隨著信息系統規模的擴大,數據中心機房無論從面積、配套基礎設施等各個方面都逐漸不能滿足需求。針對這種情況,大多數供電局選擇重建機房。如何將服務器、存儲、網絡等設備遷移到新機房,則是一個較為棘手的問題。

通過分析,發現機房搬遷存在兩個難點。一是搬遷風險大,許多設備早已過保修期且比較陳舊,因此設備安全性和數據安全性的保障顯得尤為重要。二是對用戶有較大的影響,機房遷移對業務工作的開展影響較大,甚至是整個單位的業務中斷,導致嚴重后果。因此,搬遷前要做好大量的準備工作,制定周密的搬遷計劃,提供相應的預防措施、補救措施,最大程度保證數據和應用系統的安全。

為了使搬遷對應用系統的影響降至最小,可采用在線搬遷的方式,即建立平滑的網絡過渡環境,以數據存儲為核心,保障網絡和應用系統的穩定性、連續性,最大程度縮短系統運行的中斷時間。搬遷方案包括以下幾個方面:

(1)設備搬遷方案,主要內容為搬遷設備統計、搬遷配套工具、搬遷日程和人員安排、搬遷后設備位置平面圖。

(2)網絡割接方案,包括網絡割接流程以及割接前后網絡拓撲變化?/p>

(3)系統及數據備份方案,包括備份方式以及時間。

(4)應急方案,包括硬件故障、操作系統故障、數據庫及應用系統故障、存儲設備及數據故障應急方案。

在方案中,首先要確定需搬遷設備清單,并對設備進行分類;其次按照系統劃分設備,安排合理的搬遷次序。核心系統可在周末或者工作日的晚上搬遷,非核心系統可在工作日搬遷。對于雙機運行的設備可先對備用系統搬遷、調試、正常運行后,再將主機搬遷至新機房。

搬遷前準備(延伸idc網絡)放大圖片。

圖1搬遷前準備(延伸idc網絡)。

搬遷前制定通知,把搬遷過程的停機安排統一發布,然后提供一個熱線電話和信息部聯系,負責協調各個專業的搬遷事宜。

(1)信息發布:信息部門提前進行信息發布,告知具體搬遷時間計劃。

(2)網絡互連:確定新數據中心機房和舊機房的光纖線路連通。

(3)檢查機房環境條件和可用性:檢查新機房空調、供電、消防、綜合布線等設備正常運行的條件具備,同時進行網絡聯通性測試,保證網絡的可用性。

(4)應用管理員檢查確認應用是否正常運行,主機管理員檢查確認主機是否正常運行。

(5)數據備份:搬遷前,做好該系統的相關備份。

(6)確認搬遷工具到位。

(7)確認關鍵業務系統相關廠家提供熱線支持或現場支持。

(8)應用管理員退出應用,主機管理員停運主機,再由各搬遷組進行主機的拆卸、清潔、搬遷、上架及網絡/kvm接入等工作,設備搬遷過程中應做好設備的防碰撞、防灰塵、防水等,同時必須嚴格按照設備布局圖、設備背面接線圖完成設備的上架、接線等工作。

(9)主機管理員通電啟動設備,并進行主機測試,應用管理員負責應用測試。

(10)設備正常運行后,各搬遷組及時更新設備及連接線的標識。

建議人員變遷和系統搬遷分期進行。即人員在新大樓辦公,系統在舊大樓,人員辦公穩定后,再逐步遷移系統。

為了減少出錯、順利遷移,需要在搬遷前完成以下工作。

(1)檢查新大樓辦公區環境(電源、家具、電話、網絡)是否具備。檢查數據中心機房環境是否具備(裝修、電源、接地、防雷、綜合布線、溫濕度)等。

(2)新大樓和舊大樓之間的光纖網絡保障連接順暢,用至少2對光纖將新大樓聯入舊大樓的idc數據中心網。

(3)完成設備按照局域網、城域網及idc內部網建設要求進行搬遷及更改相應配置,從而實現新大樓局域網的搭建,并實現與城域網的聯網。實現新大樓數據中心網絡的搭建,并實現和城域網的聯網。

(4)制定新機房服務器布局表。在搬遷前要提供詳細的設備搬遷后的機柜位置擺放圖、設備連線圖以及物理連接圖,從而最大程度保證搬遷的科學有序性。

(5)各系統管理員需做好系統應急預案的準備,并根據系統情況落實是否需聯系系統廠商到現場協助系統搬遷,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。

(6)服務器設備要進行備件準備。

(7)準備好搬遷需要的設備、工具以及輔材、耗材。

(8)在搬遷前24小時對應用系統進行備份工作。

(9)確定好搬運公司,完成機房及搬遷通道的檢查及搬遷運輸路線的確認。

(1)搬遷前新機房要進行光纖、雙絞線的測試工作。舊機房的服務器導軌是否都與新機房機柜間柜相符合,需提前確認。

(2)應用及設備的停運、啟動等操作必須嚴格按照現場操作規程執行;各類設備都有明確的測試方法;準備好應用軟件,包括中間件、數據庫、應用軟件等安裝程序需在搬遷前進行集中準備、歸檔。

(3)數據的備份在系統遷移前,如有條件一定要做好重要系統的操作系統備份(磁帶機備份),確保數據的完整性和正確性。

(4)設備標簽在搬遷過程中,注意對標簽的保護,防止標簽的脫落,尤其是服務器的小配件及螺絲,拆卸時作好標簽,以免對后面的重組造成影響。

(5)設備關機并切斷電源后,需等到設備內部原件充分放電后才可拆遷,以盡量減少系統搬遷過程中原件損壞的可能。

(6)責任到人,設備的運輸時要登記、運輸都要有專人負責。

(7)搬遷人員應戴上放靜電手套,設備搬遷過程中盡量做到輕放,避免碰撞;在新舊機房外進行打包和搬遷。

(8)搬遷使用車輛應通過年檢和具備相關安全合格證,駕駛員應擁有駕駛證,并有搬遷車輛駕駛經驗,搬遷車輛運行前駕駛員精神狀態良好。

(9)設備搬遷后必須按原接入情況進行網絡及存儲的接入,保證各系統設備的連接方式及運行環境保持不變。

(10)搬遷相關人員要有一個集中辦公的地方,供搬遷期間辦公使用。搬遷過程中出現問題時間長的情況下,需輪班作業,以保證充裕的精力和體力。

搬遷過程中易引發硬件損壞、人員傷害、應用故障等三方面的風險,針對他們,至少應采取以下措施。

(1)注意觀察工作人員的身體狀態、精神狀態,若不符合工作要求應安排合適人員替換。

(2)搬遷、拆下、安裝設備應輕卸輕放、過程中要有安全監護人負責全程引導、監護。

(3)運輸前先用包裝紙、海綿等物品加固設備,運輸路線選擇較平穩路段。

(4)用ups輸出電源進行設備調試、運行等需加電操作。工作場所應安全用電,應使用安全合格的工器具,規范操作,防止誤碰帶電設備。

(5)編制系統重啟作業指導書和系統故障應急操作票,并在搬遷前實際測試操作的可行性,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。

(6)搬遷設備前,檢查新舊大樓間光纖通道能否正常通信;重啟原大樓機房服務器,檢查原大樓機房服務器節點狀態、應用狀態是否正常,實時數據、實時告警數據、數據庫讀寫功能等是否正常,操作系統是否正常、磁盤空間及磁盤文件是否能正常讀寫;對重要的數據、網絡配置等進行備份,便于及時恢復配置或數據。

(7)是系統無法啟動時,逐步從應用軟件、操作系統、網絡配置、硬件設備等逐步排查故障。安排小型機操作系統、oracle數據庫廠家現場值班,處理意外問題。

20xx年10月,惠州供電局新大樓數據中心機房搬遷工作順利完成。在本次搬遷項目中,經過輔心策劃和周密部署,利用3個周末假期,將承載惠州供電局信息化核心業務的40多套應用系統、近160臺屆服務器和網絡設備安全無誤遷入新機房并順利運行。

本文結合惠州供電局數據中心機房搬遷項目的實施經驗,給出了數據中心機房搬遷任務的解決思路,希望給各兄弟單位提供寶貴的參考資料。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇二

1.確定有多少臺機器要做遷移。然后統計出來要遷移的機器的ip地址(公網,私網)并確定機器的業務。

2.保證要搬遷設備數據的完整性,在搬遷開始前所有數據備份完成,不影響正常搬遷.正確搬遷過程中的造成的數據丟失由被搬遷方負責.

