配電室消防管理制度大全(22篇)篇一

目的:

為了防止觸電事故和火災事故,保護工人的人身安全和財產安全,特制定本制度。

(一)、變壓器室的安全要求:

3.地面上經常有積水的場所和在廁所、浴室下面不得設變壓器房;

4.變壓器室不應設在人員聚集的建筑物上面或下面,亦不應設置在疏散人群出口處的兩旁。

配電房、變壓器安全運行要求:

1.變壓器在安裝運行前,應進行絕緣強度測試,并應符合制造廠的技術規定;

2.2低壓測額定電壓為0.4千伏,熔體可按其額定電或1.2倍的額定量;

3.變壓器的架空線引入電源側,應安裝避雷器保護;

5.變壓器投入運行以后,應有專職電工,對變壓器按下列要求項目進行檢查和維護;

5.2檢查各密封處有無溢油和漏油現象,嚴重的應及時處理;

5.3檢查油標的油位高度及油色是否正常,若發現油面過低應加油;

5.4注意變壓器的聲響與原來相比是否正常;

5.5檢查箱頂油面溫度計的溫度與室內溫度之差(即溫升),是否低于55℃;

5.6查看防爆管的玻璃磨片是否完好;

5.7檢查油箱接地情況;

5.8定期進行油樣化驗、監測是否老化和受潮。

(三)、變配電設備的安全距離:

1.變配電室架空出線至地面的距離不應小于4.5米,距屋面距離不應小于2.75米;

2.室內安裝的變壓器,其外廓與變壓器四壁之間的距離要求為1.5米;

3.配電裝置,應考慮設備搬運,檢修操作和試驗的便利,須保持必要的安全通道;

4.低壓配電裝置背后信道。

4.1寬度一般不應小于1米,有困難時可減為0.8米;

5.高壓配電裝置與低壓電裝置宜分室裝設,如在同一室內單列布置時,高壓開關柜與低壓配電屏之間的距離不應小于2米;配電裝置長度超過6米時,屏后應有兩個通向本室或其它房間的出口。

(四)、配電室的安全要求:

1.高壓配電室應為一、二級耐米等級建筑,低壓配電室的動火等級不應低于三級;

4.配電室內的墻應抹灰色粉刷,地面采用混凝土;

6.高、低壓配電裝置如布置在同一室內時,裝置間的距離應不小于2米。

(五)電容器室的安全要求:

1.電容器室建筑耐火等級,在采用礦物油浸漬的電容時,當電壓為1000伏以上應不低于二級,當電壓力為1000伏及以下時應不低于三級。

2.電容器室可采用木制門窗,墻抹灰,刷白,采用混凝土地面。

3.1000伏以上的高壓電容器,一般單獨集中安裝于高壓電容器室內;1000伏以下的低壓電容器可設置在低壓配電室或高壓配電室內。

4.電容組應有單獨的總開關控制,并有可靠的接地裝置。

5.高壓電容組應采用自動空氣開關或熔斷器保護。

6.每一個電容器都應由單獨的熔斷器加以保護;熔體應根據電容器的額定電選用。

(六)電器的安裝高度:

1.電器設施的安裝高度應考慮到防震,防塵防潮、防迷流、防觸電的要求。

2.低壓配電盤低口距地面高度暗裝時可取1.4米,明裝時可取1.2,明裝的電度表殼板底口距地面高度可取1.8米。

3.常用開關設備安裝高度為1.3米-1.5米,板把開關離地面高度可取1.4米,拉線開關離地面高度可取3米。

4.明裝插座離地面高度應為1.3米-1.5米,暗裝時可取0.2-0.3米;

5.室內吊燈燈具高度應大于2.5米,如受條件限制時,可減為2.2米,戶外照明燈具高度不應小于3米,墻上燈具高度允許減為2.5米。

(七)配電盤、開關、插座的安全要求:

1.配電盤的安全要求:

1.2配電箱應選用鐵板或優質絕緣材料制作,鐵板的厚度應大于1.5毫米;

1.3配電盤應安裝在地面干燥、沒有灰塵的室內,不應安裝在室內;

1.5配電盤上安裝的各種刀閘及熔斷器處于斷路狀態時,刀片及可動部分均不應帶電。

1.7配電盤的接線應采用絕緣導線,導線間應防止錯接,漏接和接觸不良的現象;

1.8有可燃粉塵和纖維的場所安裝配電盤時,應采用鐵皮配電箱或在箱蓋上采取密制措施,防止可燃粉塵和纖維侵入配電箱內遇電火花引起火災。

1.9在有爆炸危險的場所采用防爆配電盤。

2.開關的安全要求。

2.1開關應設在開關箱內,開關箱應加蓋,并設在干燥處;

2.2開關的額定電流和額定電壓均應和實際使用的情況相適應,開關損壞時應及時更換;

2.3潮濕場所應選用拉線開關,有化學腐蝕,火災危險的房間,就把開關安裝在合適的地方或采用相應型式的開關,在有爆炸危險的場所應采用防爆開關。

2.4在中性點接地系統中,單極開關必須接在火線。

3.插頭和插座的防火要求。

3.1在有爆炸危險的場所應安裝防爆插頭、插座。

3.2燈頭插座易出事故且容易過負荷,生產車間不宜采用;

3.3插頭插座損壞后應及時修理更換;

3.4插座附近不應堆積可燃物品,不可讓可燃粉塵落入插座內;

3.5危險品、易燃品的庫房安裝插頭插座須有必要的防護措施。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇二

1各單位配電室應張貼“閑人免進”標志,控制無關人員進入。如工作需要,應經電工同意后方可進入。

2電工要持證上崗,按規定穿戴好勞動防護用品。要堅守崗位,勤檢查,勤巡視,及時排除異常情況,避免發生短路、斷電、火災等事故。

3工作人員要嚴格遵守崗位安全消防制度和安全運行規程,禁止在崗位內喝酒、吸煙、娛樂、睡覺等,嚴禁擅離職守,認真履行職責。堅持巡回檢查制度,做好設備運行登記和工作記錄。

4配電室內不得堆放雜物及與工作無關的物品,嚴禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

5堅持每年春秋季定期對變壓器、開關柜、配電柜等進行清掃。

6安裝、維修電器設備和線路時,要在電閘懸掛“有人操作、嚴禁合閘”的標志牌,嚴格執行安全操作規程。

7應按規定正確填寫倒閘操作記錄。

8經常檢查配電室通往室外的擋鼠板是否插好,經常檢查墻體、門窗和通風處的`防護網是否嚴密,有無孔洞、縫隙,防止飛鳥、小動物進入造成短路,引起事故。電纜溝內應定期投放鼠藥。

