)和建筑電氣設計技術規程(jg16–83)“應用電視”中有關規定。線路敷設應符合《工業企業通信設計規范》(gbj42–81)和《建筑電氣設計技術規程》的有關規定。
5.2.2停車場收費管理子系統。
(16)施工技術要點。
根據施工技術圖紙的要求,明確停車場收費管理系統中各種設備的安裝位置,明確各位置所應配置設備型號和安裝尺寸,根據供應商提供的產品樣本,正式確定安裝要求。
a.根據停車場收費系統設備供應商提供的技術參數,配合土建做好設備安裝所需的預埋和預留位置,配置供電線路和接地裝置。
b.入口站、出口站之間連線可采用雙絞屏蔽線。
5.2.3對講及家庭安保管理系統。
(18)施工技術要點。
按照施工技術圖的要求,明確本系統各設備的安裝位置,明確保位置所應配置的設備型號和安裝尺寸,根據供應商提供的產品樣本確定安裝要求。
根據本系統設備供應商提供的技術參數,配合土建做好各設備安。
裝所需的預埋和預留位置,以及配置供電線路和接地位置。設備安裝前應作外觀仔細檢查,在整個安裝過程中要防止機械損壞或外表擦傷,按照供應商提供的技術文件對設備機械部分進行組裝,接通設備、電氣部分的各回路,使其符合技術要求。
對外敷的供電和控制線路,均須校對線路、編號,并作絕緣測試,合格后,再按技術圖紙接線應正確、牢固。
六、弱電總包工程調試驗收。
6.1工程驗收階段。
工程調試驗收共分為四個階段:
(19)定型測試:所有子系統設備除已經測試并具合格證書外,都將按相關標準進行定型測試。
6.2驗收方法。
測試時先用儀器檢查接線是否正確,是否有短路或斷路等現象發生,在確。
認無誤情況下,開始系統內的通電調試。在各子系統聯機調試完成后,進行。
相關子系統的聯網集成調試,達到系統設計功能后交付業主。
調試驗收嚴格遵照合同和國家的有關規定,對各分系統的全部指標進行檢。
驗,并出具驗收測試內容清單。如系統的任何部分在測試中不合格,總包方。
都將進行矯正,并按業主及有關方面要求測試直至沒有問題為止。所有測試。
所需的儀器工具均由總包方負責協調解決,在現場測試前的規定時間內,總。
分包方將提供給業主、設計方一份用于檢測的儀器的詳細資料。整理移交竣。
工文件,編制竣工報告,標準化各分包商的文件格式,并對照實際工程進行。
工程項目的驗收,并承擔相應責任。
6.3驗收文件。
系統驗收文件包括:
在施工圖的基礎上,將系統的最終設備,終端器件的型號名稱、安裝位置、線路連線正確的標注在樓層監控及信息點分布圖上,同時要向業主提供完整的“監控點參數設定表”、“系統框圖”、“系統試運行日登記表”等技術資料,以便業主今后系統的提升和擴展,系統的維護提供一個有據可查的文字檔案,以下是將向業主提供的系統驗收文件的目錄:
系統竣工報告書。
系統監控點數設定表。
系統框圖。
各樓層監控及信息點分布平面圖。
配線管理與網絡連接。
系統測試報告。
用戶培訓文件。
質量保證文件。
系統維護文件。
關鍵系統主要竣工圖。
七、弱電總分包系統維護、售后服務及培訓。
7.1保修期內維修保養。
在保修期內,我公司將免費提供所需的技術服務和定期維修保養,同時提。
供十二小時的緊急維修服務。
維修保養事項包括但不限于以下的內容:
為保持系統的正常運行,定期的檢查保養或易損件更換,包括:提供材料、清理物料及勞務等。
提供維修保養記錄書,以便業主工作人員隨時查閱有關設備的維修保養、部件更換次數、檢查及維修日志等記錄。按照以下要求安排定期維修及檢查:
對所有系統設備進行例行檢查;
設備的清理;
設備的調試;
替換所有不正常的弱電及機電設備的監控設備;
其它。
及時升級軟件版本。
積極配合進一步集成的工作。
7.2售后服務。
巡訪服務:保修期滿以后,我公司將每年進行定期進行2次的客戶巡訪,幫助客戶解決系統運行中遇到的問題。
熱線服務:我公司設有系統維護部門,隨時為客戶提供技術幫助。備品備件:公司將以優惠價格提供備品備件,滿足客戶需求。
保修期滿以后,對客戶提供的服務,我公司將按成本收取一定的合理服務費用。
7.3技術培訓。
我公司將為弱電智能化管理人員提供必要的培訓及全面的有關操作、管理及簡單的故障處理的資料。
(21)操作維護人員培訓。
從現場調試開始,安排業主的有關技術人員與系統集成商工程師一起進行調試工作,進行現場培訓,使有關的技術人員全面了解各子系統技術情況。
(22)工程師培訓。
對業主方的工程師進行控制器編程,中央站軟件編程,系統故障診斷等內容的培訓。
弱電施工方案(熱門22篇)篇六
聯系人:_________。
乙方:_________。
聯系人:_________。
甲乙雙方為_________(地點名稱)弱電綜合布線系統簽訂合同如下:
一、工程概況。
1、工程名稱:_________(地點名稱)弱電綜合布線系統。
2、工程地址:_________。
二、甲乙雙方的。責任和義務。
1、甲方負責協調處理工地現場有關問題,保證現場正常施工的必要條件,
2、乙方應按合同規定的時間施工、完工,在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地點名稱)弱電綜合布線系統(工程量為:約400米金屬橋架安裝;約_________米的管路鋪設;約_________個信息點布線安裝;約_________個機房信息點布線安裝;約_________條室內光纜布線;及協助安裝防雷系統產品、消防系統產品)。
2)提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統一著裝(工作服)在現場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現場,并存放在安全的倉庫。
弱電施工方案(熱門22篇)篇七
工程組織實施是整個項目建設成敗的關鍵,在項目開展前制定出一個切實可行的方案,實現高質量的安全生產,才能向用戶供給一個貼合此刻需求的質量優良的系統,更應為未來的維護和升級供給最大的便利、盡量節儉資金。
智能弱電總包系統的系統工程實施是一個綜合性很強的協調管理工作,其核心是行之有效的管理。江森自控公司與怡海公司作為定位bms系統集成工程設計和項目管理商,擁有iso9001認證,引進國際先進的sixsigma管理理念,堅持“以人為本、共同發展”的企業理念,經過多年來實際工程的磨練,培養并且引進了一批成熟的技術設計人員和項目管理人員群。同時,不斷探索工程實施的模式,組建整體作戰的“聯合艦隊”,實現了將由本公司自我設計、自我工程安裝的身體力行的工程模式轉變為不斷加強自身技術實力、質量保證體系和向外輸出項目管理模式的頭腦智慧型的模式,以控制項目成本、靈活整合組織,以江森與怡海的管理理念融合各個專業的項目施工隊伍,在充分發揮雙方資源的同時,大力開發社會資源優勢,極大提高了承接大型項目的本事。
現將有關我司工程管理的主要資料作一介紹:
一、項目管理。
在項目實施過程中,一方面需要與建設單位、各個專業施工單位進行協調,另一方面還要制定出最佳的工程進度計劃,控制進度、監督質量、搞好安全生產。在不一樣工程階段下資源的配置、組織與協調、質量安全生產是我公司在項目管理中的重點:
1、人力、財力、物力資源的調配。
2、設計、施工、服務環節的進度監管。
3、設計、施工、服務環節的質量監管。
4、設計、施工、服務環節的安全監管。
5、對遵守法律法規的管理。
二、商務管理。
取得智能弱電總包合同以后,需要及時確定選擇合格的設備材料供應廠商并且向其發出定單;合格的產品、充足的供給、及時的貨期是商務管理的核心。
1.總包合同、商品定單等文件的管理。
2.設備供應商的制度。
3.商品貨期的制定與控制。
三、設計管理。
工程的深化設計好與壞是取得一個優良工程的前提。經過與建設單位、設計單位的溝通,對用戶需求進行分析,理解設計單位的設計思想、了解用戶的實際需求,才能做出用戶滿意的深化設計方案。我公司將派出富有經驗的專業技術工程師小組來完成深化設計,邀請專家顧問組成會審小組對各個系統與集成方案進行評議。在弱電系統工程設計中,堅決執行和貫徹國家、行業的技術標準及規范,遵照華為標書的要求進行深化設計:
1、技術標準和規范的建檔。
2、系統設計說明文檔。
3、系統設計圖紙。
4、系統施工圖紙。
5、系統軟件設計與組態文檔。
四、施工管理。
在施工過程中,除了要求施工和技術貼合規范以外,其中也涉及其他專業的管理資料,工程的施工管理之所以必不可少,關鍵在于它的協調和組織的作用,我公司將會采取有效的措施在以下幾個方面切實作好施工管理工作:
1、工程的資格管理(單位資質、人員資格、工具合格)。
2、設備材料的管理(材料審批、驗收制度、倉庫管理)。
3、施工的進度管理(進度計劃、進度執行)。
4、施工的質量管理(驗收制度、成品保護)。
5、施工的安全管理。
6、施工的界面管理。
7、施工的組織管理。
五、工程的技術管理。
工程的技術管理貫穿整個工程施工的全過程,我公司將派出富有經驗的專業技術工程師參加工程的技術督導。執行和貫徹國家、行業的技術標準及規范,嚴格按照智能弱電系統工程設計的要求施工。在供給設備、線材規格、安裝要求、對線記錄、調試工藝、驗收標準等一系列方面進行技術監督和行之有效的管理,其管理資料重申如下:
1、技術標準和規范的管理。
2、安裝工藝的指導與管理。
3、調試作業與管理。
六、工程質量管理。
工程質量管理是我司各項工地工作的綜合反映,我司將會在實際施工中作好以下幾個質量環節,確實作好質量控制、質量檢驗和質量評定:
1、施工圖的規范化和制圖的質量標準。
2、管線施工的質量要求和監督。
3、配線的質量要求和監督。
4、配線施工的質量要求和監督。
5、調試大綱的審核、實施及質量監督。
6、系統運行時的參數統計和質量分析。
7、系統驗收的步驟和方法。
8、系統驗收的質量標準。
9、系統操作與運行管理的規范要求。
10、系統的保養和維修的規范和要求。
11、年檢的記錄和系統運行總結。
七、安全生產管理。
