2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇一
1、變(配)電室是要害部位和重點防火部位,除工程部工作人員外,非經工程部負責人批準不得入內。
2、在崗人員及檢修人員必須嚴格遵守各項管理制度和操作規程。
3、室內要根據實際需要安裝消防安全報警裝置,并定期檢查其可靠性能。
4、發生電氣設備火災事故,必須首先切斷電源,邊撲救、邊報警,禁止在斷電前用水撲救。
5、所屬電纜層或溝、蓄電池、電容器室嚴禁煙火,確需動火時,必須嚴格履行審批手續。
6、所轄范圍要配備充足的消防器材、設施、搞好維護保養,使之處于良好的備用狀態,崗位人員都要掌握其使用方法和滅火技能,確保所屬部位的安全。
7、如是高壓配電室,室內照明必須是防爆燈具。室內必須配備應急事故照明燈。
8、采用切實可行的方法,防止雨、水、小動物侵入室內,尤其雨季要常檢查,防止雨水灌入電纜溝內流入變配電房。
9、要經常保持室內設備周圍環境清潔,并保持所有通道暢通,要定期對所有電器設備進行清掃和檢查。
11、做好配電房日常檢查記錄。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇二
第一條值班人員應熟悉工作區域內供電系統,操作高壓電器設備時,必須戴絕緣手套,穿電工絕緣鞋或站在絕緣臺上。
第二條值班人員必須熟悉滅火器材的性能和使用方法,并熟悉工作區域內滅火器材的存放地點,因工作需要必須在工作地點進行電氧焊時必須嚴格按審批后的措施操作。
第三條巡回監視電器設備運行狀況,出現有火花、發熱、冒煙等異常現象時,應立即切斷電源,并報告主管部門;硐室內嚴禁存放易燃、易爆和可能引起火災的一切物品。
第四條井下使用的汽油、柴油和變壓器油等必須裝入蓋嚴的鐵桶內,由專人押送至使用地點,剩余的'部份嚴禁在井下存放;嚴禁將乘油、廢油潑灑在井巷或硐室內。
第五條出現火險時,應立即利用最近的滅火器材撲滅初期火災,并迅速報告調度室和主管部門;電器設備著火時,應首先切斷電源;在切斷電源前只準使用不導電的滅火器材進行滅火。
第六條加強消防知識、法規和業務學習,提高消防意識和自身素質;禁止非工作人員進入。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇三
1、配電室值班人員必須取得國家規定的上崗證才能上崗。
2、值班電工必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的方針,堅持“保人身、保電網、保設備”的`原則,切實保證“安全運行和安全用電。
3、值班員按規定認真巡視設備運行情況,并填寫運行記錄:《1#公建變電站運行記錄》、《2#公建變電站運行記錄》。
4、每月檢查一次各高壓安全用具,保證用具良好,符合安全要求,每半年送供電局進行耐壓試驗。高壓用具應有固定存放地點,并標識清存放位置,做好編號防潮防損管理。
5、對室內照明設備應定期檢查,隨時保證全部完好,應急照明應每月進行一次關燈試驗,發現問題立即處理并解決。
6、每月應對所有變配電設備做一次關燈檢查,檢查人員攜帶手電筒檢查一、二次設備的接頭連接處、引線及端子是否接觸不良,有無打火、發熱、發紅等異常現象,對滿負荷或超負荷的出線和設備要重點檢查。
7、特殊情況要按特巡處理,增加巡視次數:。
1)異常天氣情況下,如雷電、大雨、大風、高溫等;。
2)設備處于高峰負荷或過負荷時;。
3)設備一般缺陷有發展,但又不能消除,需要不斷監視時;。
4)新投入、檢修試驗后的設備;。
5)重大活動、重大節日要求確保供電的情況下。
8、停電檢修必須認真執行四措六制,即在高、低壓設備上進行全部或部分停電檢修時,使用《第一種工作票》和《倒閘操作票》,在配電室內進行非工作和其它不停電工作時,填寫《第二種工作票》。停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄;工作票制度、工作交底制度、工作監護制度、工作間斷和工作轉移制度、工作終結和送電制度。
9、停電倒閘操作必須認真執行操作票制度,并填寫《倒閘操作票》。
10、配電室應定期檢查防小動物措施,做好防范工作。
11、值班人員應定期組織業務培訓和反事故預案、演練等工作。
12、發生事故后,應立即組織有關專業人員認真調查,分析事故必須實事求是、嚴肅認真。要做到“事故原因不清楚不放過、事故責任者和應愛到教育者沒有愛到教育不放過、沒有采取防范措施不放過”的三不放過原則,事故后由主管填寫《事故分析調查報告》。
13、所有電氣設備應按規定進行檢修保養和定期預防性試驗。
14、接上級供電部門調度令時,應立即做好記錄,并進行錄音,隨后上報主值班、專業主管,并經再次確認后,立即上報上級。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇四
1各單位配電室應張貼“閑人免進”標志,控制無關人員進入。如工作需要,應經電工同意后方可進入。
2電工要持證上崗,按規定穿戴好勞動防護用品。要堅守崗位,勤檢查,勤巡視,及時排除異常情況,避免發生短路、斷電、火災等事故。
3工作人員要嚴格遵守崗位安全消防制度和安全運行規程,禁止在崗位內喝酒、吸煙、娛樂、睡覺等,嚴禁擅離職守,認真履行職責。堅持巡回檢查制度,做好設備運行登記和工作記錄。
4配電室內不得堆放雜物及與工作無關的物品,嚴禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。
5堅持每年春秋季定期對變壓器、開關柜、配電柜等進行清掃。
6安裝、維修電器設備和線路時,要在電閘懸掛“有人操作、嚴禁合閘”的標志牌,嚴格執行安全操作規程。
7應按規定正確填寫倒閘操作記錄。