9熟知消防報警程序及配電室消防器材存放位置和使用方法,嚴禁將消防器材挪作他用。保證消防器材處于完好有效戰備狀態。

10保證應急照明裝置正常運行。保證安全防護用品用具處于完好合格狀態。

11配電室出現故障,應立即向負責人報告;并采取相應安全措施,確保人員安全。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇三

1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。

2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。

3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。

4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。

5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。

6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。

7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。

8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。

9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。

10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。

11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。

12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。

13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。

14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。

15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇四

1、配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。

2、值班電工必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,堅持“保人身、保電網、保設備”的`原則,切實保證“安全運行和安全用電。

3、值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《1#公建變電站運行記錄》、《2#公建變電站運行記錄》。

4、每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。

5、對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。

6、每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異常現象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。

7、特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:。

1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;。

2)設備處于高峰負荷或過負荷時;。

3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;。

4)新投入、檢修試驗后的設備;。

5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。

8、停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。

9、停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。

10、配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。

11、值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案、演練等工作。

12、發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到“事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過”的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。

13、所有電氣設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。

14、接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報主值班、專業主管,并經再次確認后,立即上報上級。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇五

1、變(配)電室是要害部位和重點防火部位,除工程部工作人員外,非經工程部負責人批準不得入內。

2、在崗人員及檢修人員必須嚴格遵守各項管理制度和操作規程。

3、室內要根據實際需要安裝消防安全報警裝置,并定期檢查其可靠性能。

4、發生電氣設備火災事故,必須首先切斷電源,邊撲救、邊報警,禁止在斷電前用水撲救。

5、所屬電纜層或溝、蓄電池、電容器室嚴禁煙火,確需動火時,必須嚴格履行審批手續。

6、所轄范圍要配備充足的消防器材、設施、搞好維護保養,使之處于良好的備用狀態,崗位人員都要掌握其使用方法和滅火技能,確保所屬部位的安全。

7、如是高壓配電室,室內照明必須是防爆燈具。室內必須配備應急事故照明燈。

8、采用切實可行的方法,防止雨、水、小動物侵入室內,尤其雨季要常檢查,防止雨水灌入電纜溝內流入變配電房。

9、要經常保持室內設備周圍環境清潔,并保持所有通道暢通,要定期對所有電器設備進行清掃和檢查。

11、做好配電房日常檢查記錄。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇六

一、配電室應保持清潔干燥,要有良好的通風,要禁止吸煙及明火作業。

二、配電室電氣設備的各種接地安全保護裝置必須保持完整、靈敏、有效。

三、要經常檢查變壓器各部件的功能和運轉情況,發現問題要立即采取措施,并及時修復。

四、每年在雨季到來之前,要對各種電氣設備的接地、接零進行一次檢測。

五、要經常檢查,發現火災隱患應及時報告和整改。

六、要采取措施防止老鼠、蛇類、鳥類侵入,造成短路現象。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇七

1、變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。

2、定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的'設備及周圍環境進行定期檢查。

3、特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。

4、夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。

5、巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。

6、巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。

7、建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。

8、供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。

9、巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。

10、配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇八

第一條值班人員應熟悉工作區域內供電系統,操作高壓電器設備時,必須戴絕緣手套,穿電工絕緣鞋或站在絕緣臺上。

第二條值班人員必須熟悉滅火器材的性能和使用方法,并熟悉工作區域內滅火器材的存放地點,因工作需要必須在工作地點進行電氧焊時必須嚴格按審批后的措施操作。

第三條巡回監視電器設備運行狀況,出現有火花、發熱、冒煙等異常現象時,應立即切斷電源,并報告主管部門;硐室內嚴禁存放易燃、易爆和可能引起火災的一切物品。

第四條井下使用的汽油、柴油和變壓器油等必須裝入蓋嚴的鐵桶內,由專人押送至使用地點,剩余的'部份嚴禁在井下存放;嚴禁將乘油、廢油潑灑在井巷或硐室內。

第五條出現火險時,應立即利用最近的滅火器材撲滅初期火災,并迅速報告調度室和主管部門;電器設備著火時,應首先切斷電源;在切斷電源前只準使用不導電的滅火器材進行滅火。

第六條加強消防知識、法規和業務學習,提高消防意識和自身素質;禁止非工作人員進入。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇九

一、變配電室是各廠的供電樞紐,嚴禁非值班電氣人員入內,所有上鎖的`配電室需配備兩套,一套由值班電工保管按值移交,一套有電氣部門負責人保管,專供緊急時使用,外來參觀檢查人員,必須經本廠指定部門批準,并登記方可入內。

二、電工值班人員要嚴格執行各項安全工作規程和制度,班前班中不準飲酒,進入變配電室工作,必須精力集中,嚴禁在室內打鬧,逗留、吸煙。

三、配電室內絕緣用具(手套、膠靴等)由值班電工保管使用,集中存放并編號,不準濫用,使用前要檢查有無破損,要按規定定期試驗。

四、配電室門窗要嚴密、完通風良好擋鼠板按規定裝設,并不得隨便挪動,電纜溝口要蓋嚴,房頂不能漏水,室內嚴禁存放食品及雜物。

五、變配電室內所有電氣設備及室外瓷瓶,每季度應進行一次停電清掃,變配電室所有的門窗及玻璃,每季度進行一次清掃擦拭。

六、發生火災時要迅速切斷電源,搶救帶電設備應使用二氧化碳,四氧化碳滅火器,對注油設備用泡沫滅火器或干燥沙子滅火,不準用水撲救,并及時報告消防部門。

七、發生事故,除積極搶修外,必須及時報告供電局及有關部門。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十

二、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,字跡應正確清楚,不得注意涂改,第一聯留給用電監察值班室,另一聯有用戶帶至現場作為進行工作憑據。

三、開始工作前必須得到供電局停電負責人的.許可,開始工作的命令,并完成工作票上所填寫的“安全技術措施”與“補充輔助措施”。

四、用戶工作負責人應由電工組長或三年以上高壓設備工作經驗,技術熟練的電工擔任。在工作中,工作負責人應對工作人員之安全不斷的加以監護,工作期間,工作負責人不得更換或擅離工作崗位。

五、檢修工作任務應于送電前一小時結束。檢修工作完畢后,應對電氣設備進行仔細檢查,確無問題后拆除接地線。然后,用戶工作負責人向供電局用電監察值班室停電負責人匯報,匯報內容:工作已結束,地線已經拆除,可以送電,匯報后既認為設備有電不允許靠近,更不得在進行工作。

六、如因特殊情況須延長停電時間,則必須于送電前兩個小時向供電局監察值班室停電負責人申請,得到同意后,方可延長工作時間。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十一

一、配電房由專人管理,保證供電正常。嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。

二、嚴格操作規程和安全生產制度,杜絕違章操作。

三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告,精心維護保養,確保安全供電。

四、做好防水、防鼠、防盜工作,隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條等,謹防動物竄入配電間發生意外。

