調研方案是為了解決某個問題或者滿足某個需求而進行深入研究的詳細規劃。以下是小編為大家收集的年會策劃范文,供大家參考。在年會準備過程中,我們需要充分利用各種資源,提前做好周密的規劃和安排,以確保年會的順利進行。大家可以從這些范文中獲取一些靈感和啟示,為自己的年會策劃提供參考。一起來看看吧!
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇一
隨著信息系統規模的擴大,數據中心機房無論從面積、配套基礎設施等各個方面都逐漸不能滿足需求。針對這種情況,大多數供電局選擇重建機房。如何將服務器、存儲、網絡等設備遷移到新機房,則是一個較為棘手的問題。
通過分析,發現機房搬遷存在兩個難點。一是搬遷風險大,許多設備早已過保修期且比較陳舊,因此設備安全性和數據安全性的保障顯得尤為重要。二是對用戶有較大的影響,機房遷移對業務工作的開展影響較大,甚至是整個單位的業務中斷,導致嚴重后果。因此,搬遷前要做好大量的準備工作,制定周密的搬遷計劃,提供相應的預防措施、補救措施,最大程度保證數據和應用系統的安全。
為了使搬遷對應用系統的影響降至最小,可采用在線搬遷的方式,即建立平滑的網絡過渡環境,以數據存儲為核心,保障網絡和應用系統的穩定性、連續性,最大程度縮短系統運行的中斷時間。搬遷方案包括以下幾個方面:
(1)設備搬遷方案,主要內容為搬遷設備統計、搬遷配套工具、搬遷日程和人員安排、搬遷后設備位置平面圖。
(2)網絡割接方案,包括網絡割接流程以及割接前后網絡拓撲變?/p>
(3)系統及數據備份方案,包括備份方式以及時間。
(4)應急方案,包括硬件故障、操作系統故障、數據庫及應用系統故障、存儲設備及數據故障應急方案。
在方案中,首先要確定需搬遷設備清單,并對設備進行分類;其次按照系統劃分設備,安排合理的搬遷次序。核心系統可在周末或者工作日的晚上搬遷,非核心系統可在工作日搬遷。對于雙機運行的設備可先對備用系統搬遷、調試、正常運行后,再將主機搬遷至新機房。
搬遷前準備(延伸idc網絡)放大圖片。
圖1搬遷前準備(延伸idc網絡)。
搬遷前制定通知,把搬遷過程的停機安排統一發布,然后提供一個熱線電話和信息部聯系,負責協調各個專業的搬遷事宜。
(1)信息發布:信息部門提前進行信息發布,告知具體搬遷時間計劃。
(2)網絡互連:確定新數據中心機房和舊機房的光纖線路連通。
(3)檢查機房環境條件和可用性:檢查新機房空調、供電、消防、綜合布線等設備正常運行的條件具備,同時進行網絡聯通性測試,保證網絡的可用性。
(4)應用管理員檢查確認應用是否正常運行,主機管理員檢查確認主機是否正常運行。
(5)數據備份:搬遷前,做好該系統的相關備份。
(6)確認搬遷工具到位。
(7)確認關鍵業務系統相關廠家提供熱線支持或現場支持。
(8)應用管理員退出應用,主機管理員停運主機,再由各搬遷組進行主機的拆卸、清潔、搬遷、上架及網絡/kvm接入等工作,設備搬遷過程中應做好設備的防碰撞、防灰塵、防水等,同時必須嚴格按照設備布局圖、設備背面接線圖完成設備的上架、接線等工作。
(9)主機管理員通電啟動設備,并進行主機測試,應用管理員負責應用測試。
(10)設備正常運行后,各搬遷組及時更新設備及連接線的標識。
建議人員變遷和系統搬遷分期進行。即人員在新大樓辦公,系統在舊大樓,人員辦公穩定后,再逐步遷移系統。
為了減少出錯、順利遷移,需要在搬遷前完成以下工作。
(1)檢查新大樓辦公區環境(電源、家具、電話、網絡)是否具備。檢查數據中心機房環境是否具備(裝修、電源、接地、防雷、綜合布線、溫濕度)等。
(2)新大樓和舊大樓之間的光纖網絡保障連接順暢,用至少2對光纖將新大樓聯入舊大樓的idc數據中心網。
(3)完成設備按照局域網、城域網及idc內部網建設要求進行搬遷及更改相應配置,從而實現新大樓局域網的搭建,并實現與城域網的聯網。實現新大樓數據中心網絡的搭建,并實現和城域網的聯網。
(4)制定新機房服務器布局表。在搬遷前要提供詳細的設備搬遷后的機柜位置擺放圖、設備連線圖以及物理連接圖,從而最大程度保證搬遷的科學有序性。
(5)各系統管理員需做好系統應急預案的準備,并根據系統情況落實是否需聯系系統廠商到現場協助系統搬遷,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。
(6)服務器設備要進行備件準備。
(7)準備好搬遷需要的設備、工具以及輔材、耗材。
(8)在搬遷前24小時對應用系統進行備份工作。
(9)確定好搬運公司,完成機房及搬遷通道的檢查及搬遷運輸路線的確認。
(1)搬遷前新機房要進行光纖、雙絞線的測試工作。舊機房的服務器導軌是否都與新機房機柜間柜相符合,需提前確認。
(2)應用及設備的停運、啟動等操作必須嚴格按照現場操作規程執行;各類設備都有明確的測試方法;準備好應用軟件,包括中間件、數據庫、應用軟件等安裝程序需在搬遷前進行集中準備、歸檔。
(3)數據的備份在系統遷移前,如有條件一定要做好重要系統的操作系統備份(磁帶機備份),確保數據的完整性和正確性。
(4)設備標簽在搬遷過程中,注意對標簽的保護,防止標簽的脫落,尤其是服務器的小配件及螺絲,拆卸時作好標簽,以免對后面的重組造成影響。
(5)設備關機并切斷電源后,需等到設備內部原件充分放電后才可拆遷,以盡量減少系統搬遷過程中原件損壞的可能。
(6)責任到人,設備的運輸時要登記、運輸都要有專人負責。
(7)搬遷人員應戴上放靜電手套,設備搬遷過程中盡量做到輕放,避免碰撞;在新舊機房外進行打包和搬遷。
(8)搬遷使用車輛應通過年檢和具備相關安全合格證,駕駛員應擁有駕駛證,并有搬遷車輛駕駛經驗,搬遷車輛運行前駕駛員精神狀態良好。
(9)設備搬遷后必須按原接入情況進行網絡及存儲的接入,保證各系統設備的連接方式及運行環境保持不變。
(10)搬遷相關人員要有一個集中辦公的地方,供搬遷期間辦公使用。搬遷過程中出現問題時間長的情況下,需輪班作業,以保證充裕的精力和體力。
搬遷過程中易引發硬件損壞、人員傷害、應用故障等三方面的風險,針對他們,至少應采取以下措施。
(1)注意觀察工作人員的身體狀態、精神狀態,若不符合工作要求應安排合適人員替換。
(2)搬遷、拆下、安裝設備應輕卸輕放、過程中要有安全監護人負責全程引導、監護。
(3)運輸前先用包裝紙、海綿等物品加固設備,運輸路線選擇較平穩路段。
(4)用ups輸出電源進行設備調試、運行等需加電操作。工作場所應安全用電,應使用安全合格的工器具,規范操作,防止誤碰帶電設備。
(5)編制系統重啟作業指導書和系統故障應急操作票,并在搬遷前實際測試操作的可行性,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。
(6)搬遷設備前,檢查新舊大樓間光纖通道能否正常通信;重啟原大樓機房服務器,檢查原大樓機房服務器節點狀態、應用狀態是否正常,實時數據、實時告警數據、數據庫讀寫功能等是否正常,操作系統是否正常、磁盤空間及磁盤文件是否能正常讀寫;對重要的數據、網絡配置等進行備份,便于及時恢復配置或數據。
(7)是系統無法啟動時,逐步從應用軟件、操作系統、網絡配置、硬件設備等逐步排查故障。安排小型機操作系統、oracle數據庫廠家現場值班,處理意外問題。