安全生產管理是工程保質保量、如期完工所必不可少的,我方將會在實際施工中作好以下幾個安全生產環節,確實作好安全生產控制、檢查:
1、進入工地的人員安全。
2、倉儲設備的安全保管。
3、安裝設備的成品保護。
第二章施工組織及人員安排。
一、項目組織結構。
1、項目經理職責。
負責整個項目的日常管理與資源調配,推進項目的進行,解決各種緊急事件,公司決定抽調最精干、具有豐富工程經驗的、組織實施過類似大型集成系統工程的高級工程管理人員擔任,采用項目經理負責制,有絕對權利能夠調配本工程現場人力、物力、財力、合伙施工隊和優先使用公司其他工程范疇的資源,保證工程保質保量按時完成。
具體人員:(詳見商務標---參見本項目技術人員一覽表)。
其具體職責是:
1)前期準備階段:分析工程現實,編制具體的工程預算案提交指揮部審核批準后執行,提交進貨計劃表、人力資源計劃及施工進度計劃表,向現場管理、施工技術人員和工程隊下發任務職責書,并組織培訓和項目交底,確立項目獎懲辦法;組建現場工地辦公室和相關管理程序及技術檔案體系。
2)在施工設計階段:配合甲方及弱電總包組織弱電系統方案設計審查會;遵守國家有關設計規程、規范;主持制定系統施工設計方案,制定專業施工設計資料交付文件格式,配合甲方組織系統施工設計圖會審,審查管線圖和安裝圖。
3)施工階段:配合甲方組織弱電系統施工協調會;制定施工工程管理制度;參加工程例會,及時處理相關事務;配合工程監理,協調施工;向甲方工程(推薦打開本站:)代表和指揮部提交工程月、周報和工程進度報告,申請工程進度款;管理協調施工與相關施工單位關系;緊急事件無法處理則與公司指揮部溝通,及時處理相關事務;審核施工隊的施工進度,批準其相關工程進度款;執行工程預算及項目獎懲辦法,簽署工程月、周工地報告,檢查和評估現場各部門的工作任務和業績,召集內部工地現場例會。
4)聯機調試:配合甲方和工程監理,組織驗收。
5)售后服務階段:負責售后服務的計劃和措施的跟蹤、落實。
2、副項目經理。
負責日常管理與資源調配,推進各子系統的進度,解決各種緊急事件,協助項目經理調配本系統現場人力、物力、財力、施工隊保證該系統保質保量按時完成。
具體人員:(詳見商務標---參加本項目技術人員一覽表)。
其具體職責是:
1)前期準備階段:分析系統現實,編制工程預算案提交項目經理,提交該系統進貨計劃表、人力資源計劃及施工進度計劃表,并組織系統培訓和項目交底;參與組建現場工地辦公室和相關管理程序及技術檔案體系。
2)在施工設計階段:配合項目經理組織系統方案設計審查會;遵守國家有關設計規程、規范;主持制定系統施工設計方案,制定專業施工設計資料交付文件格式,配合項目經理組織系統施工設計圖會審,審查管線圖和安裝圖。
3)施工階段:配合項目經理組織弱電系統施工協調會;制定系統施工工程管理制度;參加工程例會,及時處理相關事務;配合項目經理協調系統施工;向項目經理提交工程月、周報和工程進度報告,申請工程進度款;管理協調系統施工與相關施工單位關系;緊急事件無法處理則與項目經理溝通,及時處理相關事務;審核施工隊的施工進度,批準其相關工程進度款;執行工程預算及項目獎懲辦法,簽署工程月、周工地報告,檢查和評估現場各部門的工作任務和業績,召集內部工地現場例會。
4)聯機調試:配合項目經理,組織系統驗收。
3、工程實施的人力資源初步計劃。
從整個施工程序上來看,基本上分為五個階段:系統深化設計、隱弊工程施工及驗收、線路。
鋪設、設備安裝與配線、調試開通等。要求在各個施工過程中,根據土建、水電、暖通、空調等相關專業的進展情景,合理安排勞力和技術力量的配置,做到相對固定又靈活調配,在保證工程質量和工期的前提下,要盡量做到統一,避免重復作業,力爭一次性施工,周密計劃,節儉用工。其人力資源初步計劃如下,但須說明的一點,人力資源計劃是不斷隨著工程情景的進展和變化而改變的,項目部進入現場后必須對人力資源計劃有前瞻性,提前向項目指揮部提出計劃,由項目指揮部統一調配。
系統工程師:每個系統配置1人,任務是,完成系統深化設計、指導設備安裝與配線、完成系統組態、進行系統調試運行開通、組織人員培訓等。
施工工長:每個系統配置1人,任務是,完成預留管槽的驗收、隱弊工程施工及驗收、設備安裝與配線、協助系統調試運行開通等,由資深施工人員擔任,一般由我方合作人派出,負責具體的施工帶隊工作。
弱電施工方案(熱門22篇)篇八
工程組織實施是整個項目建設成敗的關鍵,在項目開展前制定出一個切實可行的方案,實現高質量的安全生產,才能向用戶提供一個符合現在需求的質量優良的系統,更應為未來的維護和升級提供最大的便利、盡量節約資金。
智能弱電總包系統的系統工程實施是一個綜合性很強的協調管理工作,其核心是行之有效的管理。江森自控公司與怡海公司作為定位bms系統集成工程設計和項目管理商,擁有iso9001認證,引進國際先進的sixsigma管理理念,堅持“以人為本、共同發展”的企業理念,經過多年來實際工程的磨練,培養并且引進了一批成熟的技術設計人員和項目管理人員群。同時,不斷探索工程實施的模式,組建整體作戰的“聯合艦隊”,實現了將由本公司自己設計、自己工程安裝的身體力行的工程模式轉變為不斷加強自身技術實力、質量保證體系和向外輸出項目管理模式的頭腦智慧型的模式,以控制項目成本、靈活整合組織,以江森與怡海的管理理念融合各個專業的項目施工隊伍,在充分發揮雙方資源的同時,大力開發社會資源優勢,極大提高了承接大型項目的能力。
現將有關我司工程管理的主要內容作一介紹:
一、項目管理。
在項目實施過程中,一方面需要與建設單位、各個專業施工單位進行協調,另一方面還要制定出最佳的工程進度計劃,控制進度、監督質量、搞好安全生產。在不同工程階段下資源的配置、組織與協調、質量安全生產是我公司在項目管理中的重點:
1、人力、財力、物力資源的調配。
2、設計、施工、服務環節的進度監管。
3、設計、施工、服務環節的質量監管。
4、設計、施工、服務環節的安全監管。
5、對遵守法律法規的管理。
二、商務管理。
合格的產品、充足的供給、及時的貨期是商務管理的核心。
1.總包合同、商品定單等文件的管理。
2.設備供應商的制度。
3.商品貨期的制定與控制。
三、設計管理。
工程的深化設計好與壞是取得一個優良工程的前提。通過與建設單位、設計單位的。
溝通,對用戶需求進行分析,理解設計單位的設計思想、了解用戶的實際需求,才能做出用戶滿意的深化設計方案。在施工過程中,除了要求施工和技術符合規范以外,其中也涉及其他專業的管理內容,工程的施工管理之所以必不可少,關鍵在于它的協調和組織的作用,我公司將會采取有效的措施在以下幾個方面切實作好施工管理工作:
在提供設備、線材規格、安裝要求、對線記錄、調試工藝、驗收標準等一系列方面進行技術監督和行之有效的管理,其管理內容重申如下:
負責整個項目的日常管理與資源調配,推進項目的進行,解決各種緊急事件,公司決定抽調最精干、具有豐富工程經驗的、組織實施過類似大型集成系統工程的高級工程管理人員擔任,采用項目經理負責制,有絕對權利可以調配本工程現場人力、物力、財力、合伙施工隊和優先使用公司其他工程范疇的資源,保證工程保質保量按時完成。
具體人員:(詳見商務標---參見本項目技術人員一覽表)。
其具體職責是:
組建現場工地辦公室和相關管理程序及技術檔案體系。
2)在施工設計階段:配合甲方及弱電總包組織弱電系統方案設計審查會;
遵守國家有關設計規程、規范;
主持制定系統施工設計方案,制定專業施工設計資料交付文件格式,配合甲方組織系統施工設計圖會審,審查管線圖和安裝圖。
3)施工階段:配合甲方組織弱電系統施工協調會;
制定施工工程管理制度;
參加工程例會,及時處理相關事務;
配合工程監理,協調施工;
管理協調施工與相關施工單位關系;
緊急事件無法處理則與公司指揮部溝通,及時處理相關事務;
審核施工隊的施工進度,批準其相關工程進度款;
執行工程預算及項目獎懲辦法,簽署工程月、周工地報告,檢查和評估現場各部門的工作任務和業績,召集內部工地現場例會。
4)聯機調試:配合甲方和工程監理,組織驗收。
5)售后服務階段:負責售后服務的計劃和措施的跟蹤、落實。
2、副項目經理。
負責日常管理與資源調配,推進各子系統的進度,解決各種緊急事件,協助項目經理調配本系統現場人力、物力、財力、施工隊保證該系統保質保量按時完成。
具體人員:
(詳見商務標---參加本項目技術人員一覽表)。
其具體職責是:
參與組建現場工地辦公室和相關管理程序及技術檔案體系。
2)在施工設計階段:配合項目經理組織系統方案設計審查會;
遵守國家有關設計規程、規范;
主持制定系統施工設計方案,制定專業施工設計資料交付文件格式,配合項目經理組織系統施工設計圖會審,審查管線圖和安裝圖。
3)施工階段:配合項目經理組織弱電系統施工協調會;
制定系統施工工程管理制度;
參加工程例會,及時處理相關事務;
配合項目經理協調系統施工;
向項目經理提交工程月、周報和工程進度報告,申請工程進度款;
管理協調系統施工與相關施工單位關系;
緊急事件無法處理則與項目經理溝通,及時處理相關事務;
要求在各個施工過程中,根據土建、水電、暖通、空調等相關專業的進展情況,合理安排勞力和技術力量的配置,做到相對固定又靈活調配,在保證工程質量和工期的前提下,要盡量做到統一,避免重復作業,力爭一次性施工,周密計劃,節約用工。其人力資源初步計劃如下,但須說明的一點,人力資源計劃是不斷隨著工程情況的進展和變化而改變的,項目部進入現場后必須對人力資源計劃有前瞻性,提前向項目指揮部提出計劃,由項目指揮部統一調配。
系統工程師:每個系統配置1人,任務是,完成系統深化設計、指導設備安裝與配線、完成系統組態、進行系統調試運行開通、組織人員培訓等。
施工工長:每個系統配置1人,任務是,完成預留管槽的驗收、隱弊工程施工及驗收、設備安裝與配線、協助系統調試運行開通等,由資深施工人員擔任,一般由我方合作人派出,負責具體的施工帶隊工作。