8經常檢查配電室通往室外的擋鼠板是否插好,經常檢查墻體、門窗和通風處的`防護網是否嚴密,有無孔洞、縫隙,防止飛鳥、小動物進入造成短路,引起事故。電纜溝內應定期投放鼠藥。
9熟知消防報警程序及配電室消防器材存放位置和使用方法,嚴禁將消防器材挪作他用。保證消防器材處于完好有效戰備狀態。
10保證應急照明裝置正常運行。保證安全防護用品用具處于完好合格狀態。
11配電室出現故障,應立即向負責人報告;并采取相應安全措施,確保人員安全。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇五
一、配電室為重點防火單位,消防工作尤為重要,必須做好安全“四防”工作,做到制度健全,組織健全,設備齊全實現安全生產。
二、機房內嚴禁存放易燃易爆物品。
三、機房各過道口、出入口,必須保持暢通無阻,不得堆放雜物或堵塞過道口、出入口。
四、各崗位工必須愛護消防器材,熟知消防器材存放位置,掌握消防器材的使用方法及滅火方法,消防器材要齊全可靠,數量充足,妥善存放,認真保管保養,無消防險情時不準任意動用,違者按消防條例處罰。
五、各崗位工必須認真執行設備巡檢制度,發現隱患及時匯報處理。
六、各維修工必須經常檢查機房內設備的操作機構、儀表、線路等是不是完好,靈敏可靠發現隱患及時處理。
一、認真貫徹執行“預防為主,防消結合”的方針,嚴格執行法規、法令和安全生產規章制度。
二、變配電室是酒店重要設施,為了確保供電,操作人員必須嚴格遵守安全規程,不得擅自操作變配電設備。
三、配電人員必須經過專業培訓,并經考核合格,有電力局頒發的許可操作證進行操作。
四、高壓電氣設備倒閘操作,必須遵守運行規程的規定填寫操作表,并在有人監護下進行操作,緊急情況下,有發令人在場作雙重監護,可先操作后填操作表。
五、對配電室滅火系統,消防管理人員與維修人員要定期檢查,觀察壓力和預防滲漏。各值班人員應會使用滅火系統,平時注意保養。
六、加強值班,不得擅自脫崗。每2小時抄表一次,做好日報抄送工作,同時做好值班記錄。
七、做好設備維修保養工作,不得在變配電室放置食品和吃飯.吸煙等。經常做好滅鼠工作。
八、定期進行安全學習和檢查不安全因素。
危險物品倉庫消防管理制度
一、儲存易燃易爆物品的倉庫內嚴禁吸煙和使用明火,電氣設備應采用防暴型,庫外應用明顯的禁火標志。
二、危險物品必須按其性質分類存放。
三、信紙相抵觸、滅火方法不同的'物品不得同存混放。
四、堆垛不得過高、過密,堆與堆之間要留有足夠的通道。
五、儲存遇濕易燃物品的倉庫要有防潮措施;接觸高溫容易發生燃燒、爆炸的物品,不得存入在露天或室溫過高的庫房內,下級要有降溫措施。
六、入庫和儲存中發現包裝有破損、滲漏等情況,必須及時進行處理,發貨和進貨時要嚴防震動,撞擊、重壓、傾倒和磨擦。
七、下半時,應對倉庫進行防火檢查,并切斷電源。
八、倉庫房外要配置適用的消防器材。
消防安全重點部位管理制度
一、人員集中的廳(室)以及儲油間、變配電室、鍋爐房、廚房、空調機房、資料庫、可燃物品倉庫、消防控制室等確定為消防安全重點部位,并明確消防安全管理的責任部門和責任人。
二、根據實際需要配備相應的滅火器材、裝備和個人防護器材。
三、制定和完善事故應急處置操作程序。
四、列入防火巡查范圍,作為定期檢查的重點。
制作要求1塊牌子;張貼到配電房
四川省稅務干部學校
高低壓配電室消防安全管理制度
1、變(配)電室是要害部位和重點防火部位,除工程部工作人員外,非經工程部負責人批準不得入內。
2、在崗人員及檢修人員必須嚴格遵守各項管理制度和操作規程。
3、室內要根據實際需要安裝消防安全報警裝置,并定期檢查其可靠性能。
4、發生電氣設備火災事故,必須首先切斷電源,邊撲救、邊報警,禁止在斷電前用水撲救。
5、所屬電纜層或溝、蓄電池、電容器室嚴禁煙火,確需動火時,必須嚴格履行審批手續。
6、所轄范圍要配備充足的消防器材、設施、搞好維護保養,使之處于良好的備用狀態,崗位人員都要掌握其使用方法和滅火技能,確保所屬部位的安全。
7、如是高壓配電室,室內照明必須是防爆燈具。室內必須配備應急事故照明燈。
8、采用切實可行的方法,防止雨、水、小動物侵入室內,尤其雨季要常檢查,防止雨水灌入電纜溝內流入變配電房。
9、要經常保持室內設備周圍環境清潔,并保持所有通道暢通,要定期對所有電器設備進行清掃和檢查。
11、做好配電房日常檢查記錄。
一、認真貫徹執行“預防為主,防消結合”的方針,嚴格執行法規、法令和安全生產規章制度。
二、變配電室是公司重要設施,為了確保供電,操作人員必須嚴格遵守安全規程,不得擅自操作變配電設備。
三、配電人員必須經過專業培訓,并經考核合格,有電力局頒發的許可操作證進行操作。
四、高壓電氣設備倒閘操作,必須遵守運行規程的規定填寫操作表,并在有人監護下進行操作,緊急情況下,有發令人在場作雙重監護,可先操作后填操作表。
五、對配電室滅火系統,消防管理人員與維修人員要定期檢查,觀察壓力和預防滲漏。各值班人員應會使用滅火系統,平時注意保養。
六、加強值班,不得擅自脫崗。每2小時抄表一次,做好日報抄送工作,同時做好值班記錄。
七、做好設備維修保養工作,不得在變配電室放置食品和吃飯.吸煙等。經常做好滅鼠工作。
八、定期進行安全學習和檢查不安全因素。
消防管理制度
1、配電室值班人員應對廠區內的消防器材及設施的使用方法,存放的確切位置熟練掌握。
2、定期組織消防學習有關消防規程,掌握滅火程序及方法,確保火災時的正確使用,并對有關方面的技能進行人員培訓。
3、消防器材及設備應定點存放,不得隨意移動或挪作他用。消防設施周圍不得堆放雜物,廠區內杜絕一切火災隱患。
4、主控室消防泵音響信號及廠區內的消防器具及設施應定期試驗和維護或更換。
5、各控制室、配電室、油罐區、煤場等火災隱場所嚴禁存放易燃易爆物品,周圍嚴禁隨意傾倒各類廢油及易燃物品。
