為有力保證事情或工作開展的水平質量,預先制定方案是必不可少的,方案是有很強可操作性的書面計劃。方案的格式和要求是什么樣的呢?接下來小編就給大家介紹一下方案應該怎么去寫,我們一起來了解一下吧。
消防改造系統施工方案篇一
熱力供熱管網的任務是把集中供熱系統熱源的熱量通過管網輸送到熱力站或熱用戶,這相當于高壓電網送電,熱網在熱能輸送的過程中,如何能高效率安全的輸送,是集中供熱管網設計中的一個重要問題。
(1)熱介質的選擇
目前在我國的集中供熱對熱介質的選擇基本上有兩種,一種是蒸汽,另一種是熱水。近年來,隨著高溫水采暖技術的快速發展,熱水采暖方式可以應用在各種場合和情況下,已經可以基本滿足要求,且效果也非常好。
(2)熱網設計上的節能
如何合理的對供熱管網進行節能設計,為供熱設計部門提出了更高的要求。例如,如何根據熱網的熱負荷選擇熱網形式,管徑如何選擇,循環泵、中繼泵如何配置,熱網的控制方式等,方案設計的合理性,將直接影響到整個熱網的經濟效益、社會效益、環境效益。
對熱力站和二級網,都不同程度的有著較大的熱能浪費現象,由于二級網的設計、安裝質量和設備選型上存在一定問題,以及小區熱網局部供熱歷史的區域劃分和隨意并網擴建問題帶來一定的不良后果,二級網管理人員的技術管理水平和工作責任心問題,也是使二級網水力平衡嚴重失調,造成近端溫度過高,遠端溫度達不到要求的重要因素。另一方面,由于熱力站在建設時期,考慮的供熱面積與實際可供熱的面積差距較大,即前瞻性太大。在熱力站和二級網運行中,另一個較大浪費是補水率的問題,這個問題雖然各熱力公司都不同程度的采用了一些措施,例如加臭味劑,防丟水劑,染色劑等等。這樣一來,能夠減少大量熱源損失,要在加強技術改造的同時,盡量減少泄露點,減少不必要的放水點,更希望隨著社會進步,人們的素質不斷提高,自覺地改掉從熱網上偷水(竊熱)的行為。在選用換熱器時影響效率的原因主要有兩個:一是選型問題,二是水流在板間的流速問題,應針對一、二級網的供水換熱流量情況,首先選擇板型,最好使用不等截面的板式換熱器,理論上認為這樣可以獲得較高的換熱效率,提高換熱系數,其次認為目前國內的熱力站內板問水的流速較低,很大程度上限制了換熱系數的提高,要改變那種板片換熱面積越大越好的傾向,控制好板問流速是提高效率的有效手段。
熱網系統的計算機自動控制,是徹底改善供熱效果,提高供熱系統節能的主要手段。
隨著供熱規模的不斷擴大,手動操作遠不能滿足和發揮集中供熱的優越性,所以,熱網計算機控制系統應該是可以從熱網熱站的所有監測點采集傳送數據信號,建立各種信息數據庫,能夠對運行過程中的各種信息數據進行分析、對比,能對數據進行管理、轉換,能實時地隨時顯示出熱網水壓圖、水耗、電耗、供熱量的分配等,需要控制的重要參數和圖表,可以存貯歷史數據,便于查找分析研究,系統應具備真正意義上的自動控制,應有故障診斷、報警功能和通訊功能,自動跟蹤調整功能,它應當完全可以實現熱力換熱站的無人職守。自控系統在手動控制的基礎上可以節能約10%~20%,而且可以節約大量的人力資源,大大降低運營成本。所以,較大的供熱管網和新建的熱網系統,建設一個控制水平先進的熱網計算機控制系統,很有必要。
由于供熱系統的復雜性,在集中供熱工程中熱用戶方面在設計及使用中存在著大量的能源浪費。用戶方面節能措施的好壞關系到熱用戶的用熱效果和用熱費用,因此有必要對此進行分析,提出應采取的節能措施。
(1)根據當前供熱發展的狀況和技術條件,對于熱力管網、熱源所輸送和生產的熱媒參數應提高供回水溫差。同時相應地提高供水溫度,改變過去那種小溫差、大流量、大管徑觀象,提高供回水溫差,降低流量,可以充分發揮熱源的供熱質量,達到供熱工程的能源利用,這不僅在工程上投資會降低,而在能源利用上會得到更大的好處,使其熱能得到更大的發揮。
(2)加大熱用戶室內散熱設備的更新工作,多采用鋼制散熱器,采暖系統形式也應從單管系統設計改成為分戶計量設計,同時在系統上安裝調控閥門,對進入熱用戶的供熱水量根據用戶的室溫變化情況進行調節,從而使熱用戶按其需要自行調節供熱量,達到節約能源和節省熱費支出的目的。
(3)市場經濟需要新的供熱管理機制,隨著市場經濟體制的逐步建立,使大家都認識到熱是一種商品,用熱就得花錢,所以要徹底改變福利供熱的觀念,并逐步變按建筑面積收費為按熱量收費,根據合理的收費,調動熱用戶的節能意識。
消防改造系統施工方案篇二
對施工現場進行認真堪察,合理選定材料擺放區、制作區、工具存放區及廢料堆放區,有條件的應設立材料倉庫,便于管理。制定現場作業順序,不阻障其它工程的施工現場,根據可施工程度合理安排施工人員進場、材料進場及工具進場。組織人力搞好現場的文明環境,臨時用電架接燈光準備,施工人員進場前作適當的安全培訓,技術培訓,規章制度頒布,甲方要求傳達等,使進場秩序良好。
按工程進度計劃,由項目經理部組織計劃施工。整個工程大體分為電纜管暗埋、路燈基礎澆筑、電纜穿管敷設、路燈安裝、控制柜安裝、通電調試。各階段的施工存在重疊作業,施工應合理安排,相互提供最寬的工作面,并做好半成品或成品的保護工作,加強工作中的自檢工作,對發現的`不合格項目應及時組織人力處理,決不讓不合格產品流入下道工序。