20xx年10月,惠州供電局新大樓數據中心機房搬遷工作順利完成。在本次搬遷項目中,經過輔心策劃和周密部署,利用3個周末假期,將承載惠州供電局信息化核心業務的40多套應用系統、近160臺屆服務器和網絡設備安全無誤遷入新機房并順利運行。
本文結合惠州供電局數據中心機房搬遷項目的實施經驗,給出了數據中心機房搬遷任務的解決思路,希望給各兄弟單位提供寶貴的參考資料。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇二
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對san網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。
3)、檢查設備的硬件系統(6月14日)。
檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。
4)、標記線纜和設備(6月14日)。
在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。
5)、系統備份(6月14日晚)。
所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。
新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:
1、配電室電力系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。
2、ups供電系統,電池供電性能檢測,ups主機參數確認,ups供電輸出參數測量。
3、業務專網線電信專網、電信外網、移動專網線路確認。
4、整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(ups)施工完成后,ups供電系統得到保障的情況下才能進行搬遷。
機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到金保工程系統經辦的需要,搬遷工作需要提前一個星期發布系統停機2天的通告。
1、pc服務器停機和整理(6月14日晚)。
pc服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。
2、備份系統停機和拆離(6月14日晚)。
備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。
3、數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)。
4臺hp小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。
4、存儲系統停機和拆離(6月14日晚)。
磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;san交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。
5、網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)。
在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序。
將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。
6、停止并整理ups系統(6月14日)。
待設備全部離電后,將ups停止并整理好。
整理機柜將七個空機柜解除固定,并整理線纜。
7、設備搬遷(6月14日)。
將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單。
1、ups安裝(6月15日)。
在新機房內安裝上ups系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。
2、機柜安裝(6月15日)。
將機柜安裝固定在規劃好的新位置上。
3、網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日)。
按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。
4、pc服務器安裝及檢測(6月15日)。
pc服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至kvm設備上,連接線纜,上電開機,檢測kvm切換功能和機器工作正常與否。
5、備份系統安裝及檢測(6月15日)。
備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。
6、數據庫服務器安裝(6月15日)。
hp小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。
7、存儲系統安裝(6月15日)。
將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。
8、數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)。
將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。
9、數據庫啟動和測試(6月16日)。
正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。
10、數據庫系統檢測(6月16日)。
檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。
11、應用系統檢測(6月16日)。
檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。
12、備份系統測試(6月16日)。
測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。
13、設備整理和清潔(6月16日)。
對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態。
整理本次遷移工作的相關文檔,重新整理。待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。
搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。搬遷時,避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。如遇設備硬件問題,應及時維修。數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。搬遷前要確認ups安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。確認辦公地點由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。