五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等。

六、配電房工作人員須持證上崗,積極參加技術培訓和安全教育活動,能熟練使用消防器材。

七、管理員應經常檢查設施、設備運作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。

八、非工作人員不得擅自進入配電房。

九、抄表員來院抄表,管理員應做好配合、復核工作,確保數據準確。

十、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事態擴大。

十一、保持配電房衛生、整潔。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十二

一、變(配)電所的運行值班人員,應熟悉電氣設備產權劃分及維護工作范圍,掌握有關操作技術規程。

2.變(配)電所的所有值班人員,一般不得少于兩人。對于設備簡單的和不重要的變(配)電所,可由單人值班。高壓設備由單人值班時,必須具備下列條件:

2)室內高壓開關的操作機構,用墻或金屬板與開關隔開或專有距離操作結構;

3.單人值班時,不應進行高壓設備清掃或檢修工作,也不能進行裝設接地線工作;

4.不論高壓設備是否帶電,值班人員不應單獨移開或越過遮攔進行工作,但在特殊情況下需要移開時,必須有監護人在場:

5.人體、遮攔和絕緣板與帶電導體間的安全距離應不小于規定距離;

8.禁止用手處摸帶電的設備的絕緣物和絕緣部分;

11.在事故發生以后,未找出原因和未進行妥善處理時,不應恢復正常運行。

3.缺陷記錄應包括:缺陷內容、性質及嚴重性、發現時間、處理結果和日期;

七、檢修記錄及試驗報告,應經主管電器負責人審核無問題后,方能存入設備檔案中。

九、變(配)電所應及時記錄負荷.對于經常有值班人的變(配)電所應每小時(正點)計抄一次;無人值班的應每月計抄一次代表負荷.

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十三

1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。

2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。

3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。

4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。

5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。

6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。

7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。

8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。

9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。

10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。

11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。

12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。

13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。

14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。

15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正常活動范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。

16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。

17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。

18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。

19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。

20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。

21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。

22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。

23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。

24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。

25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。

26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。

27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十四

規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的安全用電。

適用于專變供電系統的配電房運行管理。

1、未經運行主管或部門主管的許可,非工作人員不得入內。

2、值班員必須持證上崗,熟悉配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。

3、值班員應密切注意電壓表、電流表、功率因數表的`指示情況;嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。

4、經常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。

5、配電設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。

6、因故須停某部份負荷時,應提前一天向使用該部份負荷的用戶發出停電通知。對于突發性的停電事故應向用戶作出解釋。

7、經常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態下能正常使用。

8、做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。

9、值班員應認真作好值班記錄和巡查記錄,認真執行交接班制度。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十五

1、35kv及以上供電的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。

2、6kv~10kv供電的區域變電所(如風井變電所、井口中央變電所等)及帶有一類供電負荷的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。

3、帶有一類供電負荷的變配電所,變配容量在500kva以下,應有人24小時值班。

(二)可無人值守的變配電所

1、6kv―10kv供電的專用且無高壓配電線路、不帶有一類供電負荷的變配電所。

2、低壓供電變配容量較小,故障時不嚴重影響正常生產、生活用電,且較易恢復的配電站。

1、變配電所值班電工,必須具有初中以上文化程度,受過專業培訓并取得相應資格證書的.人員擔任,持證上崗。變配電所值班人員應保持相對穩定。

2、認真貫徹執行集團公司電力調度命令和本單位分管供電領導的指示,熟悉并嚴格執行《電業安全工作規程(發電廠和變電所部分、電力線路部分)》、《電力調度規程(某市供電總公司)》、《事故處理規程》和《崗位責任制》等各項規章制度及值班制度。

3、熟悉本所電氣接線和運行方式,熟悉電氣設備的作用和性能,二次回路(繼電保護、計量指示儀表)的原理,繼電保護的方式、定值、保護范圍及各級熔絲配置容量。

4、嚴格按照倒閘操作和事故處理規定進行倒閘操作和事故處理,具備進行倒閘和事故處理的能力。

5、正確執行工作票制度,審查工作票內容,認真履行工作許可手續,負責做好安全措施(包括停電、驗電、裝設接地線、懸掛表示牌和裝設遮攔),指明設備帶電、停電范圍,向工作人員明確交代安全注意事項。負責檢查驗收并簽認檢修設備的工作質量,做好設備投入或檢修工作。

6、掌握電氣設備的運行狀態,認真執行設備巡視制度,及時發現設備缺陷和事故隱患,并認真記錄,及時匯報有關人員。按時抄報電壓、電流、負荷電量、主設備溫度等報表,做好用電負荷調整工作。

7、對無人值守變配電所,必須加鎖指定專人負責管理,配備專職維護電工,負責變配電所的設備維護和設施管理,保持設備完好。維護電工應對變配電所每周進行一次巡視檢查,并做好相應記錄。

8、實行雙人值班的場所,每班至少應有1名正值當值,并設立1名值長。

9、各變配電所設班長、副班長各1名。

1、管理制度1)崗位責任制;2)交接班制度;3)停送電制度;4)要害場所管理制度;5)干部查崗制度;6)停電申請票、工作票.操作票、命令票制度;7)設備管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡視檢查制度;10)安全活動制度;11)業務學習制度;12)操作規程;13)事故處理規程;14)電業安全工作規程;15)變電運行規程調度管理規程。

2、圖紙資料1)有人值班的變配電場所(1)原始設計;(2)設備技術檔案;(3)進出架空線路(電纜)技術檔案;(4)一次系統圖;(5)模擬圖板;(6)平面布置圖;(7)防雷系統圖;(8)接地系統圖;(9)巡回檢查圖;(10)保護定值配置圖;(11)電氣試驗資料、報告;(12)保護整定資料;(13)登桿檢查資料。

2)無人值班的變配電場所(1)一次系統圖;(2)平面布置圖;(3)防雷系統圖;(4)接地系統圖;(5)巡回檢查圖。

1、有人值班的變配電場所1)運行日志記錄;2)交接班記錄;3)要害場所登記;4)干部查崗記錄;5)設備缺陷記錄;6)設備檢修記錄;7)開關跳閘、繼電保護動作記錄;8)業務學習記錄(事故預想、考問講解、技術問答、規程學習,每月各進行兩次);9)安全活動記錄;10)反事故演習記錄(每月集體進行四次);11)電氣事故記錄;12)電氣事故調查報告;13)停電申請票.工作票、操作票統計記錄;14)停送電操作記錄。

2、無人值班的變配電場所1)巡視記錄;2)設備缺陷檢修記錄;3)工作票.操作票統計記錄;4)開關跳閘繼電保護動作記錄。

1)室內外環境應清潔衛生,物品擺設整齊(一周一次自查);

