施工是一個團隊協作的過程,各個施工工種之間需要有良好的配合和溝通。在下面的施工總結范文中,我們可以看到不同項目的施工過程和成果。
室外排水施工方案大全(20篇)篇一
1、所以施工人員應執行國家、行業有關的安全技術規程。
2、進入施工現場必須戴好安全帽、扣好帽帶,正確使用勞動保護用品。
3、用車輛運輸管材、管件要綁扎牢固,人力搬運,起落要一致,通過溝、坑、井要搭好通道,不得超重跨越,不準碰、觸、壓電源電線,用滾桿運輸,要防止壓腳,并不準用手直接高速滾桿,管子滾動前方,不得有人。
4、用鋸床、鋸子、切管器、砂輪切管機切割管子,要墊平卡牢,用力不得過猛,臨近切斷時,用手或支架托住,砂輪切管機砂輪片應完好,電動機接線正確,接地可靠,操作時應站在側面。
5、安裝管子應平直,轉變處應采用相適應的彎頭構件連接。
6、傳遞扛抬管子,不準碰、觸、壓電源電線,防止觸電事故。
7、火焰煨彎機的氣壓表、水壓表、減壓閥應靈敏可靠,防回火器必須保持安全有效,乙炔壓力控制在0.5~1.5kg/cm2(5~15n/cm2),氧氣壓力控制在4~6kg/cm2(40~60n/cm2),操作場所應配滅火器,點火與氣瓶的距離不少于10m。
8、管子串動和對口,動作要協調,手不得放在管口和法蘭接合處。
9、翻動工件時,防止滑動及傾倒傷人。
10、手提式砂輪機應有防護罩,接保護零線牢靠,電源電線無破皮無漏電,并通過觸電保護器,站在砂輪片側面操作,并戴絕緣手套。
11、管溝開挖時土方離管溝邊沿不得小于800mm,所用材料及工具不得在溝邊存放,事故時,應經常檢查溝壁兩側是否有松動和裂縫或滲水現象,可能有塌方時應及時加護板和支撐。
12、開挖管溝、槽、坑深度大于1.5m時,必須按土質放坡或支撐,溝內施工中槽有土方松動,裂縫,滲水等,應及時加設固壁支撐代替上,下扶梯和吊裝支架。
13、人工往溝槽內下管,所用索具,地樁必須牢固,溝槽內不得有人。
14、管道吊裝時,倒鏈應完好可靠,吊件下方禁止站人,管子就位卡牢后,方可松倒鏈吊鉤。
15、用風鉆,電站,電錘或鏨子打透眼時,板下、墻后不得有人靠近。
16、高處作業必須系掛安全帶。
17、用酸,堿液清洗管子,應穿戴防護用品,酸堿液槽必須加蓋,并掛設明顯標志。
19、應先消除易燃物,設置嚴禁煙火和有毒物品標志牌,并配滅火器材。
室外排水施工方案大全(20篇)篇二
摘要:市政工程的發展與其排水管道施工質量有著一定聯系,因其在城市化的建設中至關重要。從這幾年的發展來看,市政排水管道施工發展迅速,但依舊存在相關的質量問題,所以,務必從施工管道的質量上抓起,重點關注排水工程施工的護理措施和相關的注意事項,確保市政排水管道的項目工程順利進行,加快市政排水管道工程的發展腳步。
關鍵詞:市政排水;施工管理;養護。
1.1完善質量責任制制度。
現今沒有科學、規范的管理制度,致使市政排水工程的相關質量管理責任和權力尚不明確。故要不斷完善該質量管理的一系列責任制度,繼而進行制訂,要此制度的責權明確到個人。以防在質量問題出現時確定負責人。并且建立質量責任制度,對于質量管理部門的工作效率來說是很有必要的。
1.2嚴格的檢查材料的質量。
一般在市政道路的排水工程施工的前期階段,要嚴格做好管道材料質量的檢查工作,檢查的項目有:材料的規格、大小、長度、型號、薄厚、老化性、抗腐蝕性等。以上檢查項目均由專業技術員進行管道的質量檢查的。同期,該專業技術員也要在排水施工和安裝時對其管道的項目進行仔細檢查,保證無差錯發生。若發現管道質量上有諸多問題存在,迅速要求制造商進行退換,杜絕在排水工程中存在質量問題的管道。
1.3施工放線及管道開挖。
清除地面的可見障礙后,就可分別照圖打樁、灑灰、防線,其中開挖面變窄、開挖受限制時溝槽內的設置支撐都是要考慮的因素,確保設施的安全性和以防塌方事故的發生。邊坡放坡一定要注重科學、注重合理,要安全要經濟;其中溝內禁止超挖,若超挖,則要回填窮實;禁止低洼有積水和進水現象;禁止回填中使用不合格土(垃圾、淤泥、腐殖土)。若塌方、地下水位高、流砂等現象出現在管道開挖中,立即與三方商議,采取相應的措施。
1.4管道安裝管理。
在管道安裝時,嚴格檢查管道質量的合格度是市政道路排水工程中最基本的防治管理項目。只有墊層平基合格,方可進行管道安裝,務必確保基礎部分的質量都是合格標準。在市政排水管道的安裝中,施工方要嚴格遵循規定示范的流程而進行操作的,其接口材料都須是合格的、優質的,以防在施工中出現斷口、缺口等現象。在管道接口處作業時,務必要徹底清除對接口的內部。對排水管道進行安裝前,務必要對其基礎表面的積水、淤泥、垃圾進行及時處理,要不斷檢測和記錄樣板的中心位置和樣板的高度,保證市政管道可以從上游到下游,能夠有序的進行排列。在施工中需要使用大型吊裝機械,故在安裝市政道路排水管道時要時刻注意施工員的安全。
1.5回填土施工質量控制。
在市政工程施工中,回填土的質量是影響整個工程施工質量的關鍵因素,比如:若工程施工的回填土未有質量保證,回填施工中并未達到質量標準,在外加管道的回填部位出現下凹情況,根本不能承擔大的平衡力。所以,工程監督部門應該針對相應問題,對回填土的相關質量問題進行嚴格把關。一般的`混合填土就是針對工程回填土的性能進行改進的,特別是針對回填土的密實階段,在確定密實土的厚度后,進行每一段回填土的鋪設,再進行分層強夯,實現回填土的壓實效果。與此同時,工程監督部門要對施工現場進行監督,對施工現場的回填土的質量進行監督控制,以防施工操作行為不規范的情況發生。
1.6提高施工管理力度。
加強施工的監督管理力度可以提高其驗收管理、現場管理等相關管理的強度。增加現場管理強度的主要措施有:對施工材料的嚴格監測、對施工人員的相關的配備、看施工程序有沒有達到施工規范。施工人員都應該是經過施工單位的崗前培訓、持證上崗工作的。施工單位應對施工的一系列材料、用水、用電進行嚴格檢測,并逐一分配。增加驗收相關管理強度主要是查收監督管理部門規定的驗收方案。模式化、正規化、程序化的管理方式可增加現場管理的強度,最大限度的把控所有的可控因素;增加對隱蔽工程的閉水試驗的查收,查收檢測的結果不合格禁止下一步施工;查收是要嚴格遵循相關查收規章制度進行。唯有施工管理水平不斷升高,施工效率和施工質量才有一定的保障。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