達到滿足業主要求,功能達到設計效果,外觀達到優良水平。
一次通過相關部門驗收。
消防改造系統施工方案篇三
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方友好協商,就范縣農網改造施工范圍、質量、價格工期等,達成如下協議。
一、項目內容 1、10kv架空線路的拆除與安裝、400v架空線路的拆除與安裝、臺區變壓器安裝、220v低壓入戶線路及計量電表的安裝;(架空線路含電桿、橫擔、瓷瓶、輸電電線等所有電元器件)
2、專業工程承包,包工包料(不含主材)。
3、開竣工日期:按照業主規定日期內完成;
4、工程質量標準:符合國家質量合格標準。
二、本合同價款及付款方式
1、合同價款
三、甲方的工作
1、本合同簽訂后或工程開工前向乙方提供一份施工圖紙;
2、負責組織施工圖紙會審和設計、技術交底;
3、負責與當地政府、業務主管部門、地方關系的溝通與協調;
4、負責安裝材料的調配與領用,保證安裝材料及時到位;
6、負責工程竣工驗收。
四、乙方的工作
3、乙方負責現場已完未交工程的保護;
4、乙方在完成工程驗收后向甲方提交完成工作量統計等各種報表。
5、遵守甲方有關承包方的管理制度及監督、檢查。
6、乙方不得將工程轉包或再行分包,否則甲方有權終止合同,由此而造成的損失由乙方承擔。
7、乙方應遵守甲方各項規章制度及管理規定,對不符合甲方管理規定的行為或事件,甲方有權采取處罰措施。
8、乙方在施工前必須向甲方提供以下管理人員名單:項目負責人、質檢員、安全員、維護電工、材料員,以上人員在施工期間不可替換。
10在施工期間,負責現場原材料、半成品、設備的保護,因保護不當造成材料丟失和半成品及設備損壞,乙方承擔全部損失。
11、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,給所有進場的施工人員提供必須的合格的安全防護用品。并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
12、乙方應完善安全生產條件,編制安全生產制度,定期召開安全會議,定期對入場員工進行安全教育及安全技術交底,并遵守相關法律、法規及甲方的規章制度,乙方應當為其施工人員足額繳納人身意外保險。
五、施工要求與驗收
1、乙方嚴格按圖紙及現行有關規范(相關規范可用附件形式作為本合同的內容)施工。甲方發現施工存在質量問題應通知乙方,乙方應在48小時內無償進行返工和整改,乙方逾時不予返工和整改的,甲方有權委托第三方進行,返工和整改費用由乙方承擔。
2、由于乙方偷工減料、弄虛作假、野蠻施工等情況,一經發現或已造成質量事故,甲方有權單方終止合同。
4、本工程采用的技術規范、工程驗收標準及要求:以設計單位設計文件規定的技術規范和驗收標準為準。
7.9甲方供應材料設備,屬于大宗材料、設備運輸至施工場地,其卸車費用由甲方承擔;其他材料、設備甲方只運輸至現場料場或項目基地料場,乙方領用材料、運輸、裝卸車等費用由乙方承擔。材料場內倒運費用由乙方承擔。7.10乙方負責承包范圍內,施工至竣工前材料、半成品、成品、設備的保管、防盜、防損壞工作,在此期間如發生材料、設備損壞、丟失,因此造成的材料、設備損失及相應的工期延誤費用,全部由乙方承擔。甲方: 聯系人: 聯系電話:
乙方: 聯系人: 聯系電話:
消防改造系統施工方案篇四
小區地下管網復雜且年代久遠,目前已難以負荷居民日常所需。加上管線老舊、分布圖缺失嚴重,一直存在雨污水混排等一系列問題,不僅影響居民們的日常生活,還會對水環境造成污染。為徹底解決這個困擾小區多年的痛點問題,實現雨污分流,天壇街道多方協調,利用老舊小區綜合整治工作的契機,開展室外雨污水改造。
通過多次現場踏勘摸排,由于設計圖紙中的化糞池過大,現場場地狹小,地下各類管線等設施過多,造成設計圖紙不能完全實施。施工單位結合實際情況對本次室外雨污水改造提出相關改造建議,調整室外管線路徑等事宜。
局部采用利舊方案,采用原有化糞池,開啟后24小時抽掏,邊抽掏邊安裝。根據現場實際條件調整化糞池尺寸,或將一個較大的化糞池拆分成若干較小的,再現場重新定位。
要求施工單位施工期間做好安全防護措施,確保居民正常出行,盡量減少對居民的影響。施工期間如遇地下管線等情況復雜,需上報建設單位,由建設單位組織相關單位協調處理。施工過程等留影像資料,及時辦理簽證、變更洽商等手續。
消防改造系統施工方案篇五
王偉 馬軍林
甘肅省平涼市平涼供電公司
甘肅平涼
744000
【摘要】直流系統在變電站的運行中起著舉足輕重的作用,如何能夠在保證變電站正常運行的情況下對直流系統進行改造就顯得至關重要,結合以往的工作經驗,制定出了“變電站不停電對直流系統進行改造實施方案”。
【關鍵詞】不停電;直流系統;改造
一、引言