2)室內外通道及巡視路道暢通無阻,門、窗無孔洞,電纜溝無積水,有可靠的排水系統;3)金屬構架無繡蝕。

1、供電專業管理網絡健全:有領導小組、安全專管。

2、人員配備符合集團公司有關文件要求;值班員、地面電工、安全專(兼職)管應持證上崗;3、設備完好率95%,缺陷整改率90%。

4、專業例會按時參加。

5、季節性工作及集團公司下達的任務保質保量全面完成。

6、資料、檔案應規范齊全。

7、兩路通訊,一部專用話機,專用話機有錄放功能。

8、有應急照明電源自動裝置。

9、有事故應急預案。

10、無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。

1、相應電壓等級驗電器兩只。

2、短路接地線不少于兩組。

3、絕緣桿(令克)壹根。

4、絕緣隔板兩塊。

5、絕緣手套兩副。

6、絕緣靴兩雙九、新安裝變配電所及臨時變配電場所設計安裝必須符合變電所設計規程(sdj2-79)。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十六

第一條為規范配電系統管理,保障公司辦公與動力設備安全可靠運行,特制定本制度。

第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門,電工負責配電系統的操作管理。

第三條一般規定。

1、配電室應門窗齊全,設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄,配電室門應加鎖,在門窗上設置警示標志。

2、配電室嚴禁堆放物料,更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外:

2.1必備的安全用具(如:絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)。

2.2日常清潔所必需的用具(如:掃把、墩布、抹布等)。

2.3電工專用工具及備件。

2.4消防器材。

3、持續配電室內外衛生,定期進行清掃,做到配電柜無積塵,室內無堆物、積水。

4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈,儀表下方應標簽或文字標注名稱。

5、除供電部門有關人員及上級主管人員外,其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準,并應有電工跟隨、監護,嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。

6、其它配電線路、設施應定期檢查,發現問題或隱患及時消除,保障安全使用。

第四條配電室的日常巡視檢查。

1、配電室應按規定進行日常巡視檢查,在夏季高溫季節和負荷高峰時段,應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。

2、巡視檢查的主要資料如下:

2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。

2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。

2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。

2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔,對室內環境進行清掃。

2.5按規定做好相關記錄。

第五條配電系統的定期檢查及維護。

電工應按月或季度對配電系統進行檢修,時間應安排在不影響辦公及生產的狀況下,并應提前向主管領導或主管部門提出申請,主要資料如下:

1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用狀況,必要時修復或更換。

2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭,如過熱氧化嚴重時應修復。

3、檢查配電室導線,個性是導線出入管口處的絕緣是否完好。

4、檢查配電接地裝置是否良好。

5、其它配電線路和設備的檢查。

第六條每年汛期和冬季來臨之前,對配電室進行一次全面檢查,主要資料為:

2、門窗密封狀況,做好防雨、防風、防塵工作。

3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。

4、地勢較低的配電室,室外雨水或雪水有無倒灌的可能。

5、配電室有無漏水的可能。

第七條如有緊急停電等突發事件發生時,值班人員應立即采取緊急控制措施,并隨即向上級領導和綜合管理部報告。

第八條消防安全管理。

1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養,做好相關記錄。

2、電工要加強巡視,注意觀察電壓負荷狀況,發現問題及時處理解決。

3、配電室內嚴禁吸煙。

4、配電室務必配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。

5、配電室內應持續環境清潔,無易燃易爆物品,不準堆放雜物。

6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查,及時發現解決安全隱患,對違反安全管理規定的職責人員進行批評和處理。

第九條本制度從二o一一年十月一日起執行。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十七

為貫徹安全第一的方針,確保小區供電系統安全正常運行及服務質量,特制定配電房管理制度。

1、負責供電系統操作、巡查、維修、養護的人員必須持證上崗,必須熟悉電氣設備情況和有關安全措施。

2、配送電建立24小時運行值班制度,對變配電裝置及高壓室每4小時巡查一次,做好巡查記錄;發現問題及時處理,并在值班記錄及巡查記錄中注明;不能解決的問題及時上報領班、部門經理。

3、配電設備由專職人員負責管理和值班,配電設備的停送電由值班電工操作,非值班電工禁止操作。復雜的倒閘操作,必須執行操作票制度、監護制度,高壓環進、環出柜嚴禁操作。操作及檢修時必須按規定使用電工絕緣工具、絕緣鞋、絕緣手套等。高低壓柜開關狀態須作好警示、標識。值班員必須做好值班記錄,認真作好交接班。

4、領班須對巡查記錄、抄表記錄進行統計、制圖、分析,監視系統運行狀態,診斷系統故障,制定節能措施。

5、停電時,應提前向用戶發出通知;恢復送電時,在確認供電線路正常、電氣設備完好后方可送電。

6、配電房內設備及線路變更,要經公司工程部同意;重大變更,要上報公司領導批準。

7、配電房室溫不可超過攝氏40度。消防設施須定期檢查,保持完好、有效,并有手持式氣體滅火器。注意防止小動物進入;無關人員須經公司領導許可方可進入。

8、加強日常清潔、維護、檢修,確保供配電系統正常,配套設施、設備、裝置完好。

1、配電房工作人員須持證上崗,按時參加技術培訓和安全教育活動。

2、嚴格操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。

3、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。

4、注意隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條防護情況,謹防小動物竄入配電間而發生意外。

5、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。

6、嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。

7、管理員應經常檢查設施、設備運作情況,發現隱患,及時處理。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十八

制定:xx。

巡回檢查和安全防火制度。

第1條。

巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。

第2條。

遇到下列情況,應增加巡視次數:

1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;

2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;

3、新安裝的設備加入系統運行;

4、設備缺陷近期有發展時;

5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;

6、根據上級的批示,增加巡視時。

第3條。

單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。

第4條。

巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。

第5條。

專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。

第6條。

通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。

第7條。

易燃易爆物品,應放在指定地點或專用倉庫保管,嚴禁放在火源附近。

第8條。

變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。

防部位平面圖。

設備驗收制度。

第9條。

凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。

第10條。

凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。

第11條。

設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。

第12條。

大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。

第13條。

運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。

1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。

2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。

第14條。

有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。

第15條。

消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當地電業部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。

第16條。

部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。

運行維護工作制度。

第17條。

設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。

第18條。

除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。

第19條。

高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。

第20條。

變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。

第21條。

根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。

第22條。

現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。

第23條。

變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。

第24條。

變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:

1、設備制造廠家使用說明書;

2、出廠試驗記錄;

3、安裝交接有關資料;

4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;

5、歷年大修及定期預防性試驗報告;

6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;