搬遷費用通過招標整體解決,大致會涉及下列三方面的費用:
設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。
設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,中標公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。
壞的配件。建議用戶選擇質保費。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇三
隨著企業、單位的不斷深入發展,現有的涉及辦公、生產場所已經不能滿足,新的廠房及辦公大樓逐漸籌建,那么機房搬遷或機房改建服務應運而生,而機房搬遷作為一項非常重要的工作,涉及許多設備、重要數據、核心資產等,對企業來說,機房搬遷可以說是一項細致而精密且頭等重要的大事。
機房搬遷不僅僅是把機房的設備遷移到新機房那么簡單,而是要求網絡系統的遷移和集中存儲系統的遷移必須安全平穩,不能過長時間影響生產應用。表面上就是幾個it民工的搬運,但實際是一項目高度集中的體力與腦力的綜合項目。現將一般機房搬遷步驟介紹如下:
機房搬遷工作開始前,必須多方溝通,并成立專門項目組,總體負責機房搬遷工作,對整個機房設備與業務要求熟悉,還應該根據搬遷的業務制定了各部門的工作職責與相關業務。為保證機房搬遷的平穩、可靠。召開相關的機房搬遷工作會議,落實和確定涉及生產環境的網絡設備、服務器設備、綜合前置、通用網關、集中存儲、數據庫、業務軟件等相關設備的搬遷要求和計劃。確定搬遷方案細則。
1、繪制圖紙,
詳細對比搬遷前后的情況;提前規劃各個機柜、各個網絡設備、服務器設備、存儲設備、ups設備等機房設備的擺放位置,還要事先量好機器的具體尺寸,對所有設備進行編號,并填入登記表中之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間,在空間適當情況下達到整個美觀。提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。
2、系統備份:
分系統的數據、業務數據、配置文件備份,可使用移動硬盤或其他存儲進行備份;保證所有數據不外泄露且有效;備份同時可以進行按圖紙編號。
3、對設備進行分類統計:
其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。并對設備、設備上的線纜進行統一標識。
4、關閉系統、
斷開系統電源、網絡及安全設備停機和拆離:按搬遷方案的順序將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置與線纜。
5、設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理。
6、提前做好設備的測試方法確保在搬遷完后,各類設備都有明確的測試方法。制定應急預案對于搬遷過程中可能發生的多種突發事件的應急方案,如主機不能正常運轉怎么辦?責任到人,設備拆卸、除塵、搬運都要有專人負責。確保搬遷階段前新機房市電供應正常、ups工作正常、精密空調工作正常,所有準備工作完全到位之后,才能開始具體的搬遷工作。
正確關閉電源。
對于一臺已經配置好的服務器來說,它的關閉和打開操作很簡單,但如果操作方法不當,有可能對設備造成不必要的損壞。因此,有必要對服務器的開機、關機做一詳細介紹。
關機操作:1.關閉操作系統;2.關閉主機電源;3.關閉外設電源(如磁帶庫等);4.關閉其他設備電源和機柜電源。
開機操作:1.打開機柜電源;2.打開外部設備電源(如磁帶庫等);3.待外部設備自檢完成后,最后打開服務器主機電源。
全面預防靜電。
計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。
1、盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
2、如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
3、對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。
電纜連接(插拔)。
電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將褺接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。
設備的拆卸。
搬遷將按照項目進度表的時間來確定設備的拆卸時間,嚴格遵守規范化操作,保證設備沒有物理性的損壞。在對設備進行統一的標記后,進行設備的拆除、電纜的拆除。這里我們需要注意嚴格按照設備拆卸的操作步驟進行。
設備重新安裝。
設備搬運到新機房后,首先根據新機房設備定位圖,確定設備的放置位置,檢查電源等相關事宜是否做好,最后,進行物理連接。
設備重新安裝注意事項有:
將服務器安裝上機架。嚴格遵守規范化操作,把服務器安裝到指定位置。測試設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:
1、服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2、進行設備網絡連通性的測試。
3、進行應用測試,確保系統的正常運行。
1、搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。
2、出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。
3、設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇四
政府、企業事業單位隨著自身和城市規劃與發展,會涉及辦公、生產場所的新建、搬遷、改建等多種情況,這其中機房遷移是一項非常重要的工作,涉及多類不同設備,包含單位核心數據、應用等諸多核心資產,機房的遷移可以說是一項精密的系統工程。
在場所搬遷過程中,原場所機房空調環境、電源控制等一般會進行優化和調整,以滿足日益增長的系統需求,這些調整的規范性、科學性將對運行在此機房中的關鍵業務系統構成了嚴重威脅。
機房搬遷服務解決方案即為保障機房搬遷工作順利、有序、高效實施,為保證原機房網絡設備的正常平穩搬遷、恢復和運行而提供的服務方案。
在系統搬遷過程中通常分為計劃、測試、實施三個階段進行,如下圖所示。
系統搬遷實施流程包括:準備、拆卸、裝運、安裝、調試等五個流程,具體如下:
1、準備:包括相關人員和設備準備、新機房環境準備、網絡環境、備份、現場所有設備打標簽、模塊、設備準備等準備工作。
2、拆卸:主要只核心設備下架裝箱等。
3、裝運:主要指設備由原機房到新機房的搬運過程。
4、安裝:主要包括機柜就位、各機柜獨立安裝、網絡連線、強電接線、地板孔調整等工作。
5、調試:主要包括強電調試、網絡調試、設備檢測、數據庫主機系統安裝調試、測試、應用服務器系統安裝調試測試、系統聯測等內容。