近年來,隨著經濟的迅猛發展和公司售電量指標的不斷提高,變電站停電的時間也有了更加嚴格的限制。然而,由于運行年限太長,部分變電站的直流系統面臨著設備老化嚴重、二次回路絕緣降低等問題,已經成為了變電站安全運行的隱患。對部分老化的直流系統進行改造勢在必行。
二、直流系統的重要地位
眾所周知,變電站的直流系統是獨立的重要操作電源,主要用于開關的控制、繼電保護及安全自動裝置、信號裝置、監控系統、事故照明等的電源,直流系統的可靠與否,對變電站的安全運行起著至關重要的作用,是變電站安全運行的保證。因此,適時的對老化嚴重的直流系統進行改造,不但可以提高設備運行的穩定性,也可以節約日常運行維護的人力、物力資源。
三、不停電對直流系統進行改造實施方案
綜上所述,既要對老化的直流系統進行改造,但又不能對變電站進行停電,還要保證設備的正常穩定運行,如何才能做到三者兼得呢?為了解決這個難題,我們根據以往的工作經驗摸索出了一套“變電站不停電對直流系統進行改造實施方案”,它既可以同時滿足以上三個條件,實施起來也具有可行性和易操作性,具體實施如下:
1.準備階段:
消耗性材料和工器具準備。2.過渡方案實施階段:
(1)利用臨時直流充電機代替原有直流系統帶全站直流負荷。
(2)制作臨時直流供電系統,利用直流空氣開關制作i、ii段分段式供電系統,由臨時充電機將電源送至制作的分段式供電系統。
(3)檢查變電站直流控制、保護、合閘回路中的聯絡開關是否在合閘位置。直流饋線屏i段各饋線均應在合閘狀態,ii段各饋線均應在分閘狀態。
(4)臨時充電機將直流輸出至分段供電系統,測量各段電壓均正常后,停用現有直流系統交流電源并退出直流充電系統。將現有直流饋線屏ii段各饋線分別拆除轉接至臨時電源系統;投運接入的臨時直流系統ii段各空氣開關,斷開現有直流系統i段各饋線空氣開關,先斷合閘后斷控制,斷開空氣開關后檢查供電正常方可斷下一個饋線。拆除現有直流饋線屏直流饋線屏i段各饋線并轉接至臨時電源系統。
(5)將拆除的電池組放置在一旁重新連線組裝起來,并與便攜式充電機 并聯接入組成一套完整的臨時直流系統,系統接線如下圖:
為了使本套臨時保護裝置能夠更加完善,我們在該套裝置的控制回路中加入了一些簡單的保護措施:在其輸入交流回路安裝了帶有輔助接點的空氣開關(dk),用以監視整套裝置工作狀況;輸出回路加裝了熔斷器(fuse)用來作為本裝置與變電站直流母線之間的直接保護,并且安裝了簡單的音響回路,若輸入回路斷開且轉換開關(st)在“投入”位置時(接點1-3導通)將啟動電鈴(dl)告知運行人員,以便及時查找問題和解決問題。本套裝置退出運行時將轉換開關(st)打到“退出”位置(接點1-3斷開)、斷開空氣開關(dk)、取下熔斷器(fuse)即可完成。
3.直流系統屏位拆除及安裝階段:在所有電纜拆除后,將原有直流系統全部屏位拆除,并安裝新的直流系統屏位。
4.直流系統蓄電池充放電試驗階段:新的直流系統屏位安裝后,且蓄電池及交流電源均已接入即可進行蓄電池充放電工作。充放電采用全容量核對試驗,其中充放電試驗按照2個輪次計劃,若2個輪次試驗不滿足要求則做第3次,相應工作計劃時間順延。
5.二次電纜接線階段:在蓄電池放電試驗完畢并合格后,方可進行直流系統技改工程裝置屏與相關端子箱的二次電纜接線工作,接線前應停用新直流系統充電裝置。為了保證接線的正確性,對每根電纜用通燈核對、編號,接線時必須嚴格按照圖紙嚴禁憑記憶憑經驗。接線時先將臨時供電i段接線拆除并接入1#饋線屏,接好后投入運行并測量,各回路均正常依次打開臨時供電ii段接線,若打線過程出現停電現象應立即回復,待查找回路正常后方可回復工作。打開的臨時ii段接線接入到直流2#饋線屏,此時投入直流系統充電裝置。
6.直流系統技改工程裝置調試、驗收階段:由于是新投運裝置,裝置調試工作應全面準確;二次回路因為是重新接入,所以應進行回路的完整性檢驗。試驗結束后工作負責人會同工作班成員檢查試驗記錄,應:試驗項目齊全;試驗數據及結論正確。驗收中做到及時發現問題,及時處理問題,確保改造工程質量。
7.安全注意事項:
(1)為保證在所用失電的情況下,不發生全站直流失壓,配備一臺三相發電機。在所用失電后用發電機待臨時充電機,以保證全站直流系統能正常運行。
[1]劉峻,張琴等,甘肅省電力公司直流電源系統管理規范,甘肅
消防改造系統施工方案篇六
按照住建委要求,針對舊小區改造工程的實際情況,為確保改造工程不發生傷亡事故,提出如下要求:
一、施工單位必須按照住房和城鄉建設部20xx年5月30日印發的《建筑施工企業安全生產管理機構設臵及專職安全生產管理人員配備辦法》的通知要求,配備足夠的專職安全生產管理人員。(1萬平方米以下的工程不少于1人;1-5萬平方米的工程,不少于2人;5萬平方米及以上的工程不少于3人,且按專業配備專職安全生產管理人員。)