7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。

第25條。

變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。

第26條。

變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇十九

2、配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。

3、供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。

4、配電房的門應加鎖、非電工人員嚴禁入內。

5、配電房的操作按鈕應編號,注明供電用途。

6、務必有停、送電標志和鎖緊裝置。

7、配電房應用不燃物建筑。

8、配電房的配電廂,配電柜務必絕緣,無漏電現象。

9、隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇二十

為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。

1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。

2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。

不得在配電室內做與工作不相符的事。

4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。

5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異常現象要及時報告。

6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。

7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。

8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。

9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。

10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。

11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。

12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。

13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。

14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。

15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。

變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇二十一

為加強雨雪天氣配電設施的巡檢工作,保證我廠配電設備安全度汛,特制定本規定,原相關設備維護檢修規程中相關條款仍然有效。

2.1小雨連續陰雨12小時以上,雨水持續期間及雨停后24小時內,每小時檢查一次電纜溝和配電室頂。

2.2中雨以上、短時強降雨,雨水持續期間及雨停后12小時內,每30分鐘檢查一次電纜溝和配電室頂,12小時后無異常情況下每小時檢查一次電纜溝和配電室頂至雨停后24小時。

2.3雪天在下雪持續期間及雪停后48小時內,每兩小時檢查一次配電室頂,雪停48小時后至屋項積雪清理之前,如未發現漏水、塌落等情況,每四小時檢查一次。

2.4如發現配電室頂漏水,危及配電柜時,kyn、jyn、ggd等封閉式配電柜可用防水材料覆蓋,gg系列等母線無防護的高壓配電柜,只能從上層頂棚覆蓋。

2.5電纜溝進水,水位可以用潛水泵抽到時應使用潛水泵排水,潛水泵最好在電纜溝內無水時事先放入,溝內已有水時應使用絕緣材料將潛水泵抬入。

2.6發現有接地信號時,應先檢查接地選線裝置指示的是哪個回路接地,然后由電氣維修工切除接地線路后再放入潛水泵,如指示母線接地,可向調度詢問是公司電力系統中哪個回路接地,如是本回路接地說明接地點在本系統內部,接地原因不明時不宜在有水的電纜溝內作業。

2.7潛水泵的`線路應使用移動電纜,并不得有破損,接地線要和配電柜接地端子可靠連接。

2.8配電室頂漏水、電纜溝進水達到溝深三分之一時,要通知煉鐵廠調度,通過排水不能阻止水位上升時,要作為緊急情況通知煉鐵廠調度。

2.9電纜溝內進水速度較快時,在排水的同時,要盡量查找進水處進行臨時堵塞,減緩進水量。

2.10配電室要采取阻止洪水進入的措施,但當洪水直接沖入配電室時,室內人員要立即撤離,室內地面已積水時采用單腳或并腳跳離可能發生接地事故點二十米以上,不能撤離時要設法使身體所有部位都離開水面,但不能同時觸及兩個不連貫金屬體。一般配電室內積水超過基礎槽鋼100mm時可能會引發距地面較低的過電壓吸收器、避雷器等發生接地。但絕緣不合格的電纜會更早地發生接地現象。遇上述情況在保護自身安全的同時,要采取一切手段通知調度和上級領導。

2.11水進入設備周圍,應先將低于地面的設備電源切斷,并通知調度,當水位即將達到電機底座時,立即通知調度及與該設備相關聯的區域,做停用該設備的準備,當水位超過電機底座時,停用該設備。

2.12接近、進入積水的配電室及被水浸泡的電氣設備時,必須穿經檢驗合格的絕緣靴。

雨雪天氣,未按本規定巡視設備,每次處罰責任人50元,或責任單位2分。發現屋頂漏水、電纜溝進水未及時上報車間領導、廠調度、設備科,未積極采取措施(緊急避險除外)防止形成事故或減小事故影響,每次處罰責任人100—500元,或處罰責任車間10-20分。