6、所用的消防器材、設備必須逐件注冊登記,并注明或圖示各種消防器材、設備的存放位置。廠區明顯位置應標示火警電話號碼(119),火災隱患處應掛警示牌。
7、所用消防器材不得外借。
德固賽凱賽生物技術有限公司 2015年2月13日
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇六
一、配電室應保持清潔干燥,要有良好的`通風,要禁止吸煙及明火作業。
二、配電室電氣設備的各種接地安全保護裝置必須保持完整、靈敏、有效。
三、要經常檢查變壓器各部件的功能和運轉情況,發現問題要立即采取措施,并及時修復。
四、每年在雨季到來之前,要對各種電氣設備的接地、接零進行一次檢測。
五、要經常檢查,發現火災隱患應及時報告和整改。
六、要采取措施防止老鼠、蛇類、鳥類侵入,造成短路現象。
生產部。
20xx年1月10日。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇七
1.值班人員必須持證上崗;按時參加技術培訓和安全教育活動;熟悉高低壓配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
2.未經部門主管許可,非工作人員不得進入高低壓配電室。
3.值班人員必須密切關注高低壓配電柜電流、電壓、功率因素等參數,嚴禁變壓器、開關超負載運行。
4.對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備,確保正常安全供電。
5.配電設備的倒閘操作必須由值班人員單獨操作,其他在場人員只做監護,禁止兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤,倒閘完成后填寫記錄。
6.配電設備檢修盡量放在不影響居民使用的時間內進行,并提前24小時向使用部門發出停電通知,突發性情況停電時須做好解釋工作。
7.高低壓配電室的每臺電氣設備均應建立檔案,并有專人管理。其內容包括:生產廠家說明書、設備卡片、維修記錄缺陷管理、試驗報告單和絕緣分析鑒定書等。
8.保持高低壓配電室內消防設備的完好齊備,保證應急電源在緊急情況時投入正常使用。
9.嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
10.做好高低壓配電室的防水、防潮工作,預防小動物類進入高低壓配電室。
11.保持高低壓配電室的設備外表與環境潔凈無塵。
12.值班人員認真做好巡視記錄與值班記錄,認真執行交接班制度。
13.操作規程和完全生產規則,杜絕違章操作和不安全行為。
14.增強保密觀念,不得向無關人員泄露配電房設備情況。
15.以上制度,配電房工作人員必須嚴格遵守,對失職人員將根據情節輕重給予處罰。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇八
1、變配電室值班人員對設備應經常進行巡視檢查,巡視檢查分為定期巡視、特殊巡視和夜間巡視三種。
2、定期巡視,值班人員每天按現場運行規程的規定時間和項目,對運行和備用的'設備及周圍環境進行定期檢查。
3、特殊巡視,對特殊情況下增加的巡視。如在設備過負荷或負荷有顯著變化時,新裝、檢修或停運后的設備投入運行,運行中出現可疑現象及天氣時的巡視。
4、夜間巡視,其目的在于發現接點過熱和絕緣污穢放電情況,一般在高峰負荷期。
5、巡視檢查要精力集中,注意安全,不準進行其他工作。
6、巡視中若發現設備有異常情況要記錄在案,重大設備缺陷應立即向主管領導匯報。無論電氣設備帶電與否,未得主管領導批準,值班人員不得擅自接近導體進行修理或維護工作。
7、建立設備運行紀錄,查出問題及時修理,不能解決的問題及時報告管理處和工程部。每班巡查內容:房內是否有異味,記錄電壓、電流、溫度、電表運行數、檢查屏上指示燈、電器運行聲音、補償柜運行情況,發現異常,及時修理與報告。
8、供電器線路操作開關部位設明顯標示。停電拉閘,檢修停電,掛標示牌。
9、巡視配電裝置,應隨手將門關上并鎖好,巡視中應穿絕緣鞋。
10、配電室出入口及電纜層夾層出入口應裝設擋鼠板防止小動物進入。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇九
一、變配電室是各廠的供電樞紐,嚴禁非值班電氣人員入內,所有上鎖的`配電室需配備兩套,一套由值班電工保管按值移交,一套有電氣部門負責人保管,專供緊急時使用,外來參觀檢查人員,必須經本廠指定部門批準,并登記方可入內。
二、電工值班人員要嚴格執行各項安全工作規程和制度,班前班中不準飲酒,進入變配電室工作,必須精力集中,嚴禁在室內打鬧,逗留、吸煙。
三、配電室內絕緣用具(手套、膠靴等)由值班電工保管使用,集中存放并編號,不準濫用,使用前要檢查有無破損,要按規定定期試驗。
四、配電室門窗要嚴密、完通風良好擋鼠板按規定裝設,并不得隨便挪動,電纜溝口要蓋嚴,房頂不能漏水,室內嚴禁存放食品及雜物。
五、變配電室內所有電氣設備及室外瓷瓶,每季度應進行一次停電清掃,變配電室所有的門窗及玻璃,每季度進行一次清掃擦拭。
六、發生火災時要迅速切斷電源,搶救帶電設備應使用二氧化碳,四氧化碳滅火器,對注油設備用泡沫滅火器或干燥沙子滅火,不準用水撲救,并及時報告消防部門。
七、發生事故,除積極搶修外,必須及時報告供電局及有關部門。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十
一、配電室應保持清潔干燥,要有良好的通風,要禁止吸煙及明火作業。
二、配電室電氣設備的各種接地安全保護裝置必須保持完整、靈敏、有效。
三、要經常檢查變壓器各部件的功能和運轉情況,發現問題要立即采取措施,并及時修復。
四、每年在雨季到來之前,要對各種電氣設備的接地、接零進行一次檢測。