室外排水施工方案大全(20篇)篇三
1)給水、熱水管道在系統運行前必須用水沖洗,要求以系統最大設計流量或不小于1.5m/s的流速進行沖洗,直到出水口的水色和透明度與進水目測一致為合格。
2)雨水管和排水管沖洗以管道通暢為合格。
3)室外消火栓及自動噴灑系統在與室外給水管道連接前,必須將室外給水管道沖洗干凈,其中沖洗強度應達到消防時的最大設計流量。
4)室內消火栓系統在交付使用前,必須沖洗干凈,其沖洗強度應達到消防時的最大設計流量。
室外排水施工方案大全(20篇)篇四
根據現況管線的分布和實際地質情況,采用人工和機械開挖兩種方法,對管線埋深較淺和管徑較小的。工段采用人工進行管溝開挖;用機械和人工開挖分別采用1:0.5的放坡系數,開挖溝底比設計基底每側加寬0.5m,以保證基礎施工和管道安裝有必要的操作空間,開挖棄土外運堆放,以減少坑壁荷載,避免對坑壁的擾動,保證基坑穩定;溝槽開挖期間還將加強對其標高的測量,以防止超挖。采用機械開挖時,將用挖掘機沿開挖管線進行反鏟開挖,開挖至設計管底標高以上0.2m時,即停止機械作業,改用人工開挖至設計標高。開挖過程中,由于各類管道溝槽的深度不同,將根據溝槽內的積水情況,決定是否設置排水溝和排水集井,對于較深的溝槽,若有明顯的積水現象,將在溝槽邊側設置寬為20cm,深為15cm的排水邊溝,并且每隔30米左右在槽底邊外設一口徑為60cm,深為50cm左右的排水集井,自然削壁,排水溝向集水井方向的水流坡度陡于1%,溝槽兩側的排水溝,每隔15cm左右用碎石設置盲溝連通。同時在集水井處用抽水機進行施工排水。當人工開挖溝槽深度超過2m,且地質情況較差時,需對開挖坑壁進行支撐。
3、地基處理:管溝開挖完畢,按規定對基底洼處進行整平,清除溝底雜物,如遇不良地質情況或承載力不符合要求應與設計及監理單位協商,根據實際情況采用重錘夯實、換填片石、填筑碎石、排水、降水等方法予以處理。經檢查符合設計及規定要求后即抓緊進行基礎施工,以免地基暴露過久。
4、管基施工及管道安裝:
開挖完成并報監理驗槽合格后,重新放線定位,釘設高程控制樁,及時支模澆筑砼墊層,待墊層強度滿足要求后,用墨斗彈放管道中線進行安管作業。本工程設計上采用upvc雙壁波紋管。安管前檢驗管道成品,質量要求內外表而裂紋及碰傷等缺陷。下管時從下游開始,測量人員跟班作業,負責控制管道中線及高程;校正、穩固管道采用預制砼墊塊(其標號與基礎砼標號一致),禁止使用木屑或碎磚塊代替。
5、管道接口:雨水及污水管道采用橡膠圈口,接口接觸空間均勻緊密,如發現不均勻要重返工。
6、檢查井砌筑、管溝回填。
檢查井砌筑嚴格按照國家標圖集及設計圖紙進行。井身采用m7.5水泥砂漿滿漿砌mu10磚,要求灰縫均勻、砂漿飽滿無通透,磚塊砌筑前浸水潤濕;流槽與井身一起砌筑,同時安裝爬梯,控制好爬梯間距。所有檢查井按有地下水考慮,井內勾抹20mm厚1:2水泥砂漿至井面,井外勾抹20mm厚1:2水泥砂漿至地下水位高500mm,防止地下水滲透。井蓋及蓋座安裝注意保持水平,路口處井蓋與路面齊平,綠化帶內井口比地面高15cm。在道路的檢查井采用超重型檢查井蓋、座,在綠化帶上的檢查井采用重型檢查井蓋、座(鑄鐵)。
污水管道施工完畢后,及時分段進行閉水試驗,合格后立即清底回填,防止暴露時間過長或遇水浸泡。排水管回填從管道兩側平衡進行,回填土使用外運的均質砂性粘土并分層夯實(打夯機為20cm一層,壓跟機為30cm一層管身)管腔部分可以分為50cm一層,周圍50cm范圍內采用打夯機夯實,然后用14t壓路機碾壓至滿足密實度要求為止(胸腔部分填土不小于85%,管頂以上5cm范圍內不小于85%,管頂50cm以上范圍內不小于95%)。回填時每壓實層進行密度取樣,經檢驗合格再進行上層回填。為確保回填時的填土質量,通過預埋的盲溝抽水,以保證填土不被水浸。
室外排水施工方案大全(20篇)篇五
正如本文之前所述,建筑給排水工程的好壞直接關系到住戶的居住使用體驗,也即是影響著建筑的居住使用價值。雖然經過一段時期的發展,我國在建筑給排水技術上取得了一定的成就和突破,但是其施工現場所存在的問題也是不容小覷的。為保證其質量,就必須對建筑給排水施工中存在的問題進行分析,并提出相應的解決方案,對其進行有效管理。
管道施工方面存在的主要問題有兩種,一是由于實地測量和勘測的不精確導致給管井垂直管配管時出現累積誤差,這種現象在高層建筑中尤為顯著,是給排水工程中事故頻發的一個重要原因;二是由于管道安裝之后不及時的進行固定,更有甚者是在嵌管隱蔽前未進行壓力測試,從而導致使用過程中水壓過大而管道破裂。
針對上述問題:(1)要做到在施工過程中根據先排水后給水的原則進行精確的實地勘測,在排水管安裝前仔細核對相關圖紙,確保無誤;(2)針對給排水系統的檢查要在施工過程中便開始進行,而不是完全等到施工結束之后,這樣可對有遺漏的地方發現一處修正一處;(3)在管道施工時嚴格按照規范安裝吊架和支架防止管道破裂,另外也要結合高層建筑中安裝工序的特點制定質量控制表,對各道工序的質量狀態進行監控。
2.2試壓過程。
試壓是整個給排水系統是否能夠安全有效工作的檢驗方法,是工程質量的驗證和保證,也是必備的環節。試壓過程中存在的主要問題是,部分工程中在安裝完畢后按要求進行試壓時忽視了管道的滲漏和管口液的下降現象,或是觀察不到位,從而導致管道泄漏或水給運不上來。
針對試壓過程中存在的問題,要制定明確的故障排除方案,在此基礎上根據實際情況制定嚴格的試壓方案,以先總管后干管的次序進行全面的管道檢查。為及時的發現滲水點,在檢查過程中需要有針對性的選擇試驗手段,對水平主管而言需要作灌水試驗,對立管而言需要作通水試驗,避免試驗中的遺漏造成事故的發生。