配電室消防管理制度大全(22篇)篇二十二

為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。

供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。

今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。

配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。

對于事故燒損的變壓器,局安保科、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。

配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。

配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。

由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。

配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。

猜你喜歡 網友關注 本周熱點 精品推薦
總結是一個可以展示個人能力和成就的機會,它能讓我們更好地認識自己,提高自我價值。以下是小編為大家精心收集的總結范文,希望能夠幫助大家寫出更好的總結。
總結范文是一種思考和反思的過程,可以幫助我們改進和提升自己。下面是一篇項目實施總結范文,從中可以看到項目團隊在實施過程中的挑戰和成功經驗的總結。總之,在過去的一
勞動合同具有法律效力,雙方必須按照合同約定履行各自的權利和義務。為了更好地理解勞動合同的相關事項,下面給出一些勞動合同樣本。根據《中華人民共和國勞動合同法》以及
在月工作總結中,我們可以客觀地評估自己一月來的工作表現,及時發現并改正工作中的不足之處,為下一個月的工作提供參考和借鑒。月工作總結是對過去一個月的工作表現加以總
學校是一個充滿挑戰和機遇的地方,總結可以幫助我們更好地把握學習和發展的方向。下面是一些學校總結的精彩范文,希望能夠給大家提供一些寫作的思路和參考。作為一個單位的
讀書心得是對自己思考和理解的一種呈現,也是與他人分享自己閱讀體驗的方式之一。以下是一些讀書心得分享,希望能給大家在寫作時提供一些啟示和思考。。看了這本書,作為母
講話稿是在特定場合發表演講時所使用的文字材料,具有濃厚的口頭表達特點。想要寫一篇出色的講話稿,我們需要積極參考和借鑒這些范文,不斷提高自己的寫作水平。
軍訓心得體會是對軍訓活動中各種經歷和感受的一次整理和梳理。以下是小編為大家整理的一些感人的軍訓心得體會范文,希望能給大家帶來一些靈感和思考。近日,筆者參加了一場
幼兒園工作計劃是針對幼兒園教育工作的規劃和安排,以實現教育目標和促進幼兒全面發展為核心。在這里,我們將分享一些幼兒園工作計劃的編寫要點和實操經驗,希望能夠對您有
英語是一種通行全球的語言,掌握好英語可以讓我們無處不暢游。以下是小編為大家收集的英語總結范文,希望能給大家一些啟發和參考。我有一個心愛的書包,是我小學的時候媽媽
通過制定詳細的活動方案,可以提前預見可能出現的問題并采取相應的措施進行應對。如果你正在籌備一場重要的活動,不妨看看以下的活動方案參考,或許能給你一些靈感。
讀書心得是閱讀一本書之后,對所得到的思考和感悟進行總結和概括的一種書面材料。讀書心得作為一種客觀和主觀的結合,我們可以通過閱讀這些范文,學習如何在表達中把握好客
學校是社會教育體系中的一個重要組成部分,是培養人才、推動社會進步的基礎。以下是小編為大家整理的一些學校生活的經典語錄和名言警句,與大家共勉。一、指導思想:大力推
心得體會是對過去經驗的總結和反思,它可以讓我們更加從容地應對未來的挑戰。如果你對寫心得體會感到困惑,不妨看看下面這些范文,或許能給你一些啟發。“星空浩瀚無比,探
月工作總結可以體現個人的工作態度和責任心,同時也是對上級和同事的交流和展示。隨著各行各業競爭的日益激烈,寫一份出色的月工作總結變得非常重要。下面是一些精選的總結
教學工作計劃還可以幫助教師更好地與學校和家長進行溝通和合作,共同促進學生成長和發展。教學工作計劃的編寫要因地制宜,充分考慮學校和學生的實際情況。活動目標:1、在
承包需要考慮政策法規和相關條款的遵守,以保證合同的有效性和合法性。以下是一些承包實施中的關鍵要素和成功因素,值得大家注意和借鑒。經甲方全體合伙人同意,甲乙雙方在
一年里有很多節日,有元旦、清明、勞動節,還有兒童節等,但我最喜歡的還是我們學校舉辦的一年一度讀書節。4月,讀書節又一次走進了宋小,讓我們浸潤在書籍的馨香中。因為
通過閱讀優秀作文,我們可以學習到很多寫作技巧和表達方式。接下來是一些優秀作文的精品范例,希望能給你們帶來一些啟示。未來的教室可真奇妙又有趣啊!各種教學用品也變得
編制教學計劃可以幫助教師更好地掌握教學進程,提高課堂效率。在這里,我們為大家整理了一些經典的教學計劃范例,供大家參考和借鑒。新學期已經開始,為了在新的學期提高自
優秀作文應該在結構上合理、邏輯清晰,能夠給讀者帶來良好的閱讀體驗。接下來是一篇經典的優秀作文,希望能夠給大家帶來一些啟示和思索。今天,我對媽媽說:“媽媽,我來幫
心得體會是一種對自我成長和進步的總結和回顧,有助于我們更好地規劃未來的學習和工作。小編搜集了一些成功的心得體會樣例,供大家在寫作時參考和學習。我參加了教師計算機
實習心得是對實際工作經歷的記錄和反思,有助于自我成長和職業發展。下面是一些實習心得的整理,希望對大家在實習過程中能夠有所收獲。時間過得總是那么的快,轉眼之間畢業
作文的開頭要引人入勝,能夠吸引讀者的注意力,激發他們的閱讀興趣。為了幫助大家更好地掌握優秀作文的要領,小編為大家準備了一些經典優秀作文的解析和點評。
優秀作文能夠體現學生的獨特思維和個人觀點,給讀者以啟迪和思考。下面是一篇獨具匠心的作文范文,希望能給大家提供一些寫作的技巧和思路。友誼是雨季里的一把傘,撐起了一
在寫幼兒園工作總結時,我們可以反思工作中的不足并尋找改進方法。以下是一些寫幼兒園工作總結時需要避免的錯誤和注意事項,希望能引起大家的重視。在10月份即將結束之際
英語學習是一個長期的過程,我們需要將自己的學習成果進行總結,以便更好地規劃和調整學習方向。如果你想提升自己的英語總結寫作能力,那么這些樣例將是你的好幫手。
優秀作文往往通過生動的描寫和有力的論證來吸引讀者的注意力。隨后,小編為大家準備了一些具有代表性的優秀作文,讓我們一起來欣賞和學習吧。伴隨著暑假的結束,大家也迎來
10.優秀的作文往往能夠給人以啟示和鼓舞,使讀者在碰到問題時能夠積極思考和解決。接下來,讓我們一起來讀一讀這些優秀作文,看看它們背后的故事和表達方式。
制定活動方案時,我們需要考慮活動的目標受眾、活動的性質和活動的預算等各個方面的因素。我們希望通過分享這些活動方案范文,能夠幫助大家更好地理解和掌握制定活動方案的
活動方案可以分為多個階段,每個階段都設定具體的任務和時間節點。在這里,我們為大家提供了一些成功的活動方案案例,希望能夠對您有所啟發。感恩節是一個重要的節日,下面