某省、市、區縣政府單位。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇五
本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。本項目搬遷,時間非常緊,且設備間的穩定性也是一個考驗。因此,必須協調好各單位人員的關系,齊心協力才可能在預定時間內完成搬遷工程。本方案是以盡量不影響xxx的日常工作或將影響降低到最低為前提的情況下制定的,即在休息日前開始搬遷工作,到工作日以前完成整個服務器、網絡設備的搬遷、安裝及測試。并且在開機以后,繼續跟蹤系統的運行情況,隨時處理系統運行的異常情況。當然,在xxx各方面人員的充分協調及配合下才能完成本次搬遷任務。
我公司在上游廠商資源方面有較大優勢,如在搬遷工作中出現設備故障,除在備品備件中提供的備件外,還可協調各方資源以最快速度解決客戶設備故障問題。
1.實施流程:
流程主要根據搬遷前的需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。針對所了解情況制定詳細搬遷方案以及應急方案。
2.專業工程師了解用戶現在機房的現狀以及搬遷后的具體要求。充分考慮在實施過程中可能出現的各種情況,定制詳細可行性的遷移實施計劃,將機房遷移工作對用戶的影響降至最小。
3.編制搬遷前及搬遷后的物理布置表、連接表、線纜號表。可根據用戶情況分為多個系統進行分類。
4.在搬遷過程中需要xxx技術人員密切配合。
5.為保證搬遷工作順利、有序、安全的進行將制定詳細的搬遷流程,進行細致的分工,具體工作安排到人,責任到人。
6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排()人,以保證工作的準確性。
為了搬遷能按時順利進行,并且在搬遷后能夠保證設備正常運行,我們制定了一系列簡單明了的工作表,幫助工程實施人員確定各種搬遷工作中要執行的工作是否完成。避免工作失誤,避免造成搬遷工作的延誤。
1.實施流程:
2.目的機房的要求:
需要在搬遷前檢查目的機房的必要設備設施是否符合要求,本工作表是保證搬遷后設備能否穩定正常運行的先決條件,在搬遷前由搬遷負責人同相關人員填寫確認。
項目是/否解決方法備注機房ups功率是否符合要求。
機房制冷設備是否符合要求。
機房防塵是否符合要求。
設備電源是否到位。
(注意有特殊電源線要求的設備)小型機陣列柜pcserver交換機路由器切換器。
所需ip地址是否到位。
3.設備關機搬遷前準備工作。
設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。
1)數據備份。
2)設備標記。
磁盤陣列:
網絡設備。
設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)。
對應設備幾口號。
3)設備的關機下架搬運。
設備關機需要按照正常規則正常關機,pc服務器需要先停服務后關機的要注意先停服務再關機。小型機磁盤陣列按照操作規程按順序執行每步操作完成關機。
在關機后所有設備按從上到下的順序拆卸,下架人員為我公司有多年施工經驗的專業人員。要求下架時先將所有線纜拆除,所有設備要輕拿輕放,以免造成不必要的損失,設備下架后放在指定區域由搬運人員運送到目的機房。
搬運過程如果要用小推車等運輸工具要在車上和設備間加墊緩沖物,以免在運輸過程中震動過大,造成設備配件松動。
4)設備上架。
設備上架按照下架相反程序操作。
ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。
網絡設備。
設備原ip新ip備注。
5)備件備品。
windows20xxserver企業版安裝光盤片。
我公司搬遷人員需要攜帶必要工具:螺絲刀,筆記本電腦,偏口鉗等工具。
在設備搬遷后出現異常情況時現場技術人員立即檢查設備,檢查故障現象,確定故障位置。
硬件故障在備件準備范圍內的立即更換,不在范圍內的立即使用備用設備最短時間內啟用備用設備。由于配置數據或系統不能啟動的立即使用系統光盤備份數據等先前準備的備用工具軟件系統軟件重新按裝或恢復。
項目時間(小時)備注備份(可提前備份)。
停機。
拆卸。
上架。
連接。
開機。
配置測試。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇六
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
備份同時可以進行按圖紙,在設備的顯著位置貼編號(兩個),保證在搬遷時不被刮落;(需用戶配合)。
設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理;。
在用戶的指導下,關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分;(需用戶配合)。
分系統順序搬遷到新機房,按事先確定的位置進行初步放置,待最終調試結束后固化安置;。
設備上架安裝;。
設備按關機的倒序進行開機調試;(需用戶配合);。
分系統調試;(需用戶配合);。
全系統聯調;(需用戶配合);。
系統機柜最終固定;。
技術指標的詳細恢復。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇七
1、設備遷移前的準備工作(老機房)。
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。
確定服務器的。數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。主機及存儲設備搬遷質保費:由中標公司承擔搬遷過程中出現的主機及存儲設備損壞風險。如果搬遷過程中主機及存儲設備有損壞,公司負責維護和更換損壞的配件。建議用戶選擇質保費。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇八
甲方:
乙方:
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據《中華人民共和國合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經多次洽商,達成如下合同:
1.1工程概況:
本工程主要包括系統計算機機房裝修、機房設備的提供安裝調試、及其工程。
1.2項目名稱:
1.3承包范圍。
系統工程設計、施工、及設備材料供應。
1.4施工地點。
1.5本合同遵循的技術規格和標準及優先原則:
1.6質量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數量去選項購,并須獲得甲方的認可和支持,以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2.1甲方的責任:
1)負責協調施工現場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查、監督,發現問題及時提出并通知乙方及時糾正.