施工材料的問題主要體現在產品的質量上面,通常情況下這種情況的出現是因為片面壓低工程造價致使施工單位以次充好的行為造成的。購買劣質產品致使材料質量達不到工程設計要求,進而也會極大的影響給排水工程的使用效果和使用壽命。
所以針對施工材料而言,必須嚴把質量關,杜絕不合格和不合設計要求的材料混入施工現場。同時應該盡量做到同一個給排水工程中使用的管材、管件等部件是出于同一個廠家,這樣能更好的進行質量驗證以及不合格產品的更換、索賠等工作。
2.4施工人員的技術水平。
給排水施工是一項技術水平不低的過程,在施工過程中,除保證施工材料的質量,施工人員的技術水平也是決定工程質量的關鍵因素。
沒有充分掌握施工技術的施工人員,再好的施工規劃和施工材料也不可能保證工程質量達標。當前,仍然有部分工程使用沒有掌握最起碼的給排水施工技術的工人在一線施工,更有一些沒有經驗的人員或一些未經必要培訓的監理人員獨當一面。
保證施工人員的專業技術水平是給排水工程中各項有利條件能得以發揮作用的至關重要的一點,必須嚴格控制相關人員的上崗資格。
對建設單位和監理方來說,要針對施工單位的相關人員資質和技術水平進行嚴格審查,按規定需要具備的上崗證書必須齊全,同時還要深入調查施工單位的技術裝備、施工經驗以及施工計劃等。此外,施工方也應該從源頭上保證施工人員的技術素質,招收合格人員,進行必要的培訓,合理的安排相關技術人員的配置。
自新中國成立以來,我國的現代建筑給排水技術獲得了很大的發展,給排水系統一直不斷的消化吸收新技術,不斷的以新材料和新設備強化給排水系統的性能,這對我國城鎮居民生活水平的提高和建筑業的發展付出了不可磨滅的貢獻。在充分肯定已經取得的成就的基礎上,為使得建筑給排水技術能夠持續向前發展,必須要重視以審視的眼光來看待其整個發展過程,找出已經存在的問題并制定針對性的解決方案,分析預測未來發展趨勢以緊跟技術進步的步伐,只有這樣才是造福于國民。
室外排水施工方案大全(20篇)篇六
個人鑒定,對工作認真、負責、有耐心,對主學專業有濃厚興趣,重視團隊合作,擁有創新意識。少說話,多做事。為人樸實誠懇,具備較強的'自學能力,進取心強。重視團隊精神,良好的溝通與責任感。
姓名:個人簡歷。
年齡:22。
戶口所在:茂名。
國籍:中國。
婚姻狀況:未婚。
民族:漢族。
身高:168cm。
體重:55kg。
求職意向。
人才類型:在校學生。
應聘職位:給排水/制冷/暖通工程/管道工,預結算員,施工員。
工作年限:1職稱:無職稱。
求職類型:實習可到職日期:兩個星期
月薪要求:1500~元希望工作地區:廣州,,
教育背景。
畢業院校:廣州大學市政技術學院。
最高學歷:大專獲得學位:畢業日期:-06
起始年月終止年月學校(機構)所學專業獲得證書證書編號。
語言能力。
外語:英語一般粵語水平:良好。
其它外語能力:
國語水平:良好。
工作能力及其他專長。
建筑給排水、室內消防設計、安裝、維修與建設管理能力;。
能熟練地操作cad,天正給排水等設計軟件。
室外排水施工方案大全(20篇)篇七
本工程室外污水管道:主干管徑為dn300,雨水管道:管主干徑有dn200~dn800。雨污水管道施工方法如下:
本工程污水、雨水管施工的關鍵是密切配合道路工程的施工,因此施工工期的安排也將根據道路工程的工期而定。
施工前,準確確定污水、雨水管線的位置、標高,采用人工配合機械進行管溝開挖。
按照溝槽開挖,地基處理,管基施工,管道安裝及包封,管溝回填等施工順序進行管道施工。在垂直方向上采用先深后淺的施工原則。
1、測量放線:
基槽開挖前由專業測量工程師進行測量定位、施工放線,測量放線前對甲方提供的'控制樁點進行復核,然后引測水準點并報甲方及監理審核。施工放線注意控制管道在線中位,每隔20米釘設標記樁并加以保護,機械開挖前根據管道中線用石灰粉施放好開挖邊線。
2、管溝開挖:
根據現況管線的分布和實際地質情況,采用人工和機械開挖兩種方法,對管線埋深較淺和管徑較小的工段采用人工進行管溝開挖;用機械和人工開挖分別采用1:0.5的放坡系數,開挖溝底比設計基底每側加寬0.5m,以保證基礎施工和管道安裝有必要的操作空間,開挖棄土外運堆放,以減少坑壁荷載,避免對坑壁的擾動,保證基坑穩定;溝槽開挖期間還將加強對其標高的測量,以防止超挖。本工程室外給水管道,管主干徑有dn100~dn200。本工程室外給水設計上采用承插鑄鐵給水管(石棉水泥接口)。
測量放線、管溝開挖、地基處理、檢查井砌筑、管溝回填與室外排水施工方法相同。
1、管道安裝:
1)管道基礎平直,蔣管口堵好,以防雜物進入。
2)給水管道的接口工序保證質量的關健,不合格不得使用,承插口內污物、雜物刷干凈后承插口粘接壓緊,接口人經過訓練必須認真按規程操作,對每個接口編號便于檢查。
3)管道試壓,當管道設計要求施工后完畢之后按要求進行試水,在試壓前,管道應在2~3kg/m2壓力下進行觀察,由低處開始,在高處設排汽閥,便于排放空氣。為了方便管內壓力變化,在試壓一段端頭及管段高處設置壓力表。
2、管道清洗:
室外排水施工方案大全(20篇)篇八
室外排水施工方案大全(20篇)篇九
(1)管材應符合設計要求,并有出廠合格證。管材不得有彎曲、銹蝕。閥門開關靈活嚴密,直度和角度正確。管件無偏扣、方扣、亂扣、斷絲等現象。
(2)熟悉圖紙,了解供暖系統的形式及主要設備。
立管安裝。
1、布置系統立管時,應與建筑物的使用要求、供暖系統圖式、散熱器的布置情況等配合。要力求節省管材,便于安裝和檢修。立管一般是明裝。立管明裝時,應盡量布置在外墻墻角及窗間墻處。雙管系統的供水立管要布置在面向的右側;回水立管布置在面向的左側,兩根立管中心間距為80mm。
2、暖氣立管與橫干管連接時,如立管直線長度小于15m時,立管與干管可用二個彎頭連接,立管直線長度大于15m時,立管與干管用三個90°彎頭與干管連接,橫節長度應為300mm,且應有1%坡度,不應使用外絲加彎頭代替管段橫節作為連接方法,保證立管脹縮得以補償。