優秀的作文不僅是對問題進行深入分析和解決的體現,還是對自身成長和發展的回顧和反思。這里向大家推薦一些經典的優秀作文,歡迎大家閱讀和品味。今天在作文班,老師讓我們
優秀作文能夠引發讀者的共鳴和思考,給人以啟示和思維的沖擊。下面是一些優秀作文的片段,希望能夠給大家帶來閱讀的愉悅與啟發。1月14日,我和媽媽、姥姥一起去大姨家做
發言稿是演講者的參考工具,可以通過它來控制演講的時間和節奏。對于寫發言稿感興趣的同學,可以多參加一些演講比賽和活動,鍛煉自己的演講能力和表達能力。尊敬的石主任、
作文是對生活、社會、自然等事物進行觀察和思考后,進行文字表達的過程。接下來是一些優秀作文的精選,歡迎大家共同學習和分享。放假到了,媽媽的生活開始了變化。媽媽的每
優秀的作文不僅要有獨特的觀點和見解,還要有恰當的例證和論據支撐,更具說服力。下面是一些具有啟發性和思考價值的優秀作文,希望能夠引發大家對寫作的興趣和熱情。
自我介紹是每個人在初次見面時都需要進行的一種禮貌性交流方式,它可以幫助我們向他人展示自己的身份、背景和能力。接下來是一些經典自我介紹的范例,希望對大家寫作有所啟
在寫作中,要注意語言的精準和運用的靈活性,使作文更加富有表現力。這些優秀作文范文涵蓋了各個領域和主題,給我們提供了廣泛的思考和啟示。我家在廣場旁,因此,我經常看
優秀作文是在語言表達和內容思路上具備出色的表現,它可以引起讀者的共鳴,激發讀者的思考,我相信我們都希望寫一篇優秀作文吧。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,供大
優秀的作文語言要簡練、準確,要避免使用過于復雜或模糊的詞語,要注重表達的準確性和精確度。通過閱讀一些優秀作文,我們可以學習到一些寫作的技巧和方法,提高自己的寫作
軍訓心得體會是通過對軍訓經歷的回顧和思考,以及對自身成長的反思,來總結和概括的一篇文章。以下是一些參加軍訓后寫的心得體會,希望能對大家的軍事素質培養有所幫助。
優秀作文是對一件事或一個觀點進行深入思考之后的產物。現在讓我們共同分享一些優秀作文的范文,相信能夠給大家帶來一些寫作的啟示和指導。今天我游遍了全世界,我去了雅安
通過小班教案,教師可以系統地安排每個教學環節,確保教學的有序進行。接下來,小編為大家分享了一些小班教案的實例,供大家參考和借鑒。1、感受歡快和愉悅的情緒,學習有
優秀作文不僅在形式上具備一定的藝術性,更重要的是能夠給讀者帶來思考的啟示和情感的共鳴。這是一篇經過多次修改和潤飾的優秀作文范例,大家可以參考其中的寫作技巧和結構
優秀的作文應該注重語境,注重情感表達和思想內涵的完整性。以下是小編整理的一些優秀作文范文,希望對大家有所幫助。尊敬的孔子老先生:您好,我是一名x世紀的中學生,雖
優秀作文要具備強大的邏輯思維能力,使文章的觀點和結論得以有力支撐。為了幫助大家更好地掌握優秀作文的要領,小編為大家準備了一些經典優秀作文的解析和點評。
讀書心得是讀者在閱讀一本書后,對書中所表達的思想、情感或體驗的總結和概括。通過讀書心得的寫作,我們能夠更好地理解、吸收和應用書中的知識,同時也能夠提高自己的寫作
公司是由股東或投資者共同出資、共同承擔風險,共同分享利潤的經濟實體。以下是小編為大家精心收集的公司總結范文,供大家參考和學習。各位來賓、各位同仁們:20xx年即
優秀作文能夠激發讀者的思維,引發深入的思考,幫助讀者進一步認識自己和世界。這些優秀作文范文包含了各個方面的主題和風格,相信能滿足不同讀者的需求。1.家鄉美麗的山
技術合同內容包括技術服務的范圍、標準、價格、付款方式等關鍵條款。以下是小編為大家收集的技術合同范文,供大家參考和借鑒。甲方:(特許方):乙方:(受許方):根據《
單位可以是一個企業、一個政府機構、一個學校,或是其他各種組織形式。以下是小編為大家收集的單位總結范文,僅供參考,希望能夠給大家寫總結提供一些啟示。20____年
自我介紹可以通過語言、姿態和表情等多種方式進行,需要根據具體情境進行調整和適應。好的自我介紹可以為我們爭取更多機會和發展空間,下面是一些值得借鑒的自我介紹例句。
通過月工作總結,我們可以更全面地了解自己在這個月里所做的工作,以及工作中的優點和不足之處。接下來是一些關于月工作總結的范文,希望能夠給大家提供一些寫作上的參考和
優秀作文要注重細節描寫,通過細膩的描寫能夠讓讀者更好地體驗文章所傳達的情感。我們為大家準備了一些精選的優秀作文范文,希望能夠對大家的寫作能力有所幫助。
調查報告是一種對特定問題進行詳細探究和分析的書面材料。調查報告范文充分體現了科學的調查方法和合理的數據分析,對問題的解決具有重要參考價值。由于我國工農業生產的迅
在述職報告中,可以詳細介紹自己的工作內容、工作過程中遇到的問題以及解決方案。這些范文涵蓋了各個方面的工作內容和能力要求,對我們寫好述職報告有很大的幫助。
優秀作文具有獨特的寫作風格和個性特點,能夠抓住讀者的神經,引發共鳴。以下是小編為大家收集的優秀作文范文,供大家參考借鑒。時光如電,不知不覺就已經開學了。這個假期
通過寫作,學生能夠提升自身的語言運用能力和表達能力,培養批判性思維和創造力。在以下范文中,大家可以看到作者運用了豐富的修辭手法和生動的描寫,給人以深刻的印象。
實習心得的內容可以根據個人的實習經歷和感受進行自由發揮,沒有固定格式和要求。下面是一些同學們在實習期間寫的心得體會,希望能夠給大家提供一些寫作的靈感和啟發。
班主任工作總結是對過去一段時間內自己所做的教育工作進行反思和總結。以下是小編為大家收集整理的一些班主任工作總結范文,希望大家能從中找到一些有用的經驗和方法。
在制定教案模板時,需要考慮學生的學習需求和能力水平。這里為您展示了一些創新的教案模板設計,希望能激發您的教學靈感。聽了李慧穎老師上的《角的初步認識》這節課,感覺
軍訓不但培養人有吃苦耐勞的精神,而且能磨練人的堅強意志。蘇軾有句話:“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有堅忍不拔之志。”這句話意思是成功的大門從來都是向意志堅
社會實踐報告是一種對實踐活動進行總結和概括的書面材料,它能夠幫助我們深入理解所學知識。以下是一些值得閱讀的社會實踐報告范文,你可以從中找到一些有關社會實踐的新穎
銷售工作總結需要客觀真實,避免夸大和掩蓋問題,以便更好地推動銷售工作的發展。以下是一些銷售工作總結的精華,希望對大家的銷售工作有所啟發。通過這段時間的努力不難發
通過寫一篇優秀的作文,我們可以展示自己的才華和個性,獲得他人的認可和贊賞。在下面的范文中,作者運用了豐富的語言技巧和獨到的觀點,給人一種獨特的閱讀體驗。
經過深思熟慮,我認為辭職報告是進行職業發展和個人成長的必要步驟。小編整理了一些經典的辭職報告范文,供大家參考和借鑒。在這里度過了一段美好時光,我想是時候該離開了
高中教案的編寫需要注重與教學大綱的對接和學科知識的梳理,以確保課堂教學的系統性和連貫性。以下是小編為大家整理的一些高中教案范文,希望對大家的教學工作有所幫助。
優秀作文是通過精確的描述和細致的觀察描繪出真實的情感和情景,并通過深度思考展現出作者的獨特見解。范文中的觀點和思考具有啟發性,可以幫助我們開拓思維和提升寫作水平
一篇優秀的作文,除了有清晰的思路,還需要有邏輯的嚴密性和思維的深入性。優秀作文描繪了作者深入思考的過程,展現出獨特的觀點和深刻的思考能力。它不僅具有良好的組織結