3.通知總部用戶主機停機時間,保證搬遷設備在搬遷過程無數據通信.與新機房的門禁系統,ups等工程師聯系確認搬遷時間。.

4.要新的ip對應原來ip的對應表。

5.遷移之前新機房一定要布好線,跳線要到位并保證網絡線路暢通。

6.詳細的新網絡拓撲圖。

7.詳細的ip地址分配表。

8.保證搬遷所需要設備在搬遷施工前到位。

9.對設備進行分類統計。

其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。

1.裝備好搬遷過程所需要的設備和工具。

2.人員到位,確定好人員及分配好各人的任務。

3.根據被搬遷方提供的需要搬遷的設備核對搬遷設備.

4.確認設備的布局。

新機房的基本設計(如:墻面的設計、專用空調的安裝等)完成后,我們需要提前規劃各個機柜、各個網絡設備的擺放位置。可以事先量好機器的具體尺寸,之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間。此處需要注意的問題:如果需要擴展機柜,則提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把交換機路由器等網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。

1.全面預防靜電雖然計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。

盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。

如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應先用接地導線或其他放電設施對其進行放電。

對設備進行操作時,可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。保證機箱內布局合理一般來說,服務器機箱內部的部件布局以及空間設計都經過科學排列,相互之間結合緊湊卻不雜亂,我們在添加和卸載服務器設備的時候,一定要維持這種布局效果。注意:在機箱內部還應有相當一部分預留空間,構成合理的“風道”,這是因為cpu已經不僅僅是惟一的熱源,高轉速硬盤、光驅、各種芯片及板卡都在這個狹小空間里產生著熱量,所以在風扇轉動時,機箱內空氣必須能夠充分流動。

2.服務器重啟正確操作。

關機操作:。

關閉操作系統;。

關閉主機電源;。

關閉外設電源(如磁盤陣列,磁帶庫等);。

關閉其他設備電源和機柜電源;。

關閉總電源。

開機操作:。

打開總電源;。

打開計算機機柜電源;。

打開外部設備電源(如磁盤陣列,磁帶庫等);。

待外部設備自檢完成后,最后打開主機電源。

加電啟動機器,如果機器能夠啟動,說明系統完好;如果加電之后就有問題,說明系統在搬遷之前就有問題,不是在搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.

電源重啟正確操作。

正確關閉ups電源的順序應該是:先將連接到ups電源輸出端的負載逐一關閉掉,之后再將電源控制柜上的電源開關關閉掉就可以了。

打開ups電源的正確順序:搬遷的過程中注意不要接觸磁性物質,正確的開關的步驟一般情況下,打開ups電源的正確順序應該是:先檢查ups電源的輸入端電源極性與市電供電線路的電源極性連接是否一致,然后再檢查ups電源輸出端所接負載的總功率大小是否在ups電源的額定功率之內;滿足了上面的條件后,打開ups電源控制柜上的電源開關,來讓市電為ups內的電池組進行供電,過一段時間,再將負載的電源開關逐一打開,如此一來可以確保負載電流,不會對ups電源的內部供電線路造成過度沖擊,從而可以有效保證ups電源不受內傷。

重新啟動電源如果能啟動說明設備完好,如果運行不正常說明不是搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.

2.服務器的拆裝清洗原則:先關掉所有的服務器工作站,關掉交換機路由器等用電設備,然后關掉總的電源,最后才進行服務器的拆卸。

硬盤:服務器硬盤是服務器的數據倉庫,所有的軟件和用戶數據都存儲在這里。對用戶來說,儲存在服務器上的硬盤數據是最寶貴的,因此硬盤的可靠性是非常重要的。服務器的拆裝過程中要特別注意服務器磁盤陣列內的硬盤順序。假如用10個硬盤做陣列,在初始化時,這10個硬盤應該是有順序地放置在磁盤陣列中,分為第一、第二…到第十個硬盤。如果磁盤陣列有順序的要求,硬盤取出后一定要按照原來的擺放順序插回磁盤陣列中,否則數據可能因硬盤順序與原來的不符,造成無法識別而丟失數據。

cpu的拆裝需要注意如下幾點:(1)cpu的底部(稱為“橋”)是由密集的集成電路組成的核心部分,這些小針容易受到擠壓變形,而且這些小針當中如果有一個彎了,cpu就無法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的cpu插槽和cpu帶有小針的那一面是完全吻合的,因此只要插入時方向正確,輕輕一按就可以把cpu插到主板上。千萬不要用很大的力氣,如果cpu插不進去,那就是插入的方向有問題。(3)安裝cpu風扇時如果方向不正確,也無法安裝。因此和插入cpu一樣,千萬不要用太大的力氣,用力過度會導致主板和cpu之間壓力過大而造成損害。

電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將要連接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。

服務器板卡在增加服務器板卡(如內存或pci設備)時,插入槽位時一定要注意選準角度,力量均勻,以免損壞板卡或插槽。

主板對于主板的操作更要小心,對其安裝一定要穩固,同時防止主板變形,以免對主板上的電子線路造成損傷。

打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、擴充插槽、內存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。

3.主機拆裝清洗原則:

關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分。

打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、擴充插槽、內存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。

清潔內存條和適配卡內存條和各種適配卡的清潔包括除塵和清潔電路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰塵。也可用橡皮擦來擦除金手指表面的灰塵、油污或氧化層,切不可用砂紙類東西來擦拭金手指,否則會損傷極薄的鍍層。

電源的清洗原則:。

我們在ups的清洗時需要注意:清洗的過程中注意不要接觸磁性物質?

打開機殼清潔服務器內表面的積塵對于服務器內表面上的大面積積塵,可用干布噴上專業的清洗液擦拭。布應盡量干,擦拭完畢應該用晾干。各種插頭插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰塵。

因為所有設備長時間使用會老化,所有設備在正確設備清洗工作完成后,重新裝上設備.加電啟動電源如果能啟動說明設備完好,如果運行不正常說明不是搬遷過程中造成的。搬遷方不負任何責任.

一.設備的搬遷順序。

一般來講,設備搬遷的順序是:服務器系統、ups、通訊系統,然后網絡設備,終端設備等。當然,也可以考慮先把不影響辦理日常業務的設備先行搬到新大樓,例如:一些顯示器、終端、主機、電源線等。

二.設備的搬遷。

待所有設備清洗,組裝,檢測完畢后.對所有設備裝箱,加固,防碰撞保護。裝車運到目的地。

三.設備的安裝。

把所有設備按網絡規劃正確連接.