五、要經常檢查,發現火災隱患應及時報告和整改。
六、要采取措施防止老鼠、蛇類、鳥類侵入,造成短路現象。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十一
目的:
為了防止觸電事故和火災事故,保護工人的人身安全和財產安全,特制定本制度。
(一)、變壓器室的安全要求:
3.地面上經常有積水的場所和在廁所、浴室下面不得設變壓器房;
4.變壓器室不應設在人員聚集的建筑物上面或下面,亦不應設置在疏散人群出口處的兩旁。
配電房、變壓器安全運行要求:
1.變壓器在安裝運行前,應進行絕緣強度測試,并應符合制造廠的技術規定;
2.2低壓測額定電壓為0.4千伏,熔體可按其額定電或1.2倍的額定量;
3.變壓器的架空線引入電源側,應安裝避雷器保護;
5.變壓器投入運行以后,應有專職電工,對變壓器按下列要求項目進行檢查和維護;
5.2檢查各密封處有無溢油和漏油現象,嚴重的應及時處理;
5.3檢查油標的油位高度及油色是否正常,若發現油面過低應加油;
5.4注意變壓器的聲響與原來相比是否正常;
5.5檢查箱頂油面溫度計的溫度與室內溫度之差(即溫升),是否低于55℃;
5.6查看防爆管的玻璃磨片是否完好;
5.7檢查油箱接地情況;
5.8定期進行油樣化驗、監測是否老化和受潮。
(三)、變配電設備的安全距離:
1.變配電室架空出線至地面的距離不應小于4.5米,距屋面距離不應小于2.75米;
2.室內安裝的變壓器,其外廓與變壓器四壁之間的距離要求為1.5米;
3.配電裝置,應考慮設備搬運,檢修操作和試驗的便利,須保持必要的安全通道;
4.低壓配電裝置背后信道。
4.1寬度一般不應小于1米,有困難時可減為0.8米;
5.高壓配電裝置與低壓電裝置宜分室裝設,如在同一室內單列布置時,高壓開關柜與低壓配電屏之間的距離不應小于2米;配電裝置長度超過6米時,屏后應有兩個通向本室或其它房間的出口。
(四)、配電室的安全要求:
1.高壓配電室應為一、二級耐米等級建筑,低壓配電室的動火等級不應低于三級;
4.配電室內的墻應抹灰色粉刷,地面采用混凝土;
6.高、低壓配電裝置如布置在同一室內時,裝置間的距離應不小于2米。
(五)電容器室的安全要求:
1.電容器室建筑耐火等級,在采用礦物油浸漬的電容時,當電壓為1000伏以上應不低于二級,當電壓力為1000伏及以下時應不低于三級。
2.電容器室可采用木制門窗,墻抹灰,刷白,采用混凝土地面。
3.1000伏以上的高壓電容器,一般單獨集中安裝于高壓電容器室內;1000伏以下的低壓電容器可設置在低壓配電室或高壓配電室內。
4.電容組應有單獨的總開關控制,并有可靠的接地裝置。
5.高壓電容組應采用自動空氣開關或熔斷器保護。
6.每一個電容器都應由單獨的熔斷器加以保護;熔體應根據電容器的額定電選用。
(六)電器的安裝高度:
1.電器設施的安裝高度應考慮到防震,防塵防潮、防迷流、防觸電的要求。
2.低壓配電盤低口距地面高度暗裝時可取1.4米,明裝時可取1.2,明裝的電度表殼板底口距地面高度可取1.8米。
3.常用開關設備安裝高度為1.3米-1.5米,板把開關離地面高度可取1.4米,拉線開關離地面高度可取3米。
4.明裝插座離地面高度應為1.3米-1.5米,暗裝時可取0.2-0.3米;
5.室內吊燈燈具高度應大于2.5米,如受條件限制時,可減為2.2米,戶外照明燈具高度不應小于3米,墻上燈具高度允許減為2.5米。
(七)配電盤、開關、插座的安全要求:
1.配電盤的安全要求:
1.2配電箱應選用鐵板或優質絕緣材料制作,鐵板的厚度應大于1.5毫米;
1.3配電盤應安裝在地面干燥、沒有灰塵的室內,不應安裝在室內;
1.5配電盤上安裝的各種刀閘及熔斷器處于斷路狀態時,刀片及可動部分均不應帶電。
1.7配電盤的接線應采用絕緣導線,導線間應防止錯接,漏接和接觸不良的現象;
1.8有可燃粉塵和纖維的場所安裝配電盤時,應采用鐵皮配電箱或在箱蓋上采取密制措施,防止可燃粉塵和纖維侵入配電箱內遇電火花引起火災。
1.9在有爆炸危險的場所采用防爆配電盤。
2.開關的安全要求。
2.1開關應設在開關箱內,開關箱應加蓋,并設在干燥處;
2.2開關的額定電流和額定電壓均應和實際使用的情況相適應,開關損壞時應及時更換;
2.3潮濕場所應選用拉線開關,有化學腐蝕,火災危險的房間,就把開關安裝在合適的地方或采用相應型式的開關,在有爆炸危險的場所應采用防爆開關。
2.4在中性點接地系統中,單極開關必須接在火線。
3.插頭和插座的防火要求。
3.1在有爆炸危險的場所應安裝防爆插頭、插座。
3.2燈頭插座易出事故且容易過負荷,生產車間不宜采用;
3.3插頭插座損壞后應及時修理更換;
3.4插座附近不應堆積可燃物品,不可讓可燃粉塵落入插座內;
3.5危險品、易燃品的庫房安裝插頭插座須有必要的防護措施。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十二
1、防排煙風機應工作在自動狀態,消防電話確保暢通。
2、風機房應保持整潔,不得堆放其它雜物或做其它用途。
3、風機房設備由總務科維修人員負責維護保養及巡查。
4、進入風機房維修必須注意用電、防火安全。
5、風機房每月巡視檢查一次,并啟動試運轉及定期做保養。
6、嚴禁非工作人員進入。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十三
一、變(配)電所的運行值班人員,應熟悉電氣設備產權劃分及維護工作范圍,掌握有關操作技術規程。
2.變(配)電所的所有值班人員,一般不得少于兩人。對于設備簡單的和不重要的變(配)電所,可由單人值班。高壓設備由單人值班時,必須具備下列條件:
2)室內高壓開關的操作機構,用墻或金屬板與開關隔開或孲芯嚯x操作結構;