3、住宅工程單順序式熱水供暖系統無閉合管的立管閥門可不裝活接頭,有閉合管的立管閥門應設活接頭,但閉合管可不加活接頭。
4、閉合管的準確尺寸要按散熱器進水與出水的中心間距,加上散熱器上、下支管的坡降值,就是閉合管具體尺寸。
5、供暖立管必須經過調直后才能安裝。調直時應用氣焊局部加溫的方法進行調直。
6、立管安裝前,應先將散熱器就位,找好平直度后,才能安裝立管。這樣立管的尺寸才能準確。
7、雙立管上的半圓彎應準確、平正,支管在半圓彎的中間。不能錯上或錯下。
支管安裝。
1、支管的燈叉彎的橢圓率應符要求。管徑不小于或等于100mm,允許偏差10/100;管徑大于100mm,允許偏差8/100。
2、暗裝或半暗裝的散熱器支管燈叉彎必須與散熱器槽墻角相適應,達到美觀。
3、連接散熱器的支管應有坡度。當支管全長小于或等于500mm時,坡降值為5mm;大于500mm為10mm。上供下回的供水支管坡向散熱器,回水支管坡向立管。下供下回雙管式在頂層供水立管上沒有排氣裝置,供、回水支管坡向立管,其他層供水支管坡向散熱器,回水支管坡向立管。
4、散熱器支管長度大于1.5m,應在中間安裝管卡或托鉤。
5、散熱器支管過墻時,除應該加設套管外,還應注意支管不準在墻內有接頭。支管上安裝閥門時,在靠近散熱器一側應該與可拆卸件連接。散熱器支管安裝,應在散熱器與立管安裝完畢之后進行,也可與立管同時進行安裝。安裝時一定要把鋼管調整合適后再進行碰頭,以免弄歪支、立管。
(1)測量立管尺寸,普做好記錄。
(2)立管的支管開檔尺寸要適合支管的坡度要求。一般支管坡度為1%。
(3)散熱器應盡量采用掛裝,以減少地面施工標高偏差的影響。
(4)地面施工應嚴格遵照基準線,保證其偏差不超過安裝散熱器范圍。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十
組長:
副組長:
組員:
xx施工現場。
《安全生產法》、《建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-20xx)、《施工現場臨時建筑物技術規范》(jgj/t188-20xx)、《建設工程施工現場消防安全技術規范》(gb50720-20xx)以及預防施工坍塌、高處墜落等有關法律法規、安全技術規范標準。
1、執行國家工程建設安全生產法律法規和標準規范執行情況。
2、領導施工現場值班帶班執行情況。
3、“消防隱患大排查大整治活動”、“違章搭建彩鋼板臨時用房”等專項行動集中開展情況。
4、施工現場腳手架、起重機械、施工用電、施工機具、模板支撐、安全防護、基坑支護等自檢和規范管理情況。
5、施工現場有毒有害揚塵等危害防治與防汛、防暑降溫措施的落實情況。
6、現場突發事故或應急救援預案是否完善,應急演練情況。
7、對重大危險源普查建檔、風險識別和監控預警制度建設及措施落實情況。
8、三類人員和特種作業人員持證上崗及施工人員的全員教育培訓等情況。
檢查工作分三個步驟進行:
1、自查整改階段(7月9日--7月13日)。
通知各施工班組要認真對本單位全部在建工程施工現場安全生產、文明施工進行檢查,發現問題立即整改,徹底排查各類事故隱患。
2、檢查階段(7月14日--7月18日)檢查小組對施工現場依據相關法律法規認真進行檢查。
3、總結、處理階段(7月19日--7月20日)。
檢查小組對執法檢查情況進行匯總、整理,嚴肅處理施工現場安全生產、文明施工違法違規行為。
施工項目部、施工班組要迅速開展自查自糾,根據要求,結合本地區實際組織開展安全自查,特別是要加強重點部位、重點施工環節的檢查,對存在重大事故隱患的工程項目要責令其限期整改,跟蹤落實,確保安全隱患及時消除。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十一
創業服務中心項目占據原來溝渠位置,時值春灌期間,水量較大,原開挖的臨時邊溝不能滿足排水要求,可能造成約30畝農田被淹,防患于未然,需挖通原有溝渠解決排水問題,經現場查勘,擬提出以下實施意見:
一、臨時排水溝修建位置。
為了保證原有溝渠重新恢復排水,需新挖的臨時排水溝約50m,位于創業中心西北面(詳見附圖)。
二、工程量預計。
經現場查勘,參照原有河道,擬新挖臨時溝下底寬3米,上底寬5米,深2.5米,共計土方開挖約500方。
三、工程承包價。
臨時排水溝土方開挖綜合單價按8元/方計算。工程總承包價為4000元。
四、承包人確定。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十二
1.鋼筋調直冷拉溫度不宜低于-20℃。
2.鋼筋負溫焊接,可采用閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊等方法。
3.負溫條件下使用的鋼筋,施工過程中應加強管理和檢驗,鋼筋在運輸和加工過程中應防止撞擊和刻痕。
4.當環境溫度低于-20℃時,不得對hrb335、hrb400鋼筋進行冷彎加工。
1.鋼筋負溫冷拉方法可采用控制應力方法或控制冷拉率方法。用作預應力混凝土結構的預應力筋,宜采用控制應力方法;不能分爐批的熱軋鋼筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
2.在負溫條件下采用控制應力方法冷拉鋼筋時,由于伸長率隨溫度降低而減少,如控制應力不變,則伸長率不足,鋼筋強度將達不到設計要求,因此在負溫下冷拉的控制應力應較常溫提高。而冷拉率的確定應與常溫施工相同,冷拉控制應力及最大冷拉率應符合下表要求。
冷拉控制應力及最大冷拉率。
鋼筋冷拉率在常溫下由試驗確定,測定同爐批鋼筋冷拉率的冷拉應力應符合下表要求。
測定冷拉率時鋼筋的冷拉應力。
鋼筋的試樣不應少于4個,并取其試驗結果的算術平均值最為該鋼筋實際應用的冷拉率。
1.雪天或施焊現場風速超過三級風焊接時,應采取遮蔽措施,焊接后未冷卻的接頭應避免碰到冰雪。