二.新機房放置服務器時需要注意:當我們把服務器放上機架并做好物理連接后,我們要做的事情便是打開服務器,查看數據是否出現了損壞,并進行相關的軟件的設置。一般來說,要進行的工作大致包括如下的幾項:

1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。如果是出現了這種數據的損壞等,不要怕!我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。

2.進行相應的ip地址的調整。

3.進行相關dns設置的調整。

4.進行相關vlan設置的調整。

5.進行相關軟件的調整。

6.進行全網服務器的測試。

7.所有的服務器重新啟動,看服務器運行的速度和質量等指標是否達到標準。

8.驗收并進行相關的日志紀錄。

為了保證網絡的正常運行,我公司會在兩個工作日內優先搬遷中心機房的四臺服務器.

實用機房遷移方案(案例14篇)篇三

政府、企業事業單位隨著自身和城市規劃與發展,會涉及辦公、生產場所的新建、搬遷、改建等多種情況,這其中機房遷移是一項非常重要的工作,涉及多類不同設備,包含單位核心數據、應用等諸多核心資產,機房的遷移可以說是一項精密的系統工程。

在場所搬遷過程中,原場所機房空調環境、電源控制等一般會進行優化和調整,以滿足日益增長的系統需求,這些調整的規范性、科學性將對運行在此機房中的關鍵業務系統構成了嚴重威脅。

機房搬遷服務解決方案即為保障機房搬遷工作順利、有序、高效實施,為保證原機房網絡設備的正常平穩搬遷、恢復和運行而提供的服務方案。

在系統搬遷過程中通常分為計劃、測試、實施三個階段進行,如下圖所示。

系統搬遷實施流程包括:準備、拆卸、裝運、安裝、調試等五個流程,具體如下:

1、準備:包括相關人員和設備準備、新機房環境準備、網絡環境、備份、現場所有設備打標簽、模塊、設備準備等準備工作。

2、拆卸:主要只核心設備下架裝箱等。

3、裝運:主要指設備由原機房到新機房的搬運過程。

4、安裝:主要包括機柜就位、各機柜獨立安裝、網絡連線、強電接線、地板孔調整等工作。

5、調試:主要包括強電調試、網絡調試、設備檢測、數據庫主機系統安裝調試、測試、應用服務器系統安裝調試測試、系統聯測等內容。

某省、市、區縣政府單位。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇四

1、設備遷移前的準備工作(老機房)。

1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。

了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。

2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。

確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對san網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。

3)、檢查設備的硬件系統(6月14日)。

檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。

4)、標記線纜和設備(6月14日)。

在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。

5)、系統備份(6月14日晚)。

所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。

新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:

1、配電室電力系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。

2、ups供電系統,電池供電性能檢測,ups主機參數確認,ups供電輸出參數測量。

3、業務專網線電信專網、電信外網、移動專網線路確認。

4、整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(ups)施工完成后,ups供電系統得到保障的情況下才能進行搬遷。

機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到金保工程系統經辦的需要,搬遷工作需要提前一個星期發布系統停機2天的通告。

1、pc服務器停機和整理(6月14日晚)。

pc服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。

2、備份系統停機和拆離(6月14日晚)。

備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。

3、數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)。

4臺hp小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。

4、存儲系統停機和拆離(6月14日晚)。

磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;san交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。

5、網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)。

在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序。

將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。

6、停止并整理ups系統(6月14日)。

待設備全部離電后,將ups停止并整理好。

整理機柜將七個空機柜解除固定,并整理線纜。

7、設備搬遷(6月14日)。

將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單。

1、ups安裝(6月15日)。

在新機房內安裝上ups系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。

2、機柜安裝(6月15日)。

將機柜安裝固定在規劃好的新位置上。

3、網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日)。

按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。

4、pc服務器安裝及檢測(6月15日)。

pc服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至kvm設備上,連接線纜,上電開機,檢測kvm切換功能和機器工作正常與否。

5、備份系統安裝及檢測(6月15日)。

備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。

6、數據庫服務器安裝(6月15日)。

hp小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。

7、存儲系統安裝(6月15日)。

將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。

8、數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)。

將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。

9、數據庫啟動和測試(6月16日)。

正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。

10、數據庫系統檢測(6月16日)。

檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。

11、應用系統檢測(6月16日)。

檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。

12、備份系統測試(6月16日)。

測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。

13、設備整理和清潔(6月16日)。

對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態。

整理本次遷移工作的相關文檔,重新整理。待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。

搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。搬遷時,避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。如遇設備硬件問題,應及時維修。數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。搬遷前要確認ups安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。確認辦公地點由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。

搬遷費用通過招標整體解決,大致會涉及下列三方面的費用:

設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。

設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,中標公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。

壞的配件。建議用戶選擇質保費。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇五

1.準備:包括相關人員和設備準備、新機房環境準備、網絡環境、備份、現場所有設備打標簽、模塊、設備準備等準備工作。

2.拆卸:主要只核心設備下架裝箱等。

3.裝運:主要指設備由原機房到新機房的搬運過程。

4.安裝:主要包括機柜就位、各機柜獨立安裝、網絡連線、強電接線、地板孔調整等工作。

5.調試:主要包括強電調試、網絡調試、設備檢測、數據庫主機系統安裝調試、測試、應用服務器系統安裝調試測試、系統聯測等內容。

某省、市、區縣政府單位。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇六

隨著企業、單位的不斷深入發展,現有的涉及辦公、生產場所已經不能滿足,新的廠房及辦公大樓逐漸籌建,那么機房搬遷或機房改建服務應運而生,而機房搬遷作為一項非常重要的工作,涉及許多設備、重要數據、核心資產等,對企業來說,機房搬遷可以說是一項細致而精密且頭等重要的大事。

機房搬遷不僅僅是把機房的設備遷移到新機房那么簡單,而是要求網絡系統的遷移和集中存儲系統的遷移必須安全平穩,不能過長時間影響生產應用。表面上就是幾個it民工的搬運,但實際是一項目高度集中的體力與腦力的綜合項目。現將一般機房搬遷步驟介紹如下:

機房搬遷工作開始前,必須多方溝通,并成立專門項目組,總體負責機房搬遷工作,對整個機房設備與業務要求熟悉,還應該根據搬遷的業務制定了各部門的工作職責與相關業務。為保證機房搬遷的平穩、可靠。召開相關的機房搬遷工作會議,落實和確定涉及生產環境的網絡設備、服務器設備、綜合前置、通用網關、集中存儲、數據庫、業務軟件等相關設備的搬遷要求和計劃。確定搬遷方案細則。

1、繪制圖紙,

詳細對比搬遷前后的情況;提前規劃各個機柜、各個網絡設備、服務器設備、存儲設備、ups設備等機房設備的擺放位置,還要事先量好機器的具體尺寸,對所有設備進行編號,并填入登記表中之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間,在空間適當情況下達到整個美觀。提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。

2、系統備份:

分系統的數據、業務數據、配置文件備份,可使用移動硬盤或其他存儲進行備份;保證所有數據不外泄露且有效;備份同時可以進行按圖紙編號。

3、對設備進行分類統計:

其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。并對設備、設備上的線纜進行統一標識。

4、關閉系統、

斷開系統電源、網絡及安全設備停機和拆離:按搬遷方案的順序將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置與線纜。

5、設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理。

6、提前做好設備的測試方法確保在搬遷完后,各類設備都有明確的測試方法。制定應急預案對于搬遷過程中可能發生的多種突發事件的應急方案,如主機不能正常運轉怎么辦?責任到人,設備拆卸、除塵、搬運都要有專人負責。確保搬遷階段前新機房市電供應正常、ups工作正常、精密空調工作正常,所有準備工作完全到位之后,才能開始具體的搬遷工作。