3.單人值班時,不應進行高壓設備清掃或檢修工作,也不能進行裝設接地線工作;
4.不論高壓設備是否帶電,值班人員不應單獨移開或越過遮攔進行工作,但在特殊情況下需要移開時,必須有監護人在場:
5.人體、遮攔和絕緣板與帶電導體間的安全距離應不小于規定距離;
8.禁止用手處摸帶電的設備的絕緣物和絕緣部分;
11.在事故發生以后,未找出原因和未進行妥善處理時,不應恢復正常運行。
3.缺陷記錄應包括:缺陷內容、性質及嚴重性、發現時間、處理結果和日期;
七、檢修記錄及試驗報告,應經主管電器負責人審核無問題后,方能存入設備檔案中。
九、變(配)電所應及時記錄負荷.對于經常有值班人的變(配)電所應每小時(正點)計抄一次;無人值班的應每月計抄一次代表負荷.
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十四
1、班電工必須具備必要的電工知識,熟悉安全操作規程,熟悉供配電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備早異常情況下草去措施的能力。
2、電工要有高度的工作責任心,嚴格執行值班巡視制度,倒閘操作制度、安全用具及消防設別管理制度和出入制度等各項制度規定。
3、許單獨巡視高壓設備及擔任監護人的人員,應經動力部門領導批準。
4、高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過選欄直行工作,若有必移制欄時必須有監護人在場,并符合設備不電時的安全舉例。
5、雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,并不得靠近避雷器與避雷針。
6、巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門鎖好。
7、與供電單位或用戶(調度員)連體,進行停、送電倒閘操作時,值值班負責人必須復核對無誤,并且將涼席內容和聯系人姓名作好記錄。
8、停電拉閘必須按照油開關(或負荷開關等),負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作。
9、高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的藝人擔任監護人。
10、拉合高壓刀閘或經傳動拉合高壓刀和油開關,都應戴絕緣手套,兩天操作室外高壓設備時,應穿絕緣鞋,雷電時禁止進行倒閘操作。
11、器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊上。
12、電氣設備停電后,在未拉開刀閘和作好安全措施以前應視有電不得觸及設備和進入遮攔,乙方突然來電。
13、施工和檢修需要停電時,值班人員應按照工作需要作好安全措施,包括停電、檢電、裝設遮攔和懸掛標示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。
14、工作結束時,工作人員撤離,工作負責人向值班人交待清楚,并共同檢查,然后雙方辦理工作終結簽證后,值班人員可拆除安全措施,回復送電,在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。
15、高壓設備停電工作時,距離工作人員工作中正常活動范圍小于0.35米必須停電,距離大于0.35米但小于0.7米設備必須在與帶電部門不小于0.35米的距離高處設牢固的臨時遮攔,否則必須停電,帶電部門在工作人員的后面或兩側無可靠措施者也必須停電。
16、停電時必須切斷各回線可能來電的電源。不能只拉開油開關進行工作,而必須拉開刀閘,使各回線至少有一個明顯的斷開點,變壓器與電壓互器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次熔斷器都要去下,油開關的操作電源要斷開,刀閘的操作把手要鎖住。
17、驗電時必須用電壓等級合適并且合格的險驗電器,在檢修設備時出線兩側非別驗電,驗電前應在有電設備上實驗證明電器良好,高壓設備驗電必須戴絕緣手套。
18、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備導體接地并互相短路,對可能送電至停電設備的各方面或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線,接電線應用多股裸軟銅線,截面不得小于25平方毫米,接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,拆除時的順序與此相反,裝拆接地線都應使用絕緣手套,裝拆工作必須由兩個人進行,不許檢修人員自行裝拆和表東接地線,接地線應編號并放在固定點,裝拆接地線應做好記錄,并在交接班時交待清楚。
19、在電容器回路上工作時必須將電容器逐個放電,放電后接地。
20、在一經合閘即可送電到工作地點開關和刀閘操作把手都應懸掛“禁止合閘、有人工作”的標示牌,工作地點兩旁和對面的帶電設備遮攔上和禁止通行的過道上懸掛“止步、高壓危險”的標示牌。
21、線路或用戶檢修要求停電時,值班人員應采取安全措施,然后通知對方負責人開始工作并進行登記,工作結束后必須接到原負責人通知方可恢復送電。嚴禁約時停、送電。
22、在帶電設備附近工作時,必須設專人監護。帶電設備只能在工作人員的簽名或一側否則停電進廳。
23、低壓回路停電檢修時應斷開電源,去下烙電器。在刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
24、低壓設備帶電工作時,應設專人監護。工作中要帶安全帽,穿長袖衣服,戴絕緣手套,使用絕緣柄的工具,柄站在干燥的絕緣物上進行工作。相鄰的帶電部分,應用絕緣板料隔開。嚴禁使用銼刀、金屬尺合帶有金屬物的毛刷,手撣工具。