2.熱軋鋼筋負溫閃光對焊,宜采用預熱---閃光焊或閃光---預熱---閃光焊工藝。鋼筋端面比較平整時,宜采用預熱---閃光焊;端面不平整時,宜采用閃光---預熱---閃光焊。
3.鋼筋負溫閃光對焊工藝應控制熱影響區長度。焊接參數應根據當地氣溫按常溫參數調整。
采用較低變壓器級數,宜增加調整長度、預熱留量、預熱次數、預熱間歇時間和預熱接觸壓力,并宜減慢燒化過程的中期速度。
4.鋼筋負溫電弧焊宜采取分層控溫施焊。熱軋鋼筋焊接的層間溫度宜控制在150℃~350℃之間。
5.鋼筋負溫幫條焊或搭接焊的焊接工藝應符合下列規定:
(2)幫條焊的引弧應在幫條鋼筋的一端開始,收弧應在幫條鋼筋端頭上,弧坑應填滿;。
(4)幫條焊頭或搭接接頭的焊縫厚度不應小于鋼筋直徑的30%,焊縫寬度不應小于鋼筋直徑的70%。
6.鋼筋負溫坡口焊的工藝應符合下列規定:
(1)焊縫根部、坡口端面以及鋼筋與鋼墊板之間均應熔合,焊接過程中應經常除渣;。
(2)焊接時,宜采用幾個接頭輪流施焊;。
(4)加強焊縫的焊接,應分兩層控溫施焊。335和hrb400鋼筋多層施焊時,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道的長度應比前一層焊道的兩端縮短4mm~6mm。
8.鋼筋負溫電渣壓力焊應符合下列規定:
1)電渣壓力焊宜用于hrb335、hrb400熱軋帶肋鋼筋;。
(2)電渣壓力焊機容量應根據所焊鋼筋直徑選定;。
(3)焊劑應存放于干燥庫房內,在使用前經250℃~300℃烘焙2h以上;。
(4)焊接前,應進行現場負溫條件下的焊接工藝試驗,經檢驗滿足要求后方可正式作業;。
(5)電渣壓力焊焊接參數可按下表進行選用。
注:本表系采用常用hj431焊劑和半自動焊機參數。
(6)焊接完畢,應停歇20s以上方可卸下夾具回收焊劑,回收的焊劑內不得混入冰雪,接頭渣殼應待冷卻后清理。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十三
乙方:(承包人)。
因工程建設需要,乙方承包四川科芯公司辦公樓水電施工工程內的建筑安裝總承包施工,依據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設勞務承包事項協商一致,簽訂本勞務承包施工合同,以資共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包內容。
承包范圍:基礎工程、結構主體工程,附屬工程預埋、安裝、進出材料裝卸等電氣工程,給排水工程所包含的圖紙內容。
(2)裝飾工程:各種電箱盒的預埋安裝、本工程的外墻、落水管等管道安裝。
三、結算單價和付款方式。
1、承包方式:雙包(包工包料、包工期、包質量、包安全);。
2、計價方式:按總建筑面積計價,總施工建筑面積m,12每平米按元/m結算;
3、付款方式:本工程三層現澆板澆筑完成八個工作日,甲方向乙方支付水、電已完成工程量價款的50%,主體全部完工8個工作日,甲方向乙方支付水電總價款的60%,竣工驗收合格后除總價款的5%外,剩余的35%10個工作日內全部付清。
四、甲方責任。
2、對乙方施工人員進行施工技術、施工方法等方面進行咨交底;
3、對乙方施工人員安全、工程質量、文明施工等方面工作進行交底、指導、監控,并按規定及時做好驗收。
4、按合同約定及時發放工程款,未按約定時間支付工程款,按同期建設銀行貸款,利息向乙方支付施工欠工程款利息。
5、提供乙方施工人員臨時住宿。
五、乙方責任。
(一)質量責任:
1、工程質量等級要求:合格。
3、乙方必須提高質量意識,實行自檢、交接檢專職,嚴格按照規范施工。
4、在施工中,乙方必須按甲方驗收程序驗收,上道工序完成后經自檢合格,再由甲方及監理等相關部門驗收合格后才能進入下道工序。
(二)工期責任:
2、不可抗拒自然因素、自然災害影響工期的,工期順延;
6、乙方由于勞動力不足,不能保證正常施工,又不采取有力措施整改,甲方有權派人員打突擊,一切費用由乙方承擔,同種類型發生三次,甲方有權解除合同,乙方必須在本合同解出后48小時內無條件退場,甲方按乙方實際完成工程量的40%結算價款,且付款時間本工程竣工驗收合格后二周內支付。
六、有關事宜。
本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字即生效,合同內容履行完后自行解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十四
很多家庭都會有這樣的問題,家中的下水管堵住了,生活被打亂,整修也需要很長時間。想要避免這種情況,那么在下水管安裝時就要多加注意了,下面我們來看看下水管安裝步驟及施工方法。
jpg。
一、下水管安裝步驟。
1、安裝前認真熟悉圖紙,參看士建結構圖、裝修建筑圖、有關設備專業圖,核對各管道的坐標高是否有交叉,管道排列所占的空間是否合理,有問題及時與設計和的關人員研究解決,辦理變更洽商記錄。
2、道斷管要平齊,用專用的斷管工具(剪刀、切割機)。粘接前應對承插口先進入試驗,不得全部插入,一般為承口的3/4深度,試插合格后,用棉布將承口需粘接部分的水分、灰塵擦拭干凈。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接劑,先涂抹承口后涂抹插口,隨即用力垂直插入,插入粘接時將承口稍作轉動,以利粘接劑分布均勻,約30秒至一分鐘即可粘接牢固。牢固后立即將溢處的粘接劑擦拭干凈。
3、下水管安裝時應按設計坐標、標高,現場拉線確定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘連后,管道要直,坡度均勻,各預留口位置準確。干管安裝完成后應作閉水試驗,合格后將預留口封嚴和堵洞。
jpg。
二、下水管安裝施工。
(2)檢查各預留孔洞的位置和尺寸并加以貫通;
(3)按管道的走向及各管段的中心線標記進行測量,繪制實測小樣圖,并詳細注明尺寸;