正確關閉電源。

對于一臺已經配置好的服務器來說,它的關閉和打開操作很簡單,但如果操作方法不當,有可能對設備造成不必要的損壞。因此,有必要對服務器的開機、關機做一詳細介紹。

關機操作:1.關閉操作系統;2.關閉主機電源;3.關閉外設電源(如磁帶庫等);4.關閉其他設備電源和機柜電源。

開機操作:1.打開機柜電源;2.打開外部設備電源(如磁帶庫等);3.待外部設備自檢完成后,最后打開服務器主機電源。

全面預防靜電。

計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。

1、盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。

2、如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。

3、對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。

電纜連接(插拔)。

電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將要連接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。

設備的拆卸。

搬遷將按照項目進度表的時間來確定設備的拆卸時間,嚴格遵守規范化操作,保證設備沒有物理性的損壞。在對設備進行統一的標記后,進行設備的拆除、電纜的拆除。這里我們需要注意嚴格按照設備拆卸的操作步驟進行。

設備重新安裝。

設備搬運到新機房后,首先根據新機房設備定位圖,確定設備的放置位置,檢查電源等相關事宜是否做好,最后,進行物理連接。

設備重新安裝注意事項有:

將服務器安裝上機架。嚴格遵守規范化操作,把服務器安裝到指定位置。測試設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:

1、服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。

2、進行設備網絡連通性的測試。

3、進行應用測試,確保系統的正常運行。

1、搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。

2、出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。

3、設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇七

為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:

3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:

日程表包括如下內容:

4)搬遷工作步驟:

繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。

系統備份:分系統的數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。

備份同時可以進行按圖紙,在設備的顯著位置貼編號(兩個),保證在搬遷時不被刮落;(需用戶配合)。

設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理;。

在用戶的指導下,關閉系統、斷開系統電源、從各機柜進行拆卸成可搬遷的部分;(需用戶配合)。

分系統順序搬遷到新機房,按事先確定的位置進行初步放置,待最終調試結束后固化安置;。

設備上架安裝;。

設備按關機的倒序進行開機調試;(需用戶配合);。

分系統調試;(需用戶配合);。

全系統聯調;(需用戶配合);。

系統機柜最終固定;。

技術指標的詳細恢復。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇八

1、設備遷移前的準備工作(老機房)。

1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)。

了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。

2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)。

確定服務器的。數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。主機及存儲設備搬遷質保費:由中標公司承擔搬遷過程中出現的主機及存儲設備損壞風險。如果搬遷過程中主機及存儲設備有損壞,公司負責維護和更換損壞的配件。建議用戶選擇質保費。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇九

本次機房搬遷的工程,新老機房的對接也將體現本次工程的水準.生產系統搬遷具有時間短、系統結構復雜、測試時間長、設備繁多昂貴、人員多、層次復雜等特點。本項目搬遷,時間非常緊,且設備間的穩定性也是一個考驗。因此,必須協調好各單位人員的關系,齊心協力才可能在預定時間內完成搬遷工程。本方案是以盡量不影響xxx的日常工作或將影響降低到最低為前提的情況下制定的,即在休息日前開始搬遷工作,到工作日以前完成整個服務器、網絡設備的搬遷、安裝及測試。并且在開機以后,繼續跟蹤系統的運行情況,隨時處理系統運行的異常情況。當然,在xxx各方面人員的充分協調及配合下才能完成本次搬遷任務。

我公司在上游廠商資源方面有較大優勢,如在搬遷工作中出現設備故障,除在備品備件中提供的備件外,還可協調各方資源以最快速度解決客戶設備故障問題。

1.實施流程:

流程主要根據搬遷前的需要制定,主要詳細了解當前系統設備情況,系統運行情況。針對所了解情況制定詳細搬遷方案以及應急方案。

2.專業工程師了解用戶現在機房的現狀以及搬遷后的具體要求。充分考慮在實施過程中可能出現的各種情況,定制詳細可行性的遷移實施計劃,將機房遷移工作對用戶的影響降至最小。

3.編制搬遷前及搬遷后的物理布置表、連接表、線纜號表。可根據用戶情況分為多個系統進行分類。

4.在搬遷過程中需要xxx技術人員密切配合。

5.為保證搬遷工作順利、有序、安全的進行將制定詳細的搬遷流程,進行細致的分工,具體工作安排到人,責任到人。

6.搬遷工作中的每項工作原則最少安排()人,以保證工作的準確性。

為了搬遷能按時順利進行,并且在搬遷后能夠保證設備正常運行,我們制定了一系列簡單明了的工作表,幫助工程實施人員確定各種搬遷工作中要執行的工作是否完成。避免工作失誤,避免造成搬遷工作的延誤。

1.實施流程:

2.目的機房的要求:

需要在搬遷前檢查目的機房的必要設備設施是否符合要求,本工作表是保證搬遷后設備能否穩定正常運行的先決條件,在搬遷前由搬遷負責人同相關人員填寫確認。

項目是/否解決方法備注機房ups功率是否符合要求。

機房制冷設備是否符合要求。

機房防塵是否符合要求。

設備電源是否到位。

(注意有特殊電源線要求的設備)小型機陣列柜pcserver交換機路由器切換器。

所需ip地址是否到位。

3.設備關機搬遷前準備工作。

設備搬遷前的準備工作是非常重要和必要的,因為根據我們的經驗,設備在長時間開機后關機會有意外故障導致不能開機或其他硬件故障情況發生。同時也有可能由于網絡連接錯誤導致服務器啟動后不能對客戶正常服務。所以數據備份,連接端口標識,地址規劃,備件準備都是非常必要的。

1)數據備份。

2)設備標記。

磁盤陣列:

網絡設備。

設備網絡接口號(針對其他網絡設備接口)。

對應設備幾口號。

3)設備的關機下架搬運。

設備關機需要按照正常規則正常關機,pc服務器需要先停服務后關機的要注意先停服務再關機。小型機磁盤陣列按照操作規程按順序執行每步操作完成關機。

在關機后所有設備按從上到下的順序拆卸,下架人員為我公司有多年施工經驗的專業人員。要求下架時先將所有線纜拆除,所有設備要輕拿輕放,以免造成不必要的損失,設備下架后放在指定區域由搬運人員運送到目的機房。

搬運過程如果要用小推車等運輸工具要在車上和設備間加墊緩沖物,以免在運輸過程中震動過大,造成設備配件松動。

4)設備上架。

設備上架按照下架相反程序操作。

ip地址規劃是針對用戶在搬遷后ip地址有變化,設備需要重新配置制定的配置表。在搬遷前對設備有一個詳細ip規劃,在配置時提高效率避免錯誤。

網絡設備。

設備原ip新ip備注。

5)備件備品。

windows20xxserver企業版安裝光盤片。

我公司搬遷人員需要攜帶必要工具:螺絲刀,筆記本電腦,偏口鉗等工具。

在設備搬遷后出現異常情況時現場技術人員立即檢查設備,檢查故障現象,確定故障位置。

硬件故障在備件準備范圍內的立即更換,不在范圍內的立即使用備用設備最短時間內啟用備用設備。由于配置數據或系統不能啟動的立即使用系統光盤備份數據等先前準備的備用工具軟件系統軟件重新按裝或恢復。

項目時間(小時)備注備份(可提前備份)。

停機。

拆卸。

上架。

連接。

開機。

配置測試。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇十

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,在平等、自愿、互利的原則下,經甲乙雙方友好協商,就以下工程達成如下協議共同遵守實行:

第一條、總則。

1、工程名稱。

2、工程地點:工程期限x月x日開工,x月x日竣工。

3、施工方式:包工、包料、包施工工具。

4、乙方投入工種及人數、機具:(1(2)必須達到甲方合理的要求。

第二條、工程款支付及結算。

1、本工程總工程費,小寫元。

2、本合同工程費乙方只提供材料發票。

3、付款方式:

(1)首付合同簽訂后三日內支付元作為工程預付材料款。

(2)工程施工完畢后三日內甲方支付乙方元。

(3)進度款乙方所承包工程施工完畢經甲方驗收合格后三日內甲方支付乙方元。

(4)尾款質保金按工程驗收合格日計算一年后支付元。

4、第三條工程范圍。

機房施工合同后附清單材料。

第四條安全生產。

1、甲方對乙方承擔的工程提出明確的安全要求,并進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的施工制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全生產設施,乙方經檢查合格方可使用,施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故,由乙方負責。

2、勞動保護用品及施屬個人使用帶電操作工具如絕緣手套、膠靴等由自行解決。

3、在施工過程中,乙方因違反消費條例和法規造成火災事故,由乙方負責。

第五條雙方責任。

甲方責任。

1、提供專人負責與甲方溝通協調、整體進度計劃安排、技術質量、工程督導和系統檢查驗收的組織協調工作。

2、負責按合同約定支付工程款。

3、工程施工過程中產生的變更增項,費用另外核算。

乙方責任。

1、開工前乙方積極配合甲方看現場。

2、按照合同規定以及甲方提供圖紙及工程預算表施工。

3、乙方負責施工現場全面工作,根據協議規定處理現場有關事宜。

4、乙方在施工中,必須嚴格遵守甲方管理制定,必須嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、工藝規定及質量標準。

5、根據甲方要求進行施工,做好工程自檢工作,確保工程質量和施工進度。

第六條違約責任。

1、乙方分包的工程項目,在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定,不能保證工程質量,甲方有權單方面終止合同,造成返工的損失,乙方應予賠償。

2、合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意,單方解除合同時,應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的全部經濟損失;如甲方中途單方面無任何原因解除合同,應賠償乙方因此造成的經濟損失。

3、甲方必須按照合同向乙方支付工程款,如因甲方未能及時支付工程款導致工程進度延期,甲方承擔責任。

第七條、合同糾紛。

凡因執行本供應合同所發生的或與本供應合同有關的一切爭議,甲乙雙方應通過友好協商解決。若協商解決無效時,本供應合同的任何一方可向青島市中級人民法院提出訴訟,該法院的判決為最終決定,并對雙方具有約束力。

第八條、人力不可抗拒。

由于國際慣例公認的人力不可抗拒原因造成不可預料的事故而致不能按照合同規定供貨時,乙方必須在事故發生時立即以最快的通訊方法通知甲方。并在事故發生后14天內,航寄與甲方事故發生所在地點的有關政府機構或商會發布之文件以證明事故的存在。在甲方未同意前,乙方不得解除其合同責任,如人力不可抗拒的原因繼續存在,致使在合同規定供貨期起計一個月內仍不能供貨,甲乙雙方取得一致意見后,形成書面補充協議做為本供應合同的附件執行。

第九條合同修改與終止。

對本合同修改或合同終止,必須經雙方協商同意后,授權代表簽署正式文件,做為本合同的附件方能生效。

若因合同修改而引起貨期順延,需由雙方協商解決。

第十條、未盡事宜與附件。

1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。

2、本合同所有附件(含本合同實施過程中形成的后續協議等文件)均為本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。

第十一條、合同的生效。

1、本合同經雙方法定代表人(或委托代理人)簽字并蓋章之日即生效。傳真件有效。

2、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

第十二條、合同有效期。

本合同有效期至甲方付清全部貨款為之。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)。

法定代表人法定代表人。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇十一

為保證設備能夠安全、可靠、快速的搬遷,我公司制訂如下搬遷方案:

3)所有圖紙整理成冊,并按照用戶意見,制訂出詳細的搬遷日程表:

日程表包括如下內容:

4)搬遷工作步驟:

繪制圖紙:詳細對比辦公室搬遷前后的情況;。

系統備份:分系統的.數據備份,可使用光盤或外接磁盤存儲柜進行備份;。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇十二

搬遷前準備(延伸idc網絡) 放大圖片

圖1 搬遷前準備(延伸idc網絡)

2搬遷步驟

實現新大樓數據中心網絡的搭建,并實現和城域網的.聯網。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇十三

1.盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。

2.如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。

3.對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。

電纜連接(插拔)。

設備物理連接完成后,為設備加電,測試電源電壓,進行加電后系統的軟硬件檢查,數據檢查。要進行的工作大致包括如下的幾項:

1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。

2.進行設備網絡連通性的測試。

3.進行應用測試,確保系統的正常運行。

1.搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。

2.出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。

3.設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。

實用機房遷移方案(案例14篇)篇十四

1、現有機房系統。

機房系統現有供配電系統、防雷與接地系統、綜合布線、空調系統。

2、改造部分。

此次改造涉及的是機房綜合布線系統、防雷與接地系統、以及服務器的重新優化。

二、設計方案。

(1)現有狀況:現有網絡雖然能滿足當前的業務需求,但局域網綜合布線年限比較長,網絡線纜已經部分老化,經常會出現網絡中斷,丟包延時過大等多種網絡問題。

備接地以及機柜接地。(5)機柜整理方案:由于公司業務的變動,使得部分服務器閑置或者業務減少。所以應對及機房服務器進行重新規劃,優化服務器功能,需要各相關項目負責人相互協調處理。將閑置服務器與閑置設備做好統一集中處理。

三、故障處理。

1、外呼故障。

故障現象:常見故障現象主要有系統跑號、系統不來號、線路雜音、接通率低。

(2)故障原因以及解決辦法:

1、系統跑號現象:首先檢查外呼所用線路費用是否透支,檢查對接線路連接是否正常,有無丟包以及延遲現象。檢查設備運行情況是否正常,服務器數據庫運行是否正常,逐個排除。

2、系統不來號:首先檢查數據庫添加業務是否正確,導號是否正確,其次檢查線路以及設備運行情況。

3、線路雜音:本次故障原因比較復雜,主要從硬件、軟件兩大方面入手。硬件檢查外呼所用設備運行情況包括外呼服務器、語音網關、語音交換機、內外網交換機,逐個排除。檢查線路方面,包括對接線路以及本地線路,檢查網絡連接是否正常,最好安裝網絡監控程序監測網絡使用情況。

4、接通率低:首先檢查外呼平臺,觀察是否有跑號現象如果出現按跑號現象處理,如果系統平臺正常,線路設備正常一般情(1)。

況是號碼問題,可以從數據庫提取幾個未接通的號碼手動外呼試試,如果還是打不通則可斷定是這批號碼問題。

2、服務器故障處理。

(1)故障現象:常見故障現象一般是服務器網路連接中斷,服務器出現宕機。

(2)故障原因以及解決方案:出現服務器網絡連接中斷原因復雜,大多數情況重啟服務器即可正常,但如果頻頻發生,則可以從硬件、軟件兩方面入手。硬件:設備硬件老化,網卡出現問題,服務器內部灰塵過多也有可能引起。軟件:服務器操作環境問題,個別應用程序引起的網絡中斷,系統內部感染病毒或者木馬,系統出現漏洞都有可能,可以按照原因逐個排查。