25、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高壓電。斷開電流回路時,必須使用短路線在電流互感器二次的專用端子上短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
26、發生人身觸電事故和火災事故,值班人員應不經聯系立即斷開有關設備的電源,以進行搶救。
27、電器設備發生火災時,應該用四氯化碳、二氧化碳滅火器撲救。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十五
一、配電房由專人管理,保證供電正常。嚴禁無關人員進出。未經培訓,不得隨便開關操作室內設施、設備。
二、嚴格操作規程和安全生產制度,杜絕違章操作。
三、對設備和安全設施要勤查,發現隱患及時報告,精心維護保養,確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作,隨手關閉好門窗,經常查看防護網、密封條等,謹防動物竄入配電間發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等。
六、配電房工作人員須持證上崗,積極參加技術培訓和安全教育活動,能熟練使用消防器材。
七、管理員應經常檢查設施、設備運作情況,發現隱患,及時處理,每半年組織大檢查,保證供電系統有良好的性能。
八、非工作人員不得擅自進入配電房。
九、抄表員來院抄表,管理員應做好配合、復核工作,確保數據準確。
十、遇到緊急事故,應快速準確地斷電、防止事態擴大。
十一、保持配電房衛生、整潔。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十六
1、35kv及以上供電的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
2、6kv~10kv供電的區域變電所(如風井變電所、井口中央變電所等)及帶有一類供電負荷的變電所,運行值班應實行雙人三班輪值。
3、帶有一類供電負荷的變配電所,變配容量在500kva以下,應有人24小時值班。
(二)可無人值守的變配電所
1、6kv―10kv供電的專用且無高壓配電線路、不帶有一類供電負荷的變配電所。
2、低壓供電變配容量較小,故障時不嚴重影響正常生產、生活用電,且較易恢復的配電站。
1、變配電所值班電工,必須具有初中以上文化程度,受過專業培訓并取得相應資格證書的.人員擔任,持證上崗。變配電所值班人員應保持相對穩定。
2、認真貫徹執行集團公司電力調度命令和本單位分管供電領導的指示,熟悉并嚴格執行《電業安全工作規程(發電廠和變電所部分、電力線路部分)》、《電力調度規程(某市供電總公司)》、《事故處理規程》和《崗位責任制》等各項規章制度及值班制度。
3、熟悉本所電氣接線和運行方式,熟悉電氣設備的作用和性能,二次回路(繼電保護、計量指示儀表)的原理,繼電保護的方式、定值、保護范圍及各級熔絲配置容量。
4、嚴格按照倒閘操作和事故處理規定進行倒閘操作和事故處理,具備進行倒閘和事故處理的能力。
5、正確執行工作票制度,審查工作票內容,認真履行工作許可手續,負責做好安全措施(包括停電、驗電、裝設接地線、懸掛表示牌和裝設遮攔),指明設備帶電、停電范圍,向工作人員明確交代安全注意事項。負責檢查驗收并簽認檢修設備的工作質量,做好設備投入或檢修工作。
6、掌握電氣設備的運行狀態,認真執行設備巡視制度,及時發現設備缺陷和事故隱患,并認真記錄,及時匯報有關人員。按時抄報電壓、電流、負荷電量、主設備溫度等報表,做好用電負荷調整工作。
7、對無人值守變配電所,必須加鎖指定專人負責管理,配備專職維護電工,負責變配電所的設備維護和設施管理,保持設備完好。維護電工應對變配電所每周進行一次巡視檢查,并做好相應記錄。
8、實行雙人值班的場所,每班至少應有1名正值當值,并設立1名值長。
9、各變配電所設班長、副班長各1名。
1、管理制度1)崗位責任制;2)交接班制度;3)停送電制度;4)要害場所管理制度;5)干部查崗制度;6)停電申請票、工作票.操作票、命令票制度;7)設備管理制度;8)缺陷管理制度;9)巡視檢查制度;10)安全活動制度;11)業務學習制度;12)操作規程;13)事故處理規程;14)電業安全工作規程;15)變電運行規程調度管理規程。
2、圖紙資料1)有人值班的變配電場所(1)原始設計;(2)設備技術檔案;(3)進出架空線路(電纜)技術檔案;(4)一次系統圖;(5)模擬圖板;(6)平面布置圖;(7)防雷系統圖;(8)接地系統圖;(9)巡回檢查圖;(10)保護定值配置圖;(11)電氣試驗資料、報告;(12)保護整定資料;(13)登桿檢查資料。
2)無人值班的變配電場所(1)一次系統圖;(2)平面布置圖;(3)防雷系統圖;(4)接地系統圖;(5)巡回檢查圖。
1、有人值班的變配電場所1)運行日志記錄;2)交接班記錄;3)要害場所登記;4)干部查崗記錄;5)設備缺陷記錄;6)設備檢修記錄;7)開關跳閘、繼電保護動作記錄;8)業務學習記錄(事故預想、考問講解、技術問答、規程學習,每月各進行兩次);9)安全活動記錄;10)反事故演習記錄(每月集體進行四次);11)電氣事故記錄;12)電氣事故調查報告;13)停電申請票.工作票、操作票統計記錄;14)停送電操作記錄。
2、無人值班的變配電場所1)巡視記錄;2)設備缺陷檢修記錄;3)工作票.操作票統計記錄;4)開關跳閘繼電保護動作記錄。
1)室內外環境應清潔衛生,物品擺設整齊(一周一次自查);
2)室內外通道及巡視路道暢通無阻,門、窗無孔洞,電纜溝無積水,有可靠的排水系統;3)金屬構架無繡蝕。