弱電施工方案(熱門22篇)篇九
考慮本工程弱電工程工程量大、交叉控制點多,擬組織和抽調高素質、具有弱電工程施工經驗的人員經再培訓后,在弱電主管工程師的統一安排下科學組織施工。
(一)系統工藝流程。
(二)主要施工方法。
1、電氣線路安裝。
本項內容包括施工準備、熟悉圖紙,配合土建預留預埋,配管及橋架敷設,線纜敷設。
施工基本參照強電。
需特別注意的是:
b、弱電豎井施工前繪制豎井布置詳圖。
有些系統還需繪制豎井平面布置圖,施工時嚴格遵照執行;
c、共用電視天線系統線纜置于單獨的橋架內,以保證傳輸信號不受干擾;
d、有特異性的線纜敷設方法詳見各子系統安裝方法。
2、保安自動化系統。
停車場管理系統。
a、工藝流程。
b、視頻電纜的接線。
視頻電纜任意一個接頭點都會導致阻抗的不均勻性,接線時嚴格按內導體接線、屏蔽層連接、護套層恢復三步驟進行。
c、云臺及攝像機、防護罩安裝。
安裝前對云臺、攝像機作單機試驗,性能符合要求方可施工。
云臺支架及底座固定平穩、牢固。
攝像機安裝前檢查防護罩加溫刷動作、云臺水平垂直轉角和定值控制、支架固定性和安裝高度、電纜余度等,合格后固定在云臺底座或支吊架上。
d、監控臺、柜、監視器安裝。
集中監控室環境符合要求后方可安裝。
臺柜安裝平穩,立面垂直。
臺柜就位后,按設備裝配圖將監視器、控制器、切換器裝入相應位置,固定于臺面上。
對設備做保護接地。
e、單機調試。
確認線路正常、接線準確后方可進行。
逐一對電動云臺、攝像機、防護罩、控制器、監視器進行單機測試,調整至運行正常,作好記錄。
f、系統調試。
單機運行正常后,依照施工圖對每臺攝像機、電動云臺編號。
逐一開通每一攝像機回路,調整攝像機監視方向、監視區域照明燈具方位,排除視頻接頭處虛焊引起的雜波干擾,調整至回路工作正常。
在操作臺做圖像切換定時連續切換功能試驗及錄像試驗,調整至系統完全符合設計要求。
3、綜合布線系統安裝、調試。
智能建筑綜合布線包括水平子系統、工作子系統、垂直子系統、管理子系統、設備間子系統。
施工嚴格遵照《建筑與建筑群綜合布線系統工程施工及驗收規范cecs89:97》執行。
a、工藝流程。
b、線纜敷設。
鑒于綜合布線系統信息電纜材質的特殊性,布放時注意以下事宜:
(1)布放信息電纜光纜時保持平直,不產生扭絞、打圈現象,不受到外力的擠壓和損傷;
(2)布放纜線的牽引力,嚴格禁止超過纜線允許張力的80%;
c、纜線終端。
(1)數據對絞電纜與插接件及信息插座連接時,嚴格按色標和線對順序卡接;
(2)數據對絞電纜終端時每對對絞線盡量保持扭絞狀態,五類線非扭絞長度不大于13mm,避免形成線間串擾。
(3)對絞電纜跳線長度符合設計要求,不超過5米。
d、設備安裝。
(1)設備房及通訊機房安裝前,檢查環境,確認外裝修工程已符合要求;
(2)機架安裝牢固平直,按施工圖防震要求加固,水平、垂直度符合廠家規定;
(3)接線模塊設備完整,安裝就位標志齊全,面板保持在同一水平面上;
(4)信息插座安裝位置準確,安裝水平、美觀;
(5)信息插座安裝好后加上標簽,以顏色、圖形、文字表示所接終端設備類型;
(6)設備間、交接間進線終端設備兩側的線路均采用行業規定的色標標識。
(7)數字程控交換機采用中國深圳華為技術有限公司產品,屆時由深圳華為專業工程師負責安裝調試。
e、工程電氣測試及系統調試。
系統安裝完后,采用局域網電纜測試儀對信息電纜的長度、接線圖、衰減、近端串擾值、光纜的衰減、反射值等進行測試。
如有未達標準項,調整至合乎標準。
填寫測試報告,作為網絡文檔保存。
基本連接圖:
4、衛星電視和有線電視系統安裝、調試。
電視信號通過vhf和uhf天線、衛星接收用拋物面天線接收下來,然后經濾波放大調制處理后送到主傳輸分配系統,傳輸分配系統不失真地將信號傳送至各用戶終端。
a、天線的安裝。
共用天線的安裝位置依照施工圖標定的位置和高度選定,按基座制安、天線組裝、天線架設三步驟進行。
為使安裝好的天線能承受大風的侵襲,豎桿應加固,用拉繩把拉桿加固在已預埋好的拉線耳環上。
b、前端設備安裝。
箱體安裝應穩固、垂直端正,箱內布線整潔美觀,預留電纜整齊地盤繞在箱內。
c、系統調試。
(1)接收天線的調試。
通過場強的測試找出信號最強、反射雜波最弱的最佳點來調整天線方向,如調整中出現無法擺脫的天線輸出重影,采用升高天線或在天線背后加反射器或反射網的方法消除。
(2)前端部分的調試。
用場強儀或電平儀實際測量前端各設備電視頻道輸出電平,調整至正常值。
通過彩色電視機實際收看前端輸出圖像,調整至圖像層次清晰且明亮。
(3)系統調試。
把天線、前端和傳輸分配系統全部連接起來進行系統調試。
a、將多道電視信號輸入共用天線系統,由干線、分區、各用戶端測量電平進行調整。
b、調整各頻道信號平衡,克服由傳輸分配系統所產生的交、互調現象。
c、調整各補償單元、延長放大器等,使uhf頻段各頻道與vhf頻段各頻道電平輸出基本一致,且有一定梯度,達到用戶電平各頻道平衡。
d、通過實地收看進一步調整各補償單元、延長放大器,調整前端及前端設備,直至每個用戶達到滿意的圖像為止。
5、會議系統、會議中控系統、視頻顯示系統安裝調試。
a、線路工程。
除按常規線路施工,對機房線溝和設備的電線電纜按不同回路,分別進行排線、整理、綁扎,防止引起干擾和反饋。
配線做到正確、可靠、整齊,所有接線焊接或壓接,使用焊劑后清理干凈焊劑殘留物。
b、設備安裝。
在土建頂棚施工完成后,利用腳手架或活動梯按照設計要求的供聲角度對揚聲器、紅外線輻射器、攝像機等進行安裝。
對于已安裝的揚聲器做好相位檢查。
支吊架要能在適當范圍進行角度的調整,調試后對可調部位做封閉處理。
機房設備在機柜設備組合就位后,對單機設備分別加電檢查,按機柜設備組合安裝圖逐臺裝入各機柜,上好螺絲,固定平整。
按設計系統繪制接線圖,校對無誤后進行系統組裝接線。
所有接口要注意電平配合及相位問題。
接插件上機前,進行質量檢查,清理接點污跡后方可使用,以防止短路或接觸不良損壞設備等事故。
c、調試。
6、樓宇自控系統。
本系統將對各區高低壓配電系統、應急母線配電系統、空調系統、給排水系統、電梯等系統進行綜合監視及控制管理,以最經濟的運行提供給大廈最高效、舒適、安全的環境。
a、工藝流程。
b、傳感器安裝。
傳感器安裝前繪制局部安裝詳圖。
安裝要求定位準確、平穩、接線牢固,以保證采樣的準確性。
c、直接數字控制器安裝、中央管理工作站設備安裝。
設備安裝前確認施工環境已達標準。
現場控制器應針對現場環境選擇合適的地點安裝,以便于采樣和控制。
設備安裝好后做好保護接地。
d、監控設備測試、接線。
對監控設備的控制接點做短接試驗,調整至設備控制運作正常。
e、系統調試。
(1)對整個系統進行線路測試,排除線路短路、斷路故障,填寫絕緣電阻測試報告;
(3)給系統主機輸入已調試好的系統軟件,再次檢查線路正常后,對照設計做系統性能測試,逐步調整至系統完全符合要求。
實際施工時將編制詳細的ba系統調試方案。
后方可做系統通電試驗。
7、火災自動報警系統安裝及調試。
本系統有火災自動探測、自動聲光報警、自動和手動聯動相關消防設備、自動和手動進行疏散廣播及獨立的消防通信對講系統等功能。
消防控制中心設在塔樓首層,與保安監空中心合用,內設火災報警控制主機、圖文顯示終端、聯動控制柜、模擬顯示屏、火災應急廣播設備、消防對講電話總機和電梯顯示系統等,可顯示各消防設備的狀態,控制和指揮滅火、疏散。
公共廣播系統:
在樓內公共區域設置一套公共廣播系統,系統主要由前端設備和揚聲器組成,前端設備包括音源、前級控制設備、調音設備和功率放大器等,設在消防保安控制中心。
再公共區域、電梯轎廂、入口大廳、設備房等處社揚聲器。
部分房間帶有音量控制器,如會議室、貴賓休息室、領導休息室等。
在火災或其他緊急狀況下,系統主機和各區域控制器均切換到緊急廣播狀態。
a、工藝流程。
b、元器件、末端裝置安裝。
輸入輸出模塊因其進出線多,接線前做好線的標識,接線準確、牢固。
探頭、揚聲器安裝牢固、美觀,遇到燈具、風口等避開。
c、設備安裝。
安裝前逐項檢查消防中心外裝工程已達設計要求。
設備機柜安裝牢固美觀,水平度、垂直度符合廠家規定。
搬運和安裝時,小心輕放,以免損壞設備內部元件。
逐項對照產品說明進行設備性能測試,調整至各項均符合要求。
在主機中輸入系統程序,調整至正常。
d、線路測試。
對整個系統線路進行測試,排除線路短路、斷路故障,填寫線路絕緣電阻測試報告。
e、控制設備性能測試、接線。
對需控制的相關設備,如水泵、閥、配電箱等首先進行手動測試,功能符合要求后,短接其控制接點,確認正常后接入控制線,接線準確牢固。
f、系統手動調試。
確認線路正常、接線準確后調試方可進行。
調試前把消防主機手動/自動開關置于手動檔。
(1)對消防報警探頭進行噴煙、加溫實驗,調整至報警正常;
(2)模擬手動報警按鈕、消火栓按鈕動作狀態,調整至報警正常;
(3)模擬水流指示器、濕式報警閥火災報警狀態,調整至報警正常;
(4)逐一啟動控制設備按鈕,調整至控制設備動作正常。
g、系統自動調試。
置消防主機手動/自動開關于自動檔,對照消防控制系統設計模擬火情發生狀態,調整至各控制系統動作正常。
實際施工時編制詳細的消防報警控制系統調試方案。
8、弱電系統調試。
逐一檢查各子系統功能,調整至子系統運行正常。
接弱電系統間接口,請系統軟件工程師輸入系統軟件,對照系統功能進行系統聯合調試,調整至弱電整個系統正常。
具體施工時將編制詳細的弱電系統調試方案。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十
弱電工程是電力應用的一個分類。電力應用按照電力輸送功率的強弱可以分為強電與弱電兩類。下面由小編為大家分享弱電施工方案,歡迎大家閱讀瀏覽。
1)一次規劃、分期驗收、適度超前、經濟適用的原則。