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。
2.2乙方的責任:
1)負責本系統工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規范施工,確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護,保養。
5)做好施工記錄、隱蔽工程記錄,并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續,并確保系統按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統一管理,如違反甲方管理制度,視情節予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理,保持現場清潔,器材堆放整齊并及時清理現場垃圾,做到文明施工。
10)做好現場人員的安全培訓工作,現場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3.1材料及設備到達目的地為工地現場。
3.2裝修材料10天內交貨,設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;。
3.3所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3.4材料、設備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標報價中所列產品型號、產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為:
計人民幣:元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備、系統的安裝調試及其運保費、稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5.1合同簽定后一周內,甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。
5.2乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金,工程驗收1年付清。
5.3甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發票,給甲方入帳。
第六章工期。
6.1本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準備工作。
6.2根據甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6.3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內予以書面答復,若逾期不予答復,則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時,應書面通知乙方;乙方按規定需變更時,應由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算,未經甲方代表確認的變更無效,不可作為結算依據。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇九
1、現有機房系統。
機房系統現有供配電系統、防雷與接地系統、綜合布線、空調系統。
2、改造部分。
此次改造涉及的是機房綜合布線系統、防雷與接地系統、以及服務器的重新優化。
二、設計方案。
(1)現有狀況:現有網絡雖然能滿足當前的業務需求,但局域網綜合布線年限比較長,網絡線纜已經部分老化,經常會出現網絡中斷,丟包延時過大等多種網絡問題。
備接地以及機柜接地。(5)機柜整理方案:由于公司業務的變動,使得部分服務器閑置或者業務減少。所以應對及機房服務器進行重新規劃,優化服務器功能,需要各相關項目負責人相互協調處理。將閑置服務器與閑置設備做好統一集中處理。
三、故障處理。
1、外呼故障。
故障現象:常見故障現象主要有系統跑號、系統不來號、線路雜音、接通率低。
(2)故障原因以及解決辦法:
1、系統跑號現象:首先檢查外呼所用線路費用是否透支,檢查對接線路連接是否正常,有無丟包以及延遲現象。檢查設備運行情況是否正常,服務器數據庫運行是否正常,逐個排除。
2、系統不來號:首先檢查數據庫添加業務是否正確,導號是否正確,其次檢查線路以及設備運行情況。
3、線路雜音:本次故障原因比較復雜,主要從硬件、軟件兩大方面入手。硬件檢查外呼所用設備運行情況包括外呼服務器、語音網關、語音交換機、內外網交換機,逐個排除。檢查線路方面,包括對接線路以及本地線路,檢查網絡連接是否正常,最好安裝網絡監控程序監測網絡使用情況。
4、接通率低:首先檢查外呼平臺,觀察是否有跑號現象如果出現按跑號現象處理,如果系統平臺正常,線路設備正常一般情(1)。
況是號碼問題,可以從數據庫提取幾個未接通的號碼手動外呼試試,如果還是打不通則可斷定是這批號碼問題。
2、服務器故障處理。
(1)故障現象:常見故障現象一般是服務器網路連接中斷,服務器出現宕機。
(2)故障原因以及解決方案:出現服務器網絡連接中斷原因復雜,大多數情況重啟服務器即可正常,但如果頻頻發生,則可以從硬件、軟件兩方面入手。硬件:設備硬件老化,網卡出現問題,服務器內部灰塵過多也有可能引起。軟件:服務器操作環境問題,個別應用程序引起的網絡中斷,系統內部感染病毒或者木馬,系統出現漏洞都有可能,可以按照原因逐個排查。
出現宕機現象,主要有可能服務器運行時間過長某些服務出現中斷,(如供電、硬件質量、抗干擾能力、外界的灰塵、散熱不良導致),主要通過重啟即可解決。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十
公司領導:
我公司機房,面積42平米,共有10個機柜,48臺服務器,2臺空調,近期因業務發展、相關設備的老化、配套設施的不完整等情況,現機房已經不能滿足業務上的需求且存在了很多問題,機房的改造已迫在眉睫,如不進行改造,隨著現有設備的持續老化與損耗,一旦發生故障,勢必會給公司帶來巨大的損失。現將存在問題匯總如下?/p>
一、機房存在的問題。
1、現有kvm及pdu容量已滿,無法再增加服務器。
2、需實時監控的交易進程較多,現在3個監控屏幕已無法滿足需求。
3、目前只有一臺網管機進行實時交易監控及遠程管理,一旦發生故障則影響巨大。
4、十樓技術部沒有與機房能夠連接的電腦,導致很多工作都必須去監控室才能夠完成,而監控室面積過少,多數操作只能在一臺終端上進行,嚴重影響了工作效率。
5、按照監管部門的要求,機房需配有門禁,但現有門禁系統經過多次維修,已無法正常使用,形同虛設。
6、現有服務器多是購買,已經使用了將近6年,穩定性逐漸下降,性能也逐漸降低,。
7、交易所接口、周邊網關沒有備機,一旦同時發生故障,后果不堪設想。
二、根據以上問題,提出如下幾點解決方案。
1、增加ip管理方式的kvm。
2、增加8個顯示屏供監控使用。
3、增加一臺多屏幕、高性能的網管機;一臺資料服務器;6塊1t容量硬盤(數據備份使用)。
4、增加2臺高性能電腦,供日常監控、系統管理、系統維護等使用。
5、建議更換大品牌門禁系統。
6、新購幾臺服務器為生產系統后臺程序使用,將原生產使用服務器降級為備份服務器。
7、購買vmware公司的虛擬機系統或新購置服務器做前臺程序的備機。
三、費用預算。
以上為機房存在問題解決方案及改造費用申請,請領導批示!