二、施工單位對進入施工現場的工人要進行安全教育,使工人具備必要的安全知識,了解國家和地方有關安全生產的方針、政策、法律、法規和企業安全生產的規章制度,熟悉安全標準規范、規程,正確使用和維護安全防護設備、設施、個人防護用品,掌握本崗位的安全操作技能,及時發現、處臵和報告事故隱患,達到增強工人的安全意識,提高工人自我防范能力,杜絕和減少安全事故發生的目的。
三、工程監理單位應按照《建筑工程安全生產管理條例》、《內蒙古自治區建筑工程安全生產監理試行辦法》對工程實施監理。
工作制度、程序、方法和措施。
(二)項目監理機構的總監理工程是安全生產監理工作第一責任人。總監理工程師應當根據工程項目規模,工程結構確定安全監理人員數量,明確安全監理人員的安全工作職責。
(三)審查施工企業三級安全教育和崗前安全教育的活動記錄及真實性。
(四)審查施工單位編制的施工組織設計中的安全技術措施和專項施工方案是否符合工程建設安全強制性標準,并提出審查意見。
(五)審查施工單位的安全生產保證體系,安全生產責任制度和安全生產規章制度的建立及落實情況。
(六)審查施工單位項目負責人、專職安全管理人員資格和垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、超重信號工、登高架設作業人員、電工和金屬焊割作業等特種人員資格。
(七)審查施工總包單位、分包單位(專業分包和勞務分包)的企業資質、安全生產許可證和安全管理協議或合同,督促總、分包施工單位落實各自的安全生產責任。
(八)審查施工單位的逐級安全技術交底。
(九)督促施工單位按照工程建設強制性標準和施工組織設計中確定的安全技術措施或專項施工方案組織施工,制止違規作業。
(十)對危險性較大的分部分項工程重點進行安全巡查檢
查,每天不少于一次。發現違規施工和存在安全事故隱患的,及時要求施工單位整改,并檢查整改結果,簽署復查意見,對存在重大安全隱患的由總監理工程師簽發工程暫停令,并及時報告建設單位,施工單位拒不整改或不停止施工的應當及時向安全監督機構報告。
(十一)檢查施工單位提供的起重機械設備、鋼管及扣件、漏電保護器、“三寶”的檢測檢驗報告。
(十二)督促施工單位開展安全自檢工作,復核施工現場安全設施驗收手續并簽署意見。
(十三)對超過一定規模的危險性較大分部分項工程的施工作業,項目監理機構應當單獨編制安全監理實施方案,并進行旁站監理。
四、建筑施工高處作業基本規定
(一)施工單位在編制施工組織設計時,應制定預防高處墜落事故的安全技術措施。項目經理部應結合施工組織設計,根據工程特點編制預防高處墜落事故的專項施工方案,且將該工程項目涉及到的所需防護料具列入施工計劃,經審批后組織實施。
(二)單位工程施工負責人應對工程的高處作業安全技術負責,并建立相應的分級負責制。
安全防護用品的落實情況,未經落實不得施工。
(四)高處作業人員應經過體檢,合格后方可上崗。施工單位應為作業人員提供合格的安全帽、安全帶等必備的安全防護用品,作業人員應按規定正確佩戴和使用。
(五)高處作業前,應由項目分管負責人組織有關部門對安全防護設施進行驗收,經驗收合格簽字后,方可作業。安全防護設施應做到定型化、工具化。防護欄桿均應涂刷防銹漆和面漆,且以黃黑或紅白相間的條紋標示,蓋件等以黃或紅色標示。
(六)施工中若發現高處作業存在缺陷和隱患時,必須及時解決,危及人身安全時,必須停止作業。
(七)高處作業中所用的物料應堆放平穩,不可放在臨邊和洞口附近,也不可妨礙通行和裝卸。工具應隨手放入工具袋;作業中的走道、通道板和登高設施,應隨時清掃干凈;拆卸下的物件、余料和廢料及時清理運走,不得隨意亂放或向下丟棄,傳遞物件嚴禁拋擲。凡有墜落可能的物料、工具,均應先行撤除或加以固定,以防跌落傷人。
(八)雨天和雪天進行高處作業時,及時清除水、冰、霜、雪,并應采取可靠的防滑、防寒、防凍措施。暴風雪及暴雨后,應對高處作業的安全設施進行檢查,發現有松動、變形、損壞或脫落等現象,及時修復或更換。遇有六級以上強風、濃霧、雷電等惡劣天氣,不應進行露天高處作業。
(九)高層建筑和高聳構筑物,應預先設臵避雷設施,高處
作業時有條件的,可設臵聯絡信號或通信裝臵。
(十)用于高處作業的防護設施,需要臨時拆除或變動安全設施的,應經項目分管負責人審批簽字,并組織有關部門驗收,經驗收合格后方可實施。
(十一)防護棚、腳手架等搭設與拆除時,應設警戒區,并派專人監護,嚴禁上下同時作業。
(十二)高處作業安全設施應做到防護嚴密,操作安全,牢固耐久,重復使用。
五、臨邊作業的安全防護
施工現場中,工作面邊沿無防護設施或防護設施高度低于0、8m時,應搭設臨邊防護欄欄桿。防護欄桿由上、下兩道橫桿和欄桿柱組成,上桿離地面高度為1、2m,下桿高地面高度為0、6m。坡度大于1︰2、2的層面(坡度大于25°),防護欄桿上桿應高1、5m,下桿高0、75m,并加掛密目式安全網。橫桿長度大于2m時必須設臵欄桿立柱,欄桿立柱應用預埋件與鋼管或鋼筋焊牢,立柱距離不大于2m。防護欄桿的材料,一般使用鋼管,鋼筋型材等多種。當使用不同材料作欄桿時,除需滿足力學條件外,其規格尺寸和連接方式應符合構造要求。鋼筋橫桿上桿直徑不應小于16mm,下桿直徑不應小于14mm,欄桿柱直徑不應小于18mm,采用電焊或鍍鋅鋼絲綁扎固定。鋼管橫桿及欄桿均采用直徑48mm、壁厚3、5mm的管材,以扣件或電焊固定。以其它型材如角鋼等作防護欄桿桿件時,應選用強度相當的規格,以電焊固定。