一次規劃:總體規劃要從大處著眼,要有超前意識,盡可能預見到明天的發展,留有充分的余地。方案規劃設計強調完整性。在計算機網絡設計方面強調網絡的先進性,網絡核心設備選用功能最齊全,技術較先進的設備,網絡設計一次到位。
分期驗收:總體規劃目標分步實施逐項實現分期驗收。在集成方面,在總方案和監理方一次規劃的基礎之上,進行了分階段實施,制定了完成一個驗收一個的原則。
適度超前:在系統的選型上,分析比較了市場上主流的各種系統,從中優選出技術上較為領先,并有可能成為今后一、二年內主流的系統,作為本工程的實施系統。
經濟適用:選擇了能實現大樓所有弱電系統集成的第一層系統予以實現,投資較少、可靠、實用。它是一個結構緊密、先進適用、面向該用戶的系統,充分體現省政府辦公廳的個性。對于能實現同樣功能的子系統,經過認真分析、篩選,確定出最經濟、實用的系統選型和配置。
2)應用系統第一,管理系統第二。
3)設計合理原則。
該系統主要包括12個子系統:
1. 計算機運行平臺系統
2. 計算機網絡系統
3. 綜合布線系統
4. 視頻點播系統
5. 電子會議室系統
6. 衛星與有線電視系統
7. 樓宇設備管理自動化系統
8. 安全防范系統
9. 機房工程
10. 計算機屏蔽室工程
11. 內網網站及信息資源庫系統
12. 計算機信息網絡安全保密系統
總的來說,信息技術---信息系統工程的支撐技術。信息技術是指語音、數據、圖像等各種信息的產生、發射、接收、收集、檢索、檢測、分配、處理、傳輸及其應用的技術。信息技術是信息科學的`組成部分,而信息科學的研究內容包括:信息的概念和本質(哲學信息論)、信息度量和變換(基本信息論)、信息的提取方法(識別信息論)、信息的傳遞方法(通信理論)、信息的處理機制(智能理論)、信息的再生理論(決策理論)、信息的調節原則(控制理論)、信息的組織理論(系統理論)。通常信息技術包括:信息獲取技術、信息傳輸技術、信息處理技術、信息檢索技術、信息存儲技術、信息顯示技術和信息安全技術等。
具體技術介紹如下:
2、通信技術是現代信息技術的一個重要組成部分,通信的本質是快速、準確地傳送信息。通信技術正在沿著數字化、寬帶化、高速化和智能化、綜合化、網絡化的方向迅速發展。
4、綜合布線技術是將所有電話、數據、圖文、圖像及多媒體設備的布線綜合(或組合)在一套標準的布線系統上,即這種布線綜合所有電話、數據、圖文、圖像及多媒體設備于一個綜合布線系統中。實現了多種信息系統的兼容、共用和互換互調性能。
5、軟件工程技術是一門指導計算機軟件開發和維護的工程技術。它應用計算機科學、數學及管理科學等原理,借鑒傳統工程的原則、方法,創建軟件以達到提高質量,降低成本的目的。其中,計算機科學、數學用于構造模型與算法,工程科學用于制定規范設計范型、評估成本及確定權衡,管理科學用于計劃、資源、質量、成本等管理。軟件工程的方法、工具、過程構成了軟件工程的三要素。
6、多媒體技術是將信息媒體的制作和傳播性質多樣化,即利用一個系統就能制作和傳播的信息形式,如聲音、文字、數據、圖形和影象等多種信息,多媒體技術的另一個意義是采用多種信息載體,如光盤、硬盤來存儲信息。
7、電視監控技術是包括攝象機以及配套設備的布置,攝象機鏡頭的選擇和監視器的選用,主要設備的選型,視頻選切和控制要求的搭配,信號傳輸方式的選擇,系統前端設備電源控制方式的選擇,線路布置,系統的安全等技術。
8、控制網絡技術在智能化工程中的應用可以通過控制網絡通信實現實時數據管理與機電設備運行過程控制。可以實現對智能建筑內機電設備與安全報警管理的遠程監視和數據采集。改善智能建筑內建筑物自動控制系統、安防系統等異構網絡環境的控制與聯動的結構。增強建筑的可用性、可維性。
9、視頻點播實現技術是一種受用戶控制的視頻分配業務,它使每一個用戶可以交互地訪問遠端服務器所存儲的節目源。
10、計算機接地技術:智能系統工程中各專業系統的接地重點是系統工作接地、機房的防靜電接地、電磁屏蔽接地。
11、信息安全技術能夠防止信息受到廣泛的威脅,以確保業務連續性,使業務損害減至最小,使投資回報和業務機會最大。信息安全在此表征為保持下列特征:
(1)保密性:確保該信息僅對已授權訪問的人們才可訪問;
(2)完整性:保護信息及處理方法的準確性和完備性;
(3)可用性:當要求時,確保已授權用戶訪問信息和相關資產。
監理工作是按階段進行的,因此下面分階段描述。
1. 第一階段----項目的準備階段:
按建設方意圖編制招標文件;
參加弱電系統總體設計,進行總體系統方案的評估,在技術方面為建設方把關;
協助建設方建立起對弱電總包和施工安裝單位的監督和管理機制;
協助建設方制定弱電系統工程實施方案及質量保證工作流程,確保工程質量和進度。
1. 第二階段----設備采購階段
參加合同談判,完善合同條款,在技術、價格等方面為建設方把關;
審核供貨商(系統集成商)系統配置、設備采購清單;
審核系統集成方案及系統施工計劃;
審核弱電分系統方案及分系統施工計劃;
1. 第三階段----弱電各系統施工階段
協助建設方協調管理弱電系統施工圖的會審;協助建設方審定施工進度表;
協助建設方協調管理弱電系統的技術交底;
協助建設方協調管理弱電系統與土建和設備安裝公司的配合;
1. 第四階段――設備到貨驗收階段
協助制定設備到貨驗收計劃;
協助核查設備到貨驗收清單;
協助制作設備驗收報告和會簽單。
1. 第五階段――設備安裝與調試階段
制定系統及設備安裝驗收標準和規范書。
制定弱電系統調試考核大綱,使之達到相應設計方案中的技術指標和性能;
負責編寫重大事件備忘錄。
1. 第六階段――系統集成階段
協助建設方制定集成系統平臺調試計劃;
參加對分系統聯調;
協助考核系統試運行;
協助建設方對系統集成中出現的技術問題組織協調和攻關。
負責編寫重大事件備忘錄,提出運行考核報告。
1. 第七階段――系統驗收
協助起草弱電系統驗收大綱;
協助監理系統驗收的實施;
匯集系統驗收報告;
協助整理整個工程的文檔資料。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十一
輕鋼構造修建系統每年以8%的速度增加,施工面積20xx年到達約20xx多萬平方米,其修建構造已逐步深化到大型廠房、庫房、超市、樓堂館所及體育場館等各個領域,而且輕鋼構造修建的區域開展由點、線到面;由沿海經濟發達區域、中部到西部;由大城市、中等城市到城鎮悉數開花,開展勢頭十分迅猛。一起,與國外發達國家對比,歐美日鋼構造修建占房子修建總量的40%(面積),而中國僅占0.5%(面積),可見,中國修建鋼構造尚處于起步期間,尤其是在寓居型低層輕鋼修建尚處于萌發狀況的今日,開展空間十分寬廣。
通過市場調研,當前中國大多數鋼構造彩板屋面漏水表象鉸為嚴峻,在南邊區域該表象更為杰出,甚至有的鋼構造廠家本身廠房、單位發作漏水的表象也層出不窮,漏水首要集中在壓型板搭接、屋面采光帶、檐溝鋼板與水泥墻面銜接等部位。
1、因為資料特性引發的漏水危險:
(1)、金屬板本身導熱系數大,當外界溫度發作較大改變時,因為環境溫差改變大,因溫度改變形成彩鋼板縮短變形而在接口處發作較大位移,因而在金屬板接口部位很簡單發作漏水危險。
(2)、鋼構造系統中,因為構造本身在溫度改變、受風載、雪載等外力的作用下,簡單發作彈性變形,在銜接部位發作位移而發作漏水危險。
(3)、格外部位,因為運用不一樣資料銜接,比方女兒墻與鋼板偉制的循溝銜接處、屋面采光帶等部位,因為應力改變不一樣步,發作漏水危險。
2、房子構造規劃或板型缺點而引發的漏水危險:
(1)、在劇烈的市場競爭中,施工方為接受任務,而-味下降造價,為了節約原料,在構造規劃時,減小房子坡度,甚至有的低于1/20,很簡單發作積水,形成房子漏水。
(2)、因為造價要素,當前輕鋼房子所選用的壓型扳,大多數為波高較低的板型(有用面積大),而且搭接寬度少,當房子積水時,簡單漫過板型搭接部位,發作漏水。
3、地域特征在構造規劃中未得到充分思考而形成防水缺點:
當前在中國輕鋼構造規劃時,并未思考區域氣候差異而選用不一樣的防水辦法,比方在南邊梅雨環境下的防水辦法、沿海區域季臺風環境下的防水辦法以及東北積雪融化時的防水辦法,有其各自的構造特色,選用合適本區域的防水資料。
1、少量技術先進的公司。選用丁基橡膠密封粘結帶,作用極佳。漏水表象很少發作。
2、部分公司選用密封膠條(俗稱膠泥)或丁苯橡膠密封粘結帶。該資料運用壽數短,易老化。運用周期約為‘年’,很簡單老化漏水。
3、當前國內絕大多數公司,選用丙烯酸防水涂料。該涂料凝固后粘接強度低。跟隨性差,易老化,施工進程人為危險多,防水質量不可靠,很簡單漏水。
五、處理金屬板屋面漏水疑問的討論:
1、合理的進行構造規劃,應歸納思考造價、屋面坡度、板型等多種要素,求得最好方案。
2、充分思考修建物地點區域氣候特征,選用合適該區域的防水辦法及資料。
3、因為金屬屋面板的資料特性,一起借鑒國外先進經驗,應選用合適于金屬板屋面的防水資料;如具有較高的粘結強度、好的跟隨性、以及耐候性極佳的丁基橡膠防水密封粘接帶,作為金屬板屋面的配套防水資料。
1、資料特性:丁基橡膠防水密封粘結帶是由丁基橡膠與聚異丁烯共混而成,依照格外的出產配方,通過格外的技術流程出產出來的無溶劑環保型密封粘結資料,具有如下特性:
(1)、優良的機械功能:粘接強度、抗拉強度和延伸率、彈性極佳,關于界面形變和開裂適應性強。
(2)、化學功能十分安穩:具有優良的耐化學特性,耐候性、耐老化性和耐腐蝕性極佳,耐老化性時刻長達20年。
(3)、可靠的運用功能:優良的永久粘接力,尤其是防水性、密封性、耐低溫和跟隨功能極佳,是一般密封條無法比擬的。2、技術特色:運用丁基橡膠密封粘結帶,運用其優良的資料特性,極好的處理了當接口處發作位移,或因應力不一樣步而發作漏水危險的疑問。其技術特色首要表現為:
(1)施工方便快捷。運用密封粘結施工簡潔,無需等待,粘結一次到位,而且粘結外表潔凈,施工十分方便。