出現宕機現象,主要有可能服務器運行時間過長某些服務出現中斷,(如供電、硬件質量、抗干擾能力、外界的灰塵、散熱不良導致),主要通過重啟即可解決。

猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
辭職報告是對過去工作經驗的總結和反思,也是對未來職業發展規劃的一種表達方式。這些報告范文涵蓋了不同領域的問題和解決方案,有助于我們更好地理解報告寫作的要點。
通過競聘,我們可以積累豐富的經驗和人脈資源,為未來的發展打下堅實基礎。在寫競聘材料時,可以用具體的例子和數據來支持自己的觀點和能力。隨著社會競爭的加劇,越來越多
用真誠服務,贏得您的信賴與支持。公司宣傳語要能夠引起潛在客戶的共鳴,讓他們產生認同感和信任感。用心鑄就,品質永恒-我們專注于打造高端家居品牌。(1)、領導班
人力資源是一個綜合性的崗位,它涉及到招聘、培訓、績效管理、薪酬福利等方面的工作。服務月總結范文的閱讀可以讓我們了解到不同學校和組織的服務月活動特色和亮點。
公司宣傳語在市場競爭中扮演著重要的角色,能夠增強品牌認知度和影響力。以人為本,追求卓越,持續提升品牌競爭力。下面是一些行業領先企業采用的公司宣傳語,我們可以從中
留學申請是一個全面考察學生綜合素質和能力的過程,需要準備充分并展現自己的獨特之處。以下是小編為大家收集的離婚申請書范文,僅供參考,希望能為您提供一些指導和幫助。
通過實踐報告的寫作,可以加深對實踐活動的理解,提高對知識的運用能力。無論是初次撰寫競聘報告還是有經驗的求職者,這些范文都能為我們提供一些參考和指導。
學期總結可以幫助我們審視自己在學習過程中的成果和不足,做出合理的調整和改進。以下是一些學習總結的精選范文,希望能激發大家寫作的靈感和創造力。勞動保障站抓住機遇,
宣傳語需要與公司的品牌形象相匹配,傳達出公司的核心競爭力和獨有的賣點。宣傳語要具有吸引力,能夠吸引目標受眾的注意力。如果你想知道如何制作一句出色的公司宣傳語,那
安全是一個漸進的過程,我們要不斷提升意識。怎樣撰寫一個引人注目的安全標語?下面是一些技巧,希望對大家有所幫助。以下是一些經典的安全標語范例,供大家參考和借鑒。
培訓心得是將所學知識與實際應用相結合的一種總結和概括。以下是小編為大家收集的教學反思范文,僅供參考,大家一起來看看吧。以銅為鑒,可以正衣冠;以人為鑒,可以明得失
條據書信通過詳細的敘述和陳述事實,用以支持某種觀點或提供某種證明。其次,要注意書信的格式和排版,使得讀者可以輕松找到所需信息。隨著社會的不斷發展,條據書信在各個
發言稿是一種在特定場合,以書面形式表達自己觀點和意見的演講稿。在準備發言稿時,我們可以多聽取他人的意見和建議,以便改進和提升自己的演講水平。下面是一些精選的發言
教學反思是一種自省和自我提高的方式,它可以讓教師從不同的角度審視自己的教學行為,并及時進行調整和改進。以下是小編為大家整理的一些學習心得范文,供大家參考。這些范
畢業是一個告別,是與同窗的離別和與新生活的相遇。以下是一些頂尖文案的案例,供你參考和借鑒。1.問問廣大的男生同學們...你們喜歡女生穿褲子還是穿裙子。2.波浪一
學習心得可以幫助我們鞏固所學知識、發現學習中存在的問題,并找到解決方法。以下是一些關于軍訓心得的范文,希望能給大家帶來關于軍訓經驗和思考的啟示。龍江四大精神是我
范本還可以幫助我們更好地理解和運用各種寫作技巧和手法,提高我們的寫作水平。最后,我們要堅持不懈,持之以恒地寫作,并隨時關注新的范文范本,不斷提高自己的寫作水平。
崗位職責涉及到的技能和知識可以通過培訓和學習來提升。崗位職責的明確可以幫助員工更好地發揮個人專長,發展自身潛力。下面是一些關于崗位職責的示例,它們展示了如何明確
導游詞可以讓游客對景點的歷史、文化和風貌等有更深入的了解,也能夠增加他們的旅行滿意度。在撰寫導游詞時要注意用詞準確,不出現錯誤和歧義,以免給游客造成困擾。接下來
軍訓心得的寫作過程可以幫助我們更好地理解和應用軍事理論和技能。下面是一些教學反思的思考和總結,供大家參考和學習。復盤總結是指對過去的某一段時間的經歷、經驗、行動
即興對話是人際溝通中一種有趣和創新的方式,它能夠增加交流的樂趣和互動的效果。那么在即興表達中,我們需要注重的是靈敏的感知和反應能力。以下是小編為大家收集的即興繪
開題報告是研究課題進一步深入研究的前導,同時也能幫助我們檢查和調整研究的思路和方向。接下來,我們將分享一些成功案例中的整改報告,希望能為大家提供一些啟示和思路。
大家好,我今天非常榮幸能夠在這里與大家交流一個引人深思的話題。不同的開場方式適用于不同的總結類型,我們需要根據具體情況靈活運用。引言是文章或演講的開始部分,用以
當我們迎接重要的客人時,歡迎詞能夠展示我們的熱情和禮貌,讓客人感受到我們的好意和關懷。在一場盛大的慶典中,如何寫一篇引人入勝的歡迎詞呢?在這里,小編為大家收集了
調研方案中的調研對象可以是個人、機構、社會群體等不同的研究對象。以下是一些成功游戲的策劃思路和設計理念,供大家參考和借鑒。為歡度五一勞動節和五四青年節,慶祝四月
讀書心得是自我思考的過程,它可以幫助我們深入理解書籍中的內容,并提升我們的思維能力。這些學習心得是學生們親身經歷的學習過程和反思,非常值得一讀。非常榮幸今天有機
讀書心得是一個人對所讀書籍的評價和總結,也是對自己閱讀能力的提升和反思。下面是一些教師在進行教學反思時得出的一些建議,希望對同行們有所幫助。守法廉潔是我們每個公
年會策劃是指通過統籌安排和組織活動,為公司或團體舉辦一次富有創意和意義的年度盛會。以下是一些經典的營銷策劃范例,供大家參考和學習。一、活動目的:1、通過此次活動
通過書寫培訓心得,可以分享自己的學習經驗和心得體會,與他人進行交流和互動。以下是一些學生在軍訓過程中寫下的心得體會,借鑒他們的經驗和感受或許能夠幫助你更好地理解
在這個重要的時刻,我想與大家一起研討關于XX的前景和發展趨勢。在當前的社會背景下,XX這個話題變得越來越重要,我們有必要對它進行深入思考。如果你對某個主題感興趣
活動策劃要注重細節,從報名、簽到到節目安排,每個環節都需要精心安排。以下是小編為大家收集的項目策劃范文,供大家參考和借鑒。隨著企業、單位的不斷深入發展,現有的涉
經典作品是藝術與思想的結合,它們能夠引導人們反思自身和社會。學習經典作品中的優秀表達方式和寫作技巧,可以提高我們的語言表達和寫作能力。小編為大家整理了一些經典名
通過寫讀書心得,我們可以更好地理解和掌握書中的知識和觀點。希望下面這些工作心得能夠對大家在工作中的思考和實踐起到一定的指導和啟示作用。教師實習心得體會。這份艱辛
通過明確崗位職責,可以使員工更加清楚自己的工作職責。員工在履行崗位職責時應根據工作要求和工作流程進行合理安排和執行。接下來列舉了幾個崗位職責的實例,供大家參考和