技術部。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十一
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,在平等、自愿、互利的原則下,經甲乙雙方友好協商,就以下工程達成如下協議共同遵守實行:
第一條、總則。
1、工程名稱。
2、工程地點:工程期限x月x日開工,x月x日竣工。
3、施工方式:包工、包料、包施工工具。
4、乙方投入工種及人數、機具:(1(2)必須達到甲方合理的要求。
第二條、工程款支付及結算。
1、本工程總工程費,小寫元。
2、本合同工程費乙方只提供材料發票。
3、付款方式:
(1)首付合同簽訂后三日內支付元作為工程預付材料款。
(2)工程施工完畢后三日內甲方支付乙方元。
(3)進度款乙方所承包工程施工完畢經甲方驗收合格后三日內甲方支付乙方元。
(4)尾款質保金按工程驗收合格日計算一年后支付元。
4、第三條工程范圍。
機房施工合同后附清單材料。
第四條安全生產。
1、甲方對乙方承擔的工程提出明確的安全要求,并進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的施工制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全生產設施,乙方經檢查合格方可使用,施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故,由乙方負責。
2、勞動保護用品及施屬個人使用帶電操作工具如絕緣手套、膠靴等由自行解決。
3、在施工過程中,乙方因違反消費條例和法規造成火災事故,由乙方負責。
第五條雙方責任。
甲方責任。
1、提供專人負責與甲方溝通協調、整體進度計劃安排、技術質量、工程督導和系統檢查驗收的組織協調工作。
2、負責按合同約定支付工程款。
3、工程施工過程中產生的變更增項,費用另外核算。
乙方責任。
1、開工前乙方積極配合甲方看現場。
2、按照合同規定以及甲方提供圖紙及工程預算表施工。
3、乙方負責施工現場全面工作,根據協議規定處理現場有關事宜。
4、乙方在施工中,必須嚴格遵守甲方管理制定,必須嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、工藝規定及質量標準。
5、根據甲方要求進行施工,做好工程自檢工作,確保工程質量和施工進度。
第六條違約責任。
1、乙方分包的工程項目,在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定,不能保證工程質量,甲方有權單方面終止合同,造成返工的損失,乙方應予賠償。
2、合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意,單方解除合同時,應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的全部經濟損失;如甲方中途單方面無任何原因解除合同,應賠償乙方因此造成的經濟損失。
3、甲方必須按照合同向乙方支付工程款,如因甲方未能及時支付工程款導致工程進度延期,甲方承擔責任。
第七條、合同糾紛。
凡因執行本供應合同所發生的或與本供應合同有關的一切爭議,甲乙雙方應通過友好協商解決。若協商解決無效時,本供應合同的任何一方可向青島市中級人民法院提出訴訟,該法院的判決為最終決定,并對雙方具有約束力。
第八條、人力不可抗拒。
由于國際慣例公認的人力不可抗拒原因造成不可預料的事故而致不能按照合同規定供貨時,乙方必須在事故發生時立即以最快的通訊方法通知甲方。并在事故發生后14天內,航寄與甲方事故發生所在地點的有關政府機構或商會發布之文件以證明事故的存在。在甲方未同意前,乙方不得解除其合同責任,如人力不可抗拒的原因繼續存在,致使在合同規定供貨期起計一個月內仍不能供貨,甲乙雙方取得一致意見后,形成書面補充協議做為本供應合同的附件執行。
第九條合同修改與終止。
對本合同修改或合同終止,必須經雙方協商同意后,授權代表簽署正式文件,做為本合同的附件方能生效。
若因合同修改而引起貨期順延,需由雙方協商解決。
第十條、未盡事宜與附件。
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同所有附件(含本合同實施過程中形成的后續協議等文件)均為本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。
第十一條、合同的生效。
1、本合同經雙方法定代表人(或委托代理人)簽字并蓋章之日即生效。傳真件有效。
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
第十二條、合同有效期。
本合同有效期至甲方付清全部貨款為之。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