(3)修正可靠,技術簡單。防水修正只需在漏水部位選用單面密封粘結帶掩蓋既可,施工簡單,安全可靠。
1、新建鋼構造彩板屋面施工技術;
(1)依據彩板板型或接合部位的間隙、接縫寬度,選用不一樣標準的雙面粘結帶;
(2)將彩板接合部位擦洗潔凈;
(4)撕掉密封膠帶上面的阻隔紙,將接口上層的彩板壓入聯系處,粘合后用手次序揉捏接縫處,使接縫粘接結實。
(5)將固定螺釘擰緊,使粘結帶上下粘結面粘結密實。
2、鋼構造屋面防水修正工程施工技術:依據當前對漏水鋼構造屋面漏水部位、漏水緣由的查詢、剖析及修正后咱們發現首要部位及緣由如下:
(2)、屋面板與水泥墻面聯系處漏水,首要緣由應力不一樣步而導致硅酮膠與粘接面開裂而漏水。針對不一樣的漏水部位及緣由,咱們選用不一樣的技術來進行修正:
a、在第(1)種狀況下,咱們選用如下修正技術:
a、將屋面板搭接處的硅酮膠悉數鏟除掉:
b、將屋面板修正部位彩鋼板擦洗潔凈;
c、依據漏水處接縫狀況選用不一樣標準的單面粘接帶;
d、用單面粘結帶在接縫處直接掩蓋。
e、粘合后次序用手碾壓修正處,使單面粘結在接縫處粘接結實。
b、在第(2)種狀況下,以屋面檐溝與水泥墻面聯系為例,選用如下修正技術:
a、鏟除彩板與水泥墻面接縫處的硅酮膠;
b、將彩板與水泥墻面接合處擦洗潔凈,需求水泥墻面不得起砂,必要時徐刷底層處理劑(聚氨酯:苯=1:2(容積):
c、在彩板與水泥墻面接縫處張貼單面粘結帶,并用手次序碾壓,使粘結帶粘接結實。
1、運用前必須將基面外表的水、油、污垢等鏟除潔凈。
2、金屬屋面防水涂料屬冷施工液體性涂料,應一次粘接到位,不能反復涂刷。
丙烯酸金屬屋面防水系統涂料極好地處理了在鋼構造壓型板屋面中,因配套防水材料本身缺點而漏水的一大難題,其優良的防水作用及簡單的施工技術,使鋼構造壓型板屋面的防水不再是困惑業主及施工單位的難題。以其20年的耐老化期限,真正做到了防水作用與構造同壽數,從根本上消除了壓型板屋面的漏水危險,是優異鋼構造壓型板屋面不可短少的配套防水材料。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十二
共用天線的安裝位置依照施工圖標定的`位置和高度選定,按基座制安、天線組裝、天線架設三步驟進行。弱電施工方案(熱門22篇)篇十三
現階段,為了進一步緩解城市水資源供應緊張的問題,促進社會生產、生活有序進行,需要我國相關部門加快長距離輸水工程的進程。因此,如何設計山區長距離輸水管道制訂施工方案就成為相關部門亟待解決及落實的問題。
本文以福建省廈門市竹壩水庫至梅山水廠輸水項目為例展開相關的敘述。該工程建設的主線長度9.861km,支線長度1.21km,管道直徑為dn1400。在實際的工程建設過程中采用的建筑材料為鋼筒預應力混凝土管。該工程在建設完成之后,日輸水13.0萬m3,輸水流量1.50m3/s。
2.1選線原則。
為了促進山區長距離輸水管道建設質量的提升,需要技術人員應合理選擇輸水管道鋪設線路。如盡可能選擇地面起伏小、線路短、土石方少的路段,從而實現工程建設的經濟效益,減少輸水管的長度。為了確保輸水管工程建設的質量以及鋪設作業的效率,施工單位在工程建設的過程中需要避開沼澤、山脊、河谷等地形,遠離易發生塌方、滑坡地帶,從而減少因為地質災害導致的安全隱患。不僅如此,在山區長距離輸水管道設計及施工過程中,施工單位還可以沿著現有的道路進行管道鋪設作業,從而提高施工效率,并有助于工程建設運行過程中的維護。以該工程為例,在施工過程中,技術人員經過實際考查分析,將大壩建在東溪支流竹壩河段上。該區域距離同安城區僅為9km,且管理站有公路直通壩頭,施工場地大且交通便利,有助于工程建設的開展,方便了后續的管道管理及維護。
在進行壓力水管鋪設作業的過程中,施工單位需要加強對水錘出現可能性的分析,并采取必要的措施,對水錘效應進行清除。此外,在鋪設重力輸水管道時,施工人員需要對通氣孔的規格、間距等參數進行仔細測量,確保其能夠滿足相關的規定。若管道鋪設的區域坡度較大,不利于水資源的運輸,施工人員可以采取開減壓井等措施進行解決[1]。該工程在進行布置規劃的過程中,主要從施工輔助企業、倉儲系統以及生活福利設施等方面進行實際的操作。例如,主要建立了混凝土拌和站、機修站、車保站、綜合加工廠、綜合倉庫、五金倉庫生活、福利用房等(見表1)。
2.3輸水管設置。
一般情況下,為了確保輸水管道工程建設質量,技術人員進行輸水管設計的過程中,需要對給水系統進行全面的分析,依據分期建設安排以及輸水規模等相關內容進行合理、科學的規劃,從而實現安全儲水。事實上,為了滿足不間斷的供水需要,往往需要架設兩條輸水管。若輸水距離較遠,則需要修建一定容量的安全儲水池。在該項工程建設中,施工單位采用了修建儲水池的方式。在施工作業的過程中,施工人員借助1.0m3反鏟進行管溝挖掘作業,并用推土機將挖掘出來的土石進行搬運,確保了工程建設的質量。在挖掘作業結束之后,開始砂石墊層作業,最后在進行輸水管鋪設作業。施工單位采用長度為5m的pccp管進行作業,鋼管則是在現場制管廠內制作加工,隨后運送到溝槽邊按設計要求進行安裝焊接。待管道安裝完畢經檢查驗收后,再分段進行壓水試驗。
2.4加強加壓泵站設計。
該工程位于地形高度差較大、中間起伏較小的區域。基于這種情況,施工單位需要加強加壓泵站的建設,從而提高工程建設的質量。施工單位需要對工程建設區域的地形、地勢、管路水壓等因素進行全面的分析,從而確保加壓泵站位置的科學性以及合理性。除此之外,在進行壓力泵型號、動力等方面選擇的時候,相關技術人員還需要對輸水管道水量的均勻度進行考量,并依據水壓狀況,實現變頻調節功能。
3.1加強野外勘察作業。
山區長距離輸水管道架設作業,往往會受到建設區域的地質、地形等諸多自然因素的影響。因此,勘察設計人員需要加強野外勘察作業,促進相關設計的優化。不僅如此,在實際的施工過程中,勘察人員還要及時掌握相關設施建設的情況。
3.2加強規劃設計方案的論證。
野外勘察作業完成之后,施工單位要對設計方案進行全面的論證,平面布置、輸水管路的走向等影響因素,對相關問題采取的解決措施。除此之外,還需要對水管鋪設的設計環節進行審查。
3.3設計方案的調整與優化。
在工程施工過程中,實際環境的限制及影響,使得施工單位不得不對設計方案進行適時調整及表更,從而實現對于設計內容的優化,促進輸水管道鋪設作業的有序開展。一般而言,施工單位往往需要對管道轉角、豎向位置、平面位置、管道細部等方面內容進行調整與優化,從而促進輸水管道設置作業的開展以及施工建設質量的提高。技術人員需要對給水系統的實際情況進行分析,從而設計方案更加合理、科學。
隨著我國經濟的發展,人們生產、生活對于水資源的需求量日益增加。在這樣的背景之下,需要相關部門加強對水資源的運輸及調配。隨著相關措施的落實以及相關技術的發展,我國的山區長距離輸水管道工程建設質量會日益提升,并最終由此促進相關效益的取得。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十四
為了加強建筑工程冬期施工管理,保證工程質量,結合施工技術不斷發展的特點,特編制本冬期施工方案。
《建筑工程冬期施工技術規程》(jgj104—1997)規定,當室外日平均氣溫連續五天低于5℃即進入冬期施工,當室外日平均氣溫連續五天高于5℃即解除冬期施工。
建筑工程冬期施工,應遵守國家現行有關標準、規范和規程。
1、各級施工管理人員應從思想上高度重視冬期施工準備工作,對冬期施工的各項準備工作應納入生產計劃,應及早安排,抓好落實,確保冬期施工的順利進行。
2、對冬期施工項目應統籌安排,盡量減少不利氣候對施工的影響。
3、現場臨時道路、排水管溝的整修疏通、給排水管網的保溫防凍。
4、冬期施工所需的保溫材料、熱源設備、燃料及外加劑,應按施工進度計劃的要求備足,以滿足施工的需要,所有材料應分別堆放,對易燃品和有毒外加劑應專人保管。
5、冬期施工前,項目經理應對工長、實驗員、材料員、主要工種的班組長、測溫員、電焊工進行冬期施工任務、特點、技術、質量檢測和安全要求的教育。
1、項目部要切實做好冬期施工的各項技術管理工作,在執行常溫施工所必須的各項技術管理制度的基礎上,明確冬期施工的工作內容和職責。
2、要切實加強對施工的組織領導和施工管理,建立健全冬期施工技術責任制、崗位責任制、質量檢驗制、氣象預報與保溫測溫制、技術交底制及外加劑使用管理等項制度。要認真做好各分部、分項工程的技術交底,使各工序都能按照規范和冬期技術措施組織施工,消除質量、安全隱患,確保工程質量。
3、對冬期施工所用的外加劑、原材料加熱、混凝土的養護及試塊的制作以及熱源設備的管理的等項冬期施工措施應專人負責,并做好各項記錄備查。
4、在冬期施工期間,應有專人負責天氣預報工作,隨時掌握氣溫變化和寒流侵襲情況,及時傳遞氣象信息,遇有災害性天氣,應及時項技術負責人匯報,采取防凍措施,并應做好逐日氣象記錄。
5、冬期施工所有外加劑、要求嚴格執行質量認證制度,其技術指標必須符合《混凝土外加劑應用技術規程》(gb50119—20xx)的質量標準,并應有產品合格證和省級以上級別的技術鑒定證書。未通過鑒定或質量不符合標準要求的產品不的在工程中使用。外加劑摻量應符合《混凝土外加劑應用技術規程》(gb50119—20xx)的有關規定,計量應準確。
(一)土方工程。
2、對于土方回填,應將回填用土進行覆蓋保溫,回填前應將基底的冰雪清除干凈。
3、應嚴格控制回填厚度,采用人工夯實時,每層鋪土厚度不得超過20cm,夯實厚度為10-15cm;采用機械夯實時,每層鋪土厚度不得超過30cm,夯實厚度為20-25cm。
(二)砌筑工程。
1、冬期施工所有的材料應嚴格按照設計要求和施工質量驗收規范選用。
2、砌筑采用抗凍砂漿法,并按照“三一”砌筑法進行操作,在常溫條件下砌筑時磚應適當澆水濕潤,在負溫條件下澆水有困難時,應適當增大砂漿稠度,砂漿稠度比常溫下睜大1~3cm,但最大稠度不應超過13cm.