(5)按規范選定支承件和固定支架形式,并確定支承件規格和數量;
jpg。
(7)在需要安裝防火套管或阻火圈的樓層,先將防火套管或阻火圈套在管段外,然后進行管道接口連接。
(8)管道安裝應自下而上分層進行,先安裝立管,后安裝橫管,連續施工;
(9)管道系統安裝完畢后,對管道的外觀質量和安裝尺寸進行復核檢查,復查無誤后,作通水試驗。
5、立管安裝前先出高處拉一根垂直線至首層,以確保垂直;安裝時按設計要求安裝伸縮節,設計無要求應符合下列規定:層高小于等于4m時,排水立管和通氣立管每層設一伸縮節;層高大于4m時,其數量應根據管道設計伸縮量和伸縮節允許伸縮量計算確定。其安裝位置,一般將伸縮節裝于三通下方(如三通在樓板上面則置于三通上方)。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十五
1、1施工圖紙:
1.給排水管道綜合平面圖(tl0401s-s0202(變))。
1.2現行國家工程質量驗收規范:
1.2.1《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb50204-)。
1.2.4《火電施工質量驗收評定標準》。
1.2.5《電力建設安全施工管理規定》。
二、工程概況及特點。
本工程為*******室外給排水管道、消防給水及生產給水安裝工程,排水管道總長度為****米,管材為預制鋼筋砼排水管,直徑有:**l、***l、**l及*焊接*,排水檢查井采用直徑1000l鋼筋砼檢查井,鑄鐵井座井蓋;排水管基礎采用c15.120。混凝土,管道坡度為:百分之一、千分之四,兩種。室外給水管道總長度為***米,管材為焊接鋼管。
三、主要施工工序施工方法。
3.1施工工序:
3.1.1總體施工工序為:先施工#4區給排水管道,再施工#3區給排水管道,待塔吊拆除后在進行連接。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十六
[摘要]市政工程中,道路排水管道施工是其重要的組成部分,關系到民眾生活的質量,以及城市的發展規模。本文將分析市政工程道路排水管道施工技術,闡述道路排水管道施工技術的要點,專業的施工方法等。以期能夠實現高質量的道路排水管道施工技術,縮短施工周期,提升施工效率。
排水管道施工要滿足城市內排水的需要,以及城市內廢水、工業廢水的排放需求,實現城市內廢水能夠正常排出。通常,市政工程排水管道施工以道路兩側溝槽開挖的方式,并對溝槽進行適當的修正與處理。將排水管道鋪設在溝槽中,以土層進行填埋,實現主路、干路、支路之間的整體統一,形成一個完整的排水系統。較比其他道路排水管道施工相比,市政工程施工具有特殊性,在施工期間要結合城市環境的影響,以及城市內構造等,綜合分析排水管道的施工方案。包括城市規劃、排水管道溝槽開挖地點,城市地下管道的影響等。并對道路兩側進行隔離,要考慮施工期間對城市居民生活帶來的影響。以及,市政排水管道的工程量較大,會隨著城市規模的增加而不斷擴建。因此要結合城市發展戰略,合理布局排水管道施工方案,為后續城市的擴建奠定基礎[1]。
2.1施工技術內容。
2.1.1準備工作市政排水管道施工前必須熟悉圖紙,了解管線敷設區域的地下情況,以及各種影響因素。設計期間,必須要加強設計人員、施工人員、監理等人的溝通,對圖紙進行審核,并進行技術交底工作。深入現場,了解施工項目基本情況,包括施工長度、管道走向、管徑大小等,并結合市政地下施工的有關圖紙,了解地形、地貌等基本信息。對可能對施工造成影響的地點,應做好標記,以及預防。特別在電氣管道交叉處,要保證每一百米都有一個水平標高基準點。而施工人員要對施工圖紙中的重點環節的施工質量加以控制,根據施工方案計劃施工進度,并強化人員之間的配合,合理配置人力與物力。同時,對溝槽開挖、管道安裝、機械設備調配、以及溝槽處理等問題合理規劃,確保排水管道施工計劃與圖紙計劃相一致。另外,要組織監察隊伍對排水管道長度、井數量、管道敷設等綜合檢查,并及時做好標價,為核對工作奠定基礎。2.1.2施工階段溝槽開挖工作是排水管施工期間的重要環節,科學合理的規劃溝槽開挖,將實現順利且高效的施工效果。因此,要針對溝槽開挖工作深入分析,以促使排水管道施工順利開展。施工階段,要建立在前期準備的基礎上。要全面掌握施工場地的所有信息,以及地下狀況的勘察報告,將所有數據資料分析后,再制定開挖方案。在實際的施工過程中,應重點做好邊坡處理工作,以及土方安置工作。要避免邊坡下沉,以及土方影響市民正常生活。開挖期間,施工人員應遵守施工相關標準,利用計算機合理設計放坡系數,分成人工開挖與機械開挖兩種方式,實現高效的開挖工作。同時,合理配合,將開挖工作與土方運輸工作相結合,盡可能實現就近回填的方式處理土方。減少運輸時間、以及運輸時所消耗的成本。溝槽開挖工作應留有施工空間,以及合適的溝槽寬度與深度,實現施工的可伸縮性[2]。
2.2施工技術要點。
2.2.1溝槽底處理在施工期間,溝槽底的處理具有重要作用,可提升管道敷設的質量,以及施工效率,甚至對后期的施工也會造成一定的影響。溝槽處理的主要目的是保證其底部憑證,不會出現明顯的土層起伏。在施工期間,要選擇合適的施工方法,保證與施工環境與地下情況相符合。將所有雜草、石塊、垃圾等全部清理干凈,保證溝底無起伏。并對溝底的土層加以分析,包括土質的類型,土質承載能力等。若施工區域為軟土等承載能力較弱的土質時,需要采取相對應的舉措進行加固處理,或適當深埋、或利用混凝土澆筑方式避免地基下沉。
2.2.2安裝施工要點管道的安裝工作直接影響排水管道工程的質量,要強化每一環節的安裝質量,尤其是基準管道和后續管道安裝環節。在安裝期間,應將管道內部積水、污泥等清理干凈,確定樣板。在基礎管道安裝期間,應根據施工圖紙的設計標準進行,并根據地質條件選擇合適的粗砂鋪設在底部,通常粗砂鋪設的厚度為30厘米。鋪設結束后,利用機械振動的'方式夯實加固,使得基底具有良好的承載效果。另外,施工人員應進行墊層挖掘,形成弧度,保證基準管道的安裝順利進行。可利用吊鉤與柔性吊索,找準重心管,避免基底管道施工期間發生相互碰撞的現象。施工過程中常常會受到環境的影響,多通過人員壓繩的方式,增強對管道的控制能力。