法定代表人法定代表人。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十二
為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:
3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:
日程表包括如下內容:
4)搬遷工作步驟:
繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。
系統備份:分系統的.數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十三
6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排人,以保證工作的準確性。
三、詳細實施方案本次設備搬遷共兩天時間,時間較為緊張。我們將盡量細化任務安排保證工作順利進行。
五、搬遷時間安排時間安排。
項目時間(小時)備注備份(可提前備份)。
停機。
拆卸。
上架。
連接。
開機。
配置測試。
六、后續服務。
七、搬遷報價:
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十四
在科學技術高速發展的今天,計算機已滲透到當今社會的每一個領域,而計算機的應用為我們所帶來的高效性、靈活性、方便性已成為不爭的實事,尤其近年來多媒體技術的出現和日臻完善更將計算機的應用帶入了一個全新的境界。
在教育行業學校也在進行現代教育的改革,將計算機技術和通信技術引入教學各個環節,從而引發了教學方法、教學手段、教學工具的重大革新,這些變革對提高教學質量,推動教育現代化的發展起著不可估量的作用。
一、需求分析。
在本方案中的電腦教室建設,有下面幾個要求:網絡教學、課件制作、多媒體制作、internet互聯等。學校規劃55pc的電腦教室規模,那么在交換機的型號和數量上都必須要根據具體情況考慮。
二、設計指導思想。
2.1原則方針。
1)實際原則。一切從實際出發,遵照實際情況確定方案的選擇與實施。
2)先進原則。利用最先進的計算機技術來建設網絡平臺和應用系統,并不斷跟蹤國。
內外的最新技術動態,保持系統的先進性。
3)經濟原則。在設備選型和軟件開發平臺的選擇上,對具有相似功能的產品進行全。
面的比較,用有限的資金購買更多的、性能價格比更高的產品。
4)高效原則。動員多方力量,團結合作,相互配合,使系統的建設得以高效率地進。
行。
2.2網絡系統設計方案。
建設校園網絡教室,實現學校教學手段的多樣化,已成為當今學校教學的一項新嘗試,它具有以往傳統教學手段所不能達到的更多更好的實際效果。多功能視聽網絡教室結合多種先進的高科技技術應用,集微機教室、網絡教室、語音功能教室、視訊點播電子閱覽室、internet教室等為一體,多種教學手段并用,充分利用學校現有教學設備,合理分配教學資源,為學校教學創造出了新的教學模式。
2.3主要網絡設備的選擇原則。
根據已制定的網絡系統設計原則,我們所選擇的網絡設備必須具有以下一些特點:
1)安全、穩定、可靠。
作為整個校園網絡系統的硬件基礎,網絡設備必須是具備安全性、穩定性和可靠性的。
特點。這是網絡系統穩定運行的最基本條件。最好是經過相當長時間,在世界范圍內被廣泛應用的網絡產品。為此,我們建議選擇國際知名廠商的產品。
2)技術先進。
網絡設備僅僅具有安全、穩定和可靠的特點是不夠的。作為高科技的產品,還應該具有的特點就是技術的先進性。我們所選擇的網絡設備應該采用當今較先進的`技術,能夠保持該設備在相當長的一段時間內不會因為技術落后而被淘汰。同時,在網絡規模進一步擴大,該設備不能承擔繁重的負荷時,能夠降級使用。
3)便于擴展。
由于信息技術和人們對于新技術的需求發展都非常迅速,為了避免不必要的重復投資,我們必須選擇具有一定擴展能力的設備,能夠保證在網絡規模逐漸擴大的時候,不需要增加新的設備,而只需要增加一定數量的模塊就行。最好能夠做到在網絡技術進一步發展,現有模塊不支持新技術的情況下,只需要更換相應模塊,而不需要更換整個設備。
4)管理和維護方便。
先進的設備必須配合先進的管理和維護方法,才能夠發揮最大的作用。所以,我們選擇的設備必須能夠支持現有的、常用的網絡管理協議和多種網絡管理軟件,便于管理人員的維護。
附一:微機室的布置參考圖。
附二:計算機教室方案及配置。
注:外電進機房后需先進60安的空氣開關,然后接入穩壓機柜,經過穩壓后連接到各個電源插座上。從穩壓機柜出線為并聯,每20臺計算機出一根3(根)×4(平方)的銅芯電源線。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十五
本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.