3、應在砌筑前,消除磚和其它塊料表面的凍雪和浮土,下班時砌體的表面不應鋪砂漿,同時應用草簾將砌體表面加以覆蓋。
4、砌筑施工以摻防凍劑為主,防凍劑摻量,應嚴格按試驗室確定的摻量為準。
5、砂漿應在暖棚內用熱水攪拌,并做好運輸和使用過程中的保溫,砂漿的使用溫度不應低于5℃,砌筑時,砂漿的鋪漿長度不宜過長。
6、拌制砂漿的水溫應控制在70~80℃,加料順序為砂—水泥—水,砂漿應隨拌隨用,嚴禁使用隔夜砂漿砌筑。
7、冬期施工時應將砂漿強度等級提高一級。
(三)鋼筋混凝土工程。
1、鋼筋工程。
a、對有負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中要加強管理和檢驗,鋼筋在運輸、加工過程中要注意防止產生撞擊、刻痕等缺陷。
b、鋼筋在負溫條件下進行冷拉、冷彎時,其環境溫度不宜低于-20℃,且冷拉后的鋼筋應逐根進行外觀檢查,其表面不得有缺陷和局部頸縮。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十五
隨著清明節的臨近,新一輪野外用火高峰就要到來,加上近幾年山區植被豐富,累積的枯草樹枝較多,極易引起森林火災。各鄉鎮、街道和相關部門要采取非常手段和非常措施,突出“預防為主、積極撲滅”的方針,制定清明節期間森林防火工作方案,切實抓好森林防火工作。
1、區森林防火指揮部、區教育局聯合印發“致全體學生家長的一封信”,宣傳教育對象為全體學生和家長。
2、市、區森林防火指揮部聯合致全體市、區機關干部的一封信,宣傳教育對象為全體市、區機關干部及其家屬。
3、從3月8日起,組織宣傳車不間斷地到各鄉鎮、街道宣傳森林防火工作。
4、3月21日下午召開全區森林防火工作專題會議,對森林防火工作進行再動員、再部署。
5、組織鄉鎮、街道分管領導、林業站長、森林消防隊長、森林消防隊伍骨干舉辦森林防火知識培訓。
6、通過電視、報刊、廣播等新聞媒體,加強宣傳。
1、清明節期間,區森林防火指揮部組織二十三個巡查組深入到鄉鎮、街道巡查,制止野外違章用火行為。
2、清明節前后,區幾大班子領導到所聯系的鄉鎮、街道督查森林防火工作。
3、視天氣情況,區政府頒發森林防火戒嚴令。
1、區森林警察大隊加大火災案件查辦力度,對肇事者給予刑事、行政、經濟的處罰。
2、區法院、檢察院要加強對森林火災案件的起訴及審判工作,從重從快處理。
1、抓好全區森林消防隊伍的組建和培訓工作。
2、重點抓好區屬五支森林消防隊伍的裝備更新、保險等工作。
1、做好上級有關森林防火文件、會議精神的傳達、貫徹和落實。
2、配合區里宣傳車的巡回宣傳,做好兩封“公開信”的發放工作,有條件的鄉鎮、街道也可自己組織宣傳車巡回宣傳。
3、組織全體干部走村串戶宣傳森林防火工作。
4、在主要路口設卡,勸導、收繳火種,杜絕火源。
5、組織人員做好森林防火重點地段、重點監控的人群(老、弱、癡、殘)的排摸和監管工作,落實專人對重點地段和重點人群的監控。
6、建立巡查員制度,要求每個村都要配好防火巡查勸導人員。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十六
1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。
2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。
3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。
4、家用配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。
5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。
6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
1、首先家用配電箱接線的時候,要看清楚家用配電箱接線圖的設計,不要把零線和火線搞混淆了,如果兩者一旦接錯了的話,就會短路,造成不必要的麻煩。
2、配電箱應用的范圍不同,那么接線的方法就是不同的,如果安裝家用的配電箱,則需要購買進戶線,選用六到十平方左右。
通過漏電開關中的火線連接到家用的總開關電閘,在通過火線連接到各個房間的開關,因為零線是公用的,分開到每個房間就行了。
3、在安裝家用的配電箱之前,一定要把所涉及的設備買齊全,測量家用電路的額定電流以及工作電壓是多少,按照家用的電路的電源進行配置一個相近的配電箱。
1)、質量通病:高低壓成排柜垂直度超差,表面不平齊,接縫間隙超差。
防治措施:安裝前檢驗柜(盤)的幾何尺寸并進行適當調整,認真拼裝,使垂直度偏差不超過1.5mm/m,柜(盤)面平整度成盤排面不超過5mm,柜(盤)面接縫不超過2mm。
2)、質量通病:對柜(盤)不標記柜號、簡圖,導線號牌不標或標識不清,開關功能標注不清。
防治措施:對柜(盤)的編號、功能、簡圖、柜內導線、電纜的標牌、線號均應永久性地標記清楚;開關標注功能或控制項目。
3)、質量通病:配電箱/柜內接地線不能多跟接在一個端子上;軟線未塘錫加線鼻。
防治措施:應單獨分開壓接;軟線要燙錫并且要加相應規格的開口鼻壓接。
4)、質量通病:
a、箱內配線零亂不堪;
b、箱內接地端子卡太低;
c、bv線壓接不標準。
防治措施:
a、箱內配線橫平豎直、整體美觀;
b、按圖集安裝高度執行;
c、bv線壓接按圖集執行。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十七
1、勞動力準備:為確保工程質量、工期,我項目部將在長期在冊的專業施工隊伍中,優選出技術過硬、管理嚴格、組織規范的市政工程施工專業隊,投入到本工程施工中。保證所有隊伍中的所有技術工人均接受過崗位培訓,并考核合格。
2、材料準備:工程開工前根據施工預算的材料分析和施工進度的要求編制材料使用計劃,選擇講質講信的供應商,做好各種材料的采購與供應工作。進場材料加強質量檢查驗收,不合格的不能進場,進場后按要求存放,保證材料的完好。
3、機械準備:工程開工前編制機械使用計劃,機械做到提前進場,確保工程需要。
4、技術準備:編制施工階段施工組織設計。施工前組織技術人員及施工人員進行現場勘察,組織學習招標文件及施工技術規范,編制測量實施大綱。根據本工程工期緊的特點,項目部技術人員隨時針對現場實際情況及時編制相對應的施工方案。
5、其他準備:根據現場勘察:(1)調查施工范圍內的地理環境,水文與地質情況;(2)臨時道路;(3),積極主動與各有關方面的高位協調,使得工程盡早進入實質性施工階段。
項目經理部設專人負責:(a)地方矛盾協調;(b)加強與地方政府及各有關部門的高位協調,為工程順利施工創造良好的施工外部環境。
調查周圍單位、居民區的情況,協同指揮部調解沿線的地方矛盾,并與當地政府、主要交通、電力、供水、通訊、公安、市容、環衛等部門搞好協調。
1、臨時用水:施工前與有關部門召開現場配合會,充分利用周邊的給水設施,并局部埋設臨時上水管線,以滿足施工臨時用水。
2、臨時用電:架設臨時線路提供施工用電。
3、辦公、生活區設置:建立辦公、生活設施點。根據現場調研需現場搭設現場辦公室、職工宿舍。
三、主要施工技術措施。
3、技術準備:
在各項工序施工前進行技術方案編制和交底,提交監理工程師確認。
(1)了解河塘清淤的長度、寬度、深度及工程量,棄方堆放場地,掌握淤泥的界定標準。清淤前應設法探明淤泥厚度,估算淤泥量。對于施工圖中未標明的河塘(含暗塘),應在處理前先探明,上報監理組,由監理組通知項目工程師,會同設計代表現場確認。
(2)清淤可采用挖掘機清淤,對于采用挖機清淤的應輔以人工清淤。
(3)河、塘、溝清淤必須界定土質,應將腐殖質土徹底清除干凈。
(4)項目部人員應在清淤前詳細測繪平、縱、橫斷面圖,以確定淤前高程。
1、進行各河塘抽水工作,由于水域范圍內抽水工程量大,需要合理組織,避免出現河水倒流泡壞換填河塘的情況。
2、河塘在抽水后按照施工組織順序對河塘進行清淤,淤泥放到指定地方,防止污染環境。清淤時根據淤泥厚度用挖掘機清除淤泥和邊清淤邊換填的擠於施工。清淤時采用兩臺挖掘機對位站立進行挖除淤泥,兩臺挖掘機同時作業時,互相應保持一定的安全距離,防止臂架相互碰撞。
3、每處河塘均需由項目部測量人員測量其清淤前、后標高,并繪制相對應的平面圖和斷面圖,由監理復核,必要時由業主指定的測量中心派專人進行復測。其中,河塘平面圖需標明幾何尺寸及其與路基的相對位置;河塘斷面圖要測出各測點清淤前后的高程,繪制出河塘清淤斷面圖,并利用河塘清淤數量計算表計算出該塘的清淤量,由監理簽認后作為質保資料及設計變更的依據。
4、清淤時,原則上不得超過設計深度,如果清至設計深度后存在不良土質,必須由現場監理、設計代表會同業主代表通過現場觀察及試驗作出判別,確屬淤泥的再往下清。
5、清淤前后的現場影像資料,內業資料應及時整理,完善,上報監理組。
1、建立質量保證檢體系,細化工作到人,保證各個工序的責任人一一對應。
2、明確質量目標,嚴格執行質檢程序。
積極響應業主號召,創優良工程,認真組織施工人員和質檢人員學習業主提供的技術規范,明確全優工程的各項要求。按行之有效的質檢程序監控施工過程中每道工序的質量,上一道工序不驗收,下一道工序不準施工。
3、提高、強化全體施工人員的質量思想意識。使職工牢固樹立“質量第一,用戶至上,信譽第一”的思想。
4、加強人員組織和機械投入,配備足夠的管理和施工人員,以利于工程質量的管理和控制。
5、具體保證措施如下。
5.1測量工作。
(1)對所有測量儀器,先標定再使用,施工過程超過標定時間的需重新標定。測量儀器使用過程中如發現有誤差,效驗糾正至滿足要求后再使用。對設計單位交付的測量資料先復核再使用,如果發現問題及時向監理工程師匯報,并會同設計單位補測。
(2)定期對水準、導線控制點復核,復核結果報監理工程師認可。各工序開工前,應校核所有的測量點。加密的控制點需經監理工程師批準后再使用。
5.2試驗工作。
(1)所有用于該項目的試驗儀器均先標定再使用。
(2)對原材料按規范要求做好檢測工作,保證項目施工使用合格材料,不合格的材料堅決清退出場。
(3)加強施工過程試驗檢測工作,每道施工工序均按規范要求的頻率自檢,合格后報監理工程師抽檢,監理工程師批準后再進入下一道工序施工。
(4)做好試驗資料并分類歸檔保存,為工程的質量控制提供可靠的依據。
1、安全目標。
安全目標:零傷亡事故。
2、安全保證措施。
2.1建立安全領導小組。
在項目經理、總工的直接領導下,成立以項目經理為組長,總工程師及安全部負責人為副組長,現場施工員為組員的安全領導小組,各施工隊配備專職安全員,狠抓安全管理。
2.2建立安全生產責任制。
建立安全生產管理網絡,落實安全生產責任制。項目經理部設專職安全員,作業班組設兼職安全員,做到分工明確,責任到人。
2.3加強安全生產教育。
工程開工前,對所有參加本工程施工人員進行安全生產教育,提高全體施工人員的安全思想意識,組織學習《安全技術操作規程》,并結合本工程,制定詳細安全生產措施。