消防改造系統施工方案篇七
一.基本要求
1.現場要有明顯的防火宣傳標志,每月對職工進行一次防火教育,定期組織防火檢查,建立防火工作檔案。
2.電工,焊工從事電氣設備安裝電、氣焊作業,要有操作證和用火證。動火前要清除附近易燃物,配備看火人員和滅火用具。用火證當日有效。動火地點變換,要重新辦理用火手續。
3.使用電氣設備和易燃、易爆物品,必須嚴格防火措施,指定防火負責人,配備滅火器材,確保施工安全。
4.因施工需要搭設臨時建筑,應符合防盜、防火要求,不得使用易燃材料。城區內的工地一般不準支搭木板房。必須支搭時,須經消防監督機關批準。
5.施工材料的堆放、保管,應符合防火安全要求,庫房應用非燃材料搭設。易燃、易爆物品,應專庫儲存,分類單獨堆放,保持通風,用火符合防火規定。不準在工程內、庫房內調配油漆、稀釋易燃、易爆液體。
6.工程內不準作為倉庫使用,不準存放易燃、可燃材料,因施工需要進入工程的可燃材料,要根據工程計劃限量進入在采取可靠的防火措施。工程內不準住人。特殊情況需要住人的,要報經上級機關批準并與建設單位簽定協議,明確管理責任。
7.施工現場嚴禁吸煙。必要時設有防火措施的吸煙室。
8.施工現場和生活區,未經安全保衛部門批準不得使用電熱器具。
9.氧氣瓶,乙炔氣瓶工作間距不小于5米,兩瓶同明火作業距離不小于10米。禁止在工程內使用液化石油氣“鋼瓶”、乙炔發生器作業。
10.施工工程始末要堅持防火安全交底制度。特別進行電焊、氣焊、油漆粉刷或從事防水等危險作業時,要有具體防火要求。
11.現場應劃分用火作業區,易燃、易爆材料區,生活區,按規定保持防火間距。如果條件所限,防火間距達不到標準時,就采取相應防火措施,適當減少防火距離,這種做法要征求當地消防部門的意見。另外,還要在防火間距中不準堆放易燃物。
12.現場應有車輛循環通道,通道寬度不小于3、5米。禁止占用場內通道堆放材料。
13.現場應設消防水管網,配備消防栓。進水干管直徑不小于100㎜。較大工程要分區設置消防栓;高度超過24米的工程,應設置消防豎管,管徑不得小于65㎜,并隨樓層的升高每隔一層設一處消防栓口,配備水帶。消防供水應保證水槍的充實水柱射到最高最遠點。施工現場消防栓處日夜要設明顯標志,配備足夠水帶,周圍3米內,不準存放任何物品。消防泵房應用非燃材料建造,設在安全位置,消防泵專用配電線路,應引自施工現場總斷路器的上端,并設專人值班。要保證連續不間斷供電。
14.現場防火材料堆放的防火要求有3點:
(1)木料堆放不宜過多,垛之間要保持一定的防火距離。木材加工的廢料要及時清理,以防自燃。
(2)現場生石灰應單獨存放,不準與易燃、可燃材料放在一起,并注意防水。
(3)易燃、易爆物品的倉庫應設在地勢低處,電石庫應設在地勢較高的干燥處。
15.現場中用易燃材料搭設工棚在使用時應遵守下列規定:
(1)工棚設置處要有足夠的滅火器材,設蓄水池或蓄水桶。
(2)每幢工棚的防火間距,城區不小于5米,農村不小于7米。工棚不得過于集中。每一組工棚不準超過12幢。組與組的防火間距不小于10米。
(3)不準在高壓線下搭設工棚。在高壓線下一側搭設工棚時,距高壓線的水平距離不小于6米,工棚距鐵路和易燃物庫房距離不濁于30米;距危險性較大的用火生產區不小于30米。鍋爐房、廚房用明火的設施應設在工棚區的長年下風向。
(4)工棚的高度一般不低于2、5米,棚內應留有通道,合理設門窗,門窗均應向外開。
(5)工棚內的燈具、電線都應采用妥善的絕緣保護,燈具與易燃物一般應保持30㎝間距,使用大燈泡時要加大距離,工棚內不準使用碘鎢燈照明。
16.施工現場不同施工階段的防火要點如下:
(1)在基礎施工時,注意工地上風方向是否有煙囪落下火種的可能,注意焊接鋼筋時易燃材料應及時清理。
(2)在主體結構施工時,焊接量比較大,要加強看火人員。特別高層施工時,電焊火花一落數層,如果場內易燃物多,應多設看火員。在焊點垂直下方,盡量清理易燃物。電火花落點要及時清理,消滅火種。電焊線接頭要鎖緊,焊線絕緣要良好,與腳手架或建筑物接觸時要采取保護,防止漏電打火。照明和動力用膠皮線應按規定架設。
(3)在裝修施工時,易燃材料較多,對所用電氣及電線要嚴加管理,預防斷路打火。在吊頂內安裝管道時,應在吊頂易燃材料裝上以前完成焊接作業,禁止在吊頂內焊割作業。如果因為工程特殊需要必須在易燃棚頂內從事電氣焊時,應先與消防部門商定妥善的防火措施后,方可施工。在使用易燃油漆時,要注意通風,嚴禁明火,以防易燃氣體燃燒爆炸。還應注意靜電起火和工具碰撞打火。
二.現場發生火災事故后的注意及急救要領