2.2.3回填時技術要點回填的土多選用附近開挖土方,以減少運輸所浪費的時間與成本。且所選用的回填土必須保證其中無碎石、無碎磚、無混凝土塊等硬土塊,也不允許使用淤泥、受凍土、腐殖土等。并對回填土的水分進行控制,保證其中的含水量達到最佳。且回填土壤時,槽內不可存在積水,也不允許出現各種雜物。回填土的厚度要適中,多采取換層夯實的方式。回填土通常分為重型與輕型,管道兩側利用輕型回填方式,50厘米以上需要采取重型回填的方式。土層的厚度多控制在30厘米以內,當驗收合格后,還需要合理調整管道兩側回填土的高差,應控制在30厘米以內。在重點區域應以警示牌做為標志,以免其他工程或人為等因素破壞排水管道。
3結語。
綜上所述,本文主要分析了市政道路排水管道的施工技術,以及施工期間應注意的重點事項。得出,施工前期要合理分析施工區域的地質情況,以及地下管網的鋪設情況。施工期間要合理配置人力與機械設備,合理分析數據,保證施工順利。且在施工期間要注意管道的安裝問題,溝槽處理問題,以及回填土的處理等。才能確保道路排水管道施工技術的質量,實現道路排水管道工程的真正價值。
參考文獻。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十七
公司樓下廣場,面積4446平方,c20,4mm厚紅色用0.3-0.5cm石子,6mm厚素色用1-2cm石子。
二、材料的組成和成本。
1、彩色透水混凝土由透水混凝土增強劑,石子0.3-0.5cm,石子1-2cm,425水泥,色粉,水組成。
1.1、透水混凝土增強劑,透水混凝土的核心材料,灰色粉末狀,按配比加入色粉,使其和碎石、水按一定比例混合后,組成不同色彩的透水混凝土面層混合料,底層不需要添加色粉。
1.2、碎石:考慮到表面的美觀性,面層石子使用小粒徑的石子,底層粒徑選擇大一點的,有利于增加透水率和強度。此案例中選擇面層用石子0.3-0.5cm,透水混凝土底層用石子1-2cm。
1.3、水泥:425水泥。
1.4、水:普通自來水即可用。一般末經過濾的混濁的地下水或使用過的不潔水,不使用。
2、原材料在施工過程中配合比。
3、材料用量。
室外排水施工方案大全(20篇)篇十八
承包人全稱:(以下簡稱:乙方)。
依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同(示范文本)》及其它有關法律、法規和規章,遵循平等、自愿、公平的原則,雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
施工現場條件:以現場實際情況為準;
施工部位:本合同約定乙方施工部位為:中所有的水電安裝工程包含的全部內容。
二、工程承包方式、承包范圍及承包內容:
1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格。
2、承包范圍:包所有基礎、主體結構、裝飾結構、維護性結構、各種構筑體;零星構件、雨棚、女兒墻、各種預留洞孔;室內等所有一切給排水和強弱電預留預埋與安裝工作。
3、承包內容:包施工圖和施工方案中的室內水電安裝工程,包括室內排水、弱電的全部安裝工程,、電視、智能化系統、三表抄送等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋。具體如下:
室外排水施工方案大全(20篇)篇十九
夏朵園二期項目工程地處閔行區馬橋鎮88塊空地上,其南北在銀春路、吳閔路之間,東西在華寧路和北竹巷之間,本次工程項目約114158.6平方米(其中地下車庫約21000平方米),14幢單體約93000平方米,在各個單體之間均為地下車庫,其以后將作為小區的集中地下停車場,地下車庫與各單體地下室均通過連通口相連,泊車后可直接從地下室到達居室。其環境和設計理念充分體現了以人為本,和諧自然的完美思想。
本工程圖紙設計為新型高分子涂膜防水涂料,所覆蓋的范圍包括地下室墻板、頂板,單體號房地下室的外墻面、水泵房的墻頂面、廚房、衛生間的地面、墻面、以及單體號房的屋面等。
二、編制依據。
1、設計文件。
2、防水工程質量驗收規范。
3、產品生產廠家的技術資料、要求。
三、產品簡介。
本工程經設計、甲方同意使用品牌為“濕克威”的涂膜防水材料,該產品是以帶有異氰酸基(-nco)的化合物為主劑(a液)和以無機材料及經特殊加工的硫化劑為固化劑(b劑)構成的雙組份新型高分子涂膜防水材料。其最主要的特點:1、能在潮濕環境下乃至濕飽和的混凝土的混凝土基面上使用,粘結力強。2、液態冷作業,整體性好操作方便。3、材料延伸率大充分克服混凝土開裂帶來的滲透。
四、技術措施要點。
1、地下室墻板。
1)首先在地下室外墻砼澆筑完畢后,48小時后撤除模板,及。
時鏟除砼表面的掛漿和殘留在表面的小顆粒,待砼充分干燥后再對混凝土表面進行進一步的處理,將所有的毛細空洞修補、填實,檢查由于砼收縮而產生的裂縫并及時處理,對勒腳部位做好圓弧。
2)在基層面平整、無灰、柑橘、無游離水的狀態下開始涂抹。
一層與涂料相容的基層處理劑。
3)整個防水施工分四遍形成,每遍施工之前要待上遍防水充。
分干燥成膜后再施工下一遍涂膜。
4)每遍涂刷時應交替改變涂層的涂刷方向,同層涂刷的先后。
搭壓寬度為5cm,防水層的施工縫要注意保護,搭接寬度應大于100mm,并將接頭處的表面清理干凈。
5)特別注意在結構的陽角、施工縫、表面裂縫等重要的節點。
部位在正式涂刷之前要做好加強處理(可加貼一層滌綸布)。
6)在防水材料進場之前,必須具備產品使用合格證和批量復。
試報告,在相關試驗報告合格后方可投入工程使用。
7)在最后一層防水施工完畢并干燥后,應及時組織施工防水。