自我介紹是我們向別人展現自己的機會,因此需要挑選合適的信息來突顯自己的特點。希望這些范文對你寫作自我介紹有所啟發,能夠幫助你取得更好的效果。尊敬的各位領導,老師
檢討書是一種對自己過去行為的反思和評估,是一種自我提醒和自我警醒的方式,它可以幫助我們糾正錯誤和改進自己。檢討書范文:深刻認識自己在溝通交流中的表達不清和傾聽不
教師工作總結是對一段時間內教師的工作表現進行總結和概括的一種書面材料,它可以幫助教師回顧自己的工作經驗,發現問題,總結經驗,提高工作效率。接下來,我將和大家分享
寫心得體會是一種對自己思考能力和表達能力的鍛煉,能夠提高我們的文字功底和語言表達能力。以下是小編為大家收集的心得體會范文,供大家參考和借鑒。第一段:經過這次參觀
檢討書的重要性在于能夠促使我們從犯錯中吸取教訓,并為自己的未來發展做出更好的規劃。在下文中,我們將分享一些經典的檢討書范文,希望能夠對大家的寫作有所幫助。
報告范文的撰寫,既要注重事實的真實性和客觀性,也要注意語言的藝術性和表達的準確性。下面是一些很有用的報告范文,希望對大家寫作報告時有所幫助。按照省、市有關工作部
借款合同需要合法有效地簽訂、保管和執行,以確保借貸雙方的權益。看一下下面小編為大家準備的借款合同模板,相信能為您的借款提供一些有用的參考。乙方(貸款人):為明確
通過安全工作總結,可以及時發現并解決安全隱患,提升工作場所的安全水平。以下是一些成功單位的安全工作總結,希望可以給我們啟發和借鑒。在局領導的統一部署和領導下,根
生產需要充分發揮勞動者的創造力和智慧,實現價值創造和財富積累。以下是小編為大家收集的智能化生產范文,僅供參考,希望對大家的智能化改造有所指導。為認真貫徹落實集團
施工合同作為建設工程管理的依據,對于項目的成敗至關重要。為了保證施工合同的準確、完善和合規,我們整理了一份施工合同的檢查清單,供大家參考使用。發包單位:(以下簡
規章制度還需要不斷更新和完善,以適應社會和組織發展的需要。這是一份關于規章制度的案例研究,希望對大家了解和制定規章制度有所幫助。(二)。出差人憑核準的'出差申請
一篇優秀作文常常能夠引起讀者的共鳴,讓讀者在閱讀之后產生思考和反思。以下是小編為大家整理的一些優秀作文范文,供大家參考學習。2.多一個好習慣,就多一份自信;多一
優秀作文的語言生動、形象、有力,能夠讓讀者簡潔明了地理解作者的觀點和意圖。優秀作文是對思想、語言和結構等進行全面綜合考察的一種文學作品,它能夠展現出作者的才華和
班主任工作總結是對一學期的班級管理、學生教育和家長溝通等方面進行回顧和總結的一種書面材料。閱讀以下范文,你可以了解到其他班主任在總結中關注的重點和角度,給自己的
范文范本是學習寫作的重要資源,可以幫助我們提高寫作水平。小編為大家挑選了一些經典的范文范本,希望能夠給大家提供一些學習和思考的啟示。4、我愿意作為志愿服務人員,
公益事業需要社會各界的共同努力,才能推動社會的和諧與進步。某公益組織在貧困地區建立了"愛心圖書館",讓孩子們有更多的閱讀機會。在我們的城市邊緣,大山深處,有太多
寫作是一種創造性的表達,我們需要學會發散思維,嘗試不同的寫作技巧來提升作文的質量。以下是小編為大家精選的優秀作文范文,供大家欣賞和學習。親愛的同學們:同學們,你
質量月是企業質量管理工作的一次集中展示,展示企業的質量宗旨和成果。以下是一些質量月活動的執行步驟和注意事項,希望能對大家有所幫助。我公司一旦中標,將嚴格按照招標
學習英語可以幫助我們更好地了解不同的文化和思維方式。小編整理了一些優秀的英語總結范文,希望能夠給大家提供一些寫作的靈感。有人說:夏天的綠,綠得比碧玉還綠,秋天的
優秀作文是通過深入思考和反復修改而得到的,它不是一蹴而就的結果。以下是小編為大家整理的優秀作文范文,希望能夠給大家帶來一些啟發和借鑒。各位老師、各位同學:大家好
作文能夠讓學生在思考和表達中找到自己的樂趣,激發他們對學習的興趣。如果你對優秀作文的結構和表達方式不太了解,以下是一些范文可以讓你有更清晰的認識。3)橫亙在我們
寫心得體會可以幫助我們更好地反思和總結,從而更好地提高自己。心得體會范文中的論點和觀點可以為我們撰寫自己的心得提供借鑒。習近平總書記在慶祝中國共產黨成立95周年
通知的撰寫需要注意語言簡練、用詞準確、結構清晰,以方便讀者快速獲取核心信息。閱讀下面的通知范文,可以幫助大家更好地理解通知的寫作要點。各位親愛的小朋友、家長:大
發送通知可以幫助組織或個人更好地組織工作、安排時間或提醒重要事項。通知是一種用于傳達信息、提醒或布置任務的書面材料。在現代社會中,通知在各個領域都扮演著重要的角
小時候我們都有很多的夢想,但隨著成長,我們都走上了自己特定的.人生軌道。這個時候我們不能再像從前,對未來展開無限幻想。雖然我們還在象牙塔中,但慢慢走向真實社會的
活動總結是一種對自己能力和成長的自我審視,通過總結可以更好地認識自己、提升自己。這是一些經典的活動總結范文,希望能夠為大家在寫作時提供一些思路和參考。
優秀作文不僅要有扎實的基礎知識,還需要具備良好的寫作技巧和表達能力。接下來是一些優秀作文的段落,希望能夠給大家提供一些寫作的參考和指導。親愛的叔叔阿姨們:盡管國
優秀學生具有良好的學習習慣和學習方法,能夠高效地掌握知識。以下是一些優秀學生的學習成果和學習進步,值得我們學習和借鑒。我從小就愛讀書,從那些注拼音的故事書到現在
各中小學、局直各單位:根據縣政府辦公室《關于2022年部分節假日安排的通知》精神,現就做好2022年五一節放假安排工作通知如下:一、嚴格遵守放假時間規定。放假時
試用期總結不僅是對員工試用期工作的評價,也是對公司員工管理制度和培訓計劃的檢驗和改進。下面是一些經典的試用期總結案例,供大家參考和學習經驗。我于xx年xx月xx
活動總結是對一個具體活動進行回顧和總結的一種文書形式,它有助于我們發現問題和提升活動效果。接下來,小編為大家分享一些活動總結的范文,供大家參考和借鑒。
主站蜘蛛池模板: 在线看免电影网站 | 国产午夜亚洲精品一区 | 亚洲综合婷婷 | 国产日韩欧美视频在线观看 | 日产乱码卡1卡2卡三免费 | aaaaaaa片毛片免费观看 | 亚洲影视在线观看 | 亚洲欧美韩国日产综合在线 | 精品无人乱码高清 | 国产麻豆剧传媒精品网站 | 成人午夜视频在线观看 | 国产精品九九久久一区hh | 成年人在线观看 | 精品一区视频 | 亚洲自拍偷拍在线 | a在线免费观看视频 | 美女福利网站 | 韩日在线视频 | 韩国男女无遮挡高清性视频 | 日韩 第一页 | 国产大伊香蕉精品视频 | 欧美特级 | 91在线观看网站 | 午夜精品一区二区三区免费视频 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 国产一级特黄aa大片免费 | 欧美综合国产精品久久丁香 | 99激情视频 | 久草高清视频 | 99在线视频观看 | 亚洲精品成人av在线 | 欧美一级毛片欧美大尺度一级毛片 | 成人黄色在线视频 | 日本国产成人精品视频 | 久青草久青草高清在线播放 | 久久草视频 | 老美AA片 | 日本毛片爽看免费视频 | 精品久久久久久久 | 亚洲国产精品一区二区第一页 | www.久|