現場出現火災或火險時,要立即組織現場人員進行撲救,救火方法要得當。油料起火不宜用水撲滅。可用泡沫滅火器或隔離法壓滅火源。電氣設備起火時,應盡快切斷電源,用二氧化碳滅火器滅火,千萬不要向電氣設備上潑水,這樣容易造成觸電、斷路爆炸等迸發事故。如果化學材料起火,更要慎重,要根據起火物性質選擇滅火方法,同時注意救火人員的安全,防止中毒。
現場出現火險時,工長要判斷準確,當即不能救的要及時報警,請消防部門協助滅火。在消防隊到達現場以后,工長要及時、準確地向消防人員提供電器、易燃、易爆物的情況。火災區內如有人時,要盡快組織力量,設法先將人救出,然后再全面組織滅火。
滅火以后,要保護火災現場,并設專人巡視,以防死灰復燃。保護火災現場又是查找火災原因的重要措施。
第二節消防安全技術
在施工程要堅持防火安全交底制度。特別在進行電氣焊、油漆粉刷或從事防水等危險作業時,要有具體防火要求。
一.機電設備
1.機械和動力機的機座必須穩固。轉動的危險部位要安設防護裝置。
2.工作臺前必須檢查機械、儀表、工具等且確認完好方準使用。
3.電氣設備必須絕緣良好,電線不得與金屬物綁在一起,各種電動機必須按規定接零接地,并設置獨立開關;遇有臨時停電或停工休息時,必須拉閘加鎖。
4.施工機械和電氣設備不得帶病運轉,應嚴格按照單項安全技術措施進行。運轉時不準修理。
5.在架空輸電線路下面工作應有隔離防護措施。起重機不得在架空輸電線路下面工作。
6.行燈電壓不超過36伏,在潮濕場所或在金屬容器內工作時行燈電壓不得超過12伏。
7.受壓容器應有安全閥,壓力表,并避免曝曬、碰撞;氧氣瓶及配件嚴防沾染油脂;乙炔發生器、液化石油氣,不得躺臥使用,且必須有防回火的安全裝置。
二.油漆工
1.各類油漆和其它易燃、有毒材料,應存放在專用庫房內,不得與其它材料混放。揮發性油料應裝入密閉容器內妥善保管。
2.庫房應通風良好,不準住人,并設置消防器材和“嚴禁煙火”明顯標志。庫房與其它建筑物應保持一定的安全距離。
3.使用煤油、汽油、松香水,丙酮等調配油料應戴好防護用品,嚴禁吸煙。沾染油漆的棉紗、破布、油紙等廢物,應收集存放在的蓋的金屬容器內,及時處理。
4.在室內或在容器內噴漆,要保持通風良好,噴漆作業周圍不準的火種。
5.使用噴燈,加油不得過多,打氣不得過足,使用時間不宜過長,點火時火嘴不準對人。
6.在調油漆或對釋稀料時,室內應通風,在室內和地下室油漆時,通風應良好,任何人不得在操作時吸煙,防止氣體燃燒傷人。
7.用不完的料桶應蓋好放回原處,不準到處亂放。
8.清理隨用的小油漆桶時,應辦理用火手續,按申請地點用火燒,并設專人看火,配備消防器材,防止發生火災。
三.焊接工程
(一)電焊工
1.電焊焊機外殼必須接地良好。
2.電焊機要設獨立的的開關,開關應設在防雨的箱內,拉閘時應側身操作。
3.在密閉的金屬容器內施焊時,容器必須可靠接地,通風良好,并應有人監護。嚴禁向容器內輸入氧氣。
4.焊接預熱工件時,應采用石棉布或擋板等隔熱措施。焊把線、地線禁止與鋼絲繩接觸,所有地線接頭必須連接牢固。
5.施焊場地周圍應清除易燃易爆物品,或對其進行覆蓋或隔離。
6.必須在易燃易爆氣體或液體擴散區內施焊時,應經有關部門檢驗許可后,方可施焊。
(二)氣焊工
1.氣焊人員必須遵守安全使用危險品的有關規定
(1)報送氣瓶和乙炔氣瓶距火源不得小于是10米。
(2)乙炔氣瓶要放在空氣流通好的地方,嚴禁放在高壓線下。應立放固定使用,嚴禁臥放。
(3)施工現場附近不得有易燃易爆物品。
(4)裝置要經常檢查和維護,防止漏氣。同時嚴禁氣路沾油。
(5)氧氣瓶、乙炔氣瓶不得放在日光下直曬或高溫處,溫度不得超過35°c。
(6)使用乙炔氣瓶必須配備專用的乙炔減壓器和回火防止器。
2.氣焊工必須遵守下列安全操作要點
(1)氧氣瓶、乙炔氣瓶裝減壓器前,對瓶口污物要清除,以免污物進入減壓器內。
(2)瓶閥開啟要緩慢平穩,以防氣體損壞減壓器。
(3)在點火或工作過程中發生回火時,要立即關閉氧氣閥門,(混合氣閥門,)最后關閉乙炔氣閥門。
3.氣焊工安全技術操作規程
(1)施焊場地周圍的易燃易爆物品應清除或覆蓋、隔離。
(2)氧氣瓶及配件及焊割工具上嚴禁沾染油脂。
(3)點火時焊槍口不準對人,正在燃燒的焊槍不得放在地面或工件上。帶有乙炔氣和氧氣的焊槍不準放在金屬容器內,以防氣體逸出,發生燃燒事故。
(4)不得手持連接膠管的焊槍爬梯或登高。
(5)嚴禁在帶壓的金屬容器或管道上焊、割。
(6)在貯存過易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割時,應先清洗干凈,并將所有的孔、口打開。
(7)工作完畢,應將氧氣閥、乙炔氣閥關好,擰上安全罩,檢查工作場地,確認無著火危險,方可離開。
四.防水作業
1、患皮膚病、眼結膜病及對瀝青嚴重敏感的工人,不得從事瀝青工作。瀝青作業每班適當增加間歇時間。
2、裝卸、搬運、熬制、鋪涂瀝青,必須使用規定的防護用品,皮膚不得外露。裝卸、搬運碎瀝青,必須灑水,防止粉末飛揚。
3、溶化桶裝瀝青,先將桶蓋和氣眼全部打開,用鐵串通后,方準烘烤,烘烤中經常疏通放油孔和氣眼。嚴禁火焰和油直接接觸。