層的保護工作和回填土工作,以防防水層在陽光下暴曬和人為損壞。
2、地下室頂板。
1)在地下室頂板結構砼澆筑完畢,即時施工輕質砼找坡和水泥砂。
漿找平層,待基層充分干燥后將表面的突起物、砂漿疙瘩等異物鏟除,并進行徹底清掃。
2)由于地庫面積比較大,從結構階段就實行了分段流水施工,
故防水工程也必須分段施工,在每遍涂刷層施工完畢后,不得。
有行人和小車在上面行走并派專人看護。
3)用長把滾刷蘸滿已配制好的涂膜防水混合材料,均勻涂布。
在底膠已干固的基層表面上。涂布時要求厚薄均勻一致,頂板涂刷分4度,每度涂布量為0.6—0.8kg/m2;最終形成2mm厚的防水層,最簿處不得少于設計厚度的80%。
4)室外防水施工最好在晴天施工,氣溫在5。c—35。c之間,
嚴禁在雨天或帶水情況下作業。
5)在最后一道防水做好后及時組織施工細石混凝土保護層,
所有施工作業人員必須穿軟底膠鞋、平底鞋,注意作業工具不得對防水層產生破壞。混凝土的自由落差不得超過1米,以防混凝土中的石子將防水層表面破壞。一旦出現損壞現象,必須及時修補好方可繼續澆筑砼。
3、屋面工程防水。
屋面工程防水是建筑工程的重要組成部分,其防水工程質。
量的好壞,不僅關系到澆筑屋的使用壽命,而且直接影響到生產活動和人們的生活。
1)、首先要求屋面找平層表面必須壓光,并與基層粘結牢固,
不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等現象。
2)、找平層表面平整光滑,均勻一致,其平整度為:用2m。
長的直尺檢查,基層表面與直尺之間的最大空隙不應超過5mm,并呈平緩變化。
3)、基層與突出屋面的結構(如女兒墻、變形縫、煙道風帽、
管道等)相連接的陰角要做成平整光滑的小圓角;基層與檐口、天溝等連接的轉角做成光滑的圓弧形,其半徑一般在100—150mm之間。
4)、屋面找平層的坡度要滿足圖紙設計和規范的要求,天溝內。
落水口周圍做成略低的洼坑,水落口周圍直徑500mm范圍內的排水坡度不應小于5%。
5)、一旦防水層做好后,立即組織施工上部的混凝土保護層,
并做好相應的保護措施。
4、廚廁間工程防水。
1)、廚廁間的防水基層必須用1:3的水泥砂漿做找平層,
要求抹平壓光無空鼓,表面堅實,不得有起砂掉灰現象。在抹找平層時,凡遇到管子根的周圍,要使其略高于地坪面,而在地漏的周圍,則做成略低于地坪面的洼坑。
2)、廚廁間的地面找平層的坡度以2%為宜,凡遇到陰陽角。
處,要做成100mm左右的小圓弧。
3)、基層必須基本干燥,在基層表面均勻泛白無明顯水印。
時,才能進行涂膜防水層的施工。施工前要把基層表面的灰塵、雜質清理干凈。
4)、對在涂布管子根部、地漏、平面與立面轉角處以及下水。
管轉角墻部位,必須認真涂布好,涂層比大面的厚度增加0.5mm左右以便確保防水工程的質量,并在涂布最后一層防水層固化前及時稀稀灑上少許干凈的2—3mm的小豆石,作為防水層與水泥砂漿面層的過渡層。
5)、地面防水層要按照圖紙設計要求,與立面墻交界的地方。
要上翻150mm高度,作為與墻面防水接頭預留。
6)、在防水工程施工結束固化后,應及時做地面蓄水試驗,
在試驗合格后方可施工廚廁間面層。
五、成品保護和安全防范。
1)、在所有防水層施工結束后,在固化之前不得有非本工序。
作業人員在作業面行走。
2)對已完成的防水作業,下道工序不得對其產生破壞,一。
旦損壞要及時修補好,方可進入下道工序的作業。
3)、在防水施工作業期間,嚴禁作業人員吸煙或產生火源,
作業范圍內要配備滅火器材。
4)、施工用的材料必須用鐵桶包裝,并要求封閉嚴密,決不。
準許敞口儲存。
5)、施工用材料有一定的毒性,存放材料的倉庫和施工現場,
必須通風良好,無通風條件的地方必須安裝機械通風設備,否則不準許進行涂膜防水施工。
室外排水施工方案大全(20篇)篇二十
溝槽每30m設一座下人爬梯,爬梯用鋼腳手桿搭設。
6.1所有參加施工的作業人員必須經安全檢查技術操作培訓合格。操作人員有權拒絕執行違反安全規定的指令,嚴禁灑后作業。
6.2特殊工種(電工、電焊工、機械操作、吊裝操作工等)必須經培訓考試合格后持證上崗。
6.3各工種工序施工前須由施工負責人進行技術交底,并簽字。
6.4設專職安全員,建立定期安全檢查制度、檢查有記錄,對查出的隱患及時整改,對嚴重情況有權停止施工并立即向項目經理匯報,并要求停工。
6.5施工場地內外及場內電纜保護區未征得有關部門同意嚴禁開挖等,地下作業加強對場內電纜保護。
6.6基坑四周未回填前設防護欄桿。
6.7入現場的施工人員必須遵守各項規章制度且聽從安監人員的指揮。
6.8施工人員進入現場必須正確配戴安全帽,高空作業必須系好安全帶并且把安全帶系在高處牢固的腳手架或其它物體上。
6.9登高作業時所使用的工具必須放在工具袋內,嚴禁放在模板或跳板上,以防落物傷人。
6.10本工程所用的電器設備一律由專業的電工負責接線、檢修,所使用的電器設備應有良好的接地且應將電源線接在漏電保護器下。
6.11電焊工使用電器工具時應戴好絕緣手套,穿好絕緣靴,移動電線時嚴禁生拉硬拽。
6.12在進行土方開挖時必須按規定進行放坡,防止土方坍塌,在安裝管道時,溝槽上方應設有安全監護人,對溝槽兩側的土方動勢進行觀察,發現有裂紋或有土方塌方的跡象時及時通知溝槽內施工人員好撤離現場,待處理完畢確認安全以后方可繼續施工。進入施工現場的人員必須進行三級安全教育,并經安全考試合格方可參加施工。
6.13為了確保工程質量,在進行管道安裝焊接時應嚴格執行現行國家施工及驗收規范的規定進行施工及工程驗收,且應嚴格執行三級檢查驗收制度。做好施工記錄。及隱蔽工程驗收記錄。
6.14參加施工的人員應經體檢,高血壓、心臟病等病癥的人員不得參加施工。
6.15參加現場施工的人員不得酗酒、打架斗毆、不得在現場吸煙、亂扔雜物。
6.16工人進入施工現場衣著應整齊且統一穿好工作服,正確佩帶胸卡。
6.17安全防護:挖完土方的溝道上方四周應安放安全圍欄,夜間應設警戒燈。