1、供電專業管理網絡健全:有領導小組、安全專管。
2、人員配備符合集團公司有關文件要求;值班員、地面電工、安全專(兼職)管應持證上崗;3、設備完好率95%,缺陷整改率90%。
4、專業例會按時參加。
5、季節性工作及集團公司下達的任務保質保量全面完成。
6、資料、檔案應規范齊全。
7、兩路通訊,一部專用話機,專用話機有錄放功能。
8、有應急照明電源自動裝置。
9、有事故應急預案。
10、無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。
1、相應電壓等級驗電器兩只。
2、短路接地線不少于兩組。
3、絕緣桿(令克)壹根。
4、絕緣隔板兩塊。
5、絕緣手套兩副。
6、絕緣靴兩雙九、新安裝變配電所及臨時變配電場所設計安裝必須符合變電所設計規程(sdj2-79)。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十七
一、目的:。
規范配電房的管理,保障供配電系統的安全運行,以確保管理區域內(大廈)的`安全用電。
二、適用范圍:。
適用于專變供電系統的配電房運行管理。
三、內容。
1、值班人員必須堅守崗位,不得擅自離崗,如因工作需要臨時離崗,必須有符合條件的人替崗,并向運行主管或部門主管交代離崗時間及去向。
2、根據操作規程及崗位責任制的要求,密切注視所管設備的運行情況,按規定做好有關記錄。按時巡查,及時發現事故隱患。
3、如出現設備故障,而當班人員不能處理,應按報告制度及時報告給有關人員。
4、值班人員接到報修時,應及時通知有關班組,安排人員前往維修。
5、所有值班崗位必須在規定值班時間安排合格的人員值班,如需調班,必須經運行主管或部門主管同意,原則上鄰班與領班、值班人員同值班人員對調、在就餐時間,實行轉換就餐制,并通知同班維修人員配合。
四、相關文件記錄:無。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十八
為了確保配電設備安全、可靠、經濟的運行,值班人員必須遵守《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電業安全工作規程》,掌握設備運行的基本知識,提高自身素質,加強運行中的巡視和檢查。
1、非電氣工作人員禁止隨便進入配電室,實近平人員和臨時參加勞動的人員須經安全教育后,在工作人員負責人指導下,方可進入設備區和參加指定的工作,對外單位派來支援和配合工作的電氣工作人員,工作前應由現場工作負責人介紹現場電氣設備運行情況以及有關安全措施。
2、工作人員配電室的一切行為應符合要求,如因違反要求而發生事故后果自負,嚴重者追究刑事責任。
不得在配電室內做與工作不相符的事。
4、變配電室內應備有常用具器材、備品、滅火器材,并隨時檢查滅火器材的工作性能。
5、工作人員應每天對設備巡視,檢查配電室內儀表是否正常,電壓、電流是否正常,有無異常響聲,有無異常氣味。發現異常現象要及時處理,并做好記錄,對重大異常現象要及時報告。
6、除巡視工作以外的工作應嚴格遵守操作規程。
7、巡視工作可一人進行,但不準做與巡視無關的其它工作。(按規定路線進行)。
8、禁止在本單位所不能控制的電氣設備上進行工作及掛臨時地線。
9、工作前應做好準備,停電、駐巴放電、控設地線、裝設標示牌。工作完畢后清掃現場,核查人員檢查無誤后方可拆除臨時地線,撤離人員后才可試運行(試運行時間72小時)。
10、高、低壓配電裝置至少每季度應停電清掃檢查一次。
11、工作人員進出配電室時,應隨手關門,以防止小動物進入室內造成事故。
12、應保證配電室內的門窗完整,開閉靈活,普通和事故照明應完整齊全,房屋不漏雨水,電纜溝無進水等。
13、配電室內、院內,不堆放易燃,易爆物品及其它雜物,保持良好的衛生狀況。
14、配電室配置的電話等其它設備不得移作他用。
15、配電室工作人員應恪盡職守,加強團結,同心同德地維護好變(配)電室及一切設備和設施,為我項目的安全用電努力工作。
變(配)電室有權對違反用電規則的單位及個人進行處理,并報上級備案。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇十九
2、配電房禁止堆放易燃物和金屬物品。
3、供電系統配電房應安裝過流、漏電、接地三大保護。
4、配電房的門應加鎖、非電工人員嚴禁入內。
5、配電房的操作按鈕應編號,注明供電用途。
6、務必有停、送電標志和鎖緊裝置。
7、配電房應用不燃物建筑。
8、配電房的配電廂,配電柜務必絕緣,無漏電現象。
9、隔離開關與主開關之間應有可靠的機械或電氣閉鎖。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇二十
制定:xx。
巡回檢查和安全防火制度。
第1條。
巡檢人員必須認真地定時、定點、按巡視路線進行巡視檢查,對設備異常狀態要做到及時發現,認真分析,正確處理,做好記錄,并向有關上級匯報。
第2條。
遇到下列情況,應增加巡視次數:
1、設備過負荷,或負荷有顯著增加時;
2、設備經過檢修、改造或長期停用后重新投入系統運行;
3、新安裝的設備加入系統運行;
4、設備缺陷近期有發展時;
5、惡劣氣候、事故跳閘和設備運行中有可疑的現象時;
6、根據上級的批示,增加巡視時。
第3條。
單人巡視時,必須遵守《電業安全工作規程》中的有關規定。
第4條。
巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全情況,應按事故處理規定進行處理,并及時向上級匯報。
第5條。
專職技術人員應進行定期巡視,巡視周期為每周一次。
第6條。
通過巡檢對變電所設備運行工作狀態進行分析,摸索規律,找出薄弱環節,有針對性地制定防止事故措施。