4、熬制瀝青的地點不得設在電線的垂直下方。一般應距建筑物25米;鍋與煙囪的距離應大于80厘米,鍋與鍋之間的距離大于2米;火口與鍋邊應有70厘米的隔離設施。臨時堆放瀝青、燃料的地方,離鍋不小于5米。
5、煎油前應先清除鍋內的雜質和清水。
6、熬油必須由有經驗的工人看守,要隨時測量控制油溫,熬油量不得超過鍋容量的3/4,下料應慢慢溜放,嚴禁大塊投放。下班熄火,關閉爐門,蓋好鍋蓋。
7、鍋內瀝青著火,應立刻用鍋蓋蓋緊,停止鼓風,封閉爐門,熄滅爐火,并嚴禁在燃燒的瀝青中澆水,應用干沙,濕麻袋滅火。
8、配制冷底的油,下料應分批少量,緩慢,不停攪拌,不得超過鍋容量的1/2;溫度不得超過80℃,并嚴禁煙火。
9、裝運瀝青的勺、桶、壺等工具,不得錫焊,盛油量不得超過容器的2/3。肩或手推未行走的道路要平坦,繩具要牢固。吊運時桶的垂直下方不得有人。
10、屋面鋪貼卷材,四周應設置1、2m高圍欄,靠近屋面四周沿邊應側身操作。
11、在地下室、基礎、池壁、管道、容器內等處進行有毒,有害的涂料防水作業,應定時輪換間歇,通水換氣。
五、樓層鋼筋電焊焊接。
1、電焊機外殼必須接地良好,其與樓面鋼筋用板支承絕緣。
2、焊鉗與把線必須絕緣良好,邊接牢固,更換焊條必須帶電焊手套,焊把線、地線必須雙線到位,嚴禁用鋼筋代替地線。
3、操作前必須申請明火用火證,按規定清理好現場,按規定清理好現場周圍易燃易爆物品,備足滅火設備,設人看火,否則禁止作業。
六、明火作業
1、使用電氣設備和化學危險品,必須符合技術規范和操作規程,嚴格防火措施,確保施工安全,禁止違章作業。施工作業用火必須經保衛部門審查批準。領取用火證,方可作業。用火證只在指定地點和限定時間內有效。
2、具有火災危險的場所禁止動用明火。確需動用明火時,必須事先向主管部門辦理審批手續,并采用嚴密的消防措施,切實保證安全。
3、使用明火時應注意下列問題:
1)現場生產、生活用火均應經主管消防的領導批準,任何人不準擅自使用明火。使用明火時,要遠離易燃物,并備有消防器材。
2)使用材料燒火時,要隨時有人看管,不準用易燃油料點火。用火完畢要認真熄火。
3)現場應設吸煙室,場內嚴禁吸煙。
4)現場從事電焊、氣焊的工作人員均應受過消防知識的教育,持有操作合格證。在作業前要辦理用火手續,并配備適當的看火人員,看火人員應隨身應有滅火器,在焊接過程中不準擅自離開崗位。
七、季節施工
1、暴雨臺風前后,要檢查工地臨時設施、腳手架、機電設備、臨時線路,發現傾斜、變形、下沉、漏雨等現象,應及時加固修理,有嚴重危險的,立即排除。
2、高層建筑、煙囪、水塔的腳手架及易燃、易爆倉庫和塔吊、打樁機等機械,應設臨時避雷裝置,對機電設備的電氣開關,要有防雨防潮設施。
3、現場道路加強維護。斜道和腳手板應有防潮措施。
4、油漆桶、稀料桶不準靠近火爐或用火烤。
第三節工地各設施消防的基本要求和規定
一.一般規定
1、重點工程和高層建筑應編制防火措施并履行報批手續,一般工程應有防火技術方案。
2、按規定配置消防器材、設施和用品,建立消防組織。
3、明確劃定用火和禁火區域。
4、動火作業需履行審批制度,動火操作人員持證上崗并有專人監護。
5、定期進行防火檢查,及時清除火災隱患。
二.滅火器材適用范圍
1、泡沫滅火器適用于油脂,石油產品及一般固體物質的初起火災。
2、酸堿滅火器適用于竹木、棉毛、革、紙等一般可燃物質的初起火災。
3、干粉滅火器適用于石油及其產品、易燃物質的初起火災。
4、二氧化碳滅火器適用于貴重設備、檔案資料、儀器儀表、600v以下電器及油脂火災。
5、水的滅火范圍較廣,但不得用于:
1)非水溶性可燃易燃物體火災。
2)與水反應產生可燃氣體,可引起爆炸的物質起火。
3)直流水不得用于帶電設備和可燃粉塵處的火災,貯存大量濃硫酸,硝酸場所的火災。
三.消防器材的日常管理
1、各種消防梯經常保持完整完好。
2、水槍經常檢查,保持開關靈活,暢通,附件齊全無銹蝕。
3、水帶沖水防驟然折彎,不被油脂污染,用后清洗曬干,收藏時單層卷起,豎直放在架上。
4、各種管接頭上和閥蓋應接裝靈便,松緊適度,無滲漏,不得與酸堿等化學品混放,使用時不得撞壓。
5、消防栓按室內外(地上、地下)的不同要求定期進行檢查和及時加注潤滑液,消防栓上應經常清理。
6、工地設有火災控測和自動報警滅火系統時,應設專人管理,保持處于完好狀態。
四.料場倉庫存防火
1、易著火的倉庫應設在工地下風方向、水源充足和消防能使到的地方。
2、易燃露天倉庫應有6米寬平坦空地消防通道,禁止堆放障礙物。
3、庫存物品應分類分堆貯存編號,對危險物品應加強庫存檢驗,易燃易爆物品應使用不發火的工具設備搬運和裝卸。
4、庫房內嚴禁使用碘鎢燈、電氣線路或照明應符合安全規定,易燃品應使用防爆開關和防爆燈。
5、易燃材料堆保持通風良好,應經常檢查其溫、濕度,防止自然起火。
6、露天油桶堆放處應有醒目的禁火標志和防火防爆措施。
7、各種氣瓶均應單獨設庫存放。
五.24米及以上建筑施工防火