工作心得的撰寫過程可以幫助我們更好地理清思緒,整理工作中的經驗和知識,從而提高我們的工作效率和能力。接下來,讓我們一起來閱讀一些感悟頗深的讀書心得,相信它們會給
一分鐘可以讓你改變態度,也可以讓你改變自己。在寫一分鐘總結時要注意語言簡練、準確,用精準的詞語和句子來表達自己的觀點。一分鐘可能就是成功與失敗的分水嶺,以下是一
在申請書中,可以附加一些個人作品或證明材料來增強申請者的可信度。以下是小編為大家搜集的黨員轉正申請書范文,希望能給大家提供一些寫作思路和參考。尊敬的學院領導:我
競聘是一個展示自己專業知識和技能的舞臺。競聘需要我們充分了解崗位的需求和要求,做好準備工作。我精選了一些出色的競聘申請書范文,希望能為你在寫作中提供一些參考和思
夢想是每個人獨特的生命標志,是人生航程中的指南針。想要實現夢想,我們需要有堅定的信念和不斷努力的精神。讓我們一起來了解一下一些成功人士是如何實現他們的夢想的。
團結如一,共鑄輝煌。制定團隊標語時,可以邀請專業的設計師參與,以確保標語的視覺效果和藝術感。以下是一些可以用于團隊建設的標語,希望能給大家帶來靈感。
更多申請書是表達求職意愿和展示個人能力的重要工具,因此它應該仔細準備。辭職申請書是一份被廣泛使用的文書,以下是一些范本供大家參考。尊敬的領導:您好!我們是剛剛?/div>
工作心得還可以幫助我們發現工作中的亮點和創新點,為個人職業發展和組織績效提供新的啟示和機遇。以下是小編為大家編輯整理的一些學習心得,希望對大家的學習和進步有所幫
在離職前,撰寫一份辭職報告可以對自己的工作做出總結,也可以為公司提供改進和發展的建議。以下報告范文是經過精心篩選和整理的,希望對大家有所啟發。1、工會委員會重視
決議是指經過一定的思考和分析,作出的明確的決定或解決問題的方案。決議還需要明確的量化指標或標準,以便評估和監測決議的效果和達成情況。這些范文對于我們制定自己的決
在勞動仲裁申請書中,勞動者需要詳細陳述爭議的事實和理由,以及所希望得到的解決方式。通過閱讀一些范例,你可以更好地了解辭職申請書的寫作風格和注意事項。
編寫貧困申請書需要注意語言簡明扼要,表達清晰,以便相關機構能夠快速理解和處理申請。如果你對留學申請有疑惑,以下是一些寫作指導和范例,供大家參考借鑒。
在開始一項新的任務之前,制定一個明確的規劃計劃可以提高工作效率。下面是一些學期計劃的實例,它們涵蓋了各個學科的學習內容和時間安排,供大家參考。根據上級衛生部門文
答謝詞常常是在特殊活動中向關鍵人物或機構表示感謝的一種方式。答謝詞的撰寫需要注意一些技巧和方法,下面是一些建議供參考。親愛的家人,感謝你們一直以來對我的無條件支
讀書心得是在讀完一本書之后對所讀內容進行總結和反思的一種方式,它可以幫助我們更好地理解和消化書中的知識。將別人的培訓心得作為參考,可以幫助我們更好地理解寫作的技
對于不同的工作場所和環境,安全標語需要進行個性化設計和編寫。語言規范,避免錯誤和歧義。為了自己和他人的安全,不妨花一分鐘看看這些標語。在公共場合,我們要注意自己
大家好!三年前踏上講臺的初心是把課上好,與之伴隨的還有初入職場的焦慮和不安;三年后正式踏入市教育系統,聽完三天六堂干貨培訓課,與之產生的是更堅定的決心和更平和的
婚禮策劃需要注重細節,從婚紗選購到婚車布置,都需要精心安排。現在,我們將向大家介紹一些調研方案的案例,供大家參考和借鑒。時間:5分鐘人數:不限道具:概述:
作為一份重要的工作文檔,整改報告需要經過層層審核和評審,確保報告的質量和可信度。通過閱讀這些范文,我們可以學習到一些優秀報告的寫作方法和表達技巧。20__年轉眼
發言稿是一種在特定場合發表演講時所使用的文字材料。發言稿的結構應該如何設計,才能最大限度地吸引聽眾的注意力?接下來,讓我們一起來看看一些成功演講家的發言稿,希望
和諧共享,共建美好家園。標語的設計要符合品牌形象和市場定位,與其他營銷手段保持一致性。在這里,小編為大家帶來了一些優秀的標語示例,希望能夠給大家的創作提供一些靈
培訓心得的寫作是對自己培訓過程的一個回顧和總結,對個人成長和進步有著重要的作用。這里有一些感人的軍訓心得范文,希望能夠?yàn)榇蠹規硪恍┣楦猩系挠|動和啟示。
在項目策劃中,時間管理和資源分配是兩個非常重要的方面。以下是小編為大家收集的營銷策劃范文,希望能為大家提供一些借鑒和參考,同時啟發大家對于市場營銷的思考和創新。
學習心得可以幫助我們總結所學知識,鞏固學習成果。以下是一些經過認真挑選的培訓心得,希望對大家寫作和總結有所啟示。一直覺得作為一名幼兒教師,把工作做好,讓孩子接受
宣傳語需要定期更新,以適應市場和消費者的變化。制作公司宣傳語時,要注重語言的表達方式和傳達效果,使信息更加直觀和易于理解。小編為大家整理了一些成功企業的宣傳語范
培訓心得是對參加培訓活動后的收獲和體會進行總結和反思的重要方式。培訓課程的安排和內容設計得非常周密和精準,讓我受益匪淺。精神心得體會是指人們在思考總結自己的生活
低保申請書是一種向政府申請經濟援助的書面材料,用以表達自己對生活困境的描述和需求。請大家參考以下的獎學金申請書范文,去感受和學習其中的精華。尊敬的公司各級領導:
教學反思可以幫助教師發現自己的優點和不足,進而不斷提高自己。在這里,你可以看到一些教師們反思教育教學過程中的心得收獲,幫助我們不斷提高自己的教學水平。
廣播稿的重點在于文字和聲音的有機結合,通過聲音的表達方式增強信息的傳遞效果。以下是小編為大家整理的民族團結座談會紀要,希望能夠分享一些實際經驗和探討的觀點。
導游詞的語言要通俗易懂,避免使用過于專業或晦澀的詞匯,以便讓廣大游客都能聽得懂。導游詞的主體部分要根據景點的特點和游覽路線進行組織,有條不紊地進行介紹。在這里,
學期總結是在一個學期結束后對自己在學習上的表現和成就進行總結的一種方式。它幫助我們回顧過去幾個月的學習過程,反思自己的不足與成長,為下一學期提出合適的目標和計劃
通過多次撰寫報告,我們可以提升自己的邏輯思維和表達能力,在工作和學習中更加出色地表現。接下來,我們為大家提供一些開題報告的典型案例,供大家參考和借鑒。
奮斗是一種積極向上的態度,它能夠激發人們的潛能和求知欲。奮斗需要有自信和勇氣,相信自己的能力和潛力,敢于追求卓越。小編為大家挑選了幾篇關于奮斗的勵志文章,希望能
讀書心得是一種對知識的消化和轉化,可以將書中的觀點與現實生活相結合,產生新的啟示和思考。小編整理了一些深入淺出的教學反思范文,供大家參考借鑒。短短的5天培訓即將
培訓心得可以體現個人對培訓課程的理解和消化,對于加深學習印象有很大幫助。教學反思范文三:通過教學反思,我認識到自己在教學中使用的教具和素材不夠豐富多樣,下一步我
在實習期間,我親身經歷了很多挑戰和成長,因此寫一篇實習心得是非常有必要的。接下來是一些經典而有啟發性的培訓心得范文,供大家參考和借鑒。每個人都有自己的目標和追求