2.4加強施工現場的安全管理。
安全科專職安全員應堅持工地的巡回檢查。各施工班組的專職安全員應跟班作業做好安全檢查。整個施工現場應配備規范的安全標志、標牌,并做到隨時維修和補充。
2.5搞好交通行車安全管理。
2.6施工路段指定專人進行交通管制和疏導,作業區域設立各種安全警示標志,在保證安全施工的前提下,盡量滿足通車要求。
2.7機械、施工運輸車輛的安全措施。
機械、施工運輸車輛的操作人員需經過正規培訓,持證上崗。堅持定期檢驗、維修保養工作,保證其在運行中處于良好的狀態。加強駕駛人員的安全教育和規范管理,固定運輸行車路線,杜絕交通事故的發生,設定行車標志。車輛在公路上行駛,要遵守交通規則。
2.8臨時用電。
2.8.1現場用電必須采用tn-s系統,中性點接地應規范。
2.8.2保護零線(pen)與工作零線(n)分開單獨敷設,不作它用,并采用黃/綠雙色線。保護零線必須在總配電箱處作重復接地,線路較長時在線路的中間和末端作重復接地。保護零線截面不得小于工作零線,且應具有必要的機械強度。
2.8.3保護零線應由第一級漏電保護器電源測的零線引出。
2.8.4電氣設備正常情況下不帶電的金屬外殼、零部件、管道、軌道及靠近帶電部分與金屬圍欄、門等應作保護接零。
2.8.5同一系統供電系統中不得一部分用電設備作保護接零,另一部分用電設備作保護接地。
2.8.6使用漏電保護器:施工用電總配電箱和現場三級配電箱設兩級電流動作型漏電保護器。
2.8.7現場用電實行一機一閘一箱一漏電保護。
2.8.9配電系統線路選用絕緣導線或電纜敷設,埋地敷設應有地面標志牌,應選擇無地下建筑,無重型機械移動的線路敷設。局部路段過路無法埋地敷設時,應穿鋼管保護。
2.8.10系統應由檢修電工進行定期檢修。
2.8.11根據需要設置警衛和紅色信號照明的和事故照明,其電源由現場電源開關電源側引出。
八、文明施工與環境保護。
1、文明施工的主要措施:
1.1組織管理措施。
(1)建立健全管理組織機構。施工現場成立經理項目負責人為組長,生產、技術、質量、安全、消防、保衛、材料、行政衛生等管理人員為成員的文明施工管理組織。
(2)健全管理制度,包括:個人崗位責任制、經濟責任制、獎懲制度、會議制度和各項專業管理制度等。
(3)健全管理資料。
(4)開展競賽。
(5)加強教育培訓工作。
(6)積極推廣應用新技術、新工藝、新設備和現代化管理方法,提高機械化作業程度。
2.2現場管理措施。
(1)施工現場的布置,生產、生活房修建整齊有序,機具、材料堆碼整齊、場地整潔,無臟亂差現象。
(2)合理堆放材料,料場整潔,料具堆碼整齊、穩定、各類物資分類堆放,并有明顯標牌。儲備數量適宜,做到工完料凈。
(3)施工要做到規范化、標準化、制度化,杜絕野蠻施工和違章作業。
(4)文明施工,做到著裝整齊,掛牌上崗,防止野蠻作業。
(5)加強施工現場的保衛工作,禁止閑雜人員進入。
(6)在工程施工前,要事先向業主和有關部門詳細咨詢,擬施工影響范圍內的公用設施和民用設施的設置、拆遷情況。在其未拆遷前,對其采取一切必要措施,加以妥善保護,以免這些設施在工程施工時遭受損壞。
(7)臨時工程或永久工程施工,可能對靠近道路用地的公共設施和民用設施產生影響,則事先必須通知這些設施的代表,并在他們在場的情況下才能施工作業。
(8)積極聯系當地政府和群眾,了解當地民風民俗,尊重民族的宗教信仰和生活習慣,處理好當地政府和群眾的關系,不與百姓發生沖突。教育職工嚴格遵守法律、法規和當地的規章制度。杜絕俠偷盜、斗毆等違法現象發生。
2、環境保護。
(1)建立文明施工環保、水土保持和文明施工管理體系,完善管理制度。
(2)項目部成立施工環保、水土保持領導小組,指定一名副經理主抓施工環保、水土和文明施工工作,結合現場實際情況制定施工環保、水土保持和文明施工管理細則,上報業主及監理工程師同意后實施。
(3)制定施工環保、水土保持、文明施工、施工現場管理、施工秩序管理、施工安全管理細則,并認真落實,將施工環保、水土保持和文明施工與各作業班組和管理人員資金分別掛鉤。項目經理部每十日執行一次施工環保、水土保持和文明施工檢查,發現問題及時整改。
(4)施工期間保護環境,保護綠化,保護好已成建筑物、路面、不損壞、不污染,完成時徹底清場,恢復原有道路、設施并將工地及周圍環境清理整潔,做到工完、料清、場地潔凈,達到一次順利交付。
2.2污染防止措施。
(1)棄土堆、施工棄碴按業主或監理員和工程師指定位置放棄,嚴禁倒入水庫、河道,農田,防止造成污染。
(2)路基排水系統要盡早完成,邊坡盡早防護,減輕水土流失。
(3)橋涵基坑棄碴要及時運走,盡快恢復河道原貌。
(4)臨時工程的土石方運輸通過正式公路時,汽車要加高車廂擋板,在公路上和居民區周圍不掉碴、無揚塵。規劃區棄土也要平整,加設防護設施。
(5)各種施工、生活污水、污油、化工廢料不得隨意排放,必須按經處理后再排放。
(6)各住地、工點、設垃圾貯運站,生活垃圾集中收集后,與當地環保部門協商處理。
(7)所有因施工需要而修建的臨時設施,必須在簽發交工證書后,要及時清除,運出設備和剩余材料,并保持現場和施工場地整潔,達到監理工程師滿意的狀況。
2.3噪音控制措施。
(1)合理分布動力機械工作場所,盡量避免同處運行轉多的運力機械設備。
(2)對空壓機、發電機等噪音超標的機械設備,采用裝**器來降低噪音。施工期間盡量避免夜間作業,影響當地群眾休息。
2.4減少粉塵措施。
作業場地及運輸車輛應及時清掃、沖洗,保證場地及車輛的清潔。嚴禁在場地內燃燒各種垃圾廢棄物。
2.5水土保持措施。
(1)永久用地按設計要求,及時進行綠化、漿砌片石等防護工程,防止沖刷和水土流失。所有借、棄土場做好排水和綠化,修建擋土墻,避免土沖入農田、河道等。
(2)其它永久用地范圍內的裸露地表都用植被覆蓋進行綠化。
(3)施工垃圾嚴禁傾瀉于河床,擠占河道中其它排灌、排水設施,以防止洪水、泥石流等災害發生。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十八
3、工程現場勘察調研資料;4、現行設計、施工及驗收規范。
1、安全的原則。
嚴格遵守國家法律法規,認真貫徹工程建設的各項方針和政策,嚴格執行ohsms18000、iso14000及工程建設程序。始終按照技術可靠、措施得力、確保安全的原則確定施工方案,制定可靠合理的安全措施并將安全措施落實到位,在確保萬無一失的前提下組織施工。
2、方案優化的原則。
遵循建筑施工工藝及其技術規律,遵循招標文件的技術要求,優化施工程序和方案,采用多種施工方案進行可行性、成本及技術比較,選擇最佳的施工方案。
3、確保工期的原則。
合理安排進度,運用現代管理方法,組織有節奏、均衡、連續的施工,搞好工序銜接,實施進度監控,確保實現工期目標。
4、科學配置的原則。
選派施工經驗豐富且有類似工程經歷的施工管理人員,投入專業化施工隊伍和高效先進的施工設備,提高勞動生產率,努力縮短工期,降低工程成本。
5、合理布置的原則。
盡可能減少施工設施,合理儲存材料物資,減少運輸工作量。合理安排生產、生活場地,減少用地。排泥管線通過現場調研,選擇最短且無干擾的路徑進行布置。
6、廉正的原則。
我單位鄭重承諾:在工程招投標期間和施工期間(若中標)堅決遵守國家法律和政策,不采取任何不正當行為謀取利益。
質量是企業的信譽,是企業的生命,切實保證工程質量是企業的根本宗旨。因此,本工程項目施工中,我公司將嚴格遵守招標文件中的質量保證要求,全面推行iso9001《質量管理和質量保證》系列標準,執行本公司質量體系保證程序文件,確保本工程質量目標的實現。
(1)質量目標。
嚴格按照iso-9001質量保證體系和業主的要求組織施工,工程合格率100%,優良率90%以上。杜絕質量事故,工程總體質量等級為優良,創國家級優質工程。
(2)質量方針誠信守約,追求卓越。
讓業主滿意是我們一切工作的出發點和歸宿。、
(3)質量原則。
弱電施工方案(熱門22篇)篇十九
本工程外墻及底板sbs卷材防水施工面積共有9100㎡,做法為sbs卷材橡膠防水卷材兩遍,第一遍鋪貼1.5㎜厚sbs卷材橡膠防水卷材,第二遍鋪貼1.2㎜厚sbs卷材橡膠防水卷材;其余部位鋪貼1.5㎜厚sbs卷材橡膠防水卷材一遍。立面卷材防水層外側用泡沫塑料板做保護層,平面卷材防水層頂面澆5㎝厚混凝土做保護層。
1、材料準備:
(1)sbs卷材防水卷材:厚度為1.2、1.5㎜兩種,寬度為1200㎜。
(2)基層處理劑:即聚氨脂底膠,按甲料(黃褐色膠體):乙料(黑色膠體):二甲苯=1:1.5:3,配合攪拌均勻即成。用以隔絕底層滲出的水分,提高水泥砂漿或混凝土基層粘結性。
(3)基層膠粘劑:用于基層與防水卷材之間的粘結。采用以氯丁橡膠為主體的cx-404膠,為黃色混濁膠體。
(4)卷材接縫膠粘劑:用于粘結卷材與卷材之間的搭接縫。采用以丁基橡膠為主體的雙組份型膠粘劑,為a液(黃色膠體)、b液(黑色膠體),分別包裝,使用時須按1:1的比例混合攪拌均勻即可。
進場材料應附有產品使用說明書,出廠合格證和產品檢測報告,并按規范要求抽樣送檢。
1、水泥砂漿基層應牢固,無空鼓、開裂和起砂等缺陷。
2、基層表面應平整光滑、均勻一致,用2米直尺檢查時,直尺與基層間表面的空隙不超過5㎜。
3、基層應干燥,含水率小于9%,測定方法是:將1米見方的sbs卷材橡膠卷材覆膠迅速而均勻地進行涂布(接頭處10㎝內不涂膠),不得漏涂露底,不允許有凝聚膠塊存在.基層的涂布亦按上述方法進行,要注意不得在同一處反復涂刷,以免“咬”起底膠,形成凝膠.復雜部位滾刷不便施工,可用油漆刷涂刷.
涂布cx-404膠后,需靜置10~20min,待膠膜基本干燥(以手感不粘手為準)時,將卷材用原紙筒芯重新卷起,要注意兩端平直,不得折皺,并防止粘上砂子或塵土等污物。
3、先立面后平面鋪貼順序:
立面鋪貼前先根據高度將卷材裁好,基層刷膠粘劑到離底板80㎝處,當達到要求的干燥度后,即將卷材松弛的反卷在紙筒芯上,膠結面朝外,由兩個人手持卷芯兩端借助木凳自下而上地進行鋪貼,,另一個人站在墻下的底板上用長柄壓輥粘鋪卷材予以排氣,最后用手持壓輥將卷材壓實粘牢。排除空氣后用壓輥沿整個粘結面滾壓。立面鋪貼卷材下口應留有10㎝以上不粘貼,待平面鋪貼卷材時返到墻面后進行搭接,要求立面卷材壓平面卷材。
應予指出的是,立面卷材不宜自下而上垂掛丈量剪裁,這會使上部卷材受拉繃緊,盡管仍自下而上鋪貼,但受拉卷材在使用過程中容易加速老化而影響防水層質量。
4、卷材搭接縫及收頭處理。
卷材搭接縫及收頭是防水層密封質量的關鍵,因此須以專用的接縫膠粘劑及密封膏進行處理,此外,卷材搭接縫必須做附加補強處理。具體做法如下:
卷材搭接寬度為100㎜。在粘貼卷材時,先將搭接部分每擱50~100㎝以cx-404膠臨時固定,大面積卷材鋪好后即粘貼卷材搭接縫,用丁基橡膠膠粘劑的a組份:b組份=1:1配合攪拌均勻,再用油漆刷將配好的膠粘劑均勻涂刷在翻開的卷材接頭的兩個粘結面上(涂膠量以0.5~0.8kg/m為宜),然后干燥20~30min,待手感不粘手時即可粘合,從一端開始邊壓合邊驅除空氣,使之無氣泡及折皺存在,最后再用手持小鐵輥順序用力滾壓一遍,然后再用丁基橡膠膠粘劑或其他專用膠粘劑沿卷材搭接縫騎縫粘貼一條寬120㎜的卷材膠條,用手持壓輥滾壓使其粘貼牢固,卷材膠條兩側邊用雙組份聚氨酯密封膏或單組份氯磺化聚乙烯密封膏予以密封。在其他部分的卷材三層重疊之處必須以聚氨酯密封膏予以封閉。
