報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面我就給大家講一講優秀的報告文章怎么寫,我們一起來了解一下吧。
建筑畢業設計報告篇一
1、設計原始資料
本次畢業設計的題目是:河北省某高校高層建筑—圖書館給水排水工程設計
(1)工程概況
本工程所在地秦皇島市,為高層圖書館,建筑面積14726m。本樓設地下一層,地上九層,樓內設有電梯2部,供客人乘坐,其中一部為消防電梯。地下室內可布置水池、水泵等貯水和升壓設備。
地下一層4.20米(含500覆土),首層—九層3.90米;頂層5.50米。室內外高差0.75米,室外地坪至檐口高:36.85米。本工程為鋼筋混凝土框架結構。
環繞該樓有校區的dn200低壓生活給水管道,管頂埋深1m,常年可靠給水壓力0.2mpa。該市建有生活污水處理廠,污廢水分流排放。污廢水管道均為dn500,管道埋深標高-2.5m。冰凍線深度0.7m。城市可提供一路獨立電源。
(2)建筑圖紙
總平面圖,地下室平面圖,建筑首層平面圖,建筑二層平面圖,建筑標準層平面圖,屋頂平面圖, 電梯機房、水箱間平面圖,衛生間大樣圖,剖面圖。
2、設計任務與內容
(1)建筑內部生活給水系統設計;
(2)建筑內部消防系統設計;
(3) 建筑內部排水系統設計;
至檐口的高度為36.85米,屬于高層建筑。與一般多層建筑給水排水工程相比,高層建筑給水排水在基本理論和計算方法等方面是相同的。但高層建筑在構造上層數多、建筑高度大、建筑功能廣、建筑結構復雜、所受外界條件限制等,使其給排水工程更加復雜。因此高層建筑的給排水設計除了要滿足水量、水壓、水質的要求外,還要解決高層因建筑高度過高而引起的水錘、震動、噪聲和滲漏等問題。此外在設計過程中還需要考慮空間布局上的流暢,貫徹以人為本的理念,充分考慮高層供水的節水、節能問題,建造高檔舒適的居住空間環境。
1、生活給水方案
給水方式按供水壓力的來源分為依靠外網壓力給水方式和依靠水泵升壓的給水方式,其中依靠外網壓力的給水方式包括直接給水方式和設水箱的給水方式。依靠水泵升壓的給水方式又可分為設水泵的給水方式、設水泵、水箱聯合的給水方式、氣壓給水方式、分區給水方式。由于圍繞該樓的低壓生活給水管道可提供常年可靠給水壓力0.20mpa,不能滿足圖書館的生活用水壓力。因此該圖書館的生活給水需要依靠水泵升壓供水。圖書館室外地坪到檐口的高度為36.85米,若直接采用水泵升壓供水,當最不利用水點的用水壓力滿足時,可能造成建筑低層的水壓過高。當低層水龍頭開啟時水成射流噴濺,影響使用且難以關閉。此外低層的管道、零件、配水器材必須采用耐高壓材質,增加建筑成本。由于壓力過高,龍頭、閥門等器材磨損迅速,壽命縮短,漏水增加,檢修頻繁,不利于建筑的后期運營管理。另外因為低層壓力過高,管道的流出水頭過大,易產生流水噪音、振動噪音,并使頂層水龍頭產生負壓抽吸現象,容易形成匯流污染。而且管道水壓過大容易發生水錘,增加能量浪費,不利于環保節能。所以高層建筑生活給水系統應采用分區給水方式。
高層建筑中常見的分區給水方式有水泵并列分區給水方式、水泵供水減壓閥減壓分區給水方式、分質給水方式。本樓為高層圖書館,生活用水無需區分水質,減壓閥供水低區水損太大,能量消耗多。綜上所述本樓擬初步采用豎向分區供水系統。1—4層采用市政低壓給水管道直接供水,充分利用市政管道的供水壓力,5—9層采用水泵、水箱聯合的給水方式,充分節能。
2、排水方案
建筑內部污廢水排水系統應能滿足以下三個基本要求,首先系統能迅速流暢地將污廢水排到室外,其次排水管道內的氣壓穩定,有毒有害氣體不進入室內,最后管線布置合理簡單順直,工程造價低。建筑內部的排水系統分為污廢水排水系統和屋面雨水排水系統兩大類。按照污廢水的來源污廢水排水系統又分為生活排水系統和工業廢水排水系統。按污水和廢水在排放過程中的關系,生活排水系統和工業廢水排水系統又分為合流制和分流制兩種體制。根據《建筑給水排水設計規范gb50015—20xx》以及節能環保的的要求,本樓采用污廢水合流排放比較合理。故此本次畢設圖書館排水系統擬采用污廢水合流排放。地上部分污廢水經排水管道排入化糞池后直接排入市政污水管道,地下室污廢水經污水泵提升后排入化糞池,隨之排入市政污水管。
3、消防給水方案