生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。流程主要根據搬遷前的'需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。本次設備搬遷共兩天時間,時間較為緊張。項目是/否解決方法備注。
機房ups功率是否符合要求。
機房制冷設備是否符合要求。
機房防塵是否符合要求。
設備電源是否到位。
(注意有特殊電源線要求的設備)小型機。
陣列柜。
pcserver。
交換機路由器。
切換器。
所需ip地址是否到位。
3.設備關機搬遷前準備工作。
設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。
1)數據備份。
數據備份需要搬遷負責人和系統管理人員在設備搬遷前進行備份。這次備份是搬遷前的最后一次備份,是必須認真完成的一項工作。是在設備出現故障后能否快速恢復的保證。備份包括服務器的數據備份。網絡設備的配置文件備份等。
此工作表在備份時由搬遷負責人同系統管理人員共同確認完成。
服務器表。
廊坊服務器名稱服務器功能備份內容是否備份完成。
網絡設備。
設備核心交換備份內容是否備份完成。
2)設備標記。
如果設備沒有名稱,需要為設備編制名稱,并在每臺設備上用標簽打印紙標記名稱,本表用于xxx對設備沒有詳細標記情況下紀錄。如有xxx網絡管理員有詳細標記,替換此表。此表主要用于設備搬遷后的快速連接,避免由于連接錯誤導致的服務不能正常訪問,延誤搬遷事件等情況的發生。
服務器。
項目網絡接口號對應交換機接口號。
磁盤陣列:
光線交換機端口對應服務器端口。
端口1。
端口2。
端口3。
端口4。
端口5。
端口6。
端口7。
端口8。
端口9。
端口10。
端口11。
端口12。
網絡設備。
設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)對應設備幾口號。
上架要按照雙方提前設計好的位機柜布置圖上架,布置圖需要設計合理,節省空間,便于維護,美觀。
機柜布置圖。
小型機機柜。
pcserver機柜。
5)ip地址規劃。
ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。
根據同xxx技術人員的交流,ip地址不需要改變,本項目省略。
服務器表。
廊坊服務器名稱原ip新ip備注。
網絡設備。
設備原ip新ip備注。
6)備件備品。
根據我公司以往搬遷設備經驗,在搬遷過程中經常會有一些易損件損壞,影響搬遷工作的順利進行,甚至影響到用戶的工作我們提。我根據以下服務器配置列表將提供額外的備品備件以備急需。
廊坊服務器名稱服務器功能基本配置。
備品備件表:
設備數量單位。
光纖條。
內存1*2gb對。
硬盤100gbsas塊。
300gbsas塊。
測線儀個。
替換網線條。
捆扎帶包。
標簽打印機臺。
x3650電源個。
windows20xxserver企業版安裝光盤片。
windows20xxserver標準版安裝光盤片。
ibmserverguide光盤片。
最新機房遷移方案(匯總16篇)篇十六
天河北路店首層為入口大堂,二、三層為賣場,經營面積約6700平方米,中央空調供冷面積約6000平方米。中央空調制冷機房設置于三層東南角,共安裝了12臺風冷冷水模塊機組,每臺制冷量102kw,總制冷量達到了1224kw,完全能滿足適用要求。
系統建成投入適用后,發現機組散熱嚴重不足,致使機組高溫“跳停”,后采取機房送新風、水噴淋散熱等措施,但仍然無效果,機房內仍然是溫度高、機組高溫“跳停”,經測算及對比其他店,該店的中央空調系統電費、水費明顯高于其他店,也遠遠高于正常的中央空調運行費用。
二、原因分析。
通過對機組的運行觀察和記錄、分析,我們認為,在采取了機房送新風、水噴淋散熱等措施后仍然無效果,具體原因如下:
1、“機房送新風”雖然是增加散熱了散熱效果,但風量遠遠不夠,經查驗,每臺機組散熱風扇的風量達到24000m3/h,12臺則需288000m3/h的散熱風量,而現場安裝有一臺風量僅為30000m3/h的送風機進行送風,由于無效果及噪聲大原因,目前已停用,僅靠東面約20平方米的百葉窗自然進風,當然無法滿足12臺機組288000m/h的散熱風量需求,再者,現有機組排風箱做法不合理以及出風面積嚴重不夠,造成實際排風量嚴重低于機組的額定排風量。總之,現有的進風、出風的方式造成氣流阻力較大,加之機組本身的散熱風扇是無靜壓的,致使機組制冷效率極低、甚至機組高溫“跳停”,電費劇增,而且嚴重影響機組壽命,現已初步發現有一臺壓縮機損壞。
2、“水噴淋散熱”表面上看似乎是一種散熱方式,但在本案中卻不然,水蒸發后雖然吸收了機組的熱量,但變成了高溫的水蒸汽,又散發到機房內,一部分無法排出去,另一部分又經機組的散熱翅片排放到室外,結果是水蒸汽帶走的熱量只是比空氣帶走的熱量稍微多些而已,造成既未達到效果,又無端增加了水費開支。
3三、解決方案。
針對上述的原因分析,要徹底解決散熱問題,必須采取以下的措施:
1、改變和增大機房的自然進風、出風面積和方式。由于噪聲問題已不能采用大風量風機送風,只能靠自然進風,因此為保證進風、出風的氣流阻力不能過大,在滿足機組288000m3/h散熱風量的情況下,經計算進風百葉窗面積必須達到35平方米以上、排風百葉窗面積25平方米以上,且排風管道不能過長(阻力不能過大),因此必須全部利用南面、東面的所有外墻開口裝設百葉窗來進行進風和排風,同時保證進風和排風無氣流短路現象。
2、噪聲處理。解決散熱問題后,隨之二來的是噪聲問題,由于機房百葉窗外側是住宅區,機組的噪聲通過大面積的外墻開口百葉干擾住宅區,故必須進行有效的消聲處理,但有不能在進出風路上簡單地加裝消聲器解決,必須避免消聲器的阻力影響機組無靜壓風扇的排風量。所以采取進風由外墻百葉直通機房、出風經消聲管道排出室外的方案,并在機房內作消聲處理。
四、改造內容及費用估算。
1、拆除現有的排風箱、進風風管、噴淋管等,以及外運處理,2萬元;
4、機房消聲處理,8萬元;
5、拆除和更換外墻百葉,3萬元;
6、機房內冷凍水管拆除及重新保溫,2萬;
7、更換一臺壓縮機,2萬元。
8、合計33萬元。