卷材收頭處理:卷材收頭必須用聚氨酯嵌縫膏封閉,封閉處固化后,在收頭處再涂刷一層聚氨酯涂膜防水材料,在其尚未完全固化時,即可用107膠水泥砂漿(水泥:砂:107膠=1:3:0.20)壓縫封閉。
5、房外墻在第一遍sbs卷材防水卷材施工完畢,經監理、業主驗收合格后,開始鋪貼第二遍sbs卷材防水卷材,施工方法與第一遍做法相同。
卷材防水層質量驗收分兩次,立面卷材驗收和平面卷材驗收。經業主、監理驗收合格后,即可分別做保護層。
1)立面做泡沫塑料保護層。
在立面卷材防水層外側用氯丁系膠粘劑直接粘貼5~6㎜厚的聚乙烯泡沫塑料板做保護層。
2)底板細石混凝土保護層。
先以氯丁系列粘劑(如404膠等)花貼虛鋪一層石油瀝青紙胎油氈作保護隔離層,再油氈隔離層上澆筑50厚的c20細石混凝土。澆筑混凝土時不得損壞油氈隔離層和卷材防水層,否則,必須及時用卷材接縫膠粘劑補粘一塊卷材修補牢固,再繼續澆注細石混凝土。
1、首先對所有施工操作人員進行詳細的安全交底,其中包括項目部制定的一系列的規章制度。做到規范作業,文明施工。
2、施工準備過程中,要仔細檢查操作架的穩定性,必須確保架體的牢固可靠,每層竹笆要滿鋪設,并且每道竹笆要綁扎穩固。
3、由于卷材是易燃物品,再加上竹笆也容易燃燒,所以堅決禁止操作人員在施工過程中吸煙,發現一次罰款50元。
4、發現安全隱患,要及時通知現場管理人員,采取有效措施,消除隱患,確保安全施工。
5、要嚴格服從項目部管理人員的統一安排和調度。
弱電施工方案(熱門22篇)篇二十
目前主要有鉆眼爆破法和綜掘機施工兩種方法,以鉆眼爆破法較為廣泛。
巷道施工基本程序包括工作面鉆眼爆破(綜掘切割)、出渣釘道、巷道支護、水溝掘砌、管線安設及通風和安全檢查等工作。
有二種配套方式:一是氣腿式鑿巖機加耙斗式裝載機,二是鑿巖臺車加挖斗式裝巖機。第二方案是發展趨勢。
1.鉆眼爆破。
(1)鉆眼工作。
1)氣腿式鑿巖機打眼,采用7665、26、28型風動鑿巖機。實現鉆眼與裝巖工作的平行作業。
2)鑿巖臺車打眼:不能實現鉆眼與裝巖工作的平行作業,鑿巖臺車進出工作面比較困難,周邊眼定位難度較大。
(2)爆破作業。
1)掏槽方式:有斜眼、直眼掏槽方式。
2)氣腿式鑿巖機炮眼深度為1.6~2.5m,鑿巖臺車為1.8~3.0m。
3)炮眼直徑通常為?27~?42mm,推廣“三小”即小直徑釬桿、小直徑炸藥藥卷和小釬花。
4)炮眼數目應綜合考慮巖石性質、炸藥性能和爆破效果來進行實際布置。
5)炸藥消耗量應結合巖石條件、爆破斷面大小、爆破深度及炸藥性能進行確定。
6)裝藥結構分為正向裝藥和反向裝藥。
7)連線方式有串聯、并聯和串并聯(混聯)三種上方式,在數量較多時采用串并聯可以降低電阻,減少瞎炮,提高爆破效果。
8)有瓦斯或煤塵爆炸危險的區域爆破時,總延期時間不超過130ms。
2.出渣釘道。
(1)裝渣設備。
裝渣設備有鏟斗后卸式、鏟斗側卸式、耙斗式、蟹爪式、立爪式、扒渣式等。
(2)調車工作。
當鋪設單軌且用耙斗機出渣時,鋪設一個臨時循環車場;或鋪臨時軌道采用調車器調車。當鋪雙軌出渣時,用浮動道岔調車。
2.出渣釘道。
(3)實際皮帶運輸是長距離巷道實現快速掘進的有效途徑。
(4)在施工多次變坡的巷道,使用無極繩絞車牽引礦車運輸。
3.巷道支護。
巷道掘進在爆破安全檢查后,包括臨時支護和永久支護兩個方面。
(1)臨時支護。
1)臨時支護一般緊跟工作面,同時臨時支護又是永久支護的一部分。
2)錨噴支護巷道,打護頂錨桿只允許使用錨桿鉆機,嚴禁使用風動鑿巖機。
3)金屬支架支護巷道的臨時支護,一般使用前探梁,長度4米左右的11#礦用工字鋼并懸吊在頂梁上。
(2)永久支護。
目前永久支護多采用錨噴支護或金屬支架支護,砌碹支護已很少采用。
1)錨噴支護:可選擇用單一錨桿支護、噴射混凝土支護、錨桿與噴射混凝土支護、錨桿加工噴射混凝土加金屬網聯合支護。
2)金屬支架支護時,傾斜巷道架設要有3°~5°的迎山角。
3)整體式支護主要是砌碹支護和現澆混凝土支護。
4)在巖石較為破碎及地壓較大時,采用雙層錨網噴或錨網噴金屬支架復合支護。大斷面硐室一般采錨噴支護,然后現澆混凝土復合支護方式。
(二)巖巷綜掘機施工。
巖巷綜掘機械化作業線是巖巷施工發展的方向,實現了破巖、矸石裝運一體化;膠帶轉載機能實現長距離連續運輸,其能力大于掘進機的生產能力,可最大限度地發揮掘進機的潛力,提高開機率,實現連續掘進。適用于距離較長,巖石硬度適中,后配套運輸能夠實現連續化的巖石巷道。在巷道長度大于600m時,其優越性更為明顯。
巷道施工一般有兩種方法:一次成巷、分次成巷。
1.一次成巷是把巷道施工中的掘進、永久支護、水溝掘砌三個部分工程視為一個整體,在一定距離內,最大限度地同時施工,一次成巷,不留收尾工程。
2.分次成巷是把巷道掘進和永久支護兩個部分工程分兩次完成。
3.《礦山井巷工程施工及驗收規范》規定,巷道的施工應一次成巷。
分三類,即全斷面施工法、分層施工法和導硐施工法。
硐室高度不超過4~5m,穩定及整體性好的巖層。
(1)分正臺階施工法、倒臺階施工法。
(2)正臺階施工法(下行分層),每分層高度以1.8~3.0m為宜,上分層超前距離一般為2~3m。注意合理確定上下分層的錯距,距離大了出矸困難,距離太小,上分層鉆眼困難。
(3)倒臺階施工法用挑頂矸石作腳手架砌頂部碹。
對地質條件復雜或斷面特大的硐室,可先掘進1~2個小斷面巷道(導硐),一般反向施工交叉點時宜采用導硐施工法。
長距離平巷施工一般采用一次成巷技術進行施工,地質條件適宜時優先采用掘進機綜合機械化作業線進行施工。對于長距離平巷施工關鍵是解決好后運配套系統,為了加快運輸速度,一般采用皮帶運輸機作業主要運輸設備,同時配套的要有較大容量的矸石倉,在無法實現矸石倉儲矸的情況下,可人工形成水平矸石倉,以提高運輸能力,實現快速掘進。
1.快速掘進技術基本原則---生產系統、裝備方案和施工管理三者的統一協調、效能匹配。
(1)生產系統。
從礦井設計、采區設計、巷道設計入手,進行系統優化,保證主井和副井提升運輸通過的連續性和緩沖能力。掘進矸石盡量直接進入主運輸系統,當無法滿足排矸直接進入主運輸系統時,應建立大容量的移動水平矸石倉。
破巖、排矸、支護、輔助四大主要工序,能力匹配和有效銜接。
(3)施工管理:加強設備維修人員和操作人員培訓。
2.目前國內長距離平巷施工仍然以采用鉆爆法和綜掘法施工為主,后配套運輸以皮帶運輸及矸石倉儲矸作業緩沖為主。長距離平巷施工的關鍵就是矸石的快速轉運,其中以通過皮帶機將矸石直接運到主井提矸系統為最快。
弱電施工方案(熱門22篇)篇二十一
素地要求:
2.混凝土地面施工中水泥砂漿應按正確比例(設計標準)施工;
4.表面含水率在8%以下,方可進行環氧地坪施工。
1.基層處理:
1-1、技術人員在進入現場前進行含水率測試,確定地面含水率達到施工標準(8%以下)后方可以進行以下工序。
1-2、施工人員使用鋼質刮片、鏟刀、專用清理工具將原有素地浮沙、浮漿除去。
1-3、確定局部落差較大處,使用打磨機打磨凸起部分。
1-4、使用打磨機打磨全部地面。
1-5、使用手提式研磨機打磨局部落差較大處。
1-6、使用集塵器和吸塵器將地面及邊角的灰塵吸凈。
1-7、檢查混凝土質量情況,如果有裂縫并超過1.0㎜的,使用地縫切割機或手提研磨機切割地縫,切割后地縫的寬度及深度要不小于6.0㎜,使用吸塵器清理被切割地縫內的灰塵。
1-8、使用基層修補材料修補地面較大的凹窩和被切割的地縫。
2-1.材料:環氧樹脂底涂材料。
2-3-2.其固化后用環氧樹脂膩子材料批刮于裂縫開槽及需修補處,要求平整;
2-3-3.用配比好的環氧底涂材料及寬度為20.0㎜的玻璃纖維布粘貼在裂縫表面。
2-4.注意事項:要求材料反應時間5分鐘后使用,環氧底涂要滾涂均勻,個別發白的地方要重新涂刷一遍,確保底涂材料能夠充分滲入混凝土表面。批刮環氧樹脂膩子時要均勻,局部較差點要施工兩遍以上。
3-1.材料:環氧樹脂中涂材料。
3-3.施工方法:將環氧樹脂中涂材料按配比加入填充料充分攪拌,使用專用工具抹刀均勻地鋪設在處理后的底涂表面,固化后方可下一道工序。
4-1.材料:環氧樹脂彩色面涂材料。
4-3.施工方法:將環氧樹脂彩色面涂材料按配比充分攪拌,使用專用工具鏝刀均勻鋪設在固化后的中涂表面。
4-4.注意事項:施工區域內地面要清掃干凈,門窗封閉完好,確定需施工的環境空間灰塵及毛絮的含量應較少,施工人員需穿著干凈的服裝及鞋子,以便保證人員在作業時不能產生較多的灰塵,減少對面涂表面光澤的影響。施工完成24—48小時內人員不得進入,七天后方可重壓。
5.結構圖:
面涂。
中涂。
底涂。
弱電施工方案(熱門22篇)篇二十二
根據本次防水工程施工的要求,我公司對本工程的施工作如下組織安排:
采用*************生產的“*****”牌js復合防水涂料及單組份環保型聚氨酯防水涂料進行施工。
為了確保材料按時、按質、按量供應、必須與施工進度緊密配合,材料隨時配送到施工現場。
1、首先對屋面進行全方位清理,排水天溝的淤泥垃圾清理轉運。
1.1基層清理時必須將基層表面的異物、塵土雜物清掃干凈。陰陽角等處更應仔細清理,若有油污、鐵銹等,應以砂紙、鋼絲刷、溶劑等予以清除干凈。
1.2預制鐵槽天溝與女兒墻部位的原涂料層應鏟除干凈,并清理干凈灰塵。
1.3預制鐵槽天溝靠女兒墻的松動、脫離處,用鉚釘先固定牢靠,以免影響防水層施工。
2、排水天溝連接處以及腐蝕銹穿部位用細砂打磨并粉刷防銹漆,刷完漆后用js復合防水涂料進行涂刷,然后用玻璃絲布進行鋪貼,鋪貼完畢再涂刷一層js復合防水涂料,待防水層干涸后全面刷一層聚氨酯防水涂料。
預先編制好材料進場計劃,保障材料按時、保質、保量供應。各施工班組密切配合做好交叉施工工作。
大風或大雨天氣,為保證施工安全和施工質量,應停止施工。
甲、乙雙方成立質檢小組,根據國家建筑工程驗收的標準對工程進行分期分批中間檢查、驗收,做到少返工,確保高質量、高安全。決不偷工減料,工藝施工到位,嚴格按“操作規程”施工。
“******”牌js復合防水涂料及單組份環保型聚氨酯防水涂料,產品質量完全符合中國國家無毒害產品標準。“******”防水涂料為高品質涂料,具有優異的耐候性、耐洗刷性、耐酸堿性、耐高溫、防低寒、防腐、防老化力強。
1)堅持安全施工,全體員工必須樹立安全第一思想,嚴格遵守《安全施工操作規程》,杜絕一切安全事故的發生。
2)堅持嚴格按《安全施工操作規程》施工。
3)做好現場安全防護,做好施工手腳架等設施的檢查,發現損壞及時交換。
4)不得私拉亂接電線,用電設備必須安裝觸電保護器,防止觸電事故。
5)做好防火、防盜工作,安檢員應嚴格按《安檢員管理手冊》的規定,
認真做好巡查工作。
6)施工人員必須嚴格遵守《施工現場管理手冊》的制度,堅持文明施工。
***********************公司。