建筑消防系統根據使用滅火劑分種類和滅火方式可分為消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、其他使用非滅水火劑的固定滅火系統。根據我國《高層民用建筑設計防火規范gb50045—95》(20xx年版)規定:高層建筑必須設置室內、室外消火栓給水系統。所以本課題中圖書館需要設置消火栓給水系統。自動噴水滅火系統是一種在火災發生的時候,能自動打開噴頭噴水滅火并同時發出火警信號的消防滅火設施。自動噴水滅火系統分為設置閉式噴水滅火系統、設置水幕系統、設置雨淋噴水滅火系統、設置水噴霧滅火系統。其中閉式噴水滅火系統又分為濕式、干式、預作用噴水滅火系統。《自動噴水滅火系統設計防火規范gb50084—20xx》要求,在人員密集、不易疏散、外部增援滅火與救生較困難的性質重要或火災危險性較大的場所中應設置自動噴水滅火系統。本課題中圖書館屬于以上條件,故需要設置自動噴水滅火系統。又《自動噴水滅火系統設計規范》要求在系統處于工作狀態時,嚴禁管道漏水和嚴禁系統誤噴的場所設置預作用噴水滅火系統。由于系統誤噴或漏水會造成紙質圖書資料的損壞,故本課題圖書館擬采用預作用噴水滅火系統。規范規定建筑的低壓室外消防給水系統可與生產、生活給水管道系統合并,但本例中建筑高度較大,防火等級要求較高,消防給水與生活給水系統采用單獨供水,不采用合并系統。
參考文獻
4. 《給水排水設計手冊》(1、3冊),中國建筑工業出版社;
6. 哈爾濱建筑工程學院給水排水教研室編《給水排水專業畢業設計參考圖集》第一集(1991)。
建筑畢業設計報告篇二
淺談學生公寓的現狀與發展趨勢
摘要高校學生公寓是大學校園設計中的重要組成部分,也是大學生活中的一個主要場所,畢業設計開題報告為什么老不合格!隨著時代的發展,相應服務方式的改變,學生公寓在高校中的地位變的越來越突出。鑒于近代學生公寓的現狀及其局限性,本文通過對近代學生公寓的調查結果分析,結合學生公寓設計發展的新趨勢,從宿舍平面類型、造型特點、生態環保與節能、防火預防等方面,探討了現代學生公寓在新的發展趨勢下所追求的新模式。
關鍵詞學生公寓可持續發展環保節能防火
近年來,伴隨著我國社會經濟的快速發展,人們對接受教育的需求越來越強烈,各大高校在合并、重組、擴招的大形勢下,許多現代高校的學生公寓也在不斷地進行著新建、改建和擴建工作。學生宿舍正逐步走進公寓化,學生的居住模式也正悄然發生變化[1]。傳統的學生公寓模式已經變得不適應新時代新青年學生的需求,因而對此有必要進行新的探索,新的改善。
建筑畢業設計報告篇三
現代的學生公寓各種各樣,豐富多彩而不顯呆板,顏色也是五彩繽紛,這與之前的學生公寓大不相同,設計者尊重原有場所的地貌,合理規劃學生居住區[5]。如下舉兩個例子:華師大學生公寓造型豐富不呆板,采用淺黃與白色相間的色調,清雅宜人,造型上和諧統一,清新淡雅,符合嶺南高校校舍簡潔大方,典雅莊重的性格特征。中山大學學生公寓為傳承中山大學的校園文化,采用與教學區不同的色彩組合,采用黃白系列,通過陽臺,空調機位的組織,錯位協調從而取得良好的立面視覺效果,樓梯與走廊的解構使建筑風格清新飄逸,達到創新的效果[6]。公寓層功能明確,流線清晰[7]。
建筑畢業設計報告篇四
近年來,我們在新聞中不斷的聽到高等院校學生公寓火災時有發生,使一些年輕學生不幸喪生,這帶給我們的教訓是慘痛的。作為一名合格的設計者,加強防火預防成為了不容忽視的重點。作為一個設計者,更應該首先考慮人師生門的人身安全。現代學生也逐漸在這些方面快速的發展。現代學生公寓都會考慮疏散通道、安全出口暢通。每座學生公寓要保證至少有兩部疏散樓梯,禁止占用、堵塞疏散通道;在使用和營業期間疏散出口、安全出口的門不應鎖閉;封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應完好,門上應有正確啟閉狀態的標識,保證其正常使用;常閉式防火門應經常保持關閉;需要經常保持開啟狀態的防火門,應保證其火災時能自動關閉;自動和手動關閉的裝置應完好有效;平時需要控制人員出入或設有門禁系統的疏散門,應有保證火災時人員疏散暢通的可靠措施;安全出口、疏散門不得設置門檻和其他影響疏散的障礙物,且在其1.4m范圍內不應設置臺階[10]。
建筑畢業設計報告篇五
傳統的高校公寓學生宿舍平面呈"一"字型布局,宿舍內房間沿走廊兩側平行排列,因此不能避免地產生大的干擾,直貫整個走廊[2]。單元房間平均一室6~8人,人均4.5平方米左右,內部空間比較小,功能單一,動靜不分。衛生間設施少有一室一套,大多數是樓層集中提供,衛生狀況不好。近年來,高校也出現了單元式宿舍,條件有所改善,其使用比長廊式宿舍更方便、合理、舒適,但隨之房間通風條件差、朝向不好,有些學生缺乏集體觀念和正確的衛生習慣,從而使設計者的初衷并未得以實現。另外有些高校內出現了改進了的長廊式宿舍,每個基本單元帶獨立的衛生設備和陽臺,部分通過單面走廊、內天井來完善自然通風,但公共空間到私密空間的過渡不明確,而且很少能向學生提供任何學習、交往、聚會的功能空間。考慮到經濟條件等因素的影響,傳統的學生公寓設計一直缺乏創新,平面布置單一呆板,立面造型千篇一律,很少考慮大學生的心理要求,沒有真正的實現"以人為本"的理念。