第7條。
易燃易爆物品,應放在指定地點或孲脗}庫保管,嚴禁放在火源附近。
第8條。
變電所應特別劃定消防部位,指定防火負責人,并有消。
防部位平面圖。
設備驗收制度。
第9條。
凡新建、擴建、大小修、予試的一、二次變電設備,必須經過驗收合格,手續完備,方能投入系統運行。
第10條。
凡新建、擴建、大小修、予試的設備驗收,均按部頒及有關規程規定的技術標準進行。
第11條。
設備的安裝或檢修,在施工過程中,需要中間驗收時,變電所負責人應指定專人配合進行,其隱蔽部分,施工單位應做好記錄;中間驗收項目,應由變電所負責人與施工檢修單位共同商定。
第12條。
大小修、予試繼電保護、儀表校驗后,由有關修、試人員將情況記入記錄簿中,并注明是否投入運行,無疑后方可辦理完工手續。
第13條。
運行中的變電設備發生異常,雖然繼續使用,但影響安全運行,均稱為設備缺陷,缺陷可分兩大類:。
1、嚴重缺陷:對人身和設備有嚴重威脅,不及時處理有可能造成事故者;。
2、一般缺陷:對運行雖有影響但尚能堅持運行者。
第14條。
有關人員發現設備缺陷后,無論消除與否均應由值班人員做好記錄,并向有關上級匯報。發現嚴重缺陷時,股長應及時組織消除或采取其他措施防止造成事故,需其他部門處理者,應及時上報并督促盡快處理,對一般缺陷可列入計劃修理計劃。
第15條。
消除重大設備缺陷遇有困難時,應及時同當?shù)仉姌I(yè)部門聯系,請求支助,以避免造成更大損失。
第16條。
部門領導應經常檢查設備缺陷消除情況,對未消除者應盡快處理。
運行維護工作制度。
第17條。
設備人員除正常工作外,應按本地區情況,制定所內定期維護項目周期表,如:控制盤清掃;信號更換;交直流熔絲的定期檢查;設備標志的更新、修改;電纜溝孔洞的堵塞等等。
第18條。
除按定期維護項目外,各所應結合本地區氣象、環境、設備情況,運行規律等制定本所的維護計劃或全年按月份安排的維護周期表。
第19條。
高壓設備在倒閘操作和檢修時,必須填寫操作票和填用工作票或口頭、電話命令,至少應有兩人在一起工作,完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
第20條。
變電所應根據有關規定儲備備品備件、消耗材料并定期進行檢查試驗。
第21條。
根據工作需要,變電所應備足各種合格的安全用具、儀表、防護用具等,定期進行試驗、檢查。
第22條。
現場設置各種必要的消防器具,全所人員應掌握使用方法并定期演習,經常保持完好。
第23條。
變電所的易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、酸堿性物品等,應放置專門場所,并明確管理人員,制定管理措施。
第24條。
變電所必須建立、建全各種設備技術檔案,其內容應包括:
1、設備制造廠家使用說明書;
2、出廠試驗記錄;
3、安裝交接有關資料;
4、改進、大小修施工記錄及竣工報告;
5、歷年大修及定期預防性試驗報告;
6、設備事故、障礙及運行分析專題報告;
7、設備發生的嚴重缺陷、移動情況及改造記錄。
第25條。
變電所的設備或結線如有變化,其圖紙、模擬圖板和技術檔案應及時進行修正。
第26條。
變電所設備、線路名稱及運行編號必須統一,并應經設備科批準。
2023年配電室消防管理制度(精選21篇)篇二十一
為加強配變管理,各供電所必須配備專兼職配變管理人員一人,負責全所所轄配變的運行管理。由配變專責建立技術檔案和資料,要做好變壓器的運行管理、巡視、檢修、試驗等,并按時向生計科填報季(月)報、半年報、年報。
供電所要建立“變壓器運行卡片”,詳細填寫變壓器的運行地點、容量、生產廠家、投運時間、試驗成績(絕緣電阻、接地電阻),在電網中運行的局屬(含代管)、用戶屬配電變壓器必須按標準分類統計,并根據巡線員發現的各類缺陷,有計劃地進行檢修,以及對配電變壓器各種事故的分析處理。不合格的配變一律不準投入到農電線路上運行。對私購亂采的配變和擅自投運的不論后果如何,一經查處將嚴肅處理。
今后,凡新裝(含增減容量的)配變按規定必須使用s9以上系列的產品,投運前必須經局配變專責人的審核,經局試驗所試驗合格后投運,合格的《試驗成績單》由試驗所轉交供電所,安裝后再移交給用電科備案,并由用電科復印一份交生計科建立《固定資產卡片》和管理,無局試驗所的《試驗成績單》,任何單位和個人不得擅自送電,否則后果自負。
配變大修個更新一律由局統一有計劃安排進行,凡s7及以下系列的配電變壓器大修改造后,能改成s9以上的必須改,不能改的,只做一般修理。凡更新的必須是s9以上系列的節能性配變。用戶自管的配變在大修或改造時也同樣采用s9以上系列的,否則不予送電。
對于事故燒損的變壓器,局安保科、生計科有關人員必須到現場對事故進行調查分析,劃清責任,找出事故原因,局產權由用戶責任造成的,由用戶負責修理費用,供電所責任燒損的,由局按有關規定處理,并統計為供電所的配變事故率。
配變投入運行后,五年要進行一次絕保試驗,各單位把運行中的變壓器,編制出五年一次的試驗計劃,交由局生計科安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運行規程》和《試驗規程》進行,局屬的配變由局負責費用,用戶自管的由用戶自己負擔費用。
配變修理完畢,一律由局配變專責按規定要求審核簽字登記后,轉相關單位投入運行,勞服公司修后出廠的變壓器必須是完全合格品,否則由于修理不合格而出現問題的,一切損失由勞服公司負責。
由于試驗不負責任造成事故的,由試驗所負責一切損失。
配變投入運行五年要進行一次絕保試驗,各供電所把運行中的變壓器制定出五年試驗計劃,交局生技科統一安排試驗所進行試驗,試驗項目按《變壓器運廳規程》和《試驗規程》進行,局屬的費用由局安排,用戶自管的由用戶自己負擔。