1、設置足夠揚程的高壓水泵和其它消防措施;
2、視需要增設臨時水箱、水池,以保證有足夠的消防水;
3、設專業防火監視巡回檢查;
4、現場配報警裝置,及時報告火險。
六.地下室施工防火
1、保持出入口暢通;
2、在門窗、洞口和通氣孔處禁放氧氣瓶和乙炔瓶;
3、不準用作危險品倉庫和存放有毒、易燃物品;
4、應有火險報警裝置。
七.熬制瀝青防火
1、鍋爐應設置在遠離建筑物和易燃材料30米以上的適合地點,禁止設在屋頂、簡易工棚內和電氣線路下。
2、嚴禁用汽油或煤油點火,不能用瀝青做燃料。
3、需要加煤油稀釋瀝青時,應待瀝青表面的溫度降低以后進行。
4、熬制現場應配置消防器材、用品。
八、電焊、氣焊作業防火。
1、焊割作業點與氧氣瓶、乙炔氣瓶的距離不小于10m,與易燃、易爆物品的距離不小于30m。
2、乙炔氣瓶與氧氣瓶存放時的距離不小于2m,使用時的距離不小于5m。
3、氧氣瓶、乙炔氣瓶等焊割設備上的安全附件齊全有效。
4、作業前應有書面的防火交底,作業時備有滅火器材,作業后清理熱物和切斷電源、氣源。
九、涂(噴)漆的防火
1、作業場所應通風良好,防止空氣形成爆炸濃度。
2、禁止與焊、割作業同時或同部位上下交叉進行作業。
3、接觸涂料、稀釋劑的工具應采用防火花型。
4、浸有涂料、稀釋劑的破布、棉紗、手套和工作服等應及時清除,防止堆放生熱自燃
消防改造系統施工方案篇八
及2013年農網改造升級工程(a標段)
施工表態發言
工程進度概況
進度的幾個因素(詳見附表)
工程概況
組織調配施工人員、工機具進場,對施工人員進行培訓考試及安全技術交底。
根據基建安全風險管理體系要求,嚴格執行南網公司2012年版施工作業指導書。各施工工序以《基建施工安全基準風險指南》為指導依據,開工前對施工現場危險點進行分析,對預想危害進行辨識和風險評估,制訂切實可行的安全預控措施;嚴格執行安全施工作業票,開展班前班后研討會活動,努力提高施工人員的安全意識和自保能力,讓每個施工人員做到“我要安全,我才安全,他人才安全。認真落實各項安全、技術措施,做到安全文明施工。
嚴格按設計施工圖施工,按照南網公司2012年版《基建工程質量控制標準(whs)》要求,實施whs質量控制點,做到事前預控和同步監控,確保工程質量,實現達標投產。 xxxxxxx電力建設有限公司 2013年5月28日 附表:
昌江2012年農網改造工程(b標段)施工進度情況
填報單位:湖南省湘鄉市電力建設有限公司
尊敬的xx、xx,尊敬的各位領導、各位來賓:
大家好!
今天,我們在此舉行全市農村電網改造升級工程的啟動儀式,全面部署黨中央和國務院關于新一輪農村電網改造升級工作,確保全面完成我市農網改造升級目標任務。下面,我代表xx全體干部職工作個表態發言。
多年以來,我局一直十分關注農網建設,通過1996年的消滅無電村、1998年的農電“兩改一同價”以及近年來的多期農村電網改造、縣城電網改造、中西部完善工程、為民辦實事等等工作,致力于提高我市供電范圍內農村電力的供應能力和管理水平。
今天,我們喜逢國家實施農網改造升級工程,這一舉措為解決xx農村電網薄弱問題,全面完善xx地方農村電網基礎設施,提升農村供電優質服務水平提供了罕有的機遇。在國家大規模投資,在省市政府高度重視、大張旗鼓地組織農網改造工程的歷史時刻,xx單位全體干部職工既懷有展開新一輪農網改造工程,進一步完善xx電網的激動與喜悅,又懷有對農網改造升級工作的強烈的責任感和神圣的使命感。
為牢牢把握此次新一輪農網改造的機遇,xx單位將積極主動、竭盡全力地做好農網改造升級的各項工作,我代表全局干部職工鄭重承諾:
級安全責任制,遵照標準化工作方式規范管理,確保農網升級改造的安全。
我們將遵照農網改造工程的質量要求,并結合改造村組、改造農戶的要求,扎實開展實地查勘、征地設計、工程施工等各項工作,全面、全方位地確保改造質量,努力完善農村電網,滿足新發展形勢下農村生產生活用電需求,并力爭留有一定的裕度。
我們將增強發展意識和責任意識,珍惜國家大規模投資農網改造升級、享受中央預算內投資補助和國家農網改造貸款償還優惠政策等難得的機遇,調動各方面的資源,形成合力,用足用好每一分資金,全力保證農網改造的進度。
我們將專門針對此次改造升級工作投資量大、工作量大,不得形成利潤的要求,作出相應的廉政要求,從制度上嚴格規范,從工作進程上嚴格監督,從責任約束上嚴格考核,確保改造升級工作廉潔干凈。
xx單位的全體干部職工已經為此次改造升級做好了奮戰的準備,而在實施改造的進程中,我們真誠期待,改造升級所需辦理的各種流轉程序能夠擁有自己的綠色通道、快速通道!我們真誠期待,能夠得到各級政府的大力支持、能夠得到各有關部門的通力配合、能夠得到改造村組的鼎力幫助!
供電能力和供電優質服務的水平;讓我們與各級政府、各相關部門、各改造村組一起,傾盡全力為此次改造升級工作付出電力建設者的辛勤汗水,貢獻出電力建設者的力量!
預祝新一輪農網改造升級工作順利進行!
謝謝大家!
/r/n 謝謝大家!/r/n 【