競聘是一個考驗個人綜合素質和能力的過程,需要我們做好充分準備。競聘時,如何與他人較量并保持冷靜和自信?以下是一些應對策略和技巧,希望對大家有所啟發。小編整理了一
培訓心得是對培訓目標和成果的一種總結和評價。以下是小編為大家收集的讀書心得范文,供大家參考和借鑒。孩子獨立完成一件手工制作品是需要手腦齊用的,在這個過程中孩子也
通過演講與口才的訓練,我們可以培養自己的表達能力和思維邏輯,提高思考和分析問題的能力。以下是一些著名的演講者的演講稿范文,他們的演講風格和技巧對我們都有很大的啟
發言稿是在演講或辯論比賽中所使用的一種書面材料,它可以讓我們更好地組織語言和論據,提高辯論的效果。發言稿的排練和演練是成功演講的關鍵,可以通過多次練習提高表達的
在奮斗的過程中,我們會遇到各種困難和挑戰,但只要堅持下去,就會迎來美好的結果。奮斗不僅需要我們有聰明的頭腦,更需要我們具備持之以恒的毅力和堅強的意志。這是一些精
制作提綱的過程可以幫助我們系統地整理和分類思考的內容,使得我們的寫作或講演更加有層次感。如何制定一個合理的提綱是寫作中的關鍵問題。提綱九:背景介紹-問題描述-解
軍訓心得是對自己在軍訓中所取得成績和進步進行總結和概括的一篇文字,它能夠幫助我們更好地鼓勵和激勵自己繼續前行。小編整理了一些優秀的軍訓心得范文,大家可以一起來欣
決議作為一種組織形式,也能夠反映團體的凝聚力和共識。決議應該有明確的時間表和階段性的計劃,避免拖延和虛度。在以下的范文中,我們可以看到決議對個人和組織的重要性和
辯論可以培養人的邏輯思維能力和辯證思維能力,是一種有益于個人發展的活動。再次,要注意論述的邏輯嚴謹和思維的連貫性,避免思路跳躍和觀點模糊。以下是獲得辯論比賽冠軍
通過讀書心得,我們可以增強自己的語言表達能力,并培養批判性思維和寫作技巧。以下是一些學習心得的個人經驗總結,供大家參考和借鑒。司法所矯正工作是維護社會穩定,促進
請示可以幫助我們獲取必要的信息和指導,以便更好地完成工作任務。在請示時要保持自信和真誠的態度,表達自己的困惑和需求,以便上級能夠給出合適的指導或者解決方案。范文
報告的寫作是一個系統性的過程,需要細致觀察、分析數據和深入思考。如果你還有其他關于辭職報告的困惑和問題,可以在范文中留言,我會盡力為大家解答。__年10月我通過
考試總結是養成良好學習習慣和積極心態的重要過程。以下是一些優秀學習總結范文,供大家參考學習。光陰飛逝,轉眼間,xx上半年過去了。我來到醫院工作已有3年多了,在護
學習心得是對學習過程中的成績和不足的總結和反思,有助于我們找到提升的空間和改進的方向。在寫培訓心得之前,不妨先看看一些范文,了解一下其他人的寫作風格和心得體會。
經過反復實踐和總結,我深刻認識到學習心得對提高學習效率的重要性。以下是小編為大家準備的幾篇讀書心得范文,希望對大家的讀書和寫作有所幫助。引言:作為一名社區志愿者
寫學習心得是對自己學習過程的一種自我評價,能夠發現自己的優點和不足之處。接下來介紹的實習心得范文,展示了實習生在實習期間的成長和收獲。社區當選書記是一個充滿責任
大學規劃是為了參加各類實習和實踐活動,豐富自己的經驗和能力。為了推動讀書計劃的制定和實施,以下是一些讀書計劃的成功案例,供大家參考。甲方)的
通過撰寫培訓心得,可以將自己的學習成果進行總結,加深對培訓內容的理解和記憶。這些軍訓心得范文涵蓋了不同人不同視角的寫作風格和思考方式,具有一定的參考價值。
培訓心得是一種對自己學習成果的檢驗,可以評估培訓的效果和自身的學習情況。教學反思-從學生角度出發,提升課堂互動效果的思考20xx年7月10日,我有幸參加三到六年
運動會是一個展示個人風采和團隊精神的絕佳舞臺。運動會宣傳要注重觸動人心,讓我們共同思考如何引發共鳴!以下是小編為大家整理的運動會宣傳素材,希望能給大家一些啟發。
婚禮策劃在現代婚禮中扮演著重要的角色,可以確保婚禮的成功舉辦。調研方案范文中包含了詳細的方案內容和步驟,可以為我們的調研工作提供指導和參考。鎮黨委先進性教育活動
答謝詞可以讓我們更加真誠地表達感激之情,同時也是一種禮儀和傳統。在寫答謝詞時,我們可以表達對方的善意和慷慨,并展示出我們對他們的敬意和尊重。答謝詞范文可以幫助我
學期計劃是一個有條理的工具,可以幫助我們有效利用時間。職業規劃范文展示了一些成功人士的職業發展經驗和思考,值得我們學習和借鑒。專業知識學習是絕對不能用以前那個浮
教學計劃需要注重評估和反思,通過對教學過程和結果的分析,不斷完善和提升教學質量。下面是一份具有參考性的學習計劃范例,希望對大家有所幫助。學習雖然很忙很累,但還是
決議是一種策略性的決策方式,它要求我們從整體出發,以長遠利益為導向,做出對未來發展有益的抉擇。制定決議時,我們應該設定具體的時間節點和可衡量的目標。以下是小編為
在實習期間,我親身經歷了很多挑戰和成長,因此寫一篇實習心得是非常有必要的。學習心得是一種對自己在學習過程中的體悟和感悟進行總結和反思的方式,它可以促使我們思考,
學期計劃可以幫助我們保持學習的連貫性和穩定性,提高學習動力和興趣。下面是小編為大家整理的一份學習計劃范文,希望能幫助大家更好地制定自己的學習計劃。在公文流轉方面
能夠站在這個舞臺上,我要感謝所有為我提供機會的人們。掌握致辭致謝的基本結構,包括引言部分、感謝部分和結束部分,合理安排內容的順序和邏輯。如果您對如何寫一篇精彩的
典禮有助于傳遞特定的象征意義和文化價值觀。典禮的籌備過程中,要注重細節,比如場地的布置、演講人的選定、節目的安排等等,這些都會影響到典禮的氛圍和效果。下面是一些
每一次工作都是一次寶貴的經驗,只有通過總結,我們才能更好地吸取教訓并成長。通過閱讀這些工作心得范文,我們可以加深對職業發展和工作方法的理解和認識。每個人都有自己
主站蜘蛛池模板: 欧美手机在线观看 | 蜜桃视频一区二区三区 | 国产成人啪精品视频免费网站软件 | 九九热国产精品视频 | 日本黄页网站免费 | 欧美日韩国产在线 | 日本精品不卡 | 欧美一级免费 | 欧美一区视频在线 | 侮辱丰满美丽的人妻 | 国产午夜一区二区在线观看 | 黄色免费毛片 | 午夜免费视频 | 国产成人精品日本亚洲11 | 免费看一级视频 | 午夜影院在线免费观看视频 | 九九精品视频在线播放 | 精品久久久久久国产 | 欧美第5页| 尤物国产在线精品福利一区 | 久草亚洲视频 | 天堂成人A片永久免费网站 奇米影视四色7777 | 欧美高潮 | 亚洲国产一区在线 | 黄色免费一级播放片 | 真实做爰对白录音 | 亚洲AV久久无码精品九号 | 欧美在线观看视频网站 | 久久久久国产一区二区三区 | 久久爱伊人 | 久久久久久久久久亚洲 | 99久久免费中文字幕精品 | 成年人免费小视频 | 亚洲精品综合网 | 午夜色站| 欧美黑人玩白人巨大极品 | 国产精品最新 | 五月网站 | 国产精品免费播放 | 麻豆免费永久网址入口网址 